Bonjour,
Je suis nouveau dans le monde de Jeedom et j'ai besoin de votre aide.
J'essaye d'envoyer un signal à mes prises DIO de basse qualité mais sans grand succès...
Je suis donc passé par RFXmgnr pour récupérer la trame, qui est la suivante:
------------------------------------------------
20/07/2019 08:13:53:624
Packettype = Lighting4
subtype = PT2262
Sequence nbr = 14
Code = 115533 decimal:1135923
S1- S24 = 0001 0001 0101 0101 0011 0011
Pulse = 175 usec
Signal level = 6 -72dBm
J'ai donc ré essayé d'envoyer la commande en lighting4 mais rien à faire. ça ne fonctionnait pas.
En creusant un peu, je me suis aperçu que le pulse timing n'était pas à 350usec mais à 175usec.
Miracle, ça fonctionne super bien. Je comprends que ma prise est compatible avec le module.
Par contre, maintenant, j'essaye de l'intégrer sous RFXcom sous jeedom mais là rien à faire, je ne trouve rien avec du "pulse".
Avez vous une idée?
Merci
Signal non reçu en Lighting4
Signal non reçu en Lighting4
- Pièces jointes
-
- screenshot RFXmngr
- RFXmngr.jpg (114.74 Kio) Consulté 531 fois
- Fabrice
- Modérateur
- Messages : 3424
- Inscription : 27 oct. 2016, 22:26
- Localisation : Planète terre, IDF, 93
Re: Signal non reçu en Lighting4
Bonjour,
Depuis le menu de configuration du plugin RFXCom, vous avez bien activé le protocole Lighting4 ?
Protocoles
Gestion des protocoles RFX
Il faut cocher la ligne 4 (à vérifier)
Depuis le menu de configuration du plugin RFXCom, vous avez bien activé le protocole Lighting4 ?
Protocoles
Gestion des protocoles RFX
Il faut cocher la ligne 4 (à vérifier)
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Protocole : Z-Wave / RFXcom / BLEA
- Raspberry Pi : Pi 3 B+ / Pi 3 B / Pi Zero W
- Jeedom : 3.3.36
- Protocole : Z-Wave / RFXcom / BLEA
- Raspberry Pi : Pi 3 B+ / Pi 3 B / Pi Zero W
Re: Signal non reçu en Lighting4
Oui je l’ai bien coché et j’ai tout redémarré après.
Re: Signal non reçu en Lighting4
Bonjour,
j'ai enfin trouvé l'info en contactant RFXcom qui m'a renvoyé sur leur doc (page46):
http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/ ... e_-_FR.pdf
Pour rappel, mon problème était mon pulse de 175usec avec la trame suivante:
20/07/2019 08:13:53:624
Packettype = Lighting4
subtype = PT2262
Sequence nbr = 14
Code = 115533 decimal:1135923
S1- S24 = 0001 0001 0101 0101 0011 0011
Pulse = 175 usec
Signal level = 6 -72dBm
et voilà la trame que j'ai besoin d'envoyer pour allumer ma prise : 0913000411553300AF00
09130004 = trame pour dire que c'est du lighting4
115533 = code de ma télcommande
00AF= pulse timing 00AF égale à 175 en hex
00 = aucune idée mais faut le mettre
j'espère que ça pourra aider quelqu'un.
j'ai enfin trouvé l'info en contactant RFXcom qui m'a renvoyé sur leur doc (page46):
http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/ ... e_-_FR.pdf
Pour rappel, mon problème était mon pulse de 175usec avec la trame suivante:
20/07/2019 08:13:53:624
Packettype = Lighting4
subtype = PT2262
Sequence nbr = 14
Code = 115533 decimal:1135923
S1- S24 = 0001 0001 0101 0101 0011 0011
Pulse = 175 usec
Signal level = 6 -72dBm
et voilà la trame que j'ai besoin d'envoyer pour allumer ma prise : 0913000411553300AF00
09130004 = trame pour dire que c'est du lighting4
115533 = code de ma télcommande
00AF= pulse timing 00AF égale à 175 en hex
00 = aucune idée mais faut le mettre
j'espère que ça pourra aider quelqu'un.
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités