aragornier a écrit : ↑21 févr. 2018, 11:23
En faite j'explique. Perso par exemple voici mes codes :
ON : 0A14050D00010401010000
OFF : 0A14050E00010401000000
J'ai testé différente possibilité sans succès. En plus je ne vois pas trop, dans la procédure, de ce qui diffère des scénes par rapport à la configuration normal des livolo en rfxcom...
Merci pour ton aide
en gros les "scenes" sa permet de faire une ambiance quand on a la télécommande livolo en allumant, éteignant ou "dimmant" X ou Y lumières dans la pièce (tu peu regarder la video "
https://youtu.be/MN6qucFKftg" pour savoir ce que sa permet de faire) .
Ici on utilise la commande "scene" pour programmer un interrupteur (en gros sa fait: quand je clique sur scene 1 l'interupteur s'allume).
Pour programmer le bouton "scene1" pour qu'il allume ton interrupteur il faut que tu allume celui-ci, lorsque la led est rouge et que ta lumière est allumé tu rappuie dessus en restant appuyé jusqu'au bip, la lumière s'éteint puis se rallume au moment du bip, tu envoie alors ta commande "scene1", l’interrupteur bip a nouveau pour te dire qu'il a appris la commande.
A partir de la tu peu tester, peu importe si ton interrupteur est allumé ou éteint et peu importe combien de fois jeedom envoie la commande, ton interrupteur s'allumera s'il est éteint ou restera allumé s'il l'est déjà.
Mais regarde la video elle explique comment sa marche assez clairement.
Et pour répondre a ta question non je n'ai pas la télécommande elle coute 30€ sur aliexpress et elle ne me sert a rien quand on a jeedom.