Message par mika-nt28 » 29 sept. 2015, 09:51

Bonjour @faber

D’après les retour que l'on peux voir sur le forum le plugin est stable et le passage en stable est prévue bientôt pour cette version (il me reste un petit souci a l'init des valeur au démarrage et un décodage de dpt)

Le plugin est basé sur eibd et je travail en parallèle sur son frok KNXD.
J'ai commencé a travailler sur le KNXnet/IP mais beaucoup de problème dessus il faudra donc attendre encore
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 7995
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Message par mika-nt28 » 29 sept. 2015, 11:49

Je viens de testé chez moi le problème que l'on rencontre sur la date et l'heure.
Y a pas de modif coté plugin, pour l'instant c'est un problème dans la configuration.
Dans mon installation je n'avais que l'action qui m'envoi la valeur sur le bus.
Le bus monitor recherche uniquement les commandes de type info pour décodé ca valeurs
En creant un info avec le gad et le dpt mon bus monitor est complet
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

Avatar de l’utilisateur
jasp
Timide
Messages : 103
Inscription : 02 août 2015, 20:35

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Message par jasp » 29 sept. 2015, 22:07

@mika-nt28,

J'ai refait un test avec l'option d'initialisation des états au démarrage et les logs sont plus parlant cette fois :

Code : Tout sélectionner

29-09-2015 21:44:05 | debug | Initialisation de valeur des objets KNX
29-09-2015 21:44:05 | debug | Lecture de [Chambre étage Pignon Lumière chambre pignon][Etat] sur le GAD 1/2/24
29-09-2015 21:44:05 | debug | [Chambre étage Pignon Lumière chambre pignon][Etat] => 1
29-09-2015 21:44:05 | debug | Lecture de [chambre étage velux Lumière chambre étage velux][Etat] sur le GAD 1/2/12
29-09-2015 21:44:05 | debug | [chambre étage velux Lumière chambre étage velux][Etat] => 0
29-09-2015 21:44:06 | debug | Lecture de [Chambre RDC Lumière chambre RDC][Etat] sur le GAD 1/2/4
29-09-2015 21:44:06 | debug | [Chambre RDC Lumière chambre RDC][Etat] => 0
29-09-2015 21:44:06 | debug | Lecture de [Chambre RDC Thermostat chambre RDC][Température] sur le GAD 4/2/2
29-09-2015 21:44:06 | debug | [Chambre RDC Thermostat chambre RDC][Température] => 24,6
29-09-2015 21:44:06 | debug | Lecture de [Chambre RDC Thermostat chambre RDC][Etat réglage température] sur le GAD 4/7/2
29-09-2015 21:44:06 | debug | [Chambre RDC Thermostat chambre RDC][Etat réglage température] => 15
29-09-2015 21:44:06 | debug | Lecture de [Coffret KNX Actionneur 4 sorties - TXA 223 - 2][Etat Volets cuisine évier] sur le GAD 2/3/5
29-09-2015 21:44:06 | debug | [Coffret KNX Actionneur 4 sorties - TXA 223 - 2][Etat Volets cuisine évier] => 1
29-09-2015 21:44:06 | debug | Lecture de [Coffret KNX Actionneur 4 sorties - TXA 223 - 2][Etat Volets chambre pignon] sur le GAD 2/3/6
29-09-2015 21:44:07 | debug | [Coffret KNX Actionneur 4 sorties - TXA 223 - 2][Etat Volets chambre pignon] => 1
29-09-2015 21:44:07 | debug | Lecture de [Coffret KNX Actionneur 4 sorties - TXA 223 - 2][Etat Volets cuisine pignon] sur le GAD 2/3/7
29-09-2015 21:44:07 | debug | [Coffret KNX Actionneur 4 sorties - TXA 223 - 2][Etat Volets cuisine pignon] => 1
29-09-2015 21:44:07 | debug | Lecture de [Coffret KNX Actionneur 4 sorties TXA 223 - 1][Etat volets chambre RDC] sur le GAD 2/3/1
29-09-2015 21:45:06 | debug | Lecture sur le bus de l'adresse de groupe : 4/2/3
29-09-2015 21:45:07 | debug | Lecture sur le bus de l'adresse de groupe : 4/2/2
29-09-2015 21:45:07 | debug | Lecture sur le bus de l'adresse de groupe : 4/2/4
29-09-2015 21:45:08 | debug | Lecture sur le bus de l'adresse de groupe : 4/2/1
29-09-2015 21:45:08 | debug | Lecture sur le bus de l'adresse de groupe : 4/2/3
29-09-2015 21:50:06 | debug | Lecture sur le bus de l'adresse de groupe : 4/2/2
29-09-2015 21:50:06 | debug | Lecture sur le bus de l'adresse de groupe : 4/2/4
29-09-2015 21:50:06 | debug | Lecture sur le bus de l'adresse de groupe : 4/2/1
29-09-2015 21:50:07 | debug | Lecture sur le bus de l'adresse de groupe : 4/2/3
On voit qu'il commence à lire les états, puis s'arrête sur [Etat volets chambre RDC]. J'irai même à dire qu'il se plante sur ce GAD car on ne voit pas "=>1" comme pour ceux du dessus ...
Ensuite, le script "checkandcollect" fait sont boulot toutes les 5 mins pour aller lire GAD des thermostats.
Ce que je constaste en effet de bord : le bus monitor est planté.
En conséquence, la lecture des états ne fonctionne plus.
Par contre, je peux continuer à envoyer des ordres sur le bus depuis jeedom.

Est ce que c'est mon GAD 2/3/1 qui pose problème ? ou c'est un hasard qu'il se soit planté dessus...
Le process "bus monitor" semble sensible, est ce qu'il ne serait pas possible de le relancer automatiquement si il se plante ?
ça pourrait améliorer la robustesse du plugin, mais par contre ça n'arrangerait pas le pb ...

Voila ...!

Avatar de l’utilisateur
jasp
Timide
Messages : 103
Inscription : 02 août 2015, 20:35

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Message par jasp » 29 sept. 2015, 22:46

Je me réponds à moi-même : j'avais bien un souci sur le GAD 2/3/1...
Il manquait le FLAG "read" dans ETS ...
Bref, après un nouveau test c'est ok, plus de plantage du bus monitor au démarrage.

Voila, faut savoir qu'une erreur de flag ça peut planter le bus monitor, c'est pas évident à identifier comme pb :)

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 7995
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Message par mika-nt28 » 30 sept. 2015, 06:06

Oui je l'ai précise et je pense que je vais ajouter un message d'alerte lorsque l'on active l'option.

En réalité le bus monitor attend une réponse qui ne viendra pas.
Je suis entrain de tester un contournement.
Si au bout de 10 boucle pas de réponse quitte et poursuit
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

Avatar de l’utilisateur
jasp
Timide
Messages : 103
Inscription : 02 août 2015, 20:35

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Message par jasp » 30 sept. 2015, 08:34

Pas mal la solution de contournement avec les 10 boucles en effet, ça aidera surement ! 8-)
De mon coté, tout est opérationnel et stable pour le moment.

Il me reste un dernier truc à faire : envoyer l'heure sur le bus (pour mes thermostats).
Dans l'application Android "bluehome" (pour exemple), il y a un objet préconfiguré "Horloge KNX" : l'appli écrit l'heure sur un GAD et la date sur un autre (toutes les 5 mins).
Ces GAD sont ensuite utilisés par les participants KNX qui en ont besoin.
Il faut que je reproduise la même chose avec jeedom.

J'ai vu divers post en parler de l'envoi d'heure sur le bus, mais pas vraiment pour ce cas (générique).
Si quelqu'un a déjà réalisé ça je suis preneur de la procédure à suivre. :)

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 7995
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Message par mika-nt28 » 30 sept. 2015, 12:06

@jasp
Pour envoyer l'heure sur le bus
J'ai donc cree une commande
type =Acrion
sous-type= Defaut
dpt = 10.001
et l'adresse de groupe qui correspond a tous mes thermostat a mettre a l'heure

Puis j'utilise un scénario programmé toute les heures qui exécute cette commande (tu peux aussi ajouté la date)

Mon contournement, sur le read sans flag n'a pas l'aire de fonctionné, faut que je cherche encore une solution
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

edgy72
Timide
Messages : 106
Inscription : 04 sept. 2014, 14:02
Localisation : sarthe 72

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Message par edgy72 » 30 sept. 2015, 18:31

@mika-nt28

Bonjour

Malgré toutes les dernières mise a jour même celle d'aujourd’hui j 'ai toujours le même problème: après l' installation du beta sa fonctionne ,j 'ai bien le retour état des éclairages mais lorsque je commute en on ou off un éclairage sur le dashboard le retour état et la commande arrêt ne fonctionne plus.

La je galère... une idée stp

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 7995
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Message par mika-nt28 » 30 sept. 2015, 19:37

Peux tu poster ta configuration.
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

edgy72
Timide
Messages : 106
Inscription : 04 sept. 2014, 14:02
Localisation : sarthe 72

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Message par edgy72 » 30 sept. 2015, 22:48

Bonsoir

Voici un exemple pour une lampe:
Capture2.PNG
Capture2.PNG (54.11 Kio) Consulté 991 fois

Et j utilise le widget "lightKNX"

Merci pour ton aide

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 7995
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Message par mika-nt28 » 01 oct. 2015, 08:15

et ton retour d’état?

lorsque commande ta lampes depuis le dashboard est ce que tu vois la/les trame qui corresponde a cette action
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

edgy72
Timide
Messages : 106
Inscription : 04 sept. 2014, 14:02
Localisation : sarthe 72

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Message par edgy72 » 01 oct. 2015, 17:51

Merci de ton aide

Oui sur le bus moniteur mais pas le retour état du widget :
bus moniteur.PNG
bus moniteur.PNG (50.83 Kio) Consulté 996 fois
Par contre des que je le met a jour le plugin tout fonctionne mais pas plus de 15 min environs

sI tu as besoin de prendre la main son jeedom je t'ai envoyer un mail le 20 sept avec mon numéro de portable appel moi et je te donnerais l’accès a mon jeedom

Merci

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 7995
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Message par mika-nt28 » 01 oct. 2015, 19:47

Ton bus monitor n'a pas l'aire de trouvé tes objet jeedom, donc rien n'est mis a jours
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

edgy72
Timide
Messages : 106
Inscription : 04 sept. 2014, 14:02
Localisation : sarthe 72

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Message par edgy72 » 01 oct. 2015, 20:32

ok c'est du a quoi ?

edgy72
Timide
Messages : 106
Inscription : 04 sept. 2014, 14:02
Localisation : sarthe 72

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Message par edgy72 » 01 oct. 2015, 20:45

Et la juste en désactivant et réactivant le Plugin j 'ai quelque chose dans le bus moniteur
bus moniteur.PNG
bus moniteur.PNG (39 Kio) Consulté 986 fois
La je sèche ..

bbreton
Actif
Messages : 536
Inscription : 16 déc. 2014, 21:46
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Message par bbreton » 01 oct. 2015, 21:40

edgy72 a écrit :Et la juste en désactivant et réactivant le Plugin j 'ai quelque chose dans le bus moniteur
bus moniteur.PNG
La je sèche ..
Petite question après 15 minutes comme cité plus haut y'a quoi dans le log EIBD ? tu as une erreur ?
Jeedom Beta / Debian sur Serveur ESXi (Intel NUC I3)

Installation :
Lumière,Volet,Chauffage en KNX
Google Home + Karotz+ Sonos + xiaomi

edgy72
Timide
Messages : 106
Inscription : 04 sept. 2014, 14:02
Localisation : sarthe 72

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Message par edgy72 » 01 oct. 2015, 21:51

non pas erreur précise dans les log:
log.PNG
log.PNG (81.69 Kio) Consulté 974 fois

bbreton
Actif
Messages : 536
Inscription : 16 déc. 2014, 21:46
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Message par bbreton » 01 oct. 2015, 21:54

Dans la configuration du plugin (Menu Général -> Plugins -> EIBD) désactive l'option "Initialiser les retours d'etat au lancement" puis reboot ton jeedom. C'est mieux ?
Jeedom Beta / Debian sur Serveur ESXi (Intel NUC I3)

Installation :
Lumière,Volet,Chauffage en KNX
Google Home + Karotz+ Sonos + xiaomi

edgy72
Timide
Messages : 106
Inscription : 04 sept. 2014, 14:02
Localisation : sarthe 72

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Message par edgy72 » 01 oct. 2015, 23:06

tu me l'as déjà dit mais cette option est désactiver .

Merci quand même.

Bastien
Timide
Messages : 244
Inscription : 28 juil. 2015, 21:28
Localisation : Gard

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Message par Bastien » 02 oct. 2015, 07:30

Salut. J ai une sonde qui s actualisé irrégulièrement, avec la fonction read que tu à rajoute j arrive à L appeler c est nickel, j aurais voulus mettre cette fonction dans un scénario.
C est pour une alarme de chambre froide et donc si alarme, re-read la température pour évite les faux positif
Merci

Envoyé de mon RAINBOW 4G en utilisant Tapatalk