Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
Publié : 28 janv. 2017, 07:34
Je ne connais pas homebride, mais il y a aucune raison évidente que ca ne fonctionne pas
Forum sur Jeedom
https://www.jeedom.com/forum/
Y'a une option de "Mode de lissage" des valeurs dans la configuration des commandes (roue cranté sur une cmd dans résumé domo) sur la partie historique tu as désactivé ça ?N.Hans.er a écrit :J'ai essayé un truc du genre (voir plus haut) avec des si tarif == machin, alors enregistrer dans la variable truc
Mais ça me fait des trucs bizarres. J'ai l'impression que Jeedom moyenne la valeur sur un temps donné.
En gros la valeur de l'index est remontée trois fois en l'espace de 10 secondes (à t0 tarif 1, t0+5s tarif 2 et t0+10s total), mais quand je regarde l'historique ça se mélange. Faut que je vois si en passant par un scénario comme tu le proposes ça passe mieux.
Envoyé de mon D5803 en utilisant Tapatalk
Possible ouai, mais le DPT 235.001 il est "normé" du coup vue que la ça ressemble pas au comportement des autres, il faudrait que mika en crée un autre qui gère les caractéristique spécial.N.Hans.er a écrit :Oui j'ai fini par trouver l'option. Merci.
Par contre ça n'empêche pas les sauts de valeurs entre les différents tarifs.
Je pense que sans modif de plugin je ne l'aurais pas
Envoyé de mon D5803 en utilisant Tapatalk
J'ai déjà mis un message et je ne suis pas le seul; mais sans suite pour l'instant.bbreton a écrit :J'ai testé aussi hombride, j'ai bien les retours d'info température, état éclairage, volet roulante. La commande des VR est ok mais effectivement impossible de pilote une lampe.
Par contre y'a vraiment peu de chance que ça vienne du plugin KNX mais plus du plugin mobile ou de la configuration des objets.
Je pense qu'une message dans la partie mobile permettra d'avancer sur la correction de ce bug.
Ben justement la norme du DPT c'est d'envoyer un couple tarif/énergie correspondantebbreton a écrit :Possible ouai, mais le DPT 235.001 il est "normé" du coup vue que la ça ressemble pas au comportement des autres, il faudrait que mika en crée un autre qui gère les caractéristique spécial.N.Hans.er a écrit :Oui j'ai fini par trouver l'option. Merci.
Par contre ça n'empêche pas les sauts de valeurs entre les différents tarifs.
Je pense que sans modif de plugin je ne l'aurais pas
Envoyé de mon D5803 en utilisant Tapatalk
Surement possible à voir avec lui ce qu'il en pense.
Le plugin sait décodé cette trame comme il faut.N.Hans.er a écrit :Ben justement la norme du DPT c'est d'envoyer un couple tarif/énergie correspondantebbreton a écrit :Possible ouai, mais le DPT 235.001 il est "normé" du coup vue que la ça ressemble pas au comportement des autres, il faudrait que mika en crée un autre qui gère les caractéristique spécial.N.Hans.er a écrit :Oui j'ai fini par trouver l'option. Merci.
Par contre ça n'empêche pas les sauts de valeurs entre les différents tarifs.
Je pense que sans modif de plugin je ne l'aurais pas
Envoyé de mon D5803 en utilisant Tapatalk
Surement possible à voir avec lui ce qu'il en pense.
Un même GAD peut donc fournir des valeurs pour différents tarifs. Ici le plugin enregistre indépendamment tarif dans une variable et l'énergie correspondante au tarif dans une autre variable. Ce qui, selon moi, ne reflète pas le comportement du DPT (couple de valeurs)
Note : le DPT envoie même 3 valeurs : tarif/energie/validité du tarif
Bon après pas grave si c'est pas fait dans l'immediat. Mika fait ça bénévolement donc déjà c'est super cool que le plugin existe
Envoyé de mon D5803 en utilisant Tapatalk
Effectivement et il le fait très bien si on en croit le logmika-nt28 a écrit :Le plugin sait décodé cette trame comme il faut.
Attention, en fait on envoie un seul type de data sur le GAD qui est un couple (voire même un triplet) tarif/energie(/validité).mika-nt28 a écrit :Le plugin sait décodé cette trame comme il faut.
Par contre envoyer plusieurs data différente sur la meme GAD sa on ne sais pas le gere.
Pour la configuration de ce DPT (qui est déjà spécifique), je te conseille de virer la partie "validityActiveElectricalEnergy" qui ne correspond à rien dans ce DPT.mika-nt28 a écrit :Ajouter un script qui puisse le gérer je pense que c'est possible mais pas sur que se soit au plugin de le gerer c'est extrêmement spécifique et j'ai peur alourdir encore plus l'interface et la configuration.
L'inquiétude que j'ai avec le script c'est d'avoir le même comportement que j'ai actuellement via mon virtuel : le temps de récupérer la sous-partie "energie" qui correspond à la sous-partie "tarif", on reçoive le DPT avec un autre tarif et son energie liée et donc la mauvaise energie est relevée.mika-nt28 a écrit :Je vais voir pour vous mettre un script en route affin de pouvoir faire quelque chose quand meme.
Normalement non, Jeedom vérifie certain point pour déterminé si les dépendance sont installé ou non et decide de relancé ou non l'installation.N.Hans.er a écrit :Un truc que je trouve pas forcément logique, c'est que lorsqu'on désactive le plugin et qu'on le réactive, on est obligé de réinstaller les dépendances