Page 37 sur 88

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Publié : 11 mars 2016, 10:19
par caplam
Joffrey a écrit :Après, sur ta version de soft l'envoi est peut-être implicite à chaque fois qu'il incrémente de 1, puisque c'est par définition au minimum 1 fois par heure.
Tu as tenté de laisser allumer et laisser tourner un moniteur ? Tu as aussi forcé le flag Read (au besoin) et essayé de l'interroger avec le moniteur de groupes ?
J'ai appelé hager pour en avoir le coeur net. Mes modules ne sont pas des versions a2 et par conséquent je suis limité à la version 2.1.
Dans cette version le comptage est très limité. Il n'y a que 2 objets de com.
L'objet comptage n'est pas transmis par le module (pas de flag T). Il peut être écrit par le superviseur et représente la valeur du temps au bout duquel l'objet "seuil de comptage atteint" est émis.
Autant dire que ce n'est pas très utile.
Vu le prix des modules je ne vais pas les remplacer pour ça.

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Publié : 11 mars 2016, 10:41
par Joffrey
Oui effectivement c'est pas très utile.
Sinon c'est Lifedomus qui intègre nativement un compteur horaire pour chaque sortie, c'est assez pratique ça permet de regarder combien d'heures a fonctionné une ampoule avant de lacher.

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Publié : 11 mars 2016, 11:24
par caplam
je vais peut être essayer de bricoler ça avec jeedom.

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Publié : 11 mars 2016, 11:28
par mika-nt28
Je pense que c'est tout a fait faisable.
Peut etre faire la demande d'ajout de cette fonctionnalité dans le plugin gestion des lumiere

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Publié : 11 mars 2016, 20:58
par iopaza
up
iopaza a écrit :Bonsoir,
J'ai une erreur sur le status du deamon avec NOK
Ci-dessous l'erreur, quelqu'un a une idée?


[2016-03-10 21:21:08][eibd][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : Exception Object ( [message:protected] => connect failed [string:Exception:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/eibd/core/class/eibclient.class.php [line:protected] => 161 [trace:Exception:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/eibd/core/class/eibd.class.php [line] => 287 [function] => __construct [class] => EIBConnection [type] => -> [args] => Array ( [0] => 127.0.0.1 [1] => 6720 ) ) [1] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php [line] => 75 [function] => BusMonitor [class] => eibd [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Exception:private] => )

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Publié : 12 mars 2016, 06:16
par mika-nt28
Est ce que tes dépendance sont bien installé.
A tu bien configuré eibd

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Publié : 12 mars 2016, 09:33
par iopaza
Oui les dépendance sont bien installées, et je pense que la config est correcte
J'utilise une passerelle KNX réseau intégré au miniserver loxone si ça peut t'aider.
Merci

Capture eib.PNG
Capture eib.PNG (69.1 Kio) Consulté 1293 fois

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Publié : 12 mars 2016, 10:20
par caplam
Essaye en prenant tunnelling protocol.
Chez moi ça ne marche pas avec routing



Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Publié : 12 mars 2016, 11:12
par iopaza
caplam a écrit :Essaye en prenant tunnelling protocol.
Chez moi ça ne marche pas avec routing
Ça marche, merci beaucoup.

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Publié : 13 mars 2016, 06:48
par mika-nt28
Oui c'est le piege.
La plus part des passerelle ne font que du tunneling.
Je me tate a simplifier les chose en ne proposant que le tuneling

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Publié : 13 mars 2016, 08:09
par iopaza
Pour ma culture G :
Tuneling = 1 seule connexion
Routing = plusieurs connexions.

?

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Publié : 13 mars 2016, 15:49
par mika-nt28
Non pas forcement.
La norme knx impose pour une passerelle 1conexion d type tunelling.
Pour chaque connexion tunelling il faut une adresse physique.
Donc c'est defini par le constructeur.
Pour une conexion routing on a 1 seule adresse physique.
Mais il faut un routeur knx

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Publié : 14 mars 2016, 12:57
par caplam
Je n'ai pas refait d'autres essais mais j'ai bien un routeur (HAGER th210).


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Publié : 14 mars 2016, 13:43
par mika-nt28
si c'est un routeur tu ne devrais donc pas avoir de probleme.
Apres je ne sais pas si dans la ligne de commande jeedom pour lancé eibd j'ai ajouté le -R pour activé le mode routing

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Publié : 15 mars 2016, 11:25
par caplam
au début de ton script tu déclares ça:
"-d -u --eibaddr=1.1.100 -c -DTS -R -i --pid-file=/var/run/$NAME.pid"
J'essaye de décrypter le script mais je ne suis pas très performant et il y a des tas de trucs que je ne capte pas.
Je me pose juste une question; tu initialise l'adresse eibd à 1.1.100. Dans la conf du plugin j'ai laissé 0.0.0 par défaut est ce que ça peut expliquer le problème à lancer le mode routing?

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Publié : 15 mars 2016, 13:34
par mika-nt28
A quel quel endroi trouve cette ligne?
"-d -u --eibaddr=1.1.100 -c -DTS -R -i --pid-file=/var/run/$NAME.pid"
Je ne la retrouve nul part

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Publié : 15 mars 2016, 19:07
par caplam
Dans le fichier eibd-start.sh.
Daemon-args= la ligne en question


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Edit : je prends le mac pour préciser un peu.
C'est bien le fichier eibd-start.sh dans /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/eibd/ressources

Initialisation des variables au début du fichier:
DESC="EIB/KNX daemon"
NAME=eibd
DAEMON=/usr/local/bin/$NAME
DAEMON_ARGS="-d -u --eibaddr=1.1.100 -c -DTS -R -i --pid-file=/var/run/$NAME.pid"
PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME

# Default URL, config read from default later
# !!! DO NOT CHANGE DEFAULTS HERE - use /etc/default/eibd !!!
# AUTO scans and saves as default
EIBD_BACKEND="AUTO"

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Publié : 15 mars 2016, 19:31
par mika-nt28
Heu sur quel version est tu
Ce script n'es plus utilisé avec la version actuel sur jeedom V2

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Publié : 15 mars 2016, 19:47
par caplam
Je suis en 2.1.2.
Ça veut dire que j'ai des fichiers orphelins qui traînent.
Il faudrait que je fasse du ménage mais je ne sais pas où.


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX

Publié : 15 mars 2016, 19:54
par mika-nt28
Je vais vérifier le paquet que j'ai envoyé mai il ne sert a rien.
Tout est géré par le core de jeedom maintenant