Particularité du DPT 235.001
Re: Particularité du DPT 235.001
Qu'il te renvoie 0 sur le bus ne me parait pas anormal.
Par contre tu doit avoir une valeur sur les energie
Par contre tu doit avoir une valeur sur les energie
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: Particularité du DPT 235.001
Pourtant non :
J'essaie d'activer plus de log mais pour le moment j'ai rien de plus.
Si je vais lire directement dans la configuration de la commande avec le bouton "test", j'ai également 0.J'essaie d'activer plus de log mais pour le moment j'ai rien de plus.
Re: Particularité du DPT 235.001
Tu as quoi dans le log
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: Particularité du DPT 235.001
Rien de plus que ce que j'ai mis en capture d'écran et ça correspond à un script qui pousse des valeurs de température sur le BUS :
[DEBUG] : Valeur a envoyer xx
Il doit me manquer quelque chose car même quand des tram passent sur le bus j'ai rien d'autre sur le log.
[DEBUG] : Valeur a envoyer xx
Il doit me manquer quelque chose car même quand des tram passent sur le bus j'ai rien d'autre sur le log.
Re: Particularité du DPT 235.001
Si je prend la data brute reçue par le bus
on a
0x 00 04 c1 74 05 00
donc
Validite tarif = 0 (valide)
Validité active energie = 0 (valide) et c'est ce que renvoie le decodage
Tariff = 5
energie=311668
Tu n'a pas que 3 energie configurer donc le 5 ne peux pas se mettre a jour
on a
0x 00 04 c1 74 05 00
donc
Validite tarif = 0 (valide)
Validité active energie = 0 (valide) et c'est ce que renvoie le decodage
Tariff = 5
energie=311668
Tu n'a pas que 3 energie configurer donc le 5 ne peux pas se mettre a jour
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: Particularité du DPT 235.001
Ça c'est la tram de dadyoto
Moi j'ai : 0x 01 12 85 12 02 00 ou 0x 01 0e 53 fc 01 00 donc j'ai bien tarif et active energie 0 (valide) et un tarif 1 et l'autre 2.
Moi j'ai : 0x 01 12 85 12 02 00 ou 0x 01 0e 53 fc 01 00 donc j'ai bien tarif et active energie 0 (valide) et un tarif 1 et l'autre 2.
Re: Particularité du DPT 235.001
Ha pardon je suis allée trop vite.
Donc effectivement tu as bien tes 3 tarif qui passe et qui sont validé
Les premiere verification est la validité et comme tu n'a pas de log apres ca me fait pensé qu'il ne la valide pas.
Est ce que tu peux me faire un acces a ton jeedom car la je ne vois pas du tout le probleme
Donc effectivement tu as bien tes 3 tarif qui passe et qui sont validé
Les premiere verification est la validité et comme tu n'a pas de log apres ca me fait pensé qu'il ne la valide pas.
Est ce que tu peux me faire un acces a ton jeedom car la je ne vois pas du tout le probleme
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: Particularité du DPT 235.001
Bonjours a tous,
Je viens de trouvé mon problème de teleinfo, la diode n'ai laisse passer un tout petit courant. Ce qui fait que je reçois des trame partiel.
Bref il faut que je le change et je me dit pourquoi pas en knx.
Je n'ai pas eu le temps de chercher sur le net mais j'aimerais bien recueillir votre avis sur les avantages d'un gestionnaire d'énergie knx et les modèles intéressant.
Je viens de trouvé mon problème de teleinfo, la diode n'ai laisse passer un tout petit courant. Ce qui fait que je reçois des trame partiel.
Bref il faut que je le change et je me dit pourquoi pas en knx.
Je n'ai pas eu le temps de chercher sur le net mais j'aimerais bien recueillir votre avis sur les avantages d'un gestionnaire d'énergie knx et les modèles intéressant.
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- poluket
- Helper
- Messages : 1908
- Inscription : 19 août 2017, 17:02
- Localisation : Chastre - Belgique
- Contact :
Re: Particularité du DPT 235.001
Moi, pour l'électricité, j'utilise un kes de chez Zennio. J'ai 3 pinces ampèremétriques (triphasé) qui me donne un courant et donc une puissance. Il est possible via ce module de sortir des wh par heure, jour,.... Au niveau budget, on tourne autour des 200€ pour les 3 pinces + le kes (+/-120€)
Helper Officiel Jeedom
Installation KNX + Sonos + Xiaomi Yeelight + Jeedom sur VM Proxmox + wifi unifi avec contrôleur + NAS DS1513+ + UPS + PFsense FW
Installation KNX + Sonos + Xiaomi Yeelight + Jeedom sur VM Proxmox + wifi unifi avec contrôleur + NAS DS1513+ + UPS + PFsense FW
Re: Particularité du DPT 235.001
Ok merci
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: Particularité du DPT 235.001
bonjour,
desolé, moi j'ai un txa230 de hager, donc utilisant le dpt235.001 6 bytes, et je ne comprends pas comment créer un appareil dane jeedom, sauriez vous m'aider ?
Vous semblez être de vrais experts, mes connaissances sont moins importantes que les votres
merci d'avance,
desolé, moi j'ai un txa230 de hager, donc utilisant le dpt235.001 6 bytes, et je ne comprends pas comment créer un appareil dane jeedom, sauriez vous m'aider ?
Vous semblez être de vrais experts, mes connaissances sont moins importantes que les votres
merci d'avance,
- poluket
- Helper
- Messages : 1908
- Inscription : 19 août 2017, 17:02
- Localisation : Chastre - Belgique
- Contact :
Re: Particularité du DPT 235.001
tu as essayé les exemples proposés dans ce sujet de discution? tu as qqch qui arrive, donne un peu plus d'info ou tu es bloqué.
Helper Officiel Jeedom
Installation KNX + Sonos + Xiaomi Yeelight + Jeedom sur VM Proxmox + wifi unifi avec contrôleur + NAS DS1513+ + UPS + PFsense FW
Installation KNX + Sonos + Xiaomi Yeelight + Jeedom sur VM Proxmox + wifi unifi avec contrôleur + NAS DS1513+ + UPS + PFsense FW
Re: Particularité du DPT 235.001
Il doit y avoir un Template teleinfo
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: Particularité du DPT 235.001
bonjour,
il n'y a pas de template teleinfo.
Voici ma config :
il n'y a pas de template teleinfo.
Voici ma config :
Re: Particularité du DPT 235.001
et voici les télégrammes knx, l'adresse de groupe 7/4/0 correspond à l'objet energie totale 6 bytes selon dpt235.001 du txa230
Quels objets me faut il créer dans jeedom et avec quelles adresses de groupe ?
merci d'avance,
Didier
Il y a bien 2 index, 1 en hc et 1 en hp , j'ai un abonnement HC/HP.Quels objets me faut il créer dans jeedom et avec quelles adresses de groupe ?
merci d'avance,
Didier
Re: Particularité du DPT 235.001
J'ai mise a jour le template
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: Particularité du DPT 235.001
merci,
je n'arrive pas à le faire fonctionner, pouvez vous me dire ce qui ne va pas ? le template m'ajoute un seul appareil avec le dpt13.010, mais dois également créer un objet avec le dpt 235.001 ?
cdt
je n'arrive pas à le faire fonctionner, pouvez vous me dire ce qui ne va pas ? le template m'ajoute un seul appareil avec le dpt13.010, mais dois également créer un objet avec le dpt 235.001 ?
cdt
Re: Particularité du DPT 235.001
oubliez mon email, cela fonctionne, je publierai plus tard un explicatif pour les autres personnes dans mon cas
merci ++ !
merci ++ !
Re: Particularité du DPT 235.001
bonsoir,
si tu peux nous faire partager ta solution ce serait top.
je bloque également sur ce point.
Merci à toi
si tu peux nous faire partager ta solution ce serait top.
je bloque également sur ce point.
Merci à toi
Re: Particularité du DPT 235.001
bonsoir,
c'est vrai que je n'ai pas publié comme je l'avais dit,
Voilà:
Dans mon cas je n'utilise que 2 index, heures creuses et heures pleines.
Dans le DPT235.001 ils sont envoyés par le TXA230 à la suite sur le bus:
=> index0, index1, index2, etc...
Index0 = inutilisé dans mon cas
index1 = HC
index2 = HP
Voici des traces bus qui le montrent : Maintenant il faut créer l'appareil dans lep lugin EIB-KNX
- un datapoint pour l'énergie (dpt235.001) => dans le champs "ActiveElectricalEnergy" il faudra mettre les 3 indexs qui seront créés ci dessous
- 3 datapoints active energy (dpt13.010) => Le 1er sera l'index 0, le suivant index1 et le 3e index2
Voici ce que ça donne (l'index 0 n'est pas utilisé dans mon cas mais il faut le mettre car il est émis par le produit quand même) ce qui donne => #[RueDuChateau][compteur tele info test][Tarif_1]#|#[RueDuChateau][compteur tele info test][HC]#|#[RueDuChateau][compteur tele info test][HP]#
L'index total n'est pas émis, pour l'avoir rien de plus simple que d'additionner les 2 index HC et HP.
Et voilà, j'espère que c'est suffisamment clair et que ça aidera ...
c'est vrai que je n'ai pas publié comme je l'avais dit,
Voilà:
Dans mon cas je n'utilise que 2 index, heures creuses et heures pleines.
Dans le DPT235.001 ils sont envoyés par le TXA230 à la suite sur le bus:
=> index0, index1, index2, etc...
Index0 = inutilisé dans mon cas
index1 = HC
index2 = HP
Voici des traces bus qui le montrent : Maintenant il faut créer l'appareil dans lep lugin EIB-KNX
- un datapoint pour l'énergie (dpt235.001) => dans le champs "ActiveElectricalEnergy" il faudra mettre les 3 indexs qui seront créés ci dessous
- 3 datapoints active energy (dpt13.010) => Le 1er sera l'index 0, le suivant index1 et le 3e index2
Voici ce que ça donne (l'index 0 n'est pas utilisé dans mon cas mais il faut le mettre car il est émis par le produit quand même) ce qui donne => #[RueDuChateau][compteur tele info test][Tarif_1]#|#[RueDuChateau][compteur tele info test][HC]#|#[RueDuChateau][compteur tele info test][HP]#
L'index total n'est pas émis, pour l'avoir rien de plus simple que d'additionner les 2 index HC et HP.
Et voilà, j'espère que c'est suffisamment clair et que ça aidera ...