Initialisation incorrecte des participants
Initialisation incorrecte des participants
Bonjour,
Au démarrage du plugin, certains participants sont initialisés correctement, d'autres incorrectement.
Ils sont pourtant configurés exactement de la même manière (type, flags, etc ...)
J'ai l'impression qu'il s'agit d'une régression liée à la dernière mise à jour du plugin.
Avez-vous besoin de précisions ?
Au démarrage du plugin, certains participants sont initialisés correctement, d'autres incorrectement.
Ils sont pourtant configurés exactement de la même manière (type, flags, etc ...)
J'ai l'impression qu'il s'agit d'une régression liée à la dernière mise à jour du plugin.
Avez-vous besoin de précisions ?
- poluket
- Helper
- Messages : 1908
- Inscription : 19 août 2017, 17:02
- Localisation : Chastre - Belgique
- Contact :
Re: Initialisation incorrecte des participants
Quand tu dis incorrectement, c'est pour tout les type ou juste pour un type particulier. Le flag initialisé est coché? Au démarrage du plugin, tu sais démarre le moniteur de groupe dans ets? Pour voir si les reads sont bien envoyés. Et c'est tjrs les même ?
Perso, j'ai pas rencontré de problème.
Tu as combien de module dans ton plugin Knx? J'en ai plus de 70.
Perso, j'ai pas rencontré de problème.
Tu as combien de module dans ton plugin Knx? J'en ai plus de 70.
Helper Officiel Jeedom
Installation KNX + Sonos + Xiaomi Yeelight + Jeedom sur VM Proxmox + wifi unifi avec contrôleur + NAS DS1513+ + UPS + PFsense FW
Installation KNX + Sonos + Xiaomi Yeelight + Jeedom sur VM Proxmox + wifi unifi avec contrôleur + NAS DS1513+ + UPS + PFsense FW
Re: Initialisation incorrecte des participants
La dernière mise a jours ne touche pas du tout au corps du plugin donc impossible que se soit lier
Pour rappel la dernière mise a jours corrige les problèmes d'affichage et le lancement d'un read manuel
Le plugin supprime automatiquement le Flag init s'il n'arrive pas a l’initialisé.
Tu a peut être rencontrer un problème lors d'une phase d'init qui a enlevé certain flag.
A tu vérifié?
Pour rappel la dernière mise a jours corrige les problèmes d'affichage et le lancement d'un read manuel
Le plugin supprime automatiquement le Flag init s'il n'arrive pas a l’initialisé.
Tu a peut être rencontrer un problème lors d'une phase d'init qui a enlevé certain flag.
A tu vérifié?
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: Initialisation incorrecte des participants
Bonjour,
Il s'agit de types 1.001 switch. Les flags initialiser sont bien cochés.
Je viens de refaire un essai (arrêt et redémarrage du plugin KNX) : ça fonctionne maintenant comme attendu !
Absolument rien de changé depuis hier pourtant.
=> Le moniteur de bus m'indique bien les read et les response avec les valeurs 0 ou 1.
En fait, hier, il me semble avoir vu passer des réponses avec des valeurs 42 !! Si si je n'avais pas fumé.
Je vous tiens au courant si ça se reproduit.
Merci pour vos réponses en tout cas ...
Il s'agit de types 1.001 switch. Les flags initialiser sont bien cochés.
Je viens de refaire un essai (arrêt et redémarrage du plugin KNX) : ça fonctionne maintenant comme attendu !
Absolument rien de changé depuis hier pourtant.
=> Le moniteur de bus m'indique bien les read et les response avec les valeurs 0 ou 1.
En fait, hier, il me semble avoir vu passer des réponses avec des valeurs 42 !! Si si je n'avais pas fumé.
Je vous tiens au courant si ça se reproduit.
Merci pour vos réponses en tout cas ...
Re: Initialisation incorrecte des participants
Une idée peut-être :
Mon plugin jeedom se connecte à une passerelle ProServ.
Mon jeedom est sur courant secouru mais pas la passerelle proserv
il y a eu des coupures de courant cette semaine.
La différence entre hier (je recevai des valeurs 42) et aujourd'hui (ça fonctionne), c'est que j'ai tout remis d'équerre par jeedom (ie quand c'était indiqué on alors que réellement à off, j'ai remis à off). et donc proserv a récupéré de nouvelles valeurs.
Du coup, le problème viendrait de proserv ?
Mon plugin jeedom se connecte à une passerelle ProServ.
Mon jeedom est sur courant secouru mais pas la passerelle proserv
il y a eu des coupures de courant cette semaine.
La différence entre hier (je recevai des valeurs 42) et aujourd'hui (ça fonctionne), c'est que j'ai tout remis d'équerre par jeedom (ie quand c'était indiqué on alors que réellement à off, j'ai remis à off). et donc proserv a récupéré de nouvelles valeurs.
Du coup, le problème viendrait de proserv ?
Re: Initialisation incorrecte des participants
Je ne connais pas proserv.
Il stock les valeur?
Il stock les valeur?
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: Initialisation incorrecte des participants
J'ai compris que oui, proserv stocke les valeurs.
à suivre ...
à suivre ...
- poluket
- Helper
- Messages : 1908
- Inscription : 19 août 2017, 17:02
- Localisation : Chastre - Belgique
- Contact :
Re: Initialisation incorrecte des participants
c'est ce produit la?
https://proknx.com/fr/product/proserv-fr/
ce que tu peux faire comme test, c'est de demarrer le moniteur dans jeedom, allumer et eteindre une lampe a partir d'un interrupteur KNX. regarde si tout remonte bien dans jeedom, au moins tu sauras ....
https://proknx.com/fr/product/proserv-fr/
ce que tu peux faire comme test, c'est de demarrer le moniteur dans jeedom, allumer et eteindre une lampe a partir d'un interrupteur KNX. regarde si tout remonte bien dans jeedom, au moins tu sauras ....
Helper Officiel Jeedom
Installation KNX + Sonos + Xiaomi Yeelight + Jeedom sur VM Proxmox + wifi unifi avec contrôleur + NAS DS1513+ + UPS + PFsense FW
Installation KNX + Sonos + Xiaomi Yeelight + Jeedom sur VM Proxmox + wifi unifi avec contrôleur + NAS DS1513+ + UPS + PFsense FW
Re: Initialisation incorrecte des participants
Oui c'est bien ce produit là.
Je vais encore faire des tests.
Merci.
Je vais encore faire des tests.
Merci.
Re: Initialisation incorrecte des participants
Bonjour Mika,
Je reviens vers toi au sujet de ce problème rencontré après une coupure de courant.
Je viens d'avoir une nouvelle coupure de courant et je rencontre à nouveau le problème (participants non initialisés avec la bonne valeur et moniteur de bus qui montre effectivement que les valeurs retournées à une demande de READ ne sont pas correctes : 0x42 en retour d'une demande de READ sur une valeur binaire).
Je précise que la piste du PROSERV n'est pas la bonne piste car la passerelle utilisée est une passerelle ABB "classique".
J'ai des copies d'écran de la configuration d'un participant et de ce qui est lu par le moniteur de bus si ça peut aider mais je ne sais pas comment les transmettre via ce forum.
Eric
Je reviens vers toi au sujet de ce problème rencontré après une coupure de courant.
Je viens d'avoir une nouvelle coupure de courant et je rencontre à nouveau le problème (participants non initialisés avec la bonne valeur et moniteur de bus qui montre effectivement que les valeurs retournées à une demande de READ ne sont pas correctes : 0x42 en retour d'une demande de READ sur une valeur binaire).
Je précise que la piste du PROSERV n'est pas la bonne piste car la passerelle utilisée est une passerelle ABB "classique".
J'ai des copies d'écran de la configuration d'un participant et de ce qui est lu par le moniteur de bus si ça peut aider mais je ne sais pas comment les transmettre via ce forum.
Eric
- poluket
- Helper
- Messages : 1908
- Inscription : 19 août 2017, 17:02
- Localisation : Chastre - Belgique
- Contact :
Re: Initialisation incorrecte des participants
Tu peux mettre les images via l'éditeur avancé du forum.
Helper Officiel Jeedom
Installation KNX + Sonos + Xiaomi Yeelight + Jeedom sur VM Proxmox + wifi unifi avec contrôleur + NAS DS1513+ + UPS + PFsense FW
Installation KNX + Sonos + Xiaomi Yeelight + Jeedom sur VM Proxmox + wifi unifi avec contrôleur + NAS DS1513+ + UPS + PFsense FW
Re: Initialisation incorrecte des participants
https://1drv.ms/u/s!AnhmRjDzJRwjiR0jL2wbpErcbwuw
https://1drv.ms/u/s!AnhmRjDzJRwjiR5NmtX4AiYEkFvs
Voici ... Si vous avez une idée, je suis preneur ...
https://1drv.ms/u/s!AnhmRjDzJRwjiR5NmtX4AiYEkFvs
Voici ... Si vous avez une idée, je suis preneur ...
- poluket
- Helper
- Messages : 1908
- Inscription : 19 août 2017, 17:02
- Localisation : Chastre - Belgique
- Contact :
Re: Initialisation incorrecte des participants
Et dans ets, tu as la même chose ? Tu sais mettre la config de ets et le moniteur de groupe ? La même chose que dans jeedom.
C'est quoi le module knx sur le quel tu as mis la lampe?
C'est quoi le module knx sur le quel tu as mis la lampe?
Helper Officiel Jeedom
Installation KNX + Sonos + Xiaomi Yeelight + Jeedom sur VM Proxmox + wifi unifi avec contrôleur + NAS DS1513+ + UPS + PFsense FW
Installation KNX + Sonos + Xiaomi Yeelight + Jeedom sur VM Proxmox + wifi unifi avec contrôleur + NAS DS1513+ + UPS + PFsense FW
Re: Initialisation incorrecte des participants
C'est quoi comme équipement le 1.1.14 ? Clairement coté jeedom il n'invente pas de valeur donc on peux supposer que le 0x42 est bien l'info renvoyé par l'équipement et donc le bus.ech a écrit : ↑08 mai 2019, 17:59Bonjour Mika,
Je reviens vers toi au sujet de ce problème rencontré après une coupure de courant.
Je viens d'avoir une nouvelle coupure de courant et je rencontre à nouveau le problème (participants non initialisés avec la bonne valeur et moniteur de bus qui montre effectivement que les valeurs retournées à une demande de READ ne sont pas correctes : 0x42 en retour d'une demande de READ sur une valeur binaire).
Je précise que la piste du PROSERV n'est pas la bonne piste car la passerelle utilisée est une passerelle ABB "classique".
J'ai des copies d'écran de la configuration d'un participant et de ce qui est lu par le moniteur de bus si ça peut aider mais je ne sais pas comment les transmettre via ce forum.
Eric
Tu aurais une vue de la configuration du 1.1.14 coté ETS ?
Jeedom Beta / Debian sur Serveur ESXi (Intel NUC I3)
Installation :
Lumière,Volet,Chauffage en KNX
Google Home + Karotz+ Sonos + xiaomi
Installation :
Lumière,Volet,Chauffage en KNX
Google Home + Karotz+ Sonos + xiaomi
Re: Initialisation incorrecte des participants
La reponse viens de ton équipement le 1.1.14 donc ce n'est pas le plugin qui est en cause de cette valeur
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: Initialisation incorrecte des participants
Bonsoir,
Je ne dis pas que ça vient du plugin ... Par contre je ne comprends pas le retour de cette valeur à ma demande de READ (flag Initialiser coché sur le retour d'état en 6/2/16).
La valeur 0x42 est destinée à l'adresse de groupe 6/2/16 qui est le retour d'état de mon plafonnier : 6/2/16 pour le retour d'état, 6/1/16 pour le on/off (voir copie d'écran de mon participant).
ech
Je ne dis pas que ça vient du plugin ... Par contre je ne comprends pas le retour de cette valeur à ma demande de READ (flag Initialiser coché sur le retour d'état en 6/2/16).
La valeur 0x42 est destinée à l'adresse de groupe 6/2/16 qui est le retour d'état de mon plafonnier : 6/2/16 pour le retour d'état, 6/1/16 pour le on/off (voir copie d'écran de mon participant).
ech
- poluket
- Helper
- Messages : 1908
- Inscription : 19 août 2017, 17:02
- Localisation : Chastre - Belgique
- Contact :
Re: Initialisation incorrecte des participants
Comme demandé plus haut, peux tu nous donner la config de ets pour le composant avec l'adresse 1.1.4. c'est quoi comme composant
Helper Officiel Jeedom
Installation KNX + Sonos + Xiaomi Yeelight + Jeedom sur VM Proxmox + wifi unifi avec contrôleur + NAS DS1513+ + UPS + PFsense FW
Installation KNX + Sonos + Xiaomi Yeelight + Jeedom sur VM Proxmox + wifi unifi avec contrôleur + NAS DS1513+ + UPS + PFsense FW
Re: Initialisation incorrecte des participants
tu es sur de ta configuration ETS?
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration