Initialisation incorrecte des participants

Publié : 07 juin 2018, 20:19
par ech
Bonjour,

Au démarrage du plugin, certains participants sont initialisés correctement, d'autres incorrectement.
Ils sont pourtant configurés exactement de la même manière (type, flags, etc ...)
J'ai l'impression qu'il s'agit d'une régression liée à la dernière mise à jour du plugin.
Avez-vous besoin de précisions ?

Re: Initialisation incorrecte des participants

Publié : 07 juin 2018, 22:43
par poluket
Quand tu dis incorrectement, c'est pour tout les type ou juste pour un type particulier. Le flag initialisé est coché? Au démarrage du plugin, tu sais démarre le moniteur de groupe dans ets? Pour voir si les reads sont bien envoyés. Et c'est tjrs les même ?

Perso, j'ai pas rencontré de problème.

Tu as combien de module dans ton plugin Knx? J'en ai plus de 70.

Re: Initialisation incorrecte des participants

Publié : 08 juin 2018, 09:04
par mika-nt28
La dernière mise a jours ne touche pas du tout au corps du plugin donc impossible que se soit lier
Pour rappel la dernière mise a jours corrige les problèmes d'affichage et le lancement d'un read manuel

Le plugin supprime automatiquement le Flag init s'il n'arrive pas a l’initialisé.
Tu a peut être rencontrer un problème lors d'une phase d'init qui a enlevé certain flag.
A tu vérifié?

Re: Initialisation incorrecte des participants

Publié : 08 juin 2018, 20:17
par ech
Bonjour,
Il s'agit de types 1.001 switch. Les flags initialiser sont bien cochés.
Je viens de refaire un essai (arrêt et redémarrage du plugin KNX) : ça fonctionne maintenant comme attendu !
Absolument rien de changé depuis hier pourtant.
=> Le moniteur de bus m'indique bien les read et les response avec les valeurs 0 ou 1.
En fait, hier, il me semble avoir vu passer des réponses avec des valeurs 42 !! Si si je n'avais pas fumé.
Je vous tiens au courant si ça se reproduit.
Merci pour vos réponses en tout cas ...

Re: Initialisation incorrecte des participants

Publié : 08 juin 2018, 20:37
par ech
Une idée peut-être :
Mon plugin jeedom se connecte à une passerelle ProServ.
Mon jeedom est sur courant secouru mais pas la passerelle proserv
il y a eu des coupures de courant cette semaine.
La différence entre hier (je recevai des valeurs 42) et aujourd'hui (ça fonctionne), c'est que j'ai tout remis d'équerre par jeedom (ie quand c'était indiqué on alors que réellement à off, j'ai remis à off). et donc proserv a récupéré de nouvelles valeurs.
Du coup, le problème viendrait de proserv ?

Re: Initialisation incorrecte des participants

Publié : 09 juin 2018, 06:45
par mika-nt28
Je ne connais pas proserv.
Il stock les valeur?

Re: Initialisation incorrecte des participants

Publié : 11 juin 2018, 14:09
par ech
J'ai compris que oui, proserv stocke les valeurs.
à suivre ...

Re: Initialisation incorrecte des participants

Publié : 11 juin 2018, 15:40
par poluket
c'est ce produit la?
https://proknx.com/fr/product/proserv-fr/

ce que tu peux faire comme test, c'est de demarrer le moniteur dans jeedom, allumer et eteindre une lampe a partir d'un interrupteur KNX. regarde si tout remonte bien dans jeedom, au moins tu sauras ....

Re: Initialisation incorrecte des participants

Publié : 15 juin 2018, 14:46
par ech
Oui c'est bien ce produit là.

Je vais encore faire des tests.
Merci.

Re: Initialisation incorrecte des participants

Publié : 08 mai 2019, 17:59
par ech
Bonjour Mika,
Je reviens vers toi au sujet de ce problème rencontré après une coupure de courant.
Je viens d'avoir une nouvelle coupure de courant et je rencontre à nouveau le problème (participants non initialisés avec la bonne valeur et moniteur de bus qui montre effectivement que les valeurs retournées à une demande de READ ne sont pas correctes : 0x42 en retour d'une demande de READ sur une valeur binaire).
Je précise que la piste du PROSERV n'est pas la bonne piste car la passerelle utilisée est une passerelle ABB "classique".
J'ai des copies d'écran de la configuration d'un participant et de ce qui est lu par le moniteur de bus si ça peut aider mais je ne sais pas comment les transmettre via ce forum.
Eric

Re: Initialisation incorrecte des participants

Publié : 08 mai 2019, 19:12
par poluket
Tu peux mettre les images via l'éditeur avancé du forum.

Re: Initialisation incorrecte des participants

Publié : 10 mai 2019, 20:20
par ech

Re: Initialisation incorrecte des participants

Publié : 10 mai 2019, 21:17
par poluket
Et dans ets, tu as la même chose ? Tu sais mettre la config de ets et le moniteur de groupe ? La même chose que dans jeedom.

C'est quoi le module knx sur le quel tu as mis la lampe?

Re: Initialisation incorrecte des participants

Publié : 12 mai 2019, 09:02
par bbreton
ech a écrit :
08 mai 2019, 17:59
Bonjour Mika,
Je reviens vers toi au sujet de ce problème rencontré après une coupure de courant.
Je viens d'avoir une nouvelle coupure de courant et je rencontre à nouveau le problème (participants non initialisés avec la bonne valeur et moniteur de bus qui montre effectivement que les valeurs retournées à une demande de READ ne sont pas correctes : 0x42 en retour d'une demande de READ sur une valeur binaire).
Je précise que la piste du PROSERV n'est pas la bonne piste car la passerelle utilisée est une passerelle ABB "classique".
J'ai des copies d'écran de la configuration d'un participant et de ce qui est lu par le moniteur de bus si ça peut aider mais je ne sais pas comment les transmettre via ce forum.
Eric
C'est quoi comme équipement le 1.1.14 ? Clairement coté jeedom il n'invente pas de valeur donc on peux supposer que le 0x42 est bien l'info renvoyé par l'équipement et donc le bus.
Tu aurais une vue de la configuration du 1.1.14 coté ETS ?

Re: Initialisation incorrecte des participants

Publié : 13 mai 2019, 09:16
par mika-nt28
La reponse viens de ton équipement le 1.1.14 donc ce n'est pas le plugin qui est en cause de cette valeur

Re: Initialisation incorrecte des participants

Publié : 13 mai 2019, 18:56
par ech
Bonsoir,

Je ne dis pas que ça vient du plugin ... Par contre je ne comprends pas le retour de cette valeur à ma demande de READ (flag Initialiser coché sur le retour d'état en 6/2/16).

La valeur 0x42 est destinée à l'adresse de groupe 6/2/16 qui est le retour d'état de mon plafonnier : 6/2/16 pour le retour d'état, 6/1/16 pour le on/off (voir copie d'écran de mon participant).

ech

Re: Initialisation incorrecte des participants

Publié : 13 mai 2019, 19:07
par poluket
Comme demandé plus haut, peux tu nous donner la config de ets pour le composant avec l'adresse 1.1.4. c'est quoi comme composant

Re: Initialisation incorrecte des participants

Publié : 14 mai 2019, 06:08
par mika-nt28
tu es sur de ta configuration ETS?