Commande scène via DPT 5.xxx
Bonjour,
Je souhaiterais associer le déclenchement d'un scénario avec une scène.
Ma commande envoie donc sur une adresse de groupe une valeur comprise entre 1 et 64, via le DPT5.xxx (d'après le moniteur de bus Jeedom).
Mon problème est que je n'arrive pas à faire une comparaison pour déterminer une commande info avec les différentes valeurs de ce DPT, et que toute valeur envoyée sur cette adresse déclenche la même info jeedom. Comment faire une comparaison avec une valeur attendue ?
Merci de votre aide.
Je souhaiterais associer le déclenchement d'un scénario avec une scène.
Ma commande envoie donc sur une adresse de groupe une valeur comprise entre 1 et 64, via le DPT5.xxx (d'après le moniteur de bus Jeedom).
Mon problème est que je n'arrive pas à faire une comparaison pour déterminer une commande info avec les différentes valeurs de ce DPT, et que toute valeur envoyée sur cette adresse déclenche la même info jeedom. Comment faire une comparaison avec une valeur attendue ?
Merci de votre aide.
- poluket
- Helper
- Messages : 1908
- Inscription : 19 août 2017, 17:02
- Localisation : Chastre - Belgique
- Contact :
Re: Commande scène via DPT 5.xxx
Montre le déclencheur de ton scénario et les différentes valeurs que tu as ds le moniteur de groupe.
Tu as un scénario par valeur?
Tu as un scénario par valeur?
Helper Officiel Jeedom
Installation KNX + Sonos + Xiaomi Yeelight + Jeedom sur VM Proxmox + wifi unifi avec contrôleur + NAS DS1513+ + UPS + PFsense FW
Installation KNX + Sonos + Xiaomi Yeelight + Jeedom sur VM Proxmox + wifi unifi avec contrôleur + NAS DS1513+ + UPS + PFsense FW
Re: Commande scène via DPT 5.xxx
Attention avec le dpt affiché sur jeedom, il est loin d’être parfait, il permet juste d'avoir un type compatible avec la data mais n'est pas a coup sur correcte.
Une scene c'est un DPT 17.001
Une scene c'est un DPT 17.001
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
-
- Timide
- Messages : 39
- Inscription : 01 oct. 2017, 22:10
- Localisation : Loire Atlantique
Re: Commande scène via DPT 5.xxx
Désolé pour mon manque de réactivité flagrant
Je souhaite effectivement affecter une seule commande par valeur. Comme ETS gère les DPT tout seul, le moniteur de bus observe l'utilisation du DPT 5.xxx. :
Merci d'avance.
Je souhaite effectivement affecter une seule commande par valeur. Comme ETS gère les DPT tout seul, le moniteur de bus observe l'utilisation du DPT 5.xxx. :
Merci d'avance.
Re: Commande scène via DPT 5.xxx
Alors le monitor de bus vas chercher un dpt compatible, c'est a dire avec le meme nombre de byte.
C'est donc une info pas fiable a 100% et il est preferable de bien connaitre le type de data que tu veux envoyé
Pour une scene je te le confirme c'est un DPT 17.001
C'est donc une info pas fiable a 100% et il est preferable de bien connaitre le type de data que tu veux envoyé
Pour une scene je te le confirme c'est un DPT 17.001
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
-
- Timide
- Messages : 39
- Inscription : 01 oct. 2017, 22:10
- Localisation : Loire Atlantique
Re: Commande scène via DPT 5.xxx
Bonjour,
Je confirme que le bouton de commande utilise le DPT 5.xxx, même lorsque je fais un forçage dans ETS sur le DPT17.001.
If faudrait donc que je puisse comparer la valeur de l'entier envoyée sur ce DPT pour déclencher différentes commandes.
Cette commande physique étant assez populaire, je ne dois pas être le seul à être confronté au problème.
Je confirme que le bouton de commande utilise le DPT 5.xxx, même lorsque je fais un forçage dans ETS sur le DPT17.001.
If faudrait donc que je puisse comparer la valeur de l'entier envoyée sur ce DPT pour déclencher différentes commandes.
Cette commande physique étant assez populaire, je ne dois pas être le seul à être confronté au problème.
Re: Commande scène via DPT 5.xxx
desolé mais je ne comprend pas ta demande
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
-
- Timide
- Messages : 39
- Inscription : 01 oct. 2017, 22:10
- Localisation : Loire Atlantique
Re: Commande scène via DPT 5.xxx
Ma demande est assez simple : comment faire pour que ceci fonctionne :
- Commande Jeedom 1 est activée si valeur de l'entier(DPT5.xxx) lue sur le bus à l'adresse de groupe 1/2/3 (par exemple) = 1
- Commande Jeedom 2 est activée si valeur de l'entier lue sur le bus à l'adresse de groupe 1/2/3 (par exemple) = 2 ; etc..
Ce qui me permettrait de déclencher différents scénarios Jeedom suivant la valeur de l'entier (de 1 à 64)..
- Commande Jeedom 1 est activée si valeur de l'entier(DPT5.xxx) lue sur le bus à l'adresse de groupe 1/2/3 (par exemple) = 1
- Commande Jeedom 2 est activée si valeur de l'entier lue sur le bus à l'adresse de groupe 1/2/3 (par exemple) = 2 ; etc..
Ce qui me permettrait de déclencher différents scénarios Jeedom suivant la valeur de l'entier (de 1 à 64)..
- poluket
- Helper
- Messages : 1908
- Inscription : 19 août 2017, 17:02
- Localisation : Chastre - Belgique
- Contact :
Re: Commande scène via DPT 5.xxx
Bein, c'est simple. Tu fais un scénario qui a comme déclencheur ta commande. Et dedans, tu test la valeur.
Si commande= 1 alors action 1
Si commande= 2 alors action 2
.....
Si commande= 1 alors action 1
Si commande= 2 alors action 2
.....
Helper Officiel Jeedom
Installation KNX + Sonos + Xiaomi Yeelight + Jeedom sur VM Proxmox + wifi unifi avec contrôleur + NAS DS1513+ + UPS + PFsense FW
Installation KNX + Sonos + Xiaomi Yeelight + Jeedom sur VM Proxmox + wifi unifi avec contrôleur + NAS DS1513+ + UPS + PFsense FW
-
- Timide
- Messages : 39
- Inscription : 01 oct. 2017, 22:10
- Localisation : Loire Atlantique
Re: Commande scène via DPT 5.xxx
Merci beaucoup, ça fonctionne.
Par contre, le déclencheur ne fonctionne que s'il y a un changement de la valeur de l'entier.
Par exemple :
- Premier envoi sur le bus de la valeur 1 : déclenchement du scénario ;
- Second envoi de la valeur 1 : pas de déclenchement du scénario
- Envoi de la valeur 2 : déclenchement du scénario.
etc...
Par contre, le déclencheur ne fonctionne que s'il y a un changement de la valeur de l'entier.
Par exemple :
- Premier envoi sur le bus de la valeur 1 : déclenchement du scénario ;
- Second envoi de la valeur 1 : pas de déclenchement du scénario
- Envoi de la valeur 2 : déclenchement du scénario.
etc...
- poluket
- Helper
- Messages : 1908
- Inscription : 19 août 2017, 17:02
- Localisation : Chastre - Belgique
- Contact :
Re: Commande scène via DPT 5.xxx
c'est une config a faire dans ta commande.
roues crantées > onglet configuration > Gestion de la répétition des valeurs : Tjrs répéter.
cela devrait être bon comme cela.
roues crantées > onglet configuration > Gestion de la répétition des valeurs : Tjrs répéter.
cela devrait être bon comme cela.
Helper Officiel Jeedom
Installation KNX + Sonos + Xiaomi Yeelight + Jeedom sur VM Proxmox + wifi unifi avec contrôleur + NAS DS1513+ + UPS + PFsense FW
Installation KNX + Sonos + Xiaomi Yeelight + Jeedom sur VM Proxmox + wifi unifi avec contrôleur + NAS DS1513+ + UPS + PFsense FW
-
- Timide
- Messages : 39
- Inscription : 01 oct. 2017, 22:10
- Localisation : Loire Atlantique
Re: Commande scène via DPT 5.xxx
Merci beaucoup pour la solution, ça fonctionne comme attendu...
- poluket
- Helper
- Messages : 1908
- Inscription : 19 août 2017, 17:02
- Localisation : Chastre - Belgique
- Contact :
Re: Commande scène via DPT 5.xxx
cool, bon amusement
Helper Officiel Jeedom
Installation KNX + Sonos + Xiaomi Yeelight + Jeedom sur VM Proxmox + wifi unifi avec contrôleur + NAS DS1513+ + UPS + PFsense FW