Bonjour,

je remonte un problème que j'observe sur mon jeedom avec les plugin virtuel et knx.

J'ai un device virtuel qui donne la valeur d'un device * 1000
=> #[Energie][Prise Congélateur][Consommation]#*1000
Le device en question est une prise connectée tplink hs110.

J'utilise cette valeur dans un device knx qui l'envoie sur le bus knx dans le bon format (energie, dpt 13.010) dès qu'il y a un changement de valeur :
vue config device knx jeedom.PNG
vue config device knx jeedom.PNG (47.66 Kio) Consulté 2194 fois
Lorsque je fais un "read" depsuis ETS, Jeedom envoie bien un "response" de 7910 wh => ok, fonctionnement normal.
Ensuite, si j'active l'écriture cyclique sur cet objet, jeedom écrit 0 wh sur le bus => problème 1, valeur erronée. :?
Ensuite, si je clique sur le bouton "tester" de l'objet knx en question dans jeedom, jeedom écrit 1 500 000 wh sur le bus => problème 2, valeur erronée. :?
Puis, si je refais un "read" depsuis ETS, Jeedom envoie bien un "response" de 7910 wh => ok, fonctionnement normal
traces bus.PNG
traces bus.PNG (34.48 Kio) Consulté 2194 fois
cordialement,

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 7995
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: valeur device knx incohérente

Message par mika-nt28 » 20 avr. 2019, 05:41

effectivement très étrange, je vais regarder les différence entre ses 3 modes


EDIT

Bonjour, en faite c'est normal.
Lorsque le bus interoge, ou que l'on transmet une valeur, on prend la valeur du retour d'etat.
Par contre si on teste ou en envoie cyclique on prend la valeur du curseur.

il faut donc prende un sous type "defaut"
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

simnetsa
Timide
Messages : 107
Inscription : 02 août 2016, 14:18

Re: valeur device knx incohérente

Message par simnetsa » 13 août 2019, 15:03

Salut,
j'avais un souci similaire avec un DPT13.010 type info pour remonter la valeur de consommation électrique (Hager TE360).
Depuis jeedom la valeur correcte apparaissait sur le moniteur de bus mais les commandes du plugin étaient fausses (0 ou null).
Désactiver le sous-type automatique pour mettre un sous-type "autre" permet d'avoir les bonnes valeurs.

Par contre dans mon cas le souci n'était pas d'écrire la bonne valeur sur le bus depuis jeedom, mais d'écrire la valeur dans jeedom depuis le bus. Pas de curseur ni de lecture cyclique ici...

Je ne comprends pas vraiment quelle est la fonction du sous-type, ni pourquoi ce problème est apparu ici alors qu'au niveau config, tout est similaire à ce que j'ai toujours fait avec jeedom et le plugin KNX.

Est-ce que c'est un bug uniquement sur le DPT13.010 ? je ne l'avais jamais utilisé avant.

En tout cas merci pour la solution.

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 7995
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: valeur device knx incohérente

Message par mika-nt28 » 24 août 2019, 07:33

De base c'est un numerique?
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

Répondre

Revenir vers « [Plugin Tiers] KNX »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités