Position volet

Message par Mati24 » 06 juil. 2019, 11:13

Bonjour,
Je suis en train de paramétrer des volets KNX sur une installation existante (pas d'accès à la conf ETS), et je récupère trois adresses à chaque fois qui se suivent. La première sert au Up/Down, la deuxième au Stop (Type Start), mais je ne sais pas à quoi sert la troisième. Je l'ai paramétré sur le scaling mais ça ne marche, je ne reçois pas de position et ne peut en emettre.
Je ne suis pas capable de dire s'il est possible de gérer les positions sur le système, du coup avez-vous une idée de l'utilité de cette troisième adresse ?

Merci

Avatar de l’utilisateur
poluket
Helper
Messages : 1908
Inscription : 19 août 2017, 17:02
Localisation : Chastre - Belgique
Contact :

Re: Position volet

Message par poluket » 06 juil. 2019, 15:21

C'est sûrement le retour d'état de tes stores. Ils te disent dans quelle position ils se trouvent.

Pour être sûr, met le log en débug et fait descendre et monter un store + stop. Et met les ici qu'on regarde
Helper Officiel Jeedom

Installation KNX + Sonos + Xiaomi Yeelight + Jeedom sur VM Proxmox + wifi unifi avec contrôleur + NAS DS1513+ + UPS + PFsense FW

Avatar de l’utilisateur
Mati24
Timide
Messages : 257
Inscription : 20 févr. 2015, 19:39
Localisation : BzH

Re: Position volet

Message par Mati24 » 06 juil. 2019, 16:15

Voici en Les logs en debug :

Code : Tout sélectionner

[2019-07-06 16:11:51][DEBUG] : [Entrée][Volet][Déplacement] : Décodage de la valeur avec le DPT :1.008
[2019-07-06 16:11:51][INFO] : [Entrée][Volet][Déplacement] : Mise a jours de la valeur : 1
[2019-07-06 16:11:51][DEBUG] : [Entrée][Volet][Hauteur] : Décodage de la valeur avec le DPT :5.001
[2019-07-06 16:11:51][DEBUG] : La commande sera inversée
[2019-07-06 16:11:51][INFO] : [Entrée][Volet][Hauteur] : Mise a jours de la valeur : 100%
[2019-07-06 16:11:55][DEBUG] : [Entrée][Volet][Déplacement] : Décodage de la valeur avec le DPT :1.008
[2019-07-06 16:11:55][INFO] : [Entrée][Volet][Déplacement] : Mise a jours de la valeur : 1
[2019-07-06 16:11:57][DEBUG] : [Entrée][Volet][Déplacement] : Décodage de la valeur avec le DPT :1.008
[2019-07-06 16:11:57][INFO] : [Entrée][Volet][Déplacement] : Mise a jours de la valeur : 1
[2019-07-06 16:11:58][DEBUG] : [Entrée][Volet][Déplacement] : Décodage de la valeur avec le DPT :1.008
[2019-07-06 16:11:58][INFO] : [Entrée][Volet][Déplacement] : Mise a jours de la valeur : 1
[2019-07-06 16:12:00][INFO] : [Entrée][Volet][Déplacement] : Mise a jours de la valeur : 0
[2019-07-06 16:12:00][DEBUG] : [Entrée][Volet][Hauteur] : Décodage de la valeur avec le DPT :5.001
[2019-07-06 16:12:00][DEBUG] : La commande sera inversée
[2019-07-06 16:12:00][INFO] : [Entrée][Volet][Hauteur] : Mise a jours de la valeur : 100%
[2019-07-06 16:12:00][DEBUG] : [Entrée][Volet][Hauteur] : Décodage de la valeur avec le DPT :5.001
[2019-07-06 16:12:00][DEBUG] : La commande sera inversée
[2019-07-06 16:12:00][INFO] : [Entrée][Volet][Hauteur] : Mise a jours de la valeur : 100%
[2019-07-06 16:12:03][DEBUG] : [Entrée][Volet][Déplacement] : Décodage de la valeur avec le DPT :1.008
[2019-07-06 16:12:03][INFO] : [Entrée][Volet][Déplacement] : Mise a jours de la valeur : 0
avec le moniteur :
Screenshot_20190706_161251.png
Screenshot_20190706_161251.png (155.83 Kio) Consulté 3459 fois

Avatar de l’utilisateur
Mati24
Timide
Messages : 257
Inscription : 20 févr. 2015, 19:39
Localisation : BzH

Re: Position volet

Message par Mati24 » 06 juil. 2019, 16:17

Je viens de voir que j'ai sensiblement le même problème avec des lumières dimmable, le On/Off/Etat fonctionne bien, mais les commandes dimmables non :

Code : Tout sélectionner

[2019-07-06 16:15:04][DEBUG] : [Salon][Lumière][Etat] : Décodage de la valeur avec le DPT :1.001
[2019-07-06 16:15:04][INFO] : [Salon][Lumière][Etat] : Mise a jours de la valeur : 1
[2019-07-06 16:15:09][DEBUG] : [Salon][Lumière][Luminosité] : Décodage de la valeur avec le DPT :5.001
[2019-07-06 16:15:09][INFO] : [Salon][Lumière][Luminosité] : Mise a jours de la valeur : 0%
[2019-07-06 16:15:11][DEBUG] : [Salon][Lumière][Luminosité] : Décodage de la valeur avec le DPT :5.001
[2019-07-06 16:15:11][INFO] : [Salon][Lumière][Luminosité] : Mise a jours de la valeur : 0%
Screenshot_20190706_161656.png
Screenshot_20190706_161656.png (67.71 Kio) Consulté 3454 fois

Avatar de l’utilisateur
poluket
Helper
Messages : 1908
Inscription : 19 août 2017, 17:02
Localisation : Chastre - Belgique
Contact :

Re: Position volet

Message par poluket » 06 juil. 2019, 19:30

Je sais que tu me sais mais sans le projet ets, tu vas avoir du mal, c'est du essai et erreur. Si tu n'as pas trouvé d'ici mon retour de congé, on peut regarder ensemble.
Helper Officiel Jeedom

Installation KNX + Sonos + Xiaomi Yeelight + Jeedom sur VM Proxmox + wifi unifi avec contrôleur + NAS DS1513+ + UPS + PFsense FW

Avatar de l’utilisateur
Mati24
Timide
Messages : 257
Inscription : 20 févr. 2015, 19:39
Localisation : BzH

Re: Position volet

Message par Mati24 » 07 juil. 2019, 11:51

Oui en effet, tout ce qui est on/off/toggle avec son état est OK. Pour le reste c'est compliqué, mais le projet ets a été fait il ya plus de 10 ans par une société qui n'existe plus...
Je vais refaire des essais, sinon à ton retour :) merci

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 7995
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: Position volet

Message par mika-nt28 » 08 juil. 2019, 09:37

Difficile de deviner
Deja ne configure pas ce que tu ne connais pas car ca peut etre un probleme pour le comportement global
Ensuite le busmonitor vas donné un dpt compatible en fonction du nombre de Byte de la data
La a premiere vue je dirais que 2/1/2 est un binaire donc certainement pas un scalling

5/1/2 a 1 byte donc peut etre une scalling
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

Avatar de l’utilisateur
Mati24
Timide
Messages : 257
Inscription : 20 févr. 2015, 19:39
Localisation : BzH

Re: Position volet

Message par Mati24 » 08 juil. 2019, 10:42

Oui c'est comme ça que j'ai configuré mais ça ne réagit pas, et 5/1/2 reçoit 0 ou 100%, jamais d'état intermédiaire

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 7995
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: Position volet

Message par mika-nt28 » 08 juil. 2019, 11:56

Malheureusement c'est compliqué de faire quelques chose sans la maitrise de la programmation.

J'ai qu'une chose a te conseiller refaire un projet ETS qui te permettra de faire ce que tu as envie / besoin
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

Avatar de l’utilisateur
Mati24
Timide
Messages : 257
Inscription : 20 févr. 2015, 19:39
Localisation : BzH

Re: Position volet

Message par Mati24 » 08 juil. 2019, 12:08

Ca pourrait remettre en marche le positionnement des volets ? ce n'est pas possible que ça ne soit pas supporté du tout ?

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 7995
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: Position volet

Message par mika-nt28 » 08 juil. 2019, 12:10

pour savoir si le module est capable de faire du proportionnel ca reference vas t'aidé a trouvé la doc
Apres il est possible également que la programmation ne soit pas bien faite
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

Avatar de l’utilisateur
poluket
Helper
Messages : 1908
Inscription : 19 août 2017, 17:02
Localisation : Chastre - Belgique
Contact :

Re: Position volet

Message par poluket » 08 juil. 2019, 12:17

Donne toujours les différents modules que tu as dans ton installation (au niveau de ton tableau)

Je te dirai ce qu'ils peuvent faire
Helper Officiel Jeedom

Installation KNX + Sonos + Xiaomi Yeelight + Jeedom sur VM Proxmox + wifi unifi avec contrôleur + NAS DS1513+ + UPS + PFsense FW