Page 1 sur 1

Problème connexion avec passerelle USB

Publié : 18 juil. 2019, 17:14
par Faraur
Bonjour,je suis actuellement en train de mettre en place le réseau domotique dans mon entreprise avec l'utilisation d'un réseau KNX et Zwave controlé par Jeedom.
Pour contrôler le réseau KNX, j'utilise une passerelle usb/knx de chez siemens (https://www.123elec.com/siemens-knx-int ... x-3-0.html), mais je me retrouve toujours devant le même problème lors de la configuration sur Jeedom, il me retourne les erreurs suivantes :
Capture d’écran (49).png
Voici ma configuration sous jeedom :
Capture d’écran (49).png
J'ai aussi une autre question, faut-il donner au jeedom la même que celle de la passerelle ?
Merci par avance pour les réponses.

Re: Problème connexion avec passerelle USB

Publié : 18 juil. 2019, 18:13
par poluket
Salut, il manque les images 😉

Re: Problème connexion avec passerelle USB

Publié : 18 juil. 2019, 18:17
par Faraur
Capture d’écran (50).png
Capture d’écran (50).png (65.88 Kio) Consulté 2812 fois
Capture d’écran (49).png
Capture d’écran (49).png (101.19 Kio) Consulté 2812 fois

Re: Problème connexion avec passerelle USB

Publié : 18 juil. 2019, 20:28
par poluket
tu peux faire cette commande en ssh:

Code : Tout sélectionner

sudo pkill eibd
sudo eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid --eibaddr=15.15.255 -D -T -S --listen-tcp=6720 usb:1:6:1:0:0
et donne tjrs les log du fichier /var/log/knx.log


mais avant supprime la valeur dans "adresse de la passerelle" et clic de nouveau sur le bouton "Recherche" pour être sur d'avoir la bonne valeur.

tu es sur quel Hardware? DIY? Smart?

Re: Problème connexion avec passerelle USB

Publié : 19 juil. 2019, 08:52
par mika-nt28
Hey @poluket tu es Helper Officiel Jeedom => Félicitation et bon courrage.

J'ai un doute sur la version du plugin mais j'ai dernièrement ajouté l'affichage des log d'eibd.
A tu ca sur la pages des equipement?

Re: Problème connexion avec passerelle USB

Publié : 19 juil. 2019, 09:59
par Faraur
Salut, merci pour les réponses.
Je suis sur un jeedom smart zwave.
Lorsque je rentre les commandes que tu m'as dit j'obtient cela :

Code : Tout sélectionner

jeedom@jeedom:~$ sudo pkill eibd
jeedom@jeedom:~$ sudo eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid                                                                                                                                                              --eibaddr=15.15.255 -D -T -S --listen-tcp=6720 usb:1:6:1:0:0
W00000001: EIBD should not run as root
jeedom@jeedom:~$

Re: Problème connexion avec passerelle USB

Publié : 19 juil. 2019, 10:01
par poluket
@mika-nt28, merci.

Et cela fonctionne maintenant dans le plugin?

Re: Problème connexion avec passerelle USB

Publié : 19 juil. 2019, 10:06
par Faraur
Non toujours la même chose

Re: Problème connexion avec passerelle USB

Publié : 21 juil. 2019, 23:26
par wolfhouse
Bonsoir,

j'ai le meme problème sur mon installation. Je suis sur un Synology via Docker, et essaie de connecter au système KNX par l'intermédiaire d'un Siemens Instabus 5WG1. L'adresse qui est montrée pour la passerelle est 1:2:1:0:0, mais j'ai le meme message d'erreur "Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed".
Je ne sais pas trop quoi faire.

Merci d'avance pour votre aide/suggestion.

Re: Problème connexion avec passerelle USB

Publié : 29 juil. 2019, 17:50
par Faraur
Bonsoir,

Je reviens vers le forum car maintenant, lorsque je fait un findknxusb en ssh, je n'ai aucun retour, alors que ETS lis parfaitement le bus depuis le port usb.
Merci d'avance pour vos réponses.

Re: Problème connexion avec passerelle USB

Publié : 29 juil. 2019, 20:23
par poluket
j'ai l'impression qu'il y a une incompatibilité entre la passerelle usb Siemens 5WG1148-1AB12 et le deamon eibd. tu es le 2eme a avoir le meme problème avec cette passerelle.

@mika-nt28, tu pense que cela vaut la peine de tester avec le deamon knxd? ou on aurra exactement le même problème.

Re: Problème connexion avec passerelle USB

Publié : 30 juil. 2019, 08:52
par mika-nt28
Je ne sais pas trop si les protocole knx serial on evolué.
KNXd evolue donc je pense qu'il est quand meme interresant de faire le test.

Par contre @Faraur fait bien attention d'avoir liberer la com ETS avant de vouloir lancer eibd