TUTO - utiliser un Module Shelly 1 sans le flasher (Avec JMQTT)
Re: TUTO - utiliser un Module Shelly 1 sans le flasher (Avec JMQTT)
Merci pour l'info, je n'avais pas trouvé ce topic !
Re: TUTO - utiliser un Module Shelly 1 sans le flasher (Avec JMQTT)
Je rencontre un problème de câblage, que quelqu'un de compétent en électricité saura sans doute expliquer, mais moi ... je sèche
J'ai installé un shelly 1 sur un interrupteur, doté du neutre puisque équipé d'un voyant témoin, sans problème.
Je souhaite renouveler l'opération sur le même type d'interrupteur mais qui cette fois pilote 2 ampoules simultanément au lieu d'une seule, mais quand je câble et alimente, ça disjoncte !
J'ai testé avec un autre shelly, puis sur un autre interrupteur alimentant lui aussi 2 lampes : même punition : ça disjoncte systématiquement...
Ce shelly, alimenté par un vieux cable de luminaire récupéré, branché sur une prise murale, fonctionne parfaitement.
Quelqu'un aurait il une explication, voire mieux, une solution !
J'ai installé un shelly 1 sur un interrupteur, doté du neutre puisque équipé d'un voyant témoin, sans problème.
Je souhaite renouveler l'opération sur le même type d'interrupteur mais qui cette fois pilote 2 ampoules simultanément au lieu d'une seule, mais quand je câble et alimente, ça disjoncte !
J'ai testé avec un autre shelly, puis sur un autre interrupteur alimentant lui aussi 2 lampes : même punition : ça disjoncte systématiquement...
Ce shelly, alimenté par un vieux cable de luminaire récupéré, branché sur une prise murale, fonctionne parfaitement.
Quelqu'un aurait il une explication, voire mieux, une solution !
Rpi3 sous Raspbian
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
Re: TUTO - utiliser un Module Shelly 1 sans le flasher (Avec JMQTT)
Un schéma de ta réalisation *destructrice*?
Re: TUTO - utiliser un Module Shelly 1 sans le flasher (Avec JMQTT)
les schémas sont dispo à cette url :
https://www.shelly-support.eu/lexikon/i ... -shelly-1/
Celui dont je parle est le Turning Off / On monitoring, mais pour rappel il fonctionne parfaitement sur un inter identique qui pilote une seule lampe, et bien entendu sans shelly l'install fonctionne parfaitement sur mes inter "multi-lampes"
https://www.shelly-support.eu/lexikon/i ... -shelly-1/
Celui dont je parle est le Turning Off / On monitoring, mais pour rappel il fonctionne parfaitement sur un inter identique qui pilote une seule lampe, et bien entendu sans shelly l'install fonctionne parfaitement sur mes inter "multi-lampes"
Rpi3 sous Raspbian
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
Re: TUTO - utiliser un Module Shelly 1 sans le flasher (Avec JMQTT)
Les lampes sont bien en parallèles pas en séries ? lampes filaments ? neon ? led ?cablage sur existant ou sur tableau de test ?
Re: TUTO - utiliser un Module Shelly 1 sans le flasher (Avec JMQTT)
Les lampes sont en parallèles je pense mais je n'ai plus acces au cablage, le seul test que je puisse faire c'est enlever une ampoule : l'autre s'allume toujours. Comment puis je confirmer a 100% ? en retirant un cable phase d'un luminaire j'imagine ?
Ce sont des ampoules filament mais quelle différence cela peut il faire que ce soit led ou néon ?
Le cablage est définitif, pas de "tableau test".
Ce sont des ampoules filament mais quelle différence cela peut il faire que ce soit led ou néon ?
Le cablage est définitif, pas de "tableau test".
Rpi3 sous Raspbian
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
Re: TUTO - utiliser un Module Shelly 1 sans le flasher (Avec JMQTT)
Il y a de fortes chances que tu te sois trompé dans le cablage, inversion du neutre ou de la phase et du fil de la lampe.
Re: TUTO - utiliser un Module Shelly 1 sans le flasher (Avec JMQTT)
L'erreur est possible mais 2 fois de suite, sur 2 circuits similaires ça me surprend je dois dire.
Comment le confirmer / corriger ? Test de continuité au multimètre de la phase puis du neutre en partant de l'inter jusqu'aux lampes ?
Enfin si le câblage est inversé pourquoi mes lampes fonctionnent elles correctement ?
Comment le confirmer / corriger ? Test de continuité au multimètre de la phase puis du neutre en partant de l'inter jusqu'aux lampes ?
Enfin si le câblage est inversé pourquoi mes lampes fonctionnent elles correctement ?
Rpi3 sous Raspbian
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
Re: TUTO - utiliser un Module Shelly 1 sans le flasher (Avec JMQTT)
Quelques photos pourraient aider.
Re: TUTO - utiliser un Module Shelly 1 sans le flasher (Avec JMQTT)
Je viens de réaliser un test de continuité tour a tour entre les phases des lampes et le retour de phase de l'interrupteur, et le neutre inter et lampes avec succès.
J'ai aussi testé que ma phase était bien une phase coté inter au tournevis testeur : ok.
Voici photos de l'inter et d'une lampe : les 2 lampes sont identiques.
https://drive.google.com/open?id=1LjX-3 ... IYydtkLNMD
https://drive.google.com/open?id=1IruFQ ... L5xGWcXl7f
PS : pour le câblage du shelly, je suis reparti du strict minimum pour avancer et juste en branchant la phase sur L (-) et le neutre sur N (+) ça disjoncte
J'ai aussi testé que ma phase était bien une phase coté inter au tournevis testeur : ok.
Voici photos de l'inter et d'une lampe : les 2 lampes sont identiques.
https://drive.google.com/open?id=1LjX-3 ... IYydtkLNMD
https://drive.google.com/open?id=1IruFQ ... L5xGWcXl7f
PS : pour le câblage du shelly, je suis reparti du strict minimum pour avancer et juste en branchant la phase sur L (-) et le neutre sur N (+) ça disjoncte
Rpi3 sous Raspbian
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
Re: TUTO - utiliser un Module Shelly 1 sans le flasher (Avec JMQTT)
Mon diagnostique, c'est que ton shelly est en court-circuit.
Cela doit se voir avec un ohmmètre entre L et N du shelly.
http://ww3.ac-poitiers.fr/sc_phys/cres_ ... mmetre.htm
Re: TUTO - utiliser un Module Shelly 1 sans le flasher (Avec JMQTT)
Ce shelly fonctionne quand je le teste sur un circuit branché a une prise électrique
Je ne comprends donc pas
Ps : en plus j ai fait le test avec un second shelly neuf lui aussi : idem
EDIT : Je viens de tester puisque je ne comprends plus rien a mon problème : aucune résistance, ni continuité sur le shelly.
Je ne comprends donc pas
Ps : en plus j ai fait le test avec un second shelly neuf lui aussi : idem
EDIT : Je viens de tester puisque je ne comprends plus rien a mon problème : aucune résistance, ni continuité sur le shelly.
Rpi3 sous Raspbian
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
Re: TUTO - utiliser un Module Shelly 1 sans le flasher (Avec JMQTT)
Donc le shelly n'est pas en court-circuit (la valeur lue sur l'ohmmètre est à 1 ?).
Il ne reste plus que les câbles de phase et neutre qui peuvent se mettre en court-circuit.
Essaye de les bouger dans la gaine lorsqu'il y a juste l'inter de branché.
Soit prudent avec le 230V.
Re: TUTO - utiliser un Module Shelly 1 sans le flasher (Avec JMQTT)
Mon multimètre est électronique et ne permet pas de choisir l’échelle pour ohm.
Il n'affiche aucune résistance sur le shelly (ni dans l'air), par contre si je teste sur un morceau de métal il affiche une valeur.
La continuité au signal sonore confirme que les circuits L et N ne communiquent pas.
Je n'ai détecté aucune continuité entre mes phases et neutres lors de mes tests tout a l'heure entre l'inter et les lampes.
C'est vraiment a y perdre son latin cette affaire, car avec l'inter seul aucun problème de court circuit ou disjonction.
Et le problème est le mème sur un même type de montage inter simple + 2 lampes (2 courts circuits + fonctionnement normal sans shelly ça serait vraiment pas de bol !)
La nuit porte conseil on verra ce week-end si j'ai un peu de temps ! Merci de ton aide en tous cas, la suite au prochain épisode
Il n'affiche aucune résistance sur le shelly (ni dans l'air), par contre si je teste sur un morceau de métal il affiche une valeur.
La continuité au signal sonore confirme que les circuits L et N ne communiquent pas.
Je n'ai détecté aucune continuité entre mes phases et neutres lors de mes tests tout a l'heure entre l'inter et les lampes.
C'est vraiment a y perdre son latin cette affaire, car avec l'inter seul aucun problème de court circuit ou disjonction.
Et le problème est le mème sur un même type de montage inter simple + 2 lampes (2 courts circuits + fonctionnement normal sans shelly ça serait vraiment pas de bol !)
La nuit porte conseil on verra ce week-end si j'ai un peu de temps ! Merci de ton aide en tous cas, la suite au prochain épisode
Rpi3 sous Raspbian
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
Re: TUTO - utiliser un Module Shelly 1 sans le flasher (Avec JMQTT)
Je viens de percuter, quand ça disjoncte, 2 circuits sont impactés. Il faut que je creuse de ce coté la pour comprendre le phénomène, mais ça ne s'annonce pas simple pour moi qui ne suis pas électricien (comme vous l'aurez compris lol).
J’arrête de polluer le forum, même s'il ferme bientôt.
Seeya
J’arrête de polluer le forum, même s'il ferme bientôt.
Seeya
Rpi3 sous Raspbian
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
Re: TUTO - utiliser un Module Shelly 1 sans le flasher (Avec JMQTT)
Salut
Attention les anciens faisaient parfois un va et vient avec phase et neutre sur l'inter. Une recherche sur google de" Va et vient "allemand" ou en "CC"
et vous comprendrez.
Attention les anciens faisaient parfois un va et vient avec phase et neutre sur l'inter. Une recherche sur google de" Va et vient "allemand" ou en "CC"
et vous comprendrez.
Jeedom Stable | DIY RPI3 avec SSD, Stick EAON
Protocoles | Zwave, Xiaomi, Blea, Jeedouino, Téléinfo, ModBus, KNX, ESPeasy
Protocoles | Zwave, Xiaomi, Blea, Jeedouino, Téléinfo, ModBus, KNX, ESPeasy
Re: TUTO - utiliser un Module Shelly 1 sans le flasher (Avec JMQTT)
Merci de l'info mais il s'agit d'un simple interrupteur dans mon cas et non pas d'un va et vient.
Je soupçonne que le neutre et la phase ne proviennent pas du même disjoncteur et que cela perturbe le fonctionnement (sans trop comprendre le pourquoi du comment)
Je soupçonne que le neutre et la phase ne proviennent pas du même disjoncteur et que cela perturbe le fonctionnement (sans trop comprendre le pourquoi du comment)
Rpi3 sous Raspbian
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
Re: TUTO - utiliser un Module Shelly 1 sans le flasher (Avec JMQTT)
Possible.
Asmomemla c'est ton différentiel qui saute.
Asmomemla c'est ton différentiel qui saute.
Re: TUTO - utiliser un Module Shelly 1 sans le flasher (Avec JMQTT)
Pour etre tres précis sur ce que je rencontre le différentiel de protection de la rangée du second disjoncteur saute en effet !
Rpi3 sous Raspbian
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 22 invités