Comme annoncé, ce forum est passé en lecture seule au 1er janvier 2020. Désormais nous vous invitons à vous rendre sur notre nouvelle page communauté :
Image

A très bientôt !

[Onduleur] redémarrage machine

Pour parler de tout, et surtout de rien !
Avatar de l’utilisateur
nonolerobot
Actif
Messages : 541
Inscription : 06 juin 2015, 12:15
Localisation : Rouen

[Onduleur] redémarrage machine

Message par nonolerobot » 07 févr. 2019, 10:58

Bonjour,

J'ai un NUC Intel (avec Jeedom) et un HP proliant microserver n54l (NAS) connecté à un onduleur HP UPS 1000 G3.

Sur mes deux machines, j'ai activé l'option "Restore after AC Power Loss" dans le BIOS. En effet, si le courant est coupé au moins 5 secondes, quand le courant est de nouveau en service, les machines démarrent automatiquement.

Du côté de l'onduleur, lorsque celui-ci passe sous batterie et au bout de quelques minutes, il arrive en mode critique. J'arrive à éteindre le NUC et le n54L proprement. Pour faire cela, j'utilise le service NUT (Network UPS Tools).

Cependant, j'ai un problème pour redémarrer mes machines ! Je m'explique :

Lorsque l'onduleur est en mode batterie, puis mode critique, il éteint les PC, etc... le courant ne revient pas depuis 1H, la batterie est complètement à plat, il n'y a plus de jus. Le courant revient, l'onduleur démarre et les machines aussi. Dans ce scénario, tout se passe bien. ;)

La où ça se gatte : :(

L'onduleur est en mode batterie, puis mode critique, il éteint les PC, etc... le courant revient au bout de quelques minutes. La batterie n'est pas à plat. L'onduleur se n'est pas stoppé. L'onduleur a détecté le retour du courant. Pour redémarrer mes PC, il exécute une bref coupure de courant (1 secondes - on entend un clac des relais). Mon switch, routeur, caméra, etc... redémarres, sauf, mes deux machines :evil: . En effet, la bref coupure exécuté par l'onduleur est trop courte pour que les machines comprennent qu'il y a eu une perte de courant et qu'elles doivent redémarrer (comme je les dis plus haut, elles redémarrent que s'il y a eu au moins 5 secondes de coupure).

Je suis donc très embêté par ce fonctionnement !

J'ai regardé sur l'onduleur si je pouvais paramétré un allumage de la charge avec un retard. Via NUT on peut passer des commandes de configuration à l'onduleur (upscmd -u admin -p **** ups@localhost load.on.delay=10), mais cela ne donne rien.

Bien que la commande "upscmd -l" nous retourne le jeu de commandes "compatibles" avec l'onduleur :
root@srv000:~# upscmd -l ups@localhost
Instant commands supported on UPS [ups]:

beeper.disable - Disable the UPS beeper
beeper.enable - Enable the UPS beeper
beeper.mute - Temporarily mute the UPS beeper
beeper.off - Obsolete (use beeper.disable or beeper.mute)
beeper.on - Obsolete (use beeper.enable)
load.off - Turn off the load immediately
load.off.delay - Turn off the load with a delay (seconds)
load.on - Turn on the load immediately
load.on.delay - Turn on the load with a delay (seconds)
shutdown.reboot - Shut down the load briefly while rebooting the UPS
shutdown.return - Turn off the load and return when power is back
shutdown.stayoff - Turn off the load and remain off
shutdown.stop - Stop a shutdown in progress
test.battery.start.deep - Start a deep battery test
test.battery.start.quick - Start a quick battery test
test.battery.stop - Stop the battery test
J'ai testé l'application de gestion de l'onduleur HP sur Windows, et aucun paramètre de ce type.

Je suis donc à la recherche d'une solution.
Soit une solution pour arriver à configurer mon onduleur (si cela est possible, mais j'en doute), soit une solution du genre "une prise électrique avec allumage retardé de la charge" que je mettrais à la sortie de mon onduleur (mais je ne sais pas si cela existe).

Bref, que pouvez vous me conseillé ?
Serveur domotique : Raspberry PI 3 + PI desktop + SSD mSata 30 Go + Onduleur
Contrôleur Zwave : Aeon Labs z-stick gen5
Logiciel : Jeedom 3.1.7
Modules Zwave : 39 devices (Düwi, Fibaro, Aeon Labs, Qubino, NeoCoolCam) dont 14 à piles

Avatar de l’utilisateur
nonolerobot
Actif
Messages : 541
Inscription : 06 juin 2015, 12:15
Localisation : Rouen

Re: [Onduleur] redémarrage machine

Message par nonolerobot » 07 févr. 2019, 14:30

je pense avoir trouvé se qu'il me faut : un relais en enclenchement temporisé

https://www.reichelt.com/fr/fr/relais-t ... 3.html?r=1
Serveur domotique : Raspberry PI 3 + PI desktop + SSD mSata 30 Go + Onduleur
Contrôleur Zwave : Aeon Labs z-stick gen5
Logiciel : Jeedom 3.1.7
Modules Zwave : 39 devices (Düwi, Fibaro, Aeon Labs, Qubino, NeoCoolCam) dont 14 à piles

Avatar de l’utilisateur
cadavor
Actif
Messages : 1284
Inscription : 21 juin 2015, 22:00
Localisation : 34

Re: [Onduleur] redémarrage machine

Message par cadavor » 07 févr. 2019, 15:38

C'est une bonne idée.
Sinon pourquoi ne pas tenter avec un WOL depuis une autre machine (routeur, raspberry) qui monitorerait (ping?) l'une (ou les 2) machine(s)
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2

Avatar de l’utilisateur
nonolerobot
Actif
Messages : 541
Inscription : 06 juin 2015, 12:15
Localisation : Rouen

Re: [Onduleur] redémarrage machine

Message par nonolerobot » 08 févr. 2019, 11:18

J'y ai pensé aussi, mais ca m'embête de rajouter encore une machine, même un raspberry.

Au moins le relais, c'est de l'automatisme, je trouve cela plus fiable.

J'ai commandé un relais temporisé Finder, on verra bien ce que cela donne.
Serveur domotique : Raspberry PI 3 + PI desktop + SSD mSata 30 Go + Onduleur
Contrôleur Zwave : Aeon Labs z-stick gen5
Logiciel : Jeedom 3.1.7
Modules Zwave : 39 devices (Düwi, Fibaro, Aeon Labs, Qubino, NeoCoolCam) dont 14 à piles

Avatar de l’utilisateur
nonolerobot
Actif
Messages : 541
Inscription : 06 juin 2015, 12:15
Localisation : Rouen

Re: [Onduleur] redémarrage machine

Message par nonolerobot » 18 févr. 2019, 11:12

J'ai mis un relais Finder 80.11 à enclenchement retardé entre l'onduleur et la baie.

Lorsque l'onduleur effectue une bref coupure de courant dans le but de faire démarrer les serveurs, avec le relais temporisé à 20 secondes, cela fonctionne parfaitement !

Problème réglé !
Serveur domotique : Raspberry PI 3 + PI desktop + SSD mSata 30 Go + Onduleur
Contrôleur Zwave : Aeon Labs z-stick gen5
Logiciel : Jeedom 3.1.7
Modules Zwave : 39 devices (Düwi, Fibaro, Aeon Labs, Qubino, NeoCoolCam) dont 14 à piles

Avatar de l’utilisateur
cadavor
Actif
Messages : 1284
Inscription : 21 juin 2015, 22:00
Localisation : 34

Re: [Onduleur] redémarrage machine

Message par cadavor » 19 févr. 2019, 10:32

Bien joué et merci pour la solution qui pourrait servir à d'autres... (ça me fait penser qu'il faut que je teste chez moi)
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2

Avatar de l’utilisateur
nonolerobot
Actif
Messages : 541
Inscription : 06 juin 2015, 12:15
Localisation : Rouen

Re: [Onduleur] redémarrage machine

Message par nonolerobot » 19 févr. 2019, 13:18

J'ai testé l'extinction du NAS + NUC quand l'onduleur n'a plus de batterie. Cela fonctionne bien.

Je suis passé par NUT installé sur le NAS (proxmox), et lorsque NUT détecte une mise sous batterie et que celle-ci devient faible, il joue un script pour éteindre ma VM Xpendology (pas d'agent proxmox pour aller sur Xpendology) + autres VM, ainsi que le NUC.

Le tout redémarre correctement (via le relais Finder) lorsque l'onduleur effectue une coupure de 1 seconde.

Il faut toujours tester ce genre ce chose, car c'est pas quand une coupure arrive qu'il faut y penser !
Serveur domotique : Raspberry PI 3 + PI desktop + SSD mSata 30 Go + Onduleur
Contrôleur Zwave : Aeon Labs z-stick gen5
Logiciel : Jeedom 3.1.7
Modules Zwave : 39 devices (Düwi, Fibaro, Aeon Labs, Qubino, NeoCoolCam) dont 14 à piles

Répondre

Revenir vers « Discussions Générales »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités