Branchement module Fibaro FGBS Smart Implant sur portail
Branchement module Fibaro FGBS Smart Implant sur portail
Bonjour à tous,
Je vous demande un peu d'aide car je suis pas forcément bien calé en électronique et je veux pas faire de bétise avec mon nouveau portail !
j'aurais besoin de vos conseils pour domotiser mon moteur de portail DEA system, pour portail coulissant.
Je souhaiterais y mettre un module Fibaro FGBS-222 (Smart Implant) ou bien FGBS-001 afin uniquement d'avoir le retour d'état ouvert/fermé du portail.
A l'arrière du moteur il y a une pièce mécanique qui détecte les fins de courses (complètement ouvert, complètement fermé). Il agit je suppose comme deux intérupteurs bi-stables.
Sur cette pièce, deux petits modules avec 4 cables, l'un relie les 2 (le commun je pense) et les 3 autres vont sur la carte, sur les entrées IN5, COM, et IN6 sur le shéma. Voici le lien de la notice du portail (pages 42-43) :
http://www.portail-automatique-bordeaux ... net24n.pdf
Voici le schéma du module Fibaro :
Donc je suppose que je dois relié ces 3 cables sur IN1, IN2 et GND.
Mon problème concerne l'alimentation du module Fibaro.
Sur la carte du moteur j'ai bien une sortie auxiliaire 24V, mais avec 2 sorties + et -.
Sur le module Fibaro il y a juste la borne P pour l'alim, comment faire ??
merci !
Je vous demande un peu d'aide car je suis pas forcément bien calé en électronique et je veux pas faire de bétise avec mon nouveau portail !
j'aurais besoin de vos conseils pour domotiser mon moteur de portail DEA system, pour portail coulissant.
Je souhaiterais y mettre un module Fibaro FGBS-222 (Smart Implant) ou bien FGBS-001 afin uniquement d'avoir le retour d'état ouvert/fermé du portail.
A l'arrière du moteur il y a une pièce mécanique qui détecte les fins de courses (complètement ouvert, complètement fermé). Il agit je suppose comme deux intérupteurs bi-stables.
Sur cette pièce, deux petits modules avec 4 cables, l'un relie les 2 (le commun je pense) et les 3 autres vont sur la carte, sur les entrées IN5, COM, et IN6 sur le shéma. Voici le lien de la notice du portail (pages 42-43) :
http://www.portail-automatique-bordeaux ... net24n.pdf
Voici le schéma du module Fibaro :
Donc je suppose que je dois relié ces 3 cables sur IN1, IN2 et GND.
Mon problème concerne l'alimentation du module Fibaro.
Sur la carte du moteur j'ai bien une sortie auxiliaire 24V, mais avec 2 sorties + et -.
Sur le module Fibaro il y a juste la borne P pour l'alim, comment faire ??
merci !
Re: Branchement module Fibaro FGBS Smart Implant sur portail
J'ai aussi un portail dea et je me demandais justement pourquoi tout le monde utilise un fgb-222 plutôt que ce matin module là.
Si tu as trouvé une solution je suis preneur
Si tu as trouvé une solution je suis preneur
Re: Branchement module Fibaro FGBS Smart Implant sur portail
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
Re: Branchement module Fibaro FGBS Smart Implant sur portail
Merci Akenad, c'est un peu ce que je me disais mais du coup ça veut dire que je fais arriver 2 cables sur le port GND du Fibaro : celui de l'alim (le -) et le commun des interrupteurs de fin de courses ?
Re: Branchement module Fibaro FGBS Smart Implant sur portail
Ah j'avais pas vu ton lien, c'est très clair !
Encore une question bête : Puis-je faire partir mes 3 cables directement des bornes sur la carte ou bien est-ce mieux de les faire partir du dispositif mécanique ? (j'imagine que c'est pareil mais bon...) je sais si je suis clair
Encore une question bête : Puis-je faire partir mes 3 cables directement des bornes sur la carte ou bien est-ce mieux de les faire partir du dispositif mécanique ? (j'imagine que c'est pareil mais bon...) je sais si je suis clair
Re: Branchement module Fibaro FGBS Smart Implant sur portail
Aller au plus facile et donc utiliser des Wago (voir photo du lien)
akenad
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
Re: Branchement module Fibaro FGBS Smart Implant sur portail
Merci pour vos retours. Le soucis que j'ai c'est que je dois visiblement amené deux cables pour chaque contact sec de la carte (ouverture totale et piéton) et que je ne vois pas comment faire puisque le fgs 222 n'a que 3 sorties. Je peux dédoublé le in?
@jared, cela doit être vôtre cas aussi non?
@jared, cela doit être vôtre cas aussi non?
Re: Branchement module Fibaro FGBS Smart Implant sur portail
Merci Akenad, c'est très clair !
@Idaho : on ne parle pas tout à fait de la même chose, moi je ne veux pas piloter mon portail mais avoir un retour d'état uniquement.
D'autre part je parle d'un fgBs-222 ce n'est pas la même chose qu'un fgs 222.
Pour le piloter avec un fgs 222, je pense que oui tu doit doubler le commun (fil bleu normalement)
@Idaho : on ne parle pas tout à fait de la même chose, moi je ne veux pas piloter mon portail mais avoir un retour d'état uniquement.
D'autre part je parle d'un fgBs-222 ce n'est pas la même chose qu'un fgs 222.
Pour le piloter avec un fgs 222, je pense que oui tu doit doubler le commun (fil bleu normalement)
Re: Branchement module Fibaro FGBS Smart Implant sur portail
Ah ok tu es déjà a l'étape d'après... Je verrais ça plus tard alors. Comment tu as fait pour piloter le tiens?jared a écrit : ↑22 juin 2019, 20:30Merci Akenad, c'est très clair !
@Idaho : on ne parle pas tout à fait de la même chose, moi je ne veux pas piloter mon portail mais avoir un retour d'état uniquement.
D'autre part je parle d'un fgBs-222 ce n'est pas la même chose qu'un fgs 222.
Pour le piloter avec un fgs 222, je pense que oui tu doit doubler le commun (fil bleu normalement)
Bon courage pour le retour d'état !
Re: Branchement module Fibaro FGBS Smart Implant sur portail
J'ai juste relié à mon visiophone Doordird qui possède 2 relais (piétons/total) et surtout une API locale
Re: Branchement module Fibaro FGBS Smart Implant sur portail
Mine is built in a door opener, which has a 24 Volts DC supply. First I just want to open the door with a output channel mypremiercreditcard.
Qui est en ligne ?