Page 1 sur 1

Z-Wave Multisensor DSB05

Publié : 30 août 2016, 15:43
par Schorsch
Bonjour,

ich habe mit dem Zwave Multisensor DSB05 von Aeotec probleme. Die Temperatur wird nicht richtig angezeigt siehe Bild.
DSB05 temp.png
DSB05 temp.png (46.33 Kio) Consulté 3694 fois
Wenn man auf die Pfeile von "update erzwingen" klickt, ändert sich der Wert. Mal ist er Wert so wie auf dem Bild mal ist z.B -17.7777632 oder auch mal 0. Ich habe mit der Luminance experimentiert. Ich habe das Gerät abgedeckt, damit es verdunkelt wird. Der lux Wert hat sich meiner Meinung nach richtig verhalten, von 1000 ist er auf 0 gegangen. Was kann man da machen das die Temperatur richtig erscheint.


cu DANKE

Re: Z-Wave Multisensor DSB05

Publié : 30 août 2016, 19:21
par nechry
Please apply the recommends settings and let the device reports it self. After a manual wakeup he always report a weird temperature.


Sent from my finger

Re: Z-Wave Multisensor DSB05

Publié : 30 août 2016, 19:50
par Schorsch
Merci Nechry,

wie sollten denn die Parameter standardmäßig eingestellt sein? Bei mir ist es zur zeit so wie auf dem Bild.
dsb05 parameter.png
dsb05 parameter.png (100.48 Kio) Consulté 3671 fois
Ich habe das Gerät nicht mit Batterien betrieben. Ich habe es an ein USB-Netzteil angeschlossen. Weil die Batterien nicht so lange durchgehalten haben.

Ich habe aber noch ein weiteres Problem mit diesem Gerät. Auf der Geräteseite ist normalerweise unter der Überschrift "Information" eine Gerätebeschreibung (Model) und meistens ein Bild von dem Gerät zu sehen. Bei mir nicht.
dsb05 Info.png
dsb05 Info.png (828.36 Kio) Consulté 3671 fois

Re: Z-Wave Multisensor DSB05

Publié : 30 août 2016, 20:18
par nechry
Sorry I'm thinking recommend parameters exist for this s device, but not. I will check and give you right param to set, in my memory is 201 with 225, but I must calculate the value


Sent from my finger

Re: Z-Wave Multisensor DSB05

Publié : 30 août 2016, 20:35
par cyber152
das ist meiner, er ist nicht auf batterie, wenn es dir helfen kann ;)
db05.PNG
db05.PNG (82.98 Kio) Consulté 3652 fois

Re: Z-Wave Multisensor DSB05

Publié : 30 août 2016, 22:24
par nechry
ok so with 224 it's the right setting. do you receive now, "normal" temperature report?

Re: Z-Wave Multisensor DSB05

Publié : 30 août 2016, 22:38
par Schorsch
Merci cyber,

ich habe die Parameter teilweise geändert. Ich glaube es ist der Index 5 (Command Options) schuld gewesen. Habe ihn von "Basic Set (default)" in "Binary Sensor Report" geändert. Jetzt wird mir die Temperatur mit 25.1C angezeigt. Das dürfte schon stimmen.

Re: Z-Wave Multisensor DSB05

Publié : 30 août 2016, 22:45
par Schorsch
Den Index 101 + 102 +103 habe ich auch auch so eingestellt wie auf dem Bild von Cyber. Wie ich schon geschrieben habe, scheint der Wert jetzt richtig zu sein. :D

Ist nur noch zu klären, warum das andere Problem noch vorhanden ist.

Re: Z-Wave Multisensor DSB05

Publié : 30 août 2016, 23:17
par nechry
ok nice, I did not translate everything what is your other issue?

Re: Z-Wave Multisensor DSB05

Publié : 30 août 2016, 23:50
par cyber152
nechry a écrit :ok nice, I did not translate everything what is your other issue?
son deuxième soucis si j'ai bien suivi est qu'il n'a pas eu de reconnaissance de son module dans la page de configuration

le mien :
Capturedsb.PNG
Capturedsb.PNG (411.59 Kio) Consulté 3589 fois

Re: Z-Wave Multisensor DSB05

Publié : 31 août 2016, 08:26
par nechry
@Schorsch ok I see, just delete your appliance (not exclude) and use Synchronize button. I think you will get everything after this

Re: Z-Wave Multisensor DSB05

Publié : 31 août 2016, 09:11
par Schorsch
Merci Cyber + Nechry,

jetzt ist alles so wie es sein muß. Ich habe noch ein paar Probleme mit anderen Geräten. Es währe schön wenn ihr da auch helfen könntet.
Dazu werde ich einen neuen Topics eröffnen. Ich denke, die unterschiedlichen Sprachen sind nicht unbedingt ein Problem. Ich werde immer versuchen die Sätze nicht zu kompliziert zu formulieren. Um verständlich zu sein. Bilder werde ich auch verwenden.


Noch einmal MERCI