Résolu - Smart Energy Illuminator, pas de retour d'état
Re: Smart Energy Illuminator, pas de retour d'état
ok, tiens moi au courant s'il y a un correctif a tester
Re: Smart Energy Illuminator, pas de retour d'état
@kriss35 j'ai trouvé il y avait bien une erreur dans l'xml
refais synchro module config
puis exclusion/inclusion
refais synchro module config
puis exclusion/inclusion
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Re: Smart Energy Illuminator, pas de retour d'état
wha trop rapide la correction !
je peux lancer la synchro, mais pour l'exclusion/inclusion il faudra attendre ce soir ..
merci nechry !
je peux lancer la synchro, mais pour l'exclusion/inclusion il faudra attendre ce soir ..
merci nechry !
Re: Smart Energy Illuminator, pas de retour d'état
oui sinon tu lance la Régénération de la détection du noeud
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Re: Smart Energy Illuminator, pas de retour d'état
Cool l'astuce !
le bilan : Un grand merci à toi nechry !
le bilan : Un grand merci à toi nechry !
Re: Smart Energy Illuminator, pas de retour d'état
Like!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Sent from my iPhone using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Re: Smart Energy Illuminator, pas de retour d'état
je confirme aussi que j'ai bien le retour d'état instantané (le paramètre 80 est sur 2) si j'appuis sur le bouton physique pour allumer la lumière !
encore merci
encore merci
Re: Smart Energy Illuminator, pas de retour d'état
Double like! Désolé de t'avoir fait tourné en rond, c'est des fois le problème de faire une config sans avoir le device en main pour la valider. Mais l'important c'est d'avoir trouvé
Sent from my finger
Sent from my finger
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités