En fait ca ne donne pas grand chose non plus, comme le timeout survient après une durée variable mais assez longue (quelques heures), je n'ai rien qui s'affiche dans la fenetre (enfin rien d'anormal quoi).
Par contre j'ai remarqué que j'avais plein de process JeeNotifier quand ca tombe en timeout. Je suppose qu'il cherche à mettre à jour les valeurs des modules zwave mais que eux aussi tombe en timeout (j'en avais une bonne trentaine ce matin)
Timeout sur l'ouverture du plugin
-
- Timide
- Messages : 23
- Inscription : 27 oct. 2014, 06:45
Re: Timeout sur l'ouverture du plugin
HS
tu utilises quoi comme déclencheur chauffage ?
si FGS-212 paramêtre 4
Valeurs de configuration de ce paramètre [1- 65535] (10ms – 6553,5s) Délai d’extinction automatique. Valeur par défaut 0 Auto OFF désactivé
tu gardes le on/off en plus
tu utilises quoi comme déclencheur chauffage ?
si FGS-212 paramêtre 4
Valeurs de configuration de ce paramètre [1- 65535] (10ms – 6553,5s) Délai d’extinction automatique. Valeur par défaut 0 Auto OFF désactivé
tu gardes le on/off en plus
-
- Timide
- Messages : 23
- Inscription : 27 oct. 2014, 06:45
Re: Timeout sur l'ouverture du plugin
Merci pour l'astuce. J'ai plusieurs modèles de déclencheurs, fibaro, aeonlabs.winhex a écrit :HS
tu utilises quoi comme déclencheur chauffage ?
si FGS-212 paramêtre 4
Valeurs de configuration de ce paramètre [1- 65535] (10ms – 6553,5s) Délai d’extinction automatique. Valeur par défaut 0 Auto OFF désactivé
tu gardes le on/off en plus
Ce paramètre est stocké au niveau module et n'a pas besoin d'interaction avec la centrale pour se "déclencher" ? Enfin je veux dire, j'envoie le "on" au chauffage et celui-ci va automatiquement se couper au bout de X secondes, sans action de jeedom ?
Re: Timeout sur l'ouverture du plugin
exacte
exemple tu mets 30 minutes soit 18000 et même si jeedom plante il se coupe et te mets à jour l'info (si jeedom via openzwave marche)
ça permet d'avoir un on/off et un off de secour
la configuration
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... gs212.html
exemple tu mets 30 minutes soit 18000 et même si jeedom plante il se coupe et te mets à jour l'info (si jeedom via openzwave marche)
ça permet d'avoir un on/off et un off de secour
la configuration
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... gs212.html
Dernière édition par winhex le 15 nov. 2015, 22:42, édité 1 fois.
-
- Timide
- Messages : 23
- Inscription : 27 oct. 2014, 06:45
Re: Timeout sur l'ouverture du plugin
Merci, je vais voir lesquels sont compatibleswinhex a écrit :exacte
exemple tu mets 30 minutes soit 18000 et même si jeedom plante il se coupe et te mets à jour l'info (si jeedom via openzwave marche)
ça permet d'avoir un on/off et un off de secour
la configuration
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... gs212.html
Re: Timeout sur l'ouverture du plugin
tu peux même si tu as gardé ton ancien thermostat l'utilisé comme minimum comme interrupteur
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités