Secure SRT321 / HRT4-ZW température décimale

(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
pm2036
Timide
Messages : 33
Inscription : 15 oct. 2014, 17:46

Secure SRT321 / HRT4-ZW température décimale

Message par pm2036 » 20 mai 2015, 10:49

Bonjour,

Je rencontre un petit souci avec un thermostat Secure SRT321 / HRT4-ZW configuré comme suit:
therm1.png
therm1.png (29.49 Kio) Consulté 3160 fois
therm2.png
therm2.png (18.2 Kio) Consulté 3160 fois
Si j'indique comme paramètre "Heating 1", une valeur décimale, inférieure à "25.6" la valeur devient incorrecte. Pour les valeurs entières pas de souci.
Par exemple, pour un set de "Heating 1" à "24.5", après envoi, je me retrouve avec une valeur de "-1.10000002384 C".
Par contre, pour un set de "Heating 1" à "25.6", après envoi, je me retrouve bien avec une valeur de "25.6 C". Même chose"26.9", donne ben "26.9 C"
Cela me fait penser à la valeur d'un octet mais je ne trouve pas ce qui coince.

Les docs sont disponibles ici et .

Auriez-vous une idée de la cause du souci?

Merci d'avance

maheus
Timide
Messages : 11
Inscription : 08 mai 2015, 00:17

Re: Secure SRT321 / HRT4-ZW température décimale

Message par maheus » 20 mai 2015, 12:19

Hello,

pourras tu ajouter les logs zwave au ticket cela permettra d'aider à l'analyse.

Maheus

pm2036
Timide
Messages : 33
Inscription : 15 oct. 2014, 17:46

Re: Secure SRT321 / HRT4-ZW température décimale

Message par pm2036 » 20 mai 2015, 12:51

Les voici:

Code : Tout sélectionner

20-05-2015 10:25:56 | info | Openzwave network are started for homeId db13c4a3.
20-05-2015 10:25:56 | info | Controller stateArgument changed to: Normal. Message detail: No command in progress.. controller IsBusy: False
20-05-2015 10:25:56 | info | A new node has been added to OpenZWave list. home_id: [0xdb13c4a3] id: [1] name: [] model: [UZB Z-Wave USB Adapter].
20-05-2015 10:25:56 | debug | The essential queries on a node have been completed. home_id: [0xdb13c4a3] id: [1] name: [] model: [UZB Z-Wave USB Adapter]
20-05-2015 10:25:56 | info | A new node has been added to OpenZWave list. home_id: [0xdb13c4a3] id: [2] name: [] model: [HRT4-ZW Thermostat Transmitter].
20-05-2015 10:25:56 | debug | The essential queries on a node have been completed. home_id: [0xdb13c4a3] id: [2] name: [] model: [HRT4-ZW Thermostat Transmitter]
20-05-2015 10:25:56 | info | A new node has been added to OpenZWave list. home_id: [0xdb13c4a3] id: [3] name: [] model: [ASR-ZW Thermostat Receiver].
20-05-2015 10:25:56 | debug | The essential queries on a node have been completed. home_id: [0xdb13c4a3] id: [3] name: [] model: [ASR-ZW Thermostat Receiver]
20-05-2015 10:25:56 | debug | All the initialisation queries on a node have been completed. home_id: [0xdb13c4a3] id: [1] name: [] model: [UZB Z-Wave USB Adapter]
20-05-2015 10:25:56 | info | write configuration xml file
20-05-2015 10:25:57 | debug | All the initialisation queries on a node have been completed. home_id: [0xdb13c4a3] id: [3] name: [] model: [ASR-ZW Thermostat Receiver]
20-05-2015 10:25:57 | info | write configuration xml file
20-05-2015 10:25:58 | info | Openzwave network is awake : 3 nodes were found (1 are sleeping). All listening nodes are queried, but some sleeping nodes may be missing.
20-05-2015 10:25:58 | info | Controller is : home_id: [0xdb13c4a3] id: [1] name: [] product: [UZB Z-Wave USB Adapter] capabilities: set(['primaryController']) library: [Static Controller version Z-Wave 3.95]
20-05-2015 10:25:58 | info | write configuration xml file
20-05-2015 10:26:33 | debug | setValue8 nodeId:2 instance:0 commandClasses:0x43 index:1 data:17.5

pm2036
Timide
Messages : 33
Inscription : 15 oct. 2014, 17:46

Re: Secure SRT321 / HRT4-ZW température décimale

Message par pm2036 » 20 mai 2015, 22:51

Et voici le log openzwave pour une tentative de set à 15.5

Code : Tout sélectionner

2015-05-20 20:46:31.633 Info, Node002, Node not responding - moving QueryStageComplete command to Wake-Up queue
2015-05-20 20:48:35.427 Info, Node002, Value::Set - COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT - Heating 1 - 1 - 1 - 15.5
2015-05-20 20:48:35.427 Detail,
2015-05-20 20:48:35.427 Detail, Node002, Queuing (WakeUp) ThermostatSetpointCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x43, 0x01, 0x01, 0x21, 0x9b, 0x25, 0x16, 0x2d
2015-05-20 20:48:35.427 Detail,
2015-05-20 20:48:35.427 Detail, Node002, Queuing (WakeUp) ThermostatSetpointCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x02, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0x17, 0x95
2015-05-20 20:48:36.433 Info, mgr,     Refreshing node 2: COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT index = 1 instance = 1 (to confirm a reported change)
2015-05-20 20:48:36.433 Detail,
2015-05-20 20:48:36.434 Detail, Node002, Queuing (WakeUp) ThermostatSetpointCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x02, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0x18, 0x9a
2015-05-20 20:48:37.439 Info, mgr,     Refreshing node 2: COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT index = 1 instance = 1 (to confirm a reported change)
2015-05-20 20:48:37.440 Detail,
2015-05-20 20:48:37.440 Detail, Node002, Queuing (WakeUp) ThermostatSetpointCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x02, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0x19, 0x9b
2015-05-20 20:49:21.063 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x14, 0x00, 0x49, 0x84, 0x02, 0x0e, 0x01, 0x08, 0x00, 0x72, 0x86, 0x80, 0x84, 0x31, 0x43, 0x85, 0x70, 0xef, 0x40, 0x25, 0xde
2015-05-20 20:49:21.064 Detail,
2015-05-20 20:49:21.064 Info, Node002, UPDATE_STATE_NODE_INFO_RECEIVED from node 2
2015-05-20 20:49:21.064 Detail, Node002, AdvanceQueries queryPending=1 queryRetries=0 queryStage=Dynamic live=1
2015-05-20 20:49:21.064 Info, Node002,   Node 2 has been marked as awake
2015-05-20 20:49:21.065 Detail, Node002, Queuing (WakeUp) SensorMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x31, 0x04, 0x25, 0x0e, 0xfb
2015-05-20 20:49:21.065 Detail, Node002, Queuing (WakeUp) BatteryCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x80, 0x02, 0x25, 0x0f, 0x4d
2015-05-20 20:49:21.065 Detail, Node002, Queuing (WakeUp) ThermostatSetpointCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x43, 0x01, 0x01, 0x21, 0xa5, 0x25, 0x11, 0x14
2015-05-20 20:49:21.065 Detail, Node002, Queuing (Query) Query Stage Complete (Dynamic)
2015-05-20 20:49:21.065 Detail, Node002, Queuing (WakeUp) ThermostatSetpointCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x43, 0x01, 0x01, 0x21, 0x9b, 0x25, 0x16, 0x2d
2015-05-20 20:49:21.066 Detail, Node002, Queuing (WakeUp) ThermostatSetpointCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x02, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0x19, 0x9b
2015-05-20 20:49:21.067 Detail,
2015-05-20 20:49:21.068 Info, Node002, Sending (WakeUp) message (Attempt 2, Callback ID=0x1a, Expected Reply=0x04) - SensorMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x31, 0x04, 0x25, 0x1a, 0xef
2015-05-20 20:49:21.080 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2015-05-20 20:49:21.080 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2015-05-20 20:49:21.096 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x1a, 0x00, 0xf3
2015-05-20 20:49:21.096 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x1a received (expected 0x1a)
2015-05-20 20:49:21.097 Info, Node002, Request RTT 28 Average Request RTT 26
2015-05-20 20:49:21.107 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x01, 0x22, 0x00, 0xc5, 0x21
2015-05-20 20:49:21.107 Detail,
2015-05-20 20:49:21.107 Info, Node002, Response RTT 39 Average Response RTT 37
2015-05-20 20:49:21.108 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Temperature: value=19.7C
2015-05-20 20:49:21.108 Detail, Node002, Initial read of value
2015-05-20 20:49:21.108 Detail, Node002,   Expected reply and command class was received
2015-05-20 20:49:21.108 Detail, Node002,   Message transaction complete
2015-05-20 20:49:21.108 Detail,
2015-05-20 20:49:21.108 Detail, Node002, Removing current message
2015-05-20 20:49:21.113 Detail,
2015-05-20 20:49:21.113 Info, Node002, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0x0f, Expected Reply=0x04) - BatteryCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x80, 0x02, 0x25, 0x0f, 0x4d
2015-05-20 20:49:21.121 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2015-05-20 20:49:21.121 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2015-05-20 20:49:21.137 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x0f, 0x00, 0xe6
2015-05-20 20:49:21.138 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x0f received (expected 0x0f)
2015-05-20 20:49:21.138 Info, Node002, Request RTT 24 Average Request RTT 25
2015-05-20 20:49:21.146 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x80, 0x03, 0x63, 0x13
2015-05-20 20:49:21.146 Detail,
2015-05-20 20:49:21.147 Info, Node002, Response RTT 33 Average Response RTT 35
2015-05-20 20:49:21.147 Info, Node002, Received Battery report from node 2: level=99
2015-05-20 20:49:21.147 Detail, Node002, Initial read of value
2015-05-20 20:49:21.147 Detail, Node002,   Expected reply and command class was received
2015-05-20 20:49:21.147 Detail, Node002,   Message transaction complete
2015-05-20 20:49:21.148 Detail,
2015-05-20 20:49:21.148 Detail, Node002, Removing current message
2015-05-20 20:49:21.152 Detail,
2015-05-20 20:49:21.152 Info, Node002, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0x11, Expected Reply=0x13) - ThermostatSetpointCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x43, 0x01, 0x01, 0x21, 0xa5, 0x25, 0x11, 0x14
2015-05-20 20:49:21.161 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2015-05-20 20:49:21.162 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2015-05-20 20:49:21.178 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x11, 0x00, 0xf8
2015-05-20 20:49:21.178 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x11 received (expected 0x11)
2015-05-20 20:49:21.179 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 25
2015-05-20 20:49:21.179 Detail, Node002,   Expected reply was received
2015-05-20 20:49:21.179 Detail, Node002,   Message transaction complete
2015-05-20 20:49:21.179 Detail,
2015-05-20 20:49:21.179 Detail, Node002, Removing current message
2015-05-20 20:49:21.179 Detail,
2015-05-20 20:49:21.180 Info, Node002, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0x16, Expected Reply=0x13) - ThermostatSetpointCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x43, 0x01, 0x01, 0x21, 0x9b, 0x25, 0x16, 0x2d
2015-05-20 20:49:21.188 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2015-05-20 20:49:21.188 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2015-05-20 20:49:21.206 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x16, 0x00, 0xff
2015-05-20 20:49:21.206 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x16 received (expected 0x16)
2015-05-20 20:49:21.206 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 25
2015-05-20 20:49:21.207 Detail, Node002,   Expected reply was received
2015-05-20 20:49:21.207 Detail, Node002,   Message transaction complete
2015-05-20 20:49:21.207 Detail,
2015-05-20 20:49:21.207 Detail, Node002, Removing current message
2015-05-20 20:49:21.207 Detail,
2015-05-20 20:49:21.208 Info, Node002, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0x19, Expected Reply=0x04) - ThermostatSetpointCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x02, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0x19, 0x9b
2015-05-20 20:49:21.216 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2015-05-20 20:49:21.216 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2015-05-20 20:49:21.232 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x19, 0x00, 0xf0
2015-05-20 20:49:21.233 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x19 received (expected 0x19)
2015-05-20 20:49:21.233 Info, Node002, Request RTT 24 Average Request RTT 24
2015-05-20 20:49:21.244 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x43, 0x03, 0x01, 0x22, 0xff, 0x9b, 0xf4
2015-05-20 20:49:21.244 Detail,
2015-05-20 20:49:21.244 Info, Node002, Response RTT 36 Average Response RTT 35
2015-05-20 20:49:21.245 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=17.0, new value=-10.1, type=string
2015-05-20 20:49:21.245 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
2015-05-20 20:49:21.245 Info, Node002, Received thermostat setpoint report: Setpoint Heating 1 = -10.1C
2015-05-20 20:49:21.245 Detail, Node002,   Expected reply and command class was received
2015-05-20 20:49:21.245 Detail, Node002,   Message transaction complete
2015-05-20 20:49:21.245 Detail,
2015-05-20 20:49:21.246 Detail, Node002, Removing current message
2015-05-20 20:49:21.249 Detail, Node002, Query Stage Complete (Dynamic)
2015-05-20 20:49:21.250 Detail, Node002, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Configuration live=1
2015-05-20 20:49:21.250 Detail, Node002, QueryStage_Configuration
2015-05-20 20:49:21.250 Detail, Node002, QueryStage_Complete
2015-05-20 20:49:21.250 Warning, CheckCompletedNodeQueries m_allNodesQueried=0 m_awakeNodesQueried=1
2015-05-20 20:49:21.250 Warning, CheckCompletedNodeQueries all=1, deadFound=0 sleepingOnly=1
2015-05-20 20:49:21.250 Info,          Node query processing complete.
2015-05-20 20:49:21.265 Info, mgr,     Manager::WriteConfig completed for driver with home ID of 0xdb13c4a3
2015-05-20 20:49:22.281 Info, mgr,     Manager::WriteConfig completed for driver with home ID of 0xdb13c4a3
2015-05-20 20:49:23.297 Info, mgr,     Manager::WriteConfig completed for driver with home ID of 0xdb13c4a3
2015-05-20 20:49:28.079 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x02, 0x84, 0x07, 0x70
2015-05-20 20:49:28.080 Detail,
2015-05-20 20:49:28.080 Info, Node002, Received Wakeup Notification from node 2
2015-05-20 20:49:28.080 Detail, Node002, Queuing (WakeUp) WakeUpCmd_NoMoreInformation (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x84, 0x08, 0x25, 0x1b, 0x57
2015-05-20 20:49:28.081 Detail,
2015-05-20 20:49:28.081 Info, Node002, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0x1b, Expected Reply=0x13) - WakeUpCmd_NoMoreInformation (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x84, 0x08, 0x25, 0x1b, 0x57
2015-05-20 20:49:28.090 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2015-05-20 20:49:28.090 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2015-05-20 20:49:28.107 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x1b, 0x00, 0xf2
2015-05-20 20:49:28.107 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x1b received (expected 0x1b)
2015-05-20 20:49:28.107 Info, Node002, Request RTT 25 Average Request RTT 24
2015-05-20 20:49:28.108 Info, Node002,   Node 2 has been marked as asleep
2015-05-20 20:49:28.108 Detail, Node002,   Expected reply was received
2015-05-20 20:49:28.108 Detail, Node002,   Message transaction complete
2015-05-20 20:49:28.109 Detail,
2015-05-20 20:49:28.109 Detail, Node002, Removing current message

maheus
Timide
Messages : 11
Inscription : 08 mai 2015, 00:17

Re: Secure SRT321 / HRT4-ZW température décimale

Message par maheus » 20 mai 2015, 23:43

Merci bon il est clair que la réponse est surprenante , on voit bien le set à 15.5

2015-05-20 20:48:35.427 Info, Node002, Value::Set - COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT - Heating 1 - 1 - 1 - 15.5

puis il attends le wakeup , et il set la valeur
2015-05-20 20:49:21.180 Info, Node002, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0x16, Expected Reply=0x13) - ThermostatSetpointCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x43, 0x01, 0x01, 0x21, 0x9b, 0x25, 0x16, 0x2d

puis le module réponds avec une valeur à -10.1
2015-05-20 20:49:21.245 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=17.0, new value=-10.1, type=string
2015-05-20 20:49:21.245 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
2015-05-20 20:49:21.245 Info, Node002, Received thermostat setpoint report: Setpoint Heating 1 = -10.1C

maheus
Timide
Messages : 11
Inscription : 08 mai 2015, 00:17

Re: Secure SRT321 / HRT4-ZW température décimale

Message par maheus » 20 mai 2015, 23:46

pourras tu mettre les logs lors d'un set qui fonctionne voir si il y a un changement.

maheus

maheus
Timide
Messages : 11
Inscription : 08 mai 2015, 00:17

Re: Secure SRT321 / HRT4-ZW température décimale

Message par maheus » 21 mai 2015, 02:04

de visu ton 15.5 est envoyé via cette valeur "0x9b" (155 / 100 = 15.5) par contre sur le get

2015-05-20 20:49:21.208 Info, Node002, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0x19, Expected Reply=0x04) - ThermostatSetpointCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x02, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0x19, 0x9b
2015-05-20 20:49:21.216 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2015-05-20 20:49:21.216 Detail, Node002, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2015-05-20 20:49:21.232 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x19, 0x00, 0xf0
2015-05-20 20:49:21.233 Detail, Node002, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x19 received (expected 0x19)
2015-05-20 20:49:21.233 Info, Node002, Request RTT 24 Average Request RTT 24
2015-05-20 20:49:21.244 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x43, 0x03, 0x01, 0x22, 0xff, 0x9b, 0xf4

si on prend les dernières valeurs :
on trouve 255 155 244
je me demande si il y a pas un calcul sur ces valeurs pour te donner la valeur -10.1

pm2036
Timide
Messages : 33
Inscription : 15 oct. 2014, 17:46

Re: Secure SRT321 / HRT4-ZW température décimale

Message par pm2036 » 21 mai 2015, 09:25

Merci pour la réponse et l'investigation.

En effet, -10.1 ressemble à 15.5- (255+1) et ça ressemble toujours à un calcul du genre.
Par contre, le thermostat, sur son affichage LCD indique "5" lors d'un set invalide.

Voici un log d'un set valide à 14.0C

Code : Tout sélectionner

2015-05-21 07:17:58.210 Info, Node002, Value::Set - COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT - Heating 1 - 1 - 1 - 14
2015-05-21 07:17:58.210 Detail, Node002, Queuing (Send) ThermostatSetpointCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x43, 0x01, 0x01, 0x01, 0x0e, 0x25, 0x14, 0x9a
2015-05-21 07:17:58.210 Detail, Node002, Queuing (Send) ThermostatSetpointCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x02, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0x15, 0x97
2015-05-21 07:17:59.216 Info, mgr,     Refreshing node 2: COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT index = 1 instance = 1 (to confirm a reported change)
2015-05-21 07:17:59.216 Detail, Node002, Queuing (Send) ThermostatSetpointCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x02, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0x16, 0x94
2015-05-21 07:18:00.222 Info, mgr,     Refreshing node 2: COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT index = 1 instance = 1 (to confirm a reported change)
2015-05-21 07:18:00.222 Detail, Node002, Queuing (Send) ThermostatSetpointCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x02, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0x17, 0x95
2015-05-21 07:18:03.287 Detail,
2015-05-21 07:18:03.287 Info, Node002, Sending (Send) message (Attempt 2, Callback ID=0x18, Expected Reply=0x04) - BasicCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x20, 0x02, 0x25, 0x18, 0xfa
2015-05-21 07:18:03.295 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2015-05-21 07:18:03.296 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2015-05-21 07:18:03.459 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x18, 0x01, 0xf0
2015-05-21 07:18:03.459 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x18 received (expected 0x18)
2015-05-21 07:18:03.459 Info, Node002, WARNING: ZW_SEND_DATA failed. No ACK received - device may be asleep.
2015-05-21 07:18:03.459 Info, Node002,   Node 2 has been marked as asleep
2015-05-21 07:18:03.460 Info, Node002, Node not responding - moving message to Wake-Up queue: BasicCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x20, 0x02, 0x25, 0x18, 0xfa
2015-05-21 07:18:03.460 Info, Node002, Node not responding - moving message to Wake-Up queue: SensorMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x31, 0x04, 0x25, 0x11, 0xe4
2015-05-21 07:18:03.460 Info, Node002, Node not responding - moving message to Wake-Up queue: BatteryCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x80, 0x02, 0x25, 0x12, 0x50
2015-05-21 07:18:03.460 Info, Node002, Node not responding - moving message to Wake-Up queue: ThermostatSetpointCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x02, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0x13, 0x91
2015-05-21 07:18:03.460 Info, Node002, Node not responding - moving message to Wake-Up queue: ThermostatSetpointCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x43, 0x01, 0x01, 0x01, 0x0e, 0x25, 0x14, 0x9a
2015-05-21 07:18:03.460 Info, Node002, Node not responding - moving message to Wake-Up queue: ThermostatSetpointCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x02, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0x15, 0x97
2015-05-21 07:18:03.460 Info, Node002, Node not responding - moving message to Wake-Up queue: ThermostatSetpointCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x02, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0x16, 0x94
2015-05-21 07:18:03.461 Info, Node002, Node not responding - moving message to Wake-Up queue: ThermostatSetpointCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x02, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0x17, 0x95
2015-05-21 07:18:03.461 Info, Node002, Node not responding - moving QueryStageComplete command to Wake-Up queue
2015-05-21 07:22:17.894 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x02, 0x84, 0x07, 0x70
2015-05-21 07:22:17.895 Detail,
2015-05-21 07:22:17.895 Info, Node002, Received Wakeup Notification from node 2
2015-05-21 07:22:17.895 Info, Node002,   Node 2 has been marked as awake
2015-05-21 07:22:17.896 Detail, Node002, Queuing (WakeUp) BasicCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x20, 0x02, 0x25, 0x18, 0xfa
2015-05-21 07:22:17.896 Detail, Node002, Queuing (WakeUp) SensorMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x31, 0x04, 0x25, 0x11, 0xe4
2015-05-21 07:22:17.897 Detail, Node002, Queuing (WakeUp) BatteryCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x80, 0x02, 0x25, 0x12, 0x50
2015-05-21 07:22:17.897 Detail, Node002, Queuing (WakeUp) ThermostatSetpointCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x43, 0x01, 0x01, 0x01, 0x0e, 0x25, 0x14, 0x9a
2015-05-21 07:22:17.898 Detail, Node002, Queuing (WakeUp) ThermostatSetpointCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x02, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0x17, 0x95
2015-05-21 07:22:17.898 Detail, Node002, Queuing (Query) Query Stage Complete (Dynamic)
2015-05-21 07:22:17.900 Detail,
2015-05-21 07:22:17.900 Info, Node002, Sending (WakeUp) message (Attempt 3, Callback ID=0x19, Expected Reply=0x04) - BasicCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x20, 0x02, 0x25, 0x19, 0xfb
2015-05-21 07:22:17.909 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2015-05-21 07:22:17.909 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2015-05-21 07:22:17.925 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x19, 0x00, 0xf0
2015-05-21 07:22:17.926 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x19 received (expected 0x19)
2015-05-21 07:22:17.926 Info, Node002, Request RTT 25 Average Request RTT 24
2015-05-21 07:22:23.902 Error, Node002, ERROR: Dropping command, expected response not received after 3 attempt(s)
2015-05-21 07:22:23.902 Detail, Node002, Removing current message
2015-05-21 07:22:23.903 Detail,
2015-05-21 07:22:23.903 Info, Node002, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0x11, Expected Reply=0x04) - SensorMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x31, 0x04, 0x25, 0x11, 0xe4
2015-05-21 07:22:23.911 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2015-05-21 07:22:23.911 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2015-05-21 07:22:24.024 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x11, 0x01, 0xf9
2015-05-21 07:22:24.025 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x11 received (expected 0x11)
2015-05-21 07:22:24.025 Info, Node002, WARNING: ZW_SEND_DATA failed. No ACK received - device may be asleep.
2015-05-21 07:22:24.025 Info, Node002,   Node 2 has been marked as asleep

pm2036
Timide
Messages : 33
Inscription : 15 oct. 2014, 17:46

Re: Secure SRT321 / HRT4-ZW température décimale

Message par pm2036 » 29 mai 2015, 10:05

Bonjour,

Personne n'aurait une petite idée du souci?
Est-ce que les thermostats en zwave sont sensés gérer les températures décimales via un Set?

Merci

nightfever
Timide
Messages : 143
Inscription : 09 avr. 2015, 13:19
Localisation : Nord

Re: Secure SRT321 / HRT4-ZW température décimale

Message par nightfever » 25 juin 2015, 00:36

Salut,

Ca a été réglé ton problème ?
Rasp PI3+jeedom+RFXcom+ clé 3G huawei E3531
6 x Oregon THGR122NX + 1 capteur DIO + installation knx
NAS DS213 + D-Link DCS4622
RPI 1 & 2 + clé Z-stick S2 (placard pour le moment)
clé 3G X220L (fonctionne pas)

pm2036
Timide
Messages : 33
Inscription : 15 oct. 2014, 17:46

Re: Secure SRT321 / HRT4-ZW température décimale

Message par pm2036 » 07 juil. 2015, 21:33

Bonjour,

Non, je n'ai pas eu de retour concernant mon souci :(

pm2036
Timide
Messages : 33
Inscription : 15 oct. 2014, 17:46

Re: Secure SRT321 / HRT4-ZW température décimale

Message par pm2036 » 07 juil. 2015, 23:28

Bonjour sarakha63,

J'ai fait la mise à jour, mais mon openzwave plante à tout bout de champ avec ce module désormais.
J'ai vu que c'était un problème connu, je vais donc attendre la résolution de la gestion du module avant de retester la température décimale.

nightfever
Timide
Messages : 143
Inscription : 09 avr. 2015, 13:19
Localisation : Nord

Re: Secure SRT321 / HRT4-ZW température décimale

Message par nightfever » 08 juil. 2015, 00:56

Oups, pas vu qu'il y a des pb avec. On va attendre avant de le mettre sous jeedom alors ^^

Envoyé de mon SM-T520 en utilisant Tapatalk
Rasp PI3+jeedom+RFXcom+ clé 3G huawei E3531
6 x Oregon THGR122NX + 1 capteur DIO + installation knx
NAS DS213 + D-Link DCS4622
RPI 1 & 2 + clé Z-stick S2 (placard pour le moment)
clé 3G X220L (fonctionne pas)

toto.lasticot.52
Timide
Messages : 18
Inscription : 15 mars 2015, 11:40

Re: Secure SRT321 / HRT4-ZW température décimale

Message par toto.lasticot.52 » 01 sept. 2015, 18:46

Bonjour pm2036,
Je souhaiterais recupérer la valeur de la température mesurée pour pouvoir déclancher une commande et je n'y arrive pas.
J'ai bien activité la mesure en réglant la valeur du paramètre à 128.
J'ai crée dans le module une commande "temp" de type info avec la classe 0x31 et une commande data [0].val mais lorsque je test la commande, j'ai le message "no results has been sent".
Biensur dans la tuile du module rien ne s'affiche.
Je suis coincé.
Merci pour ton aide

pm2036
Timide
Messages : 33
Inscription : 15 oct. 2014, 17:46

Re: Secure SRT321 / HRT4-ZW température décimale

Message par pm2036 » 29 sept. 2015, 16:05

Bonjour toto.lasticot.52,

Désolé, je n'avais pas vu le post, pour récupérer la valeur de la température, il faut bien utiliser la classe 0x31, par contre, la commande est data[1].val


En ce qui concerne le souci de set d'une température décimale, ça ne fonctionne toujours pas. Seule les valeurs entières sont bien prises en compte.

Avatar de l’utilisateur
nechry
Actif
Messages : 9644
Inscription : 24 juin 2014, 20:07
Localisation : Suisse
Contact :

Re: Secure SRT321 / HRT4-ZW température décimale

Message par nechry » 29 sept. 2015, 16:28

Une mise a jour du mapping de commandes a été réaliser sur ce device. Ča sera dans la prochaine beta. Ta commande est toute fois bonne. Et on reçoit un décimal pour la lecture et le set lui effectivement est en entier


Sent from my finger
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/

nightfever
Timide
Messages : 143
Inscription : 09 avr. 2015, 13:19
Localisation : Nord

Re: Secure SRT321 / HRT4-ZW température décimale

Message par nightfever » 29 sept. 2015, 21:46

pm2036 a écrit :Bonjour toto.lasticot.52,

Désolé, je n'avais pas vu le post, pour récupérer la valeur de la température, il faut bien utiliser la classe 0x31, par contre, la commande est data[1].val


En ce qui concerne le souci de set d'une température décimale, ça ne fonctionne toujours pas. Seule les valeurs entières sont bien prises en compte.
ça s'est pour le HRT321.
pour le SCS317, c'est la classe 0x43, paramètre 10

nechry a écrit :Une mise a jour du mapping de commandes a été réaliser sur ce device. Ča sera dans la prochaine beta. Ta commande est toute fois bonne. Et on reçoit un décimal pour la lecture et le set lui effectivement est en entier


Sent from my finger
Les thermostats Zwave Secure / horstman n'ont pas l'air d'être le fort de Jeedom. Merci nechry pour ces futures optimisations (surtout avec l'hiver qui approche :mrgreen: )
Rasp PI3+jeedom+RFXcom+ clé 3G huawei E3531
6 x Oregon THGR122NX + 1 capteur DIO + installation knx
NAS DS213 + D-Link DCS4622
RPI 1 & 2 + clé Z-stick S2 (placard pour le moment)
clé 3G X220L (fonctionne pas)

toto.lasticot.52
Timide
Messages : 18
Inscription : 15 mars 2015, 11:40

Re: Secure SRT321 / HRT4-ZW température décimale

Message par toto.lasticot.52 » 29 sept. 2015, 21:55

Bonsoir Nightfever,

J'ai finalement reussi à récupérer la température.
Cela était essentiellement dû à ma non maitrise de la nouvelle interface Jeedom.
Maitenent tout est rentré dans l'ordre.
Mon SRT321 fonctionne parfaitement malgrés que Jeedom le voit sans voisin.
D'après ce que je comprends, Nechry semble etre sur l'affaire.
Merci à tous.
Je laisse ouvert le post en attendant que ce petit problème soit corrigé.
Cordialement.
Arnaud

nightfever
Timide
Messages : 143
Inscription : 09 avr. 2015, 13:19
Localisation : Nord

Re: Secure SRT321 / HRT4-ZW température décimale

Message par nightfever » 29 sept. 2015, 22:03

Salut,

Content de voir que ça fonctionne pour toi. Pour le scs317, c'est une autre histoire => ici

Mais oui, nechry est dessus. Va juste falloir que je check tout ce qu'il y aura dans la prochaine béta car je ne fais que les maj officielle ;)
Merci à lui :mrgreen:
Rasp PI3+jeedom+RFXcom+ clé 3G huawei E3531
6 x Oregon THGR122NX + 1 capteur DIO + installation knx
NAS DS213 + D-Link DCS4622
RPI 1 & 2 + clé Z-stick S2 (placard pour le moment)
clé 3G X220L (fonctionne pas)

Avatar de l’utilisateur
nechry
Actif
Messages : 9644
Inscription : 24 juin 2014, 20:07
Localisation : Suisse
Contact :

Re: Secure SRT321 / HRT4-ZW température décimale

Message par nechry » 30 sept. 2015, 13:54

Non pas de voisins faut oublier le warning dans le résumé. Visiblement les thermostats sur piles sont pensé en association direct, donc pas de voisin. Je vais regarder pour désactiver ce warning. Mais comme je dis souvent un warning n'est pas une erreur.


Sent from my finger
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/