suspension Th maintenue.
suspension Th maintenue.
Bonjour,
Je signale juste pour le cas ou ...
Je viens d'ajouter une détection d'ouverture sur mes thermostats. C'est Ok ça fonctionne, le sujet n'est pas là.
Pour tester rapidement que c'était ok j'avais créé une virtuelle qui simulait l'ouverture des fenêtre (par ces temps il vaut mieux que ce soit une ouverture virtuelle et ça m'évite de grimper partout pour ouvrir et fermer) .
Si je mets ma virtuelle sur ouvert , le thermostat est "suspendu" Ok
Mais si je change ma détection d'ouverture dans le thermostat par la réelle (fermée) sans avant rebasculer sur fermé, le thermostat restera sur suspendu indéfiniment même si l'ouverture indique fermée une fois la commande ouvert/fermé changée.
Il faut à nouveau l'ouvrir puis la refermer pour que le thermostat prenne en compte l'info, il ne rafraîchi pas l'info, il ne voit que le changement d'état (enfin il me semble).
Mais peut etre que je n'ai pas attendu assez ?
(nota mes bornes ouverture fermenture sont sur 0 minutes ("0" , pas vide).
Une fois qu'on le sais cela n'a plus aucune incidence pour ce plugin absolument super d'efficacité.
Je signale juste pour le cas ou ...
Je viens d'ajouter une détection d'ouverture sur mes thermostats. C'est Ok ça fonctionne, le sujet n'est pas là.
Pour tester rapidement que c'était ok j'avais créé une virtuelle qui simulait l'ouverture des fenêtre (par ces temps il vaut mieux que ce soit une ouverture virtuelle et ça m'évite de grimper partout pour ouvrir et fermer) .
Si je mets ma virtuelle sur ouvert , le thermostat est "suspendu" Ok
Mais si je change ma détection d'ouverture dans le thermostat par la réelle (fermée) sans avant rebasculer sur fermé, le thermostat restera sur suspendu indéfiniment même si l'ouverture indique fermée une fois la commande ouvert/fermé changée.
Il faut à nouveau l'ouvrir puis la refermer pour que le thermostat prenne en compte l'info, il ne rafraîchi pas l'info, il ne voit que le changement d'état (enfin il me semble).
Mais peut etre que je n'ai pas attendu assez ?
(nota mes bornes ouverture fermenture sont sur 0 minutes ("0" , pas vide).
Une fois qu'on le sais cela n'a plus aucune incidence pour ce plugin absolument super d'efficacité.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Re: suspension Th maintenue.
bonjour,
Je confirme 2 bugs avec la fonctionnalité qui suspend un thermostat sur ouverture d'un ouvrant:
1. si on règle un délai de temps d'ouverture, par exemple sur 1 minute, alors le thermostat est tout de même suspendu après 1 minute même si l'ouvrant n'est resté ouvert que quelques secondes et a été correctement refermé.
J'ai vérifié avec les historisations : ouverture, 5 secondes, fermeture, et 1 minute plus tard le thermostat est suspendu alors que l'ouvrant est fermé
2. et donc lorsque l'ouvrant est refermé, cela n'est pas pris en compte et j'observe exactement le même fonctionnement que décrit ci-dessus, à savoir qu'il faut à nouveau ouvrir/fermer l'ouvrant pour que le thermostat détecte enfin la fermeture de l'ouvrant et quitte l'état "suspendu"
le problème #2 étant identique à celui décrit dans le sujet, je continue ce fil de discussion
Avec une info supplémentaire: ce n'était donc pas lié à l'usage d'un virtuel, puisque dans le cas que je décris j'utilise un Fibaro door sensor tout ce qu'il y a de plus commun.
Je confirme 2 bugs avec la fonctionnalité qui suspend un thermostat sur ouverture d'un ouvrant:
1. si on règle un délai de temps d'ouverture, par exemple sur 1 minute, alors le thermostat est tout de même suspendu après 1 minute même si l'ouvrant n'est resté ouvert que quelques secondes et a été correctement refermé.
J'ai vérifié avec les historisations : ouverture, 5 secondes, fermeture, et 1 minute plus tard le thermostat est suspendu alors que l'ouvrant est fermé
2. et donc lorsque l'ouvrant est refermé, cela n'est pas pris en compte et j'observe exactement le même fonctionnement que décrit ci-dessus, à savoir qu'il faut à nouveau ouvrir/fermer l'ouvrant pour que le thermostat détecte enfin la fermeture de l'ouvrant et quitte l'état "suspendu"
le problème #2 étant identique à celui décrit dans le sujet, je continue ce fil de discussion
Avec une info supplémentaire: ce n'était donc pas lié à l'usage d'un virtuel, puisque dans le cas que je décris j'utilise un Fibaro door sensor tout ce qu'il y a de plus commun.
une pincée de Smart, une dose de ZWave et d'objets connectés, pleins de plugin dans le coffre à jouets
Re: suspension Th maintenue.
Bonjour,
Je viens de tester chez moi et je ne reproduis pas le probleme, j'ai aussi vérifié le code mais je ne vois rien qui expliquerai le soucis 1 (le 2 étant pas un soucis mais normalement un changement de conf nécessite forcement de faire une action au niveau du thermostat, ya le même genre de chose pour l'alarme et pas mal d'autre plugin). As tu regarder les logs en debug ?
Je viens de tester chez moi et je ne reproduis pas le probleme, j'ai aussi vérifié le code mais je ne vois rien qui expliquerai le soucis 1 (le 2 étant pas un soucis mais normalement un changement de conf nécessite forcement de faire une action au niveau du thermostat, ya le même genre de chose pour l'alarme et pas mal d'autre plugin). As tu regarder les logs en debug ?
Aide nous à t'aider : mets des logs, détaille ton soucis... Vous n'aurez aucune réponse de ma part si votre demande n'est pas détaillée (log, capture d'écran lisible...) ou si vous ne postez pas dans la bonne section
Re: suspension Th maintenue.
salut @loic, merci d'être passé par là
Je vais mettre les logs en débug et regarder ce que ça donne, et je mets ça ici dès que j'ai de l'info à mastiquer
Je vais mettre les logs en débug et regarder ce que ça donne, et je mets ça ici dès que j'ai de l'info à mastiquer
une pincée de Smart, une dose de ZWave et d'objets connectés, pleins de plugin dans le coffre à jouets
Re: suspension Th maintenue.
alors évidemment le problème s'est reproduit mais sans logs, donc je recommence car ce n'est pas systématique
Par contre je vois quelque chose d'étrange :
Pour le 17° cela semble lié au smart start et à l'agenda, mais mon prochain changement de consigne via l'agenda ne sera quand dans plusieurs heures, donc c'est étonnant de voir ce log dès maintenant.
merci
Par contre je vois quelque chose d'étrange :
Pourquoi la température de consigne dans les logs est indiquée à 17 puis 21.5 dans la même seconde alors qu'elle n'a pas variée ?[2019-01-12 12:41:43][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat][windowClose] Toute les fenêtres sont fermées, je relance le chauffage
[2019-01-12 12:41:43][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Debut calcul temporel
[2019-01-12 12:41:43][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Reprogrammation automatique : 2019-01-12 13:41:00
[2019-01-12 12:41:43][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Smart schedule
[2019-01-12 12:41:43][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Plugin agenda detecté
[2019-01-12 12:41:44][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Temp in : 20.9 - Temp out : 6.4 - Consigne : 17
[2019-01-12 12:41:44][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Direction : 1
[2019-01-12 12:41:44][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien
[2019-01-12 12:41:44][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
[2019-01-12 12:41:44][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Smart start end
[2019-01-12 12:41:44][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Temp in : 20.9 - Temp out : 6.4 - Consigne : 21.5
[2019-01-12 12:41:44][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Direction : 1
[2019-01-12 12:41:44][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Power calcul : (0.6 * 67.54) + (15.1 * 1.59) + 0
[2019-01-12 12:41:44][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Cycle duration : 38.7198
[2019-01-12 12:41:44][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Action chauffage
Pour le 17° cela semble lié au smart start et à l'agenda, mais mon prochain changement de consigne via l'agenda ne sera quand dans plusieurs heures, donc c'est étonnant de voir ce log dès maintenant.
merci
une pincée de Smart, une dose de ZWave et d'objets connectés, pleins de plugin dans le coffre à jouets
Re: suspension Th maintenue.
Bonjour,
Je ne vois aucune ouverture de fenêtres la.... Pour l'histoire de la consigne c'est normal c'est le smartstart
Je ne vois aucune ouverture de fenêtres la.... Pour l'histoire de la consigne c'est normal c'est le smartstart
Aide nous à t'aider : mets des logs, détaille ton soucis... Vous n'aurez aucune réponse de ma part si votre demande n'est pas détaillée (log, capture d'écran lisible...) ou si vous ne postez pas dans la bonne section
Re: suspension Th maintenue.
oui @loic, les logs que j'avais ce matin ne remontaient pas assez loin pour comprendre le problème.
bon alors le problème vient de se reproduire: mon thermostat est suspendu depuis 2 heures, alors qu'aucun ouvrant n'a été ouvert, voici le log:
j'ouvre et je referme la porte d'entrée, voici le log, le thermostat quitte l'état suspendu:
Le dernier évènement à 00:41 est une action d'ouverture/fermeture rapide que je viens de faire et qui a permis de "forcer" une détection de fermeture d'ouvrant et a débloqué le thermostat :
merci
bon alors le problème vient de se reproduire: mon thermostat est suspendu depuis 2 heures, alors qu'aucun ouvrant n'a été ouvert, voici le log:
Je vérifie, la porte d'entrée est bien fermée.[2019-01-12 22:38:35][DEBUG] : Detection d'un changement d'une fenetre
[2019-01-12 22:38:35][DEBUG] : Fenetre trouvée : #1536# valeur : 1
[2019-01-12 22:38:35][DEBUG] : Fenetre ouverte
[2019-01-12 22:38:35][DEBUG] : [windowOpen] => {"cmd":"#1536#","stopTime":"0","restartTime":"0","invert":"0"}
[2019-01-12 22:38:35][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat][windowOpen] Valeur commande : 1
[2019-01-12 22:38:35][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat][windowOpen] Arret du thermostat
[2019-01-12 22:38:36][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Action stop
[2019-01-12 22:41:03][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Debut calcul temporel
[2019-01-12 22:41:03][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Reprogrammation automatique : 2019-01-12 23:41:00
[2019-01-12 22:41:03][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Thermostat suspendu
j'ouvre et je referme la porte d'entrée, voici le log, le thermostat quitte l'état suspendu:
[edit] j'ajoute l'historisation de l'état de la porte d'entrée, on voit clairement sur l'histo qu'à 22h38 là où le thermostat a indiqué avoir vu une ouverture en réalité il n'y a eu absolument aucun changement d'état de la porte d'entrée qui est restée fermée.[2019-01-13 00:41:02][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Debut calcul temporel
[2019-01-13 00:41:02][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Reprogrammation automatique : 2019-01-13 01:41:00
[2019-01-13 00:41:02][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Thermostat suspendu
[2019-01-13 00:41:55][DEBUG] : Detection d'un changement d'une fenetre
[2019-01-13 00:41:55][DEBUG] : Fenetre trouvée : #1536# valeur : 0
[2019-01-13 00:41:55][DEBUG] : Fenetre fermée
[2019-01-13 00:41:55][DEBUG] : [windowClose] => {"cmd":"#1536#","stopTime":"0","restartTime":"0","invert":"0"}
[2019-01-13 00:41:55][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat][windowClose] Toute les fenêtres sont fermées, je relance le chauffage
[2019-01-13 00:41:55][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Debut calcul temporel
[2019-01-13 00:41:55][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Reprogrammation automatique : 2019-01-13 01:41:00
[2019-01-13 00:41:55][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Smart schedule
[2019-01-13 00:41:55][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Plugin agenda detecté
[2019-01-13 00:41:56][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Temp in : 20.5 - Temp out : 8 - Consigne : 21.5
[2019-01-13 00:41:56][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Direction : 1
[2019-01-13 00:41:56][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Power calcul : (1 * 69.66) + (13.5 * 1.59) + 0
[2019-01-13 00:41:56][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Smartstart duration : 54.675 à 2019-01-13 08:30:00 programmation : 2019-01-13 07:35:00
[2019-01-13 00:41:56][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Next smart schedule date : 2019-01-13 07:35:00
[2019-01-13 00:41:56][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Smart start end
[2019-01-13 00:41:56][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Begin auto learning
[2019-01-13 00:41:56][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2019-01-13 00:41:56][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Last state is heat
[2019-01-13 00:41:56][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Learn outdoor heat
[2019-01-13 00:41:56][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : New coeff outdoor heat: 1.6911764705882
[2019-01-13 00:41:56][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Temp in : 20.5 - Temp out : 8 - Consigne : 17
[2019-01-13 00:41:56][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Direction : 1
[2019-01-13 00:41:56][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien
[2019-01-13 00:41:56][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Cycle duration : 0
[2019-01-13 00:41:56][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2019-01-13 00:41:56][DEBUG] : [Rez de chaussée][Thermostat] : Action stop
Le dernier évènement à 00:41 est une action d'ouverture/fermeture rapide que je viens de faire et qui a permis de "forcer" une détection de fermeture d'ouvrant et a débloqué le thermostat :
merci
une pincée de Smart, une dose de ZWave et d'objets connectés, pleins de plugin dans le coffre à jouets
Re: suspension Th maintenue.
La le soucis est a regarder côté porte, l'état est il bien 1 ouvert 0 fermé ? Que dit le log event a 22h38 ? Voit il aussi un passage a 1 de la porte ?
Aide nous à t'aider : mets des logs, détaille ton soucis... Vous n'aurez aucune réponse de ma part si votre demande n'est pas détaillée (log, capture d'écran lisible...) ou si vous ne postez pas dans la bonne section
Re: suspension Th maintenue.
bin l'historisation que j'ai indiqué dit que c'est fermé à 22h38, comme tu peux le voir sur le graphe d'histo
Peux-tu me dire comment fait-on pour activer le debug sur un capteur en particulier sans passer tout le ZWave en debug (ce qui produirait, j'imagine une quantité démesurée de logs) ?
merci
une pincée de Smart, une dose de ZWave et d'objets connectés, pleins de plugin dans le coffre à jouets
Re: suspension Th maintenue.
Bonjour,
C'est le log event dont je parle, il suffit de passe jeedom en niveau de log info.
Pour l'historique si il y a 2 changement très rapidement il peut louper le 1er.
C'est le log event dont je parle, il suffit de passe jeedom en niveau de log info.
Pour l'historique si il y a 2 changement très rapidement il peut louper le 1er.
Aide nous à t'aider : mets des logs, détaille ton soucis... Vous n'aurez aucune réponse de ma part si votre demande n'est pas détaillée (log, capture d'écran lisible...) ou si vous ne postez pas dans la bonne section
Re: suspension Th maintenue.
j'avais mis de côté l'investigation par manque de temps, mais les pépins lors de la mise à jour m'ont fait me repencher sur mon jeedom qui tournait comme une horloge par ailleur
et... j'ai trouvé le pépin: moi !
Je vous la fait courte: le capteur d'ouverture de ma porte a le même nom que ma serrure connecté.
Donc ce que je prenais pour l'ouverture de porte était en fait l'état du verrouillage (ce qui explique également une certaine cohérence des deux états mais pas systèmatique car je ne reverrouille pas toujours la porte)
depuis, je confirme que le plugin ronronne sans problème
et... j'ai trouvé le pépin: moi !
Je vous la fait courte: le capteur d'ouverture de ma porte a le même nom que ma serrure connecté.
Donc ce que je prenais pour l'ouverture de porte était en fait l'état du verrouillage (ce qui explique également une certaine cohérence des deux états mais pas systèmatique car je ne reverrouille pas toujours la porte)
depuis, je confirme que le plugin ronronne sans problème
une pincée de Smart, une dose de ZWave et d'objets connectés, pleins de plugin dans le coffre à jouets
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité