J'ai un soucis depuis quelque temps.
Le SmartStart ne fonctionne plus du tout.
J'ai un agenda qui demande une température à 19.5° entre 7h30 et 22h30 tous les jours en ce moment (le reste du temps = 17 °) et tous les matins, le chauffage ne démarre qu'a 7h30 alors que la température est bien en dessous.
L’apprentissage est à 50.
Voici mon agenda :
Du coup il est 9h et il vient a peine d'attendre la consigne demandée..
Je n'ai pas d'autres agenda actif.
Voici les logs :
Je ne comprend pas pourquoi vers 8h30 il indique une consigne à 17 ?!
[2019-04-17 04:30:12][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Debut calcul temporel
[2019-04-17 04:30:12][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Reprogrammation automatique : 2019-04-17 05:30:00
[2019-04-17 04:30:12][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smart schedule
[2019-04-17 04:30:12][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Plugin agenda detecté
[2019-04-17 04:30:12][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Temp in : 19.2 - Temp out : 6 - Consigne : 19.5
[2019-04-17 04:30:12][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Direction : 1
[2019-04-17 04:30:12][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Power calcul : (0.3 * 90.91) + (13.5 * 2.26) + 0
[2019-04-17 04:30:12][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smartstart duration : 34.6698 à 2019-04-17 07:30:00 programmation : 2019-04-17 06:55:00
[2019-04-17 04:30:12][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Next smart schedule date : 2019-04-17 06:55:00
[2019-04-17 04:30:12][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smart start end
[2019-04-17 04:30:12][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Begin auto learning
[2019-04-17 04:30:12][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Temp in : 19.2 - Temp out : 6 - Consigne : 17
[2019-04-17 04:30:12][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Direction : 1
[2019-04-17 04:30:12][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien
[2019-04-17 04:30:12][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Cycle duration : 0
[2019-04-17 04:30:12][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2019-04-17 05:30:12][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Debut calcul temporel
[2019-04-17 05:30:12][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Reprogrammation automatique : 2019-04-17 06:30:00
[2019-04-17 05:30:12][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smart schedule
[2019-04-17 05:30:12][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Plugin agenda detecté
[2019-04-17 05:30:13][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Temp in : 18.7 - Temp out : 5.4 - Consigne : 19.5
[2019-04-17 05:30:13][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Direction : 1
[2019-04-17 05:30:13][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Power calcul : (0.8 * 90.91) + (14.1 * 2.26) + 0
[2019-04-17 05:30:13][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smartstart duration : 62.7564 à 2019-04-17 07:30:00 programmation : 2019-04-17 06:27:00
[2019-04-17 05:30:13][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Next smart schedule date : 2019-04-17 06:27:00
[2019-04-17 05:30:13][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smart start end
[2019-04-17 05:30:13][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Begin auto learning
[2019-04-17 05:30:13][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Temp in : 18.7 - Temp out : 5.4 - Consigne : 17
[2019-04-17 05:30:13][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Direction : 1
[2019-04-17 05:30:13][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien
[2019-04-17 05:30:13][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Cycle duration : 0
[2019-04-17 05:30:13][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2019-04-17 06:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Thermostat::pull => mode smart : Array ( [thermostat_id] => 38 [smartThermostat] => 1 [next] => Array ( [date] => 2019-04-17 07:30:00 [event] => Array ( ) [consigne] => 19.5 [calendar_id] => 47 [cmd] => 565 [type] => mode [schedule] => 2019-04-17 06:27:00 ) )
[2019-04-17 06:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : next info : Array ( [date] => 2019-04-17 07:30:00 [event] => Array ( ) [consigne] => 19.5 [calendar_id] => 47 [cmd] => 565 [type] => mode [schedule] => 2019-04-17 06:27:00 )
[2019-04-17 06:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Type mode envoi de la commande : 565
[2019-04-17 06:27:06][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Debut calcul temporel
[2019-04-17 06:27:06][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Reprogrammation automatique : 2019-04-17 07:27:00
[2019-04-17 06:27:06][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smart schedule
[2019-04-17 06:27:06][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Plugin agenda detecté
[2019-04-17 06:27:06][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Temp in : 18.7 - Temp out : 5.2 - Consigne : 19.5
[2019-04-17 06:27:06][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Direction : 1
[2019-04-17 06:27:06][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Power calcul : (0.8 * 90.91) + (14.3 * 2.26) + 0
[2019-04-17 06:27:06][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smartstart duration : 63.0276 à 2019-04-17 07:30:00 programmation : 2019-04-17 06:27:00
[2019-04-17 06:27:06][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smart start end
[2019-04-17 06:27:06][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Begin auto learning
[2019-04-17 06:27:06][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Temp in : 18.7 - Temp out : 5.2 - Consigne : 19.5
[2019-04-17 06:27:06][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Direction : 1
[2019-04-17 06:27:06][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Power calcul : (0.8 * 90.91) + (14.3 * 2.26) + 0
[2019-04-17 06:27:06][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Cycle duration : 60
[2019-04-17 06:27:06][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Action chauffage
[2019-04-17 07:27:04][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Debut calcul temporel
[2019-04-17 07:27:04][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Reprogrammation automatique : 2019-04-17 08:27:00
[2019-04-17 07:27:04][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smart schedule
[2019-04-17 07:27:04][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Plugin agenda detecté
[2019-04-17 07:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Temp in : 18.6 - Temp out : 5.2 - Consigne : 19.5
[2019-04-17 07:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Direction : 1
[2019-04-17 07:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Power calcul : (0.9 * 90.91) + (14.3 * 2.26) + 0
[2019-04-17 07:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smartstart duration : 68.4822 à 2019-04-17 07:30:00 programmation : 2019-04-17 06:22:00
[2019-04-17 07:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smart start end
[2019-04-17 07:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Begin auto learning
[2019-04-17 07:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Temp in : 18.6 - Temp out : 5.2 - Consigne : 19.5
[2019-04-17 07:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Direction : 1
[2019-04-17 07:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Power calcul : (0.9 * 90.91) + (14.3 * 2.26) + 0
[2019-04-17 07:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Cycle duration : 60
[2019-04-17 07:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Action chauffage
[2019-04-17 08:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Debut calcul temporel
[2019-04-17 08:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Reprogrammation automatique : 2019-04-17 09:27:00
[2019-04-17 08:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smart schedule
[2019-04-17 08:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Plugin agenda detecté
[2019-04-17 08:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Temp in : 18.7 - Temp out : 5.4 - Consigne : 17
[2019-04-17 08:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Direction : 1
[2019-04-17 08:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien
[2019-04-17 08:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smartstart non pris en compte car la durée 0
[2019-04-17 08:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Smart start end
[2019-04-17 08:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Begin auto learning
[2019-04-17 08:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Temp in : 18.7 - Temp out : 5.4 - Consigne : 19.5
[2019-04-17 08:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Direction : 1
[2019-04-17 08:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Power calcul : (0.8 * 90.91) + (14.1 * 2.26) + 0
[2019-04-17 08:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Cycle duration : 60
[2019-04-17 08:27:05][DEBUG] : [Maison][Chauffage ] : Action chauffage