Climatisation ne démarre pas au changement de mode

Pour toute question concernant le plugin thermostat
Répondre
diego1664
Timide
Messages : 29
Inscription : 27 avr. 2019, 01:29

Climatisation ne démarre pas au changement de mode

Message par diego1664 » 28 août 2019, 18:23

Bonjour,

J'ai actuellement un thermostat pour "clim" pour mon salon. il est configuré comme suit :

- plugin mode : je chosis "clim" "chauffage" "off"
- la sélection du mode lance une programmation sur le plugin agenda correspondant au mode choisi ou off, j'éteins tout
- en mode clim, à 17h45 l'agenda fait passer mon thermostat clim en mode clim avec consigne à 26

Donc en théorie, si il fait plus de 26 dans la pièce la clim démarre.

Or je constate régulièrement que celle ci ne démarre pas à 17h45. Son statut reste à "arrêté" et elle démarre de manière aléatoire plus tard.
exemple aujourd’hui
Capture.PNG
Capture.PNG (13.38 Kio) Consulté 1091 fois
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le démarrage est aléatoire et ne se fait pas tout de suite à 17h45 quand la température de la pièce est au dessus de 26. Je suis en mode temporel.

merci d'avance si vous avez une idée..

Avatar de l’utilisateur
loic
Administrateur
Messages : 14862
Inscription : 01 févr. 2014, 16:21

Re: Climatisation ne démarre pas au changement de mode

Message par loic » 28 août 2019, 18:29

Bonjour,
Regarde les logs ils te diront surement pourquoi
Aide nous à t'aider : mets des logs, détaille ton soucis... Vous n'aurez aucune réponse de ma part si votre demande n'est pas détaillée (log, capture d'écran lisible...) ou si vous ne postez pas dans la bonne section

diego1664
Timide
Messages : 29
Inscription : 27 avr. 2019, 01:29

Re: Climatisation ne démarre pas au changement de mode

Message par diego1664 » 28 août 2019, 18:40

je viens de faire le test. j'ai arrêté le thermostat puis relancé. Voilà le log :
log.PNG
log.PNG (36.48 Kio) Consulté 1077 fois
Pour info, le statut était passé en climatisation vers 18h20, depuis que j'ai arrêté et redémarré (cf log) je suis de nouveau en statut arrêté alors que je suis 2 degrés au dessus de la valeur de consigne...

Avatar de l’utilisateur
loic
Administrateur
Messages : 14862
Inscription : 01 févr. 2014, 16:21

Re: Climatisation ne démarre pas au changement de mode

Message par loic » 28 août 2019, 18:48

C'est pas la log du thermostat mais événement ça.
Aide nous à t'aider : mets des logs, détaille ton soucis... Vous n'aurez aucune réponse de ma part si votre demande n'est pas détaillée (log, capture d'écran lisible...) ou si vous ne postez pas dans la bonne section

diego1664
Timide
Messages : 29
Inscription : 27 avr. 2019, 01:29

Re: Climatisation ne démarre pas au changement de mode

Message par diego1664 » 28 août 2019, 18:56

Effectivment pardon. voilà le log.
log2.PNG
log2.PNG (113.02 Kio) Consulté 1061 fois
Quand j'ai vu l'erreur du 25/08 (date de mon retour de vacances), j'ai désactivé et réactivé le plugin.

Je précise que j'avais déjà ce souci avant mon départ en vacances, le 05/08.

Avatar de l’utilisateur
loic
Administrateur
Messages : 14862
Inscription : 01 févr. 2014, 16:21

Re: Climatisation ne démarre pas au changement de mode

Message par loic » 28 août 2019, 18:59

Il faudrait repasser en débug attendre demain 17h45 et voir ce qu'il se passe.
Aide nous à t'aider : mets des logs, détaille ton soucis... Vous n'aurez aucune réponse de ma part si votre demande n'est pas détaillée (log, capture d'écran lisible...) ou si vous ne postez pas dans la bonne section

diego1664
Timide
Messages : 29
Inscription : 27 avr. 2019, 01:29

Re: Climatisation ne démarre pas au changement de mode

Message par diego1664 » 28 août 2019, 19:02

oui . ou alors modifier mon agenda pour un démarrage à 19h15 :)
mais ma femme va pas être contente à la maison, la clim vient démarrer. J'ai mis le log en debug et je reviens poster le log demain après 17h45.
En attendant, voici le log du démarrage :
log3.PNG
log3.PNG (36.14 Kio) Consulté 1047 fois
Merci pour ton aide en tout cas

diego1664
Timide
Messages : 29
Inscription : 27 avr. 2019, 01:29

Re: Climatisation ne démarre pas au changement de mode

Message par diego1664 » 30 août 2019, 18:49

Du coup pas eu le temps hier. Voilà mon log du jour. Je ne comprends pas pour il reprogramme à 18h30. A cause du "cycle duration" ?

Code : Tout sélectionner

[2019-08-30 17:45:05][DEBUG] : [Salon][Thermostat Clim Salon] : Debut calcul temporel
[2019-08-30 17:45:05][DEBUG] : [Salon][Thermostat Clim Salon] : Reprogrammation automatique : 2019-08-30 18:30:00
[2019-08-30 17:45:05][DEBUG] : [Salon][Thermostat Clim Salon] : Thermostat sur off
[2019-08-30 18:17:02][DEBUG] : [Salon][Thermostat Chauffage Salon] : Debut calcul temporel
[2019-08-30 18:17:02][DEBUG] : [Salon][Thermostat Chauffage Salon] : Reprogrammation automatique : 2019-08-30 19:02:00
[2019-08-30 18:17:02][DEBUG] : [Salon][Thermostat Chauffage Salon] : Smart schedule
[2019-08-30 18:17:02][DEBUG] : [Salon][Thermostat Chauffage Salon] : Plugin agenda detecté
[2019-08-30 18:17:02][DEBUG] : [Salon][Thermostat Chauffage Salon] : Smartstart aucun événement trouvé
[2019-08-30 18:17:02][DEBUG] : [Salon][Thermostat Chauffage Salon] : Smart start end
[2019-08-30 18:17:02][DEBUG] : [Salon][Thermostat Chauffage Salon] : Thermostat sur off
[2019-08-30 18:30:06][DEBUG] : [Salon][Thermostat Clim Salon] : Debut calcul temporel
[2019-08-30 18:30:06][DEBUG] : [Salon][Thermostat Clim Salon] : Reprogrammation automatique : 2019-08-30 19:15:00
[2019-08-30 18:30:06][DEBUG] : [Salon][Thermostat Clim Salon] : Begin auto learning
[2019-08-30 18:30:06][DEBUG] : [Salon][Thermostat Clim Salon] : Temp in : 29.8 - Temp out : 34.6 - Consigne : 26
[2019-08-30 18:30:06][DEBUG] : [Salon][Thermostat Clim Salon] : Direction : -1
[2019-08-30 18:30:06][DEBUG] : [Salon][Thermostat Clim Salon] : Power calcul : (-3.8 * 181.15) + (-8.6 * 0.86) + 0 = 695.766
[2019-08-30 18:30:06][DEBUG] : [Salon][Thermostat Clim Salon] : Cycle duration : 45
[2019-08-30 18:30:06][DEBUG] : [Salon][Thermostat Clim Salon] : Action froid
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk


Avatar de l’utilisateur
loic
Administrateur
Messages : 14862
Inscription : 01 févr. 2014, 16:21

Re: Climatisation ne démarre pas au changement de mode

Message par loic » 30 août 2019, 18:54

Ben là je comprends pas ton soucis il a bien envoyé l'ordre de démarrage
Aide nous à t'aider : mets des logs, détaille ton soucis... Vous n'aurez aucune réponse de ma part si votre demande n'est pas détaillée (log, capture d'écran lisible...) ou si vous ne postez pas dans la bonne section

diego1664
Timide
Messages : 29
Inscription : 27 avr. 2019, 01:29

Re: Climatisation ne démarre pas au changement de mode

Message par diego1664 » 30 août 2019, 19:02

J'ai pas du être clair. A 17h45, le thermostat passe en mode Clim. Ça c'est ok. Par contre, la climatisation ne s'est lancée qu'à 18h30. Alors qu'il faisait 30 degrés dans l'appartement. La climatisation aurait dû démarrer à 17h45 au moment où le thermostat passe en mode Clim. Pas 45 minutes après

Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk


Avatar de l’utilisateur
loic
Administrateur
Messages : 14862
Inscription : 01 févr. 2014, 16:21

Re: Climatisation ne démarre pas au changement de mode

Message par loic » 30 août 2019, 19:45

De ce que dit la log le thermostat est sur off à 17h45
Aide nous à t'aider : mets des logs, détaille ton soucis... Vous n'aurez aucune réponse de ma part si votre demande n'est pas détaillée (log, capture d'écran lisible...) ou si vous ne postez pas dans la bonne section

Avatar de l’utilisateur
loic
Administrateur
Messages : 14862
Inscription : 01 févr. 2014, 16:21

Re: Climatisation ne démarre pas au changement de mode

Message par loic » 30 août 2019, 19:59

Ok j'ai peut etre une idée par hasard aurais tu le thermostat sur le mode off puis passage en mode clim mais sans changement de valeur thermostat (en gros toujours sur 21 par exemple) ?
Aide nous à t'aider : mets des logs, détaille ton soucis... Vous n'aurez aucune réponse de ma part si votre demande n'est pas détaillée (log, capture d'écran lisible...) ou si vous ne postez pas dans la bonne section

diego1664
Timide
Messages : 29
Inscription : 27 avr. 2019, 01:29

Re: Climatisation ne démarre pas au changement de mode

Message par diego1664 » 30 août 2019, 20:07

Possible. En gros l'agenda met le thermostat sur off à 23h45 donc avec la consigne à 26 degrés. Ensuite le thermostat se met en mode Clim à 17h45 avec une consigne à 26 degrés.

En quoi est ce gênant ?

Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk


Avatar de l’utilisateur
loic
Administrateur
Messages : 14862
Inscription : 01 févr. 2014, 16:21

Re: Climatisation ne démarre pas au changement de mode

Message par loic » 30 août 2019, 20:09

Ben si ya pas de changement de consigne il ne relance pas un calcul immédiatement il le prendra seulement au prochain cycle de recalcule.
Aide nous à t'aider : mets des logs, détaille ton soucis... Vous n'aurez aucune réponse de ma part si votre demande n'est pas détaillée (log, capture d'écran lisible...) ou si vous ne postez pas dans la bonne section

diego1664
Timide
Messages : 29
Inscription : 27 avr. 2019, 01:29

Re: Climatisation ne démarre pas au changement de mode

Message par diego1664 » 30 août 2019, 20:10

Le on / off ne lui fait pas faire de recalcul ?

Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk


Avatar de l’utilisateur
loic
Administrateur
Messages : 14862
Inscription : 01 févr. 2014, 16:21

Re: Climatisation ne démarre pas au changement de mode

Message par loic » 30 août 2019, 20:23

Non il réactive juste la régulation mais au prochain cycle
Aide nous à t'aider : mets des logs, détaille ton soucis... Vous n'aurez aucune réponse de ma part si votre demande n'est pas détaillée (log, capture d'écran lisible...) ou si vous ne postez pas dans la bonne section

diego1664
Timide
Messages : 29
Inscription : 27 avr. 2019, 01:29

Re: Climatisation ne démarre pas au changement de mode

Message par diego1664 » 30 août 2019, 21:16

Du coup selon ce que tu me dis, il faudrait par exemple que j'active à 17h45 avec une consigne à 28 et que je bascule à 26 après ? En gros créer un mode "eco" pour la clim ? Cela pousserait à recalculer au moment du changement de consigne

Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk


Avatar de l’utilisateur
loic
Administrateur
Messages : 14862
Inscription : 01 févr. 2014, 16:21

Re: Climatisation ne démarre pas au changement de mode

Message par loic » 30 août 2019, 21:49

Oui ça change la consigne donc force un recalcule
Aide nous à t'aider : mets des logs, détaille ton soucis... Vous n'aurez aucune réponse de ma part si votre demande n'est pas détaillée (log, capture d'écran lisible...) ou si vous ne postez pas dans la bonne section