Action chauffage malgres un % du cycle mini non atteind

Pour toute question concernant le plugin thermostat
Avatar de l’utilisateur
Nitroks
Timide
Messages : 27
Inscription : 16 mars 2016, 21:43
Localisation : Caen

Action chauffage malgres un % du cycle mini non atteind

Message par Nitroks » 17 nov. 2019, 18:28

Bonjour,

Le thermostat passe à "Action chauffage" malgré un % du cycle calculé inférieur à celui défini dans "Temps de chauffe minimum (% du cycle)"!
J'utilise le plugin thermostat depuis 3ans pour piloter un poêle à pellet dans une maison bioclimatique sans avoir eu le moindre soucis auparavant.

Je cherche depuis plusieurs jours sans parvenir à trouver la cause.
2019-11-17 18_26_20-Window.png
2019-11-17 18_26_20-Window.png (54.71 Kio) Consulté 1536 fois
thermostat.log
(28.12 Kio) Téléchargé 46 fois
Jeedom 3.1.7 sur RPI3
Nas 5DD DIY sous OMV (Plex, Squeezebox server, ...)
Interface de contrôle tactile DIY de 13.3" sous Raspbian Jessie ((Design plein écran, Squeezelite, Antenne Blea)

Avatar de l’utilisateur
Nitroks
Timide
Messages : 27
Inscription : 16 mars 2016, 21:43
Localisation : Caen

Re: Action chauffage malgres un % du cycle mini non atteind

Message par Nitroks » 18 nov. 2019, 08:13

J’ai peut-être trouvé!
Inconsciemment, j’ai coché « limiter les cycles marche arrêt (pellets, etc...)» et ça a fait l’inverse dans mon cas! Peut-être à cause des cycles de 150mn.


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Jeedom 3.1.7 sur RPI3
Nas 5DD DIY sous OMV (Plex, Squeezebox server, ...)
Interface de contrôle tactile DIY de 13.3" sous Raspbian Jessie ((Design plein écran, Squeezelite, Antenne Blea)