Sirène MD-214R ou MD-314R
-
- Timide
- Messages : 112
- Inscription : 14 août 2014, 16:03
- Localisation : indre et loire
Re: Sirène MD-214R ou MD-314R
je regarde ça ce soir je vous tient au courant. merci bien
Sur Jeedom depuis Aout 2014
RPI2 avec SSD - RFXCOM - Téléinfo - Zwave - Zibase (X2D)
2eme install : RPI3 - Zwave - Téléinfo
MERCI A L'EQUIPE POUR LE BOULOT
RPI2 avec SSD - RFXCOM - Téléinfo - Zwave - Zibase (X2D)
2eme install : RPI3 - Zwave - Téléinfo
MERCI A L'EQUIPE POUR LE BOULOT
Re: Sirène MD-214R ou MD-314R
Bon je viens de me faire les sources de domoticz et j'arrive à peut pret à la meme conclusion sur la trame.
En gros:
- Octet 1
J'ai des doutes sur le premier octet. Dans domoticz il y a écrit:
SDK version 4.26
Security1 Meiantech, msg5_MEI and cmdDISMEI added
et donc plus loin:
#define msg5_MEI 0x10
Alors quand la trame fournie par znation commençait par 08.....
Donc on va retenir 08 ou 10.
- Octet 2 :
#define pTypeSecurity1 0x20
Donc 20.
- Octet 3 :
#define sTypeMeiantech 0x8
Donc 08.
Ensuite l'ID de ta sirène sur 3 octets.
Octet 7:
- ArmAway: 0x09
- Panic: 0x06
- Disarm: 0x0D
Octet 8 : Aucune idée....
En résumant, je préconise pour essayer l'alarme de rentrer cette trame
082008#ID0600
ou encore
102008#ID0600
Mais je crois que je me prends bien la tete car dans RfxMngr tu dois pouvoir la trouver cette trame, c'est obligé !!! Dans l'onglet Main il y a tout un tas de log d'après les captures d'écran.
Malheureusement je n'ai pas windows, je ne peux donc pas l'essayer.... Mais d'après ce que j'ai vu sur google, ca devrait pas etre sorcier....
Tiens nous au courant, surtout de ce que tu fais, et de ce que tu ne fais pas.... (as tu essayé de rentrer la trame brute ?).
En gros:
- Octet 1
J'ai des doutes sur le premier octet. Dans domoticz il y a écrit:
SDK version 4.26
Security1 Meiantech, msg5_MEI and cmdDISMEI added
et donc plus loin:
#define msg5_MEI 0x10
Alors quand la trame fournie par znation commençait par 08.....
Donc on va retenir 08 ou 10.
- Octet 2 :
#define pTypeSecurity1 0x20
Donc 20.
- Octet 3 :
#define sTypeMeiantech 0x8
Donc 08.
Ensuite l'ID de ta sirène sur 3 octets.
Octet 7:
- ArmAway: 0x09
- Panic: 0x06
- Disarm: 0x0D
Octet 8 : Aucune idée....
En résumant, je préconise pour essayer l'alarme de rentrer cette trame
082008#ID0600
ou encore
102008#ID0600
Mais je crois que je me prends bien la tete car dans RfxMngr tu dois pouvoir la trouver cette trame, c'est obligé !!! Dans l'onglet Main il y a tout un tas de log d'après les captures d'écran.
Malheureusement je n'ai pas windows, je ne peux donc pas l'essayer.... Mais d'après ce que j'ai vu sur google, ca devrait pas etre sorcier....
Tiens nous au courant, surtout de ce que tu fais, et de ce que tu ne fais pas.... (as tu essayé de rentrer la trame brute ?).
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Oregon: 4 thermo hygro
- 10 VR + Portail Smfy
- Orvb
- Owl CM160
Re: Sirène MD-214R ou MD-314R
Moi j'ai windows mais pas un RFXCom lol
Jme dis la meme chose aussi que la trame doit etre lisible quelque part dans RFXMngr (dans les outils ou encore peut etre un fichier visible dans le repertoire d'installation de RFXMngr).
J'ai trouvé aussi sur un post : http://www.touteladomotique.com/forum/v ... =12&t=7066 l'exemple d'une trame brute (en gros la seule chose qui apparait pas sur ta log) et un autre pdf du logiciel homeseer qui parle des commandes X10 ou on retrouve tes fameux ID 32 et 33 (comme par hazard !!!) ici http://support.domadoo.com/index.php?/K ... /1100/1070 partie 6.4 au niveau du screenshot
Moi pour la trame, j'essayerai :
(08 ou 10 ) 20 08 (31 ou 32 ou 33) 01 0E 02 xx xx
08 ou 10 : pour #define msg5_HEU 0x08 (ce que j'avais trouvé comme exemple sur un site) ou #define msg5_MEI 0x10 ( ce que dit stalex et qui colle bien aussi vi que c'est la marque Meiantech)
20 : pour #define pTypeSecurity1 0x20 (comme stalex)
08 : pour #define sTypeMeiantech 0x8 (comme stalex)
31 ou 32 ou 33 : pour armaway/arm/disarm
01 0E 02 : ton ID de capteur
xx xx : apparemment y'a quelque chose après mais je sèche aussi pour le moment
Après peut etre tout simplement contacter atlantics pour avoir une doc precise la dessus
Jme dis la meme chose aussi que la trame doit etre lisible quelque part dans RFXMngr (dans les outils ou encore peut etre un fichier visible dans le repertoire d'installation de RFXMngr).
J'ai trouvé aussi sur un post : http://www.touteladomotique.com/forum/v ... =12&t=7066 l'exemple d'une trame brute (en gros la seule chose qui apparait pas sur ta log) et un autre pdf du logiciel homeseer qui parle des commandes X10 ou on retrouve tes fameux ID 32 et 33 (comme par hazard !!!) ici http://support.domadoo.com/index.php?/K ... /1100/1070 partie 6.4 au niveau du screenshot
Moi pour la trame, j'essayerai :
(08 ou 10 ) 20 08 (31 ou 32 ou 33) 01 0E 02 xx xx
08 ou 10 : pour #define msg5_HEU 0x08 (ce que j'avais trouvé comme exemple sur un site) ou #define msg5_MEI 0x10 ( ce que dit stalex et qui colle bien aussi vi que c'est la marque Meiantech)
20 : pour #define pTypeSecurity1 0x20 (comme stalex)
08 : pour #define sTypeMeiantech 0x8 (comme stalex)
31 ou 32 ou 33 : pour armaway/arm/disarm
01 0E 02 : ton ID de capteur
xx xx : apparemment y'a quelque chose après mais je sèche aussi pour le moment
Après peut etre tout simplement contacter atlantics pour avoir une doc precise la dessus
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Re: Sirène MD-214R ou MD-314R
Oupsss désolé j'avais pas fait la transcription en décimal pour les ArmAway / Panic et Disarm donnés en hexa....
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Oregon: 4 thermo hygro
- 10 VR + Portail Smfy
- Orvb
- Owl CM160
Re: Sirène MD-214R ou MD-314R
bon apparemment lex xx derrière c'est de l'info
J'ai trouvé un ex
Received = 0820006CDED1DB0259
Date/Time = 2012-11-18 16:40:24
Packettype = Security1
Subtype = X10 security door/window sensor
Seqnbr = 6C
ID1 = DE
ID2 = D1
ID3 = DB
Status = Alarm
Battery = 9
Signal level = 5
dans les infos que toi tu envoies c'est :
status = Panic
battery level = Low
Signal level = 0
je resterai 08 20 08 32 01 0E 02 (sans info derrière l'ID en fait)
sinon 08 20 08 32 01 0E 02 00 (ajout du status mais je ne sais pas encore en tout cas dans l'ex 2=alarm)
sinon 08 20 08 32 01 0E 02 01
sinon 08 20 08 32 01 0E 02 02
tu peux encore rajouter derrière l'info battery et signal donc 00 en plus (je pense qu'on s'en fou de ça)
ps : pour info j'ai envoyé un mail chez rfxcom pour leur demander comment qu'on fait pour voir la trame brute quand tu fais ton transmit on croise les doigts
J'ai trouvé un ex
Received = 0820006CDED1DB0259
Date/Time = 2012-11-18 16:40:24
Packettype = Security1
Subtype = X10 security door/window sensor
Seqnbr = 6C
ID1 = DE
ID2 = D1
ID3 = DB
Status = Alarm
Battery = 9
Signal level = 5
dans les infos que toi tu envoies c'est :
status = Panic
battery level = Low
Signal level = 0
je resterai 08 20 08 32 01 0E 02 (sans info derrière l'ID en fait)
sinon 08 20 08 32 01 0E 02 00 (ajout du status mais je ne sais pas encore en tout cas dans l'ex 2=alarm)
sinon 08 20 08 32 01 0E 02 01
sinon 08 20 08 32 01 0E 02 02
tu peux encore rajouter derrière l'info battery et signal donc 00 en plus (je pense qu'on s'en fou de ça)
ps : pour info j'ai envoyé un mail chez rfxcom pour leur demander comment qu'on fait pour voir la trame brute quand tu fais ton transmit on croise les doigts
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Re: Sirène MD-214R ou MD-314R
Hum.....
Bon en fait je fais volte face.... les enum que j'ai présenté en hexa tout à l'heure semblent bien etre en hexa, comme l'intégralité de la trame. On est d'accord ?
Partant de ce principe, le signal "Panic" est donc le 06 (0x06 pour etre précis).
Je ne sais pas de où tu sors le 31 / 32 ou 33 (en dehors d'exemples qui n'ont pas de lien avec notre sirène !!).
De plus, dans la page précédente tu citais cette trame:
082008xxxxxxxx06xx
Moi ca me parait pour le moment la meilleure piste avec:
08 : type de message
20 : type de groupe
08 : type d'équipement (ou vendeur, bref)
xx : c'est là qu'il faut mettre ce que toi tu penses être 31 32 ou 33.... ===> Dans l'exemple que tu viens de citer, on a:
0820006CDED1DB0259
et Seqnbr = 6C
Donc est-ce que l'octet 4 ne correspondrait pas à Sequence Number ?
Ensuite 3 octets d'identifiant 01 0E 02
06 : c'est le mode Panic pour faire sonner (dans ton message précédent ca n'apparait plus nulle part....)
XX : la grande question ? Je te rejoins sur le 59 avec:
Battery = 9
Signal level = 5
Donc est-ce utile ?
Pour une emission Rfxcom, ca ne me parait pas utile mais je ne sais pas si il n'y aurait pas une longueur de trame à respecter, donc il faudrait mettre du spare avec un truc bidon comme ce fameux 59 pour dire que la batterie est Low, et le signal est à 5 (quasako ?).
En tout cas mois j'essaierai ces deux trames.
J'ai presque envie d'acheter cette alarme en avance de phase pour faire mes tests, plutot que d'attendre la confirmation de Raphael :p
De toute façon si elle marche dans RfxMngr et Domoticz, elle marche partout...
Donc ^^
Bon en fait je fais volte face.... les enum que j'ai présenté en hexa tout à l'heure semblent bien etre en hexa, comme l'intégralité de la trame. On est d'accord ?
Partant de ce principe, le signal "Panic" est donc le 06 (0x06 pour etre précis).
Je ne sais pas de où tu sors le 31 / 32 ou 33 (en dehors d'exemples qui n'ont pas de lien avec notre sirène !!).
De plus, dans la page précédente tu citais cette trame:
082008xxxxxxxx06xx
Moi ca me parait pour le moment la meilleure piste avec:
08 : type de message
20 : type de groupe
08 : type d'équipement (ou vendeur, bref)
xx : c'est là qu'il faut mettre ce que toi tu penses être 31 32 ou 33.... ===> Dans l'exemple que tu viens de citer, on a:
0820006CDED1DB0259
et Seqnbr = 6C
Donc est-ce que l'octet 4 ne correspondrait pas à Sequence Number ?
Ensuite 3 octets d'identifiant 01 0E 02
06 : c'est le mode Panic pour faire sonner (dans ton message précédent ca n'apparait plus nulle part....)
XX : la grande question ? Je te rejoins sur le 59 avec:
Battery = 9
Signal level = 5
Donc est-ce utile ?
Pour une emission Rfxcom, ca ne me parait pas utile mais je ne sais pas si il n'y aurait pas une longueur de trame à respecter, donc il faudrait mettre du spare avec un truc bidon comme ce fameux 59 pour dire que la batterie est Low, et le signal est à 5 (quasako ?).
En tout cas mois j'essaierai ces deux trames.
J'ai presque envie d'acheter cette alarme en avance de phase pour faire mes tests, plutot que d'attendre la confirmation de Raphael :p
De toute façon si elle marche dans RfxMngr et Domoticz, elle marche partout...
Donc ^^
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Oregon: 4 thermo hygro
- 10 VR + Portail Smfy
- Orvb
- Owl CM160
Re: Sirène MD-214R ou MD-314R
Pour résumer, et en reprenant la trame postée par Raphael en page 3, j'en déduis:
================================================
Security1 command ==> 0x08
================================================
Packettype = Security1 ==> 0x20
subtype = Meiantech/Atlantic/Aidebao ==> 0x08
Sequence nbr = 4 ==> 0x04
id1-3 = 010E02 => 0x010E02
status = Panic => 0x06
battery level = Low => 0x9
Signal level = 0 => 0x0
ce qui donne 08200804010E020690
A essayer, c'est le graal !
Edit:
Dans ce sujet pour les detecteurs de fumée: https://forum.jeedom.fr/viewtopic.php?f=73&t=2932
Rosty mettait n'importe quoi dans l'octet 4 (34, 33 ...) et ça fonctionnait, ce qui confirme que le sequence number est variable....
================================================
Security1 command ==> 0x08
================================================
Packettype = Security1 ==> 0x20
subtype = Meiantech/Atlantic/Aidebao ==> 0x08
Sequence nbr = 4 ==> 0x04
id1-3 = 010E02 => 0x010E02
status = Panic => 0x06
battery level = Low => 0x9
Signal level = 0 => 0x0
ce qui donne 08200804010E020690
A essayer, c'est le graal !
Edit:
Dans ce sujet pour les detecteurs de fumée: https://forum.jeedom.fr/viewtopic.php?f=73&t=2932
Rosty mettait n'importe quoi dans l'octet 4 (34, 33 ...) et ça fonctionnait, ce qui confirme que le sequence number est variable....
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Oregon: 4 thermo hygro
- 10 VR + Portail Smfy
- Orvb
- Owl CM160
Re: Sirène MD-214R ou MD-314R
En cherchant un peu partout je me suis dispersé lol mais je pense qu'à nous 2 on a bien avancé !
Je valide ta séquence
Par contre quand on veut remettre l'alrme dans son etat normal c'est à dire status = Group1 or Disarm, la on sait pas quoi mettre (mais bon il reste plus beaucoup de possibilités)
Bon on attend le chef pour nous envoyer la sauce
Je valide ta séquence
Par contre quand on veut remettre l'alrme dans son etat normal c'est à dire status = Group1 or Disarm, la on sait pas quoi mettre (mais bon il reste plus beaucoup de possibilités)
Bon on attend le chef pour nous envoyer la sauce
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
-
- Timide
- Messages : 112
- Inscription : 14 août 2014, 16:03
- Localisation : indre et loire
Re: Sirène MD-214R ou MD-314R
Le chef il dit que vous avez bien bossé les gars ... ça marche
Sur Jeedom depuis Aout 2014
RPI2 avec SSD - RFXCOM - Téléinfo - Zwave - Zibase (X2D)
2eme install : RPI3 - Zwave - Téléinfo
MERCI A L'EQUIPE POUR LE BOULOT
RPI2 avec SSD - RFXCOM - Téléinfo - Zwave - Zibase (X2D)
2eme install : RPI3 - Zwave - Téléinfo
MERCI A L'EQUIPE POUR LE BOULOT
-
- Timide
- Messages : 112
- Inscription : 14 août 2014, 16:03
- Localisation : indre et loire
Re: Sirène MD-214R ou MD-314R
MERCI BIEN POUR VOTRE AIDE
cmd On : 08200804#ID#0690
Cmd Off : 08200804#ID#0990
Sur Jeedom depuis Aout 2014
RPI2 avec SSD - RFXCOM - Téléinfo - Zwave - Zibase (X2D)
2eme install : RPI3 - Zwave - Téléinfo
MERCI A L'EQUIPE POUR LE BOULOT
RPI2 avec SSD - RFXCOM - Téléinfo - Zwave - Zibase (X2D)
2eme install : RPI3 - Zwave - Téléinfo
MERCI A L'EQUIPE POUR LE BOULOT
-
- Timide
- Messages : 112
- Inscription : 14 août 2014, 16:03
- Localisation : indre et loire
Re: Sirène MD-214R ou MD-314R
Je vous laisse le privilège de le publier sur JEEDOM car je pense que sans vous je serais encore bien en galère
Sur Jeedom depuis Aout 2014
RPI2 avec SSD - RFXCOM - Téléinfo - Zwave - Zibase (X2D)
2eme install : RPI3 - Zwave - Téléinfo
MERCI A L'EQUIPE POUR LE BOULOT
RPI2 avec SSD - RFXCOM - Téléinfo - Zwave - Zibase (X2D)
2eme install : RPI3 - Zwave - Téléinfo
MERCI A L'EQUIPE POUR LE BOULOT
Re: Sirène MD-214R ou MD-314R
C'est cadeau !!! Oui faut faire un wiki par contre jamais fait ça moi puis j'ai pas rfxcom
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Re: Sirène MD-214R ou MD-314R
raphael.tricot a écrit :
MERCI BIEN POUR VOTRE AIDE
cmd On : 08200804#ID#0690
Cmd Off : 08200804#ID#0990
Génial, super nouvelle
Cool !
Par contre le publier ? .... Je sais pas où. Dans le post de la liste des périphériques RfxCom compatibles, il faudrait ajouter un lien vers ce post, et ensuite je ne pense pas qu'il y ait besoin de Wiki, mais juste communiquer la trame.
Et peut etre que Loic pourrait le rajouter dans la liste des périphériques RfxCom supportés ? (de cette manière, plus besoin d'ajouter la trame brute dans l'équipement, il suffirait de choisir le bon type dans la liste déroulante).
Messieurs les modérateurs et codeurs de jeedom, si vous voyez ce message....
Edit: en plus à l'heure actuelle dans le wiki des périphériques reconnus, il n'y avait aucune sirène !! Donc voilà bien un équipement utile !
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Oregon: 4 thermo hygro
- 10 VR + Portail Smfy
- Orvb
- Owl CM160
Re: Sirène MD-214R ou MD-314R
Ca ouvre du coup toute la gamme de chez atlantics (detecteur, alarmes ...)
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Re: Sirène MD-214R ou MD-314R
Pour info rfxcom m'avait repondu aujourd'hui et on donné toutes les commandes (qui confirment forcement les notres mais avec tous les status)
================================================
Security1 command: 08 20 08 03 01 0E 02 0D 00
================================================
Packettype = Security1
subtype = Meiantech/Atlantic/Aidebao
Sequence nbr = 3
id1-3 = 010E02
status = Group1 or Disarm
battery level = Low
Signal level = 0
================================================
Security1 command: 08 20 08 06 01 0E 02 0B 00
================================================
Packettype = Security1
subtype = Meiantech/Atlantic/Aidebao
Sequence nbr = 6
id1-3 = 010E02
status = Group3 or Arm Home
battery level = Low
Signal level = 0
================================================
Security1 command: 08 20 08 08 01 0E 02 09 00
================================================
Packettype = Security1
subtype = Meiantech/Atlantic/Aidebao
Sequence nbr = 8
id1-3 = 010E02
status = Group2 or Arm Away
battery level = Low
Signal level = 0
================================================
Security1 command: 08 20 08 07 01 0E 02 06 00
================================================
Packettype = Security1
subtype = Meiantech/Atlantic/Aidebao
Sequence nbr = 7
id1-3 = 010E02
status = Panic
battery level = Low
Signal level = 0
================================================
Security1 command: 08 20 08 03 01 0E 02 0D 00
================================================
Packettype = Security1
subtype = Meiantech/Atlantic/Aidebao
Sequence nbr = 3
id1-3 = 010E02
status = Group1 or Disarm
battery level = Low
Signal level = 0
================================================
Security1 command: 08 20 08 06 01 0E 02 0B 00
================================================
Packettype = Security1
subtype = Meiantech/Atlantic/Aidebao
Sequence nbr = 6
id1-3 = 010E02
status = Group3 or Arm Home
battery level = Low
Signal level = 0
================================================
Security1 command: 08 20 08 08 01 0E 02 09 00
================================================
Packettype = Security1
subtype = Meiantech/Atlantic/Aidebao
Sequence nbr = 8
id1-3 = 010E02
status = Group2 or Arm Away
battery level = Low
Signal level = 0
================================================
Security1 command: 08 20 08 07 01 0E 02 06 00
================================================
Packettype = Security1
subtype = Meiantech/Atlantic/Aidebao
Sequence nbr = 7
id1-3 = 010E02
status = Panic
battery level = Low
Signal level = 0
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
-
- Timide
- Messages : 112
- Inscription : 14 août 2014, 16:03
- Localisation : indre et loire
Re: Sirène MD-214R ou MD-314R
merci
Sur Jeedom depuis Aout 2014
RPI2 avec SSD - RFXCOM - Téléinfo - Zwave - Zibase (X2D)
2eme install : RPI3 - Zwave - Téléinfo
MERCI A L'EQUIPE POUR LE BOULOT
RPI2 avec SSD - RFXCOM - Téléinfo - Zwave - Zibase (X2D)
2eme install : RPI3 - Zwave - Téléinfo
MERCI A L'EQUIPE POUR LE BOULOT
Re: Sirène MD-214R ou MD-314R
MERCIIIIIII,
J'ai lu toutes vos recherches pour faire sonner cette sirène (un mois et demi que je cherche sur des forums) ...et pour moi ca marche aussi... le seul truc que je faisais pas c'était de mettre l'ID que j'ai fini par trouver dans rfxmngr à la place de #ID# dans cmd On : 08200804#ID#0690
... en plus vous m'avez fait comprendre un peu mieux le fonctionnement du rfx (j'ai utilisé rfxmngr) franchement c 'est super d'avoir des personnes comme vous qui partagez vos trouvailles...
Merci beaucoup aussi à stalex qui m'a donné le lien pour arriver sur cette page.
J'ai lu toutes vos recherches pour faire sonner cette sirène (un mois et demi que je cherche sur des forums) ...et pour moi ca marche aussi... le seul truc que je faisais pas c'était de mettre l'ID que j'ai fini par trouver dans rfxmngr à la place de #ID# dans cmd On : 08200804#ID#0690
... en plus vous m'avez fait comprendre un peu mieux le fonctionnement du rfx (j'ai utilisé rfxmngr) franchement c 'est super d'avoir des personnes comme vous qui partagez vos trouvailles...
Merci beaucoup aussi à stalex qui m'a donné le lien pour arriver sur cette page.
Re: Sirène MD-214R ou MD-314R
C'est toujours un plaisir !
Bonne continuation !
Bonne continuation !
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Oregon: 4 thermo hygro
- 10 VR + Portail Smfy
- Orvb
- Owl CM160
Re: Sirène MD-214R ou MD-314R
Quelqu'un sait-il comment faire pour récupérer le ACK de la sirène ?
je reçois une trame "Transmitter response" après déclenchement de la sirène
ça serait génial pour :
- savoir si la sirène s'est bien déclenchée
- lancer un test de la sirène une fois par jour (pour savoir si elle est bien en vie et opérationnelle en cas de besoin)
je reçois une trame "Transmitter response" après déclenchement de la sirène
ça serait génial pour :
- savoir si la sirène s'est bien déclenchée
- lancer un test de la sirène une fois par jour (pour savoir si elle est bien en vie et opérationnelle en cas de besoin)
Code : Tout sélectionner
2015-07-26 19:38:58 Message : 08200804010E020990
Subtype = Meiantech
Seqnbr = 04
Id = 010E02
Status = Arm_away
Battery = 0
Signal level = 9
---------------------------------
2015-07-26 19:38:58 Message : 0402010400
Subtype = Transmitter response
Seqnbr = 04
Message = ACK, transmit OK
Qui est en ligne ?