FaFab a écrit :Pour les prises Chacon sans bouton d'inclusion:
J'ai réussi à en inclure 2 sur 6.... c'est la misèèèère!
Avant de tenter l'inclusion, Il faut les exclure. Et ce, avec le précédent contrôleur.
En ce qui me concerne, je les ai exclues avec la zibase. (Il faut lancer un ordre Off dans les 5s après la mise sous tension. le relai de la prise devrait basculer 3 fois pour valider l'exclusion)
Après on peut lancer l'inclusion avec jeedom en cliquant sur le bouton assoc (toujours dans les 5 premières secondes après la mise sous tension. Et rebelote, le relai doit basculer 3 fois pour valider)
Cette procédure a marché chez moi mais.... pour 2 prises sur 6 que j'ai essayé.... Ça rend fou quand même!
)
Ca y est!!! elles sont toutes inclues
Je modifie cependant mes dires:
pour l'inclusion sur jeedom c'est le bouton
ON et non ASSOC qui faut appuyer
Par contre, il faut bien passer par la phase exclusion via l'ancien controleur avant.
@ insomnia:
1) je ne trouve pas ta référence CH54662 sur gogole
2)
Mais je rencontre un probleme lorsque je sauvegarde car il me dit "périphérique reconnu, intégration en cours" alors que je n'ai pas appuyé sur le bouton d'association... avant même d'aller sur les commandes.
C'est normal. Le plugin crée le périphérique que tu as choisi dans la liste déroulante. D'où "périphérique reconnu, intégration en cours" (c'est une intégration logicielle et non matérielle à ce moment là)
Une fois cette sauvegarde faite, tu vas sur l'onglet "commandes", tu mets ton périphérique en mode inclusion et tu cliques sur le "tester" de la ligne "assoc"
NB: le combo RFP1000 + jeedom sur ces plugs est carrément plus réactif qu'une zibase, c'est impressionnant ^^