La pour le coup c'est normal (lire la doc) : le calcul du point de givrage n'est valide que dans certaines conditions (T negatives)voir64 a écrit :pour info sur mon nouvel affichage le point de givrage ne reste pas:
je coche afficher j'enregistre il apparaît sur le dashboard quelque temps plus tard (quand je reviens sur le dashboard) il a disparu et et sur le plugin l'affichage est décoché.
Script Rosée
Re: Script Rosée
mini RPI 2 en DIY + mySensors - Plugins Rosée, Baro, Température
Re: Script Rosée
bonjour,
après un redémarrage j'ai le point de givrage qui se reaffiche en continue mais le point de givrage et le point de rosée restent à 0 .
Pour faire les tests je me sers d''une sonde esp easy wemos mini que je promène au soleil dans une serre ou dans le frigo .
c'est pareil
voila un bout de log (je sais pas copier en code)
après un redémarrage j'ai le point de givrage qui se reaffiche en continue mais le point de givrage et le point de rosée restent à 0 .
Pour faire les tests je me sers d''une sonde esp easy wemos mini que je promène au soleil dans une serre ou dans le frigo .
c'est pareil
voila un bout de log (je sais pas copier en code)
Re: Script Rosée
bonjour, j'ai le même soucis, le point de givrage et le point de rosée restent à 0. Lorsque je recrée un nouvel équipement ça refonctionne mais pour combien de temps?
Re: Script Rosée
je me répond pour dire que le point de givrage et le point de rosée sont déjà repassés à 0.
Re: Script Rosée
helas ça me rassure!
Re: Script Rosée
Bonjour Edualc,
Je viens de mettre à jour Jeedom en V3.0.11 et lorsque que je vais sur mon équipement, j'ai la roue dentée qui tourne indéfiniment.
Les LOG sont vides.
Est-ce du au fait qu'il te faut faire un mise à jour du plugin ?
Bonne journée
Je viens de mettre à jour Jeedom en V3.0.11 et lorsque que je vais sur mon équipement, j'ai la roue dentée qui tourne indéfiniment.
Les LOG sont vides.
Est-ce du au fait qu'il te faut faire un mise à jour du plugin ?
Bonne journée
MERCI AUX DEVELOPPEURS
Odroid C2 eMMC 8Go
Matériels Zwave : AEON Labs - Qubino - Eurotronic - Nodon
Matériels Xiaomi
Matériels Nut
Matériel SENA
Odroid C2 eMMC 8Go
Matériels Zwave : AEON Labs - Qubino - Eurotronic - Nodon
Matériels Xiaomi
Matériels Nut
Matériel SENA
Re: Script Rosée
Bonjour,
J'ai le même souci que rigmath depuis la mise à jour en 3.11, que faut-il faire ?
Bonne soirée
J'ai le même souci que rigmath depuis la mise à jour en 3.11, que faut-il faire ?
Bonne soirée
Re: Script Rosée
Hello,
M^me soucis. J'ai également tenté de recrééer un équipement ça fait la même chose.
Merci
M^me soucis. J'ai également tenté de recrééer un équipement ça fait la même chose.
Merci
Re: Script Rosée
Bonjour Edualc
As-tu regarder le problème de boostrap de la page suivante
https://www.jeedom.com/market/index.php?v=d&p=scoring
Est-ce que sa résolution permettra de se servir de nouveau de ton plugin ?
Par avance merci
As-tu regarder le problème de boostrap de la page suivante
https://www.jeedom.com/market/index.php?v=d&p=scoring
Est-ce que sa résolution permettra de se servir de nouveau de ton plugin ?
Par avance merci
MERCI AUX DEVELOPPEURS
Odroid C2 eMMC 8Go
Matériels Zwave : AEON Labs - Qubino - Eurotronic - Nodon
Matériels Xiaomi
Matériels Nut
Matériel SENA
Odroid C2 eMMC 8Go
Matériels Zwave : AEON Labs - Qubino - Eurotronic - Nodon
Matériels Xiaomi
Matériels Nut
Matériel SENA
Re: Script Rosée
Mise à jour du plugin ce soir, mais toujours le problème de roue crantée.
Slts
Slts
Re: Script Rosée
Fonctionne parfaitement suite à le mise à jour aujourd'hui.
Merci de cette correction.
Merci de cette correction.
Re: Script Rosée
Tant mieuxfdp2 a écrit :Fonctionne parfaitement suite à le mise à jour aujourd'hui.
Merci de cette correction.
Merci pour le retour
mini RPI 2 en DIY + mySensors - Plugins Rosée, Baro, Température
Re: Script Rosée
Parfait pour moi aussi, merci beaucoup !
Re: Script Rosée
Hello,
Chez moi c'est la même chose, ça reste à 0.
C'est toujours le cas chez vous ?
David.
Chez moi c'est la même chose, ça reste à 0.
C'est toujours le cas chez vous ?
David.
voir64 a écrit : ↑14 avr. 2017, 11:48bonjour,
après un redémarrage j'ai le point de givrage qui se reaffiche en continue mais le point de givrage et le point de rosée restent à 0 .
Pour faire les tests je me sers d''une sonde esp easy wemos mini que je promène au soleil dans une serre ou dans le frigo .
c'est pareil
voila un bout de log (je sais pas copier en code)
rosée.png
Re: Script Rosée
salut
après les différentes mises à jour il semble que je n'ai plus de problème.
la valeur du point de givrage n'est pas toujours affichée mais quand il faisait froid je l'avais.
après les différentes mises à jour il semble que je n'ai plus de problème.
la valeur du point de givrage n'est pas toujours affichée mais quand il faisait froid je l'avais.
Re: Script Rosée
Dommage pour moi
Re: Script Rosée
Bonjour,carlierd a écrit :Dommage pour moi
Peux-tu reformuler ton problème ?
Merci de mettre les logs également pour que je puisse t’aider.
Merci
mini RPI 2 en DIY + mySensors - Plugins Rosée, Baro, Température
Re: Script Rosée
Hello,
Merci de me répondre en tout cas.
En fait j'ai comme certains autres utilisateurs un peu plus haut dans le formum.
Le point de rosée et le point de givrage restent toujours à 0 peu importe la température et l'humidité extérieure ...
Bon là il fait 10° avec 76% d'humidité alors je ne sais pas s'il devrait y avoir quelque chose ...
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : pull cron
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : Configuration : temperature 9.6
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : Configuration : humidite 83
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : Configuration : seuil DPR 2
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : Configuration : pression 972
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : visibleRosee 1
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : visibleFrost 0
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : old Alerte givrage 0
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : Alerte givrage 0
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : old Alerte rosée 0
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : Alerte rosée 0
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : terme_pvs1 3.0791012738854
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : pvs 1199.7790490934
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : pv 995.81661074754
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : pression 97200
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : humi_a 0.0064383679593103
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : v 0.84319108132529
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : p 1.1859707984912
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : Humidite Absolue 7.6357163896833
David.
Merci de me répondre en tout cas.
En fait j'ai comme certains autres utilisateurs un peu plus haut dans le formum.
Le point de rosée et le point de givrage restent toujours à 0 peu importe la température et l'humidité extérieure ...
Bon là il fait 10° avec 76% d'humidité alors je ne sais pas s'il devrait y avoir quelque chose ...
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : pull cron
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : Configuration : temperature 9.6
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : Configuration : humidite 83
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : Configuration : seuil DPR 2
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : Configuration : pression 972
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : visibleRosee 1
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : visibleFrost 0
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : old Alerte givrage 0
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : Alerte givrage 0
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : old Alerte rosée 0
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : Alerte rosée 0
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : terme_pvs1 3.0791012738854
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : pvs 1199.7790490934
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : pv 995.81661074754
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : pression 97200
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : humi_a 0.0064383679593103
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : v 0.84319108132529
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : p 1.1859707984912
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : Humidite Absolue 7.6357163896833
David.
- Arno-Strasbourg
- Timide
- Messages : 20
- Inscription : 21 mars 2018, 21:11
Re: Script Rosée
Bonjour à tous,
J'ai le même problème que certains. Mes équipements sont bien renseignés (T°/Hr/Pa), j'ai 0 qui s'affiche.
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : pull cron
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : Configuration : temperature 12
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : Configuration : humidite 82
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : Configuration : seuil DPR 2
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : Configuration : pression 1014
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : visibleRosee 1
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : visibleFrost 0
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : old Alerte givrage
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : Alerte givrage 0
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : old Alerte rosée 0
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : Alerte rosée 0
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : pull cron
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : Configuration : temperature 12
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : Configuration : humidite 82
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : Configuration : seuil DPR 2
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : Configuration : pression 1014
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : visibleRosee 1
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : visibleFrost 0
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : old Alerte givrage
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : Alerte givrage 0
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : old Alerte rosée 0
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : Alerte rosée 0
Merci pour vos retour.
Arno.
J'ai le même problème que certains. Mes équipements sont bien renseignés (T°/Hr/Pa), j'ai 0 qui s'affiche.
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : pull cron
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : Configuration : temperature 12
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : Configuration : humidite 82
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : Configuration : seuil DPR 2
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : Configuration : pression 1014
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : visibleRosee 1
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : visibleFrost 0
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : old Alerte givrage
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : Alerte givrage 0
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : old Alerte rosée 0
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : Alerte rosée 0
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : pull cron
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : Configuration : temperature 12
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : Configuration : humidite 82
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : Configuration : seuil DPR 2
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : Configuration : pression 1014
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : visibleRosee 1
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : visibleFrost 0
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : old Alerte givrage
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : Alerte givrage 0
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : old Alerte rosée 0
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : Alerte rosée 0
Merci pour vos retour.
Arno.
Re: Script Rosée
Bonjour,Arno-Strasbourg a écrit :Bonjour à tous,
J'ai le même problème que certains. Mes équipements sont bien renseignés (T°/Hr/Pa), j'ai 0 qui s'affiche.
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : pull cron
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : Configuration : temperature 12
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : Configuration : humidite 82
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : Configuration : seuil DPR 2
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : Configuration : pression 1014
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : visibleRosee 1
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : visibleFrost 0
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : old Alerte givrage
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : Alerte givrage 0
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : old Alerte rosée 0
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : Alerte rosée 0
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : pull cron
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : Configuration : temperature 12
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : Configuration : humidite 82
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : Configuration : seuil DPR 2
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : Configuration : pression 1014
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : visibleRosee 1
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : visibleFrost 0
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : old Alerte givrage
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : Alerte givrage 0
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : old Alerte rosée 0
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : Alerte rosée 0
Merci pour vos retour.
Arno.
Mise à jour en approche....
mini RPI 2 en DIY + mySensors - Plugins Rosée, Baro, Température
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 8 invités