[Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
glooobule
Helper
Messages : 33
Inscription : 28 avr. 2017, 16:30

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par glooobule » 17 sept. 2017, 11:06

dvb a écrit :
17 sept. 2017, 10:58
Salut,

J'avais remonté une instabilité qui ressemblait à ça.
Merci dvb en effet j'ai bien lu le sujet et j'ai vu passé ton instabilité de sonde. Moi c'est directement l'actionneur qui est instable. Si sur mes 3 thermostats virtuels je demande 28 °C et qu'il sont tous les 3 actifs je n'ai plus le clignotement. Si j'en met un seul à l'arrêt sur les 3 j'ai ce phénomène.
Il faudrait que DavNav jette un oeil, mais de ce que j'analyse depuis le trou de ma serrure, c'est bien que chaque Th virtuel est vérifié de façon cyclique. Et que du coup si un seul est à l'arrêt la commande d'arrêt est envoyée. Ne faudrait t'il pas plutôt faire un cycle complet des Th virtuels et si la somme est qu'ils sont tous inactifs, alors il y a une demande d'arrêt ?!

Je commande maintenant un interrupteur virtuel plutot que ma chaudiere directement. Il me reste à trouver une solution élégante de filtrer les marche arrêt. Genre : Si Interrup virtuel = 0 alors pause de 120 sec. Ensuite je bascule réellement le module Fibaro.
Le soucis c'est que je sais pas faire ça ... peut etre par un scénario ? avec un sleep ? ou un compteur ?

Merci pour ton aide en tout cas

PS : Bien entendu je vais suivre le lien que tu me fournis
Helper Officiel Jeedom

dvb
Actif
Messages : 1442
Inscription : 15 févr. 2015, 22:50

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par dvb » 17 sept. 2017, 11:29

Peut-être une piste :
- L'ordre d'allumage chaudière est envoyé à un virtuel et non à l'actionneur.
- Lorsque le virtuel passe à 0 ou 1, cela déclenche des scénarios.
- Les scénarios intègrent ta logique de commande et tes conditions.
- Les scénarios commandent l'actionneur.

PS : pur les tests, remplacer l'actionneur par l'affichage d'un message par exemple, pour éviter de faire "clignoter" la commande chaudière.
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...

DavZero
Actif
Messages : 521
Inscription : 19 déc. 2015, 14:31

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par DavZero » 17 sept. 2017, 12:03

Salut, il me faudrait les logs en debug pour analyser la cause. Je vais publier cet après midi une nouvelle version qui ajoute la possibilité d'avoir un offset entre la vannne et la consigne du thermostat virtuel et qui améliore les log ce qui sera pratique pour analyser ton pbm. Si tu as le temps d'ici la fait les logs en debug avec la version actuel du plugin, ça devrait déjà me donner des pistes. Sinon pour le fonctionnement, le plugin ne fonctionne pas par cycle mais par événement et il doit vérifier l'État de tous les thermostats avant de passer a off, si au moins un thermostat est en demande de chauffage alors il allume la chaudière sinon il l'éteint.

Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk


glooobule
Helper
Messages : 33
Inscription : 28 avr. 2017, 16:30

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par glooobule » 17 sept. 2017, 12:15

Merci de t'intéresser au problème DavZero !

Je confirme que si les 3 TH sont en demande, je n'ai pas le phénomène de hachure. Si un seul est en demande d'arrêt, il arrive a placer cet arrêt.

Hachure quand au moins 1 TH demande l'arrêt. Courbe stable quand tous en demande.
Image

Voici les logs de cette courbe :

Code : Tout sélectionner

[2017-09-17 11:54:34][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:54:34][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:55:17][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 21.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Manuel
[2017-09-17 11:55:17][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.605
[2017-09-17 11:55:17][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 11:55:17][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:55:17][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:55:25][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 21, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 11:55:25][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 11:55:25][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 11:55:25][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:55:26][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:55:27][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 19.8, hyst : 0.25, RefTemp : 19.7, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Chaud
[2017-09-17 11:55:27][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.75
[2017-09-17 11:55:27][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 11:55:28][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:55:28][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:56:00][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 21.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Manuel
[2017-09-17 11:56:00][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.605
[2017-09-17 11:56:00][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 11:56:00][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:56:00][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:56:06][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 21, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 11:56:06][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 11:56:06][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 11:56:06][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:56:07][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:56:10][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 19.8, hyst : 0.25, RefTemp : 19.7, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Chaud
[2017-09-17 11:56:10][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.75
[2017-09-17 11:56:11][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 11:56:11][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:56:11][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:56:43][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 21.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Manuel
[2017-09-17 11:56:43][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.605
[2017-09-17 11:56:43][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 11:56:43][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:56:43][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:56:53][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 19.8, hyst : 0.25, RefTemp : 19.7, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Chaud
[2017-09-17 11:56:53][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.75
[2017-09-17 11:56:53][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 11:56:53][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:56:54][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:57:26][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 21.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Manuel
[2017-09-17 11:57:26][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.605
[2017-09-17 11:57:26][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 11:57:26][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:57:26][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:57:28][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 11:57:28][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 11:57:29][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 11:57:29][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:57:29][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:57:36][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 19.8, hyst : 0.25, RefTemp : 19.7, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Chaud
[2017-09-17 11:57:36][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.75
[2017-09-17 11:57:37][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 11:57:37][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:57:37][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:58:09][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 21.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Manuel
[2017-09-17 11:58:09][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.605
[2017-09-17 11:58:09][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 11:58:09][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:58:09][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 11:58:09][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 11:58:09][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:58:10][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 11:58:10][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:58:10][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:58:19][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 19.8, hyst : 0.25, RefTemp : 19.7, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Chaud
[2017-09-17 11:58:19][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.75
[2017-09-17 11:58:19][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 11:58:19][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:58:20][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:58:50][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 11:58:50][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 11:58:51][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 11:58:51][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:58:51][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:58:52][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 21.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Manuel
[2017-09-17 11:58:52][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.605
[2017-09-17 11:58:52][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 11:58:52][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:58:52][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:59:02][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 19.8, hyst : 0.25, RefTemp : 19.7, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Chaud
[2017-09-17 11:59:02][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.75
[2017-09-17 11:59:03][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 11:59:03][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:59:03][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:59:31][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 11:59:31][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 11:59:31][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 11:59:31][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:59:32][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:59:45][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 19.8, hyst : 0.25, RefTemp : 19.7, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Chaud
[2017-09-17 11:59:45][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.75
[2017-09-17 11:59:46][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 11:59:46][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 11:59:46][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:00:12][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:00:12][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 12:00:13][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:00:13][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:00:13][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:00:18][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 21.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:00:18][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.605
[2017-09-17 12:00:18][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:00:18][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:00:19][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:00:28][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 19.8, hyst : 0.25, RefTemp : 19.7, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Chaud
[2017-09-17 12:00:28][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.75
[2017-09-17 12:00:29][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:00:29][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:00:29][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:00:53][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:00:53][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 12:00:54][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:00:54][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:00:54][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:01:01][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 21.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:01:01][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.605
[2017-09-17 12:01:01][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:01:01][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:01:01][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:01:11][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 19.8, hyst : 0.25, RefTemp : 19.7, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Chaud
[2017-09-17 12:01:11][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.75
[2017-09-17 12:01:11][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:01:11][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:01:12][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:01:34][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:01:34][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 12:01:35][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:01:35][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:01:35][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:01:44][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 21.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:01:44][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.605
[2017-09-17 12:01:44][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:01:44][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:01:44][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:01:54][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 19.8, hyst : 0.25, RefTemp : 19.7, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Chaud
[2017-09-17 12:01:54][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.75
[2017-09-17 12:01:54][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:01:54][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:01:55][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:02:15][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:02:15][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 12:02:15][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:02:15][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:02:16][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:02:27][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 21.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:02:27][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.605
[2017-09-17 12:02:27][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:02:27][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:02:27][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:02:37][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 19.8, hyst : 0.25, RefTemp : 19.7, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Chaud
[2017-09-17 12:02:37][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.75
[2017-09-17 12:02:37][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:02:38][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:02:38][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:02:56][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:02:56][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 12:02:57][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:02:57][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:02:57][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:03:10][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 21.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:03:10][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.605
[2017-09-17 12:03:10][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:03:10][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:03:10][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:03:20][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 19.8, hyst : 0.25, RefTemp : 19.7, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Chaud
[2017-09-17 12:03:20][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.75
[2017-09-17 12:03:20][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:03:21][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:03:21][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:03:37][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:03:37][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 12:03:38][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:03:38][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:03:38][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:03:53][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 21.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:03:53][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.605
[2017-09-17 12:03:53][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:03:53][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:03:53][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:03:56][DEBUG] : Execution de la commande : #195# avec les options {"slider":21}
[2017-09-17 12:03:56][DEBUG] : Execution de la commande : #198# avec les options {"slider":21}
[2017-09-17 12:03:56][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Chaud
[2017-09-17 12:03:56][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.705
[2017-09-17 12:03:57][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:03:57][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:03:57][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:04:03][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 19.8, hyst : 0.25, RefTemp : 19.7, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Chaud
[2017-09-17 12:04:03][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.75
[2017-09-17 12:04:03][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:04:03][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:04:04][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:04:04][DEBUG] : Execution de la commande : #192# avec les options {"slider":18}
[2017-09-17 12:04:04][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 17.5, temp 19.8, hyst : 0.25, RefTemp : 19.7, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-09-17 12:04:04][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 17.75
[2017-09-17 12:04:04][DEBUG] : Execution de la commande : #109# avec les options []
[2017-09-17 12:04:05][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:04:05][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:04:05][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:04:18][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:04:18][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 12:04:19][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:04:19][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:04:19][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:04:36][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Chaud
[2017-09-17 12:04:36][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.705
[2017-09-17 12:04:36][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:04:36][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:04:37][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:04:46][DEBUG] : ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 19.8, hyst : 0.25, RefTemp : 19.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-09-17 12:04:46][INFO] : Calcul status ==> Température pour chauffer : 17.25
[2017-09-17 12:04:46][DEBUG] : Execution de la commande : #109# avec les options []
[2017-09-17 12:04:47][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:04:47][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:04:47][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:04:59][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:04:59][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 12:05:00][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:05:00][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:05:00][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:05:19][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Chaud
[2017-09-17 12:05:19][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.705
[2017-09-17 12:05:19][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:05:19][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:05:19][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:05:29][DEBUG] : ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 19.8, hyst : 0.25, RefTemp : 19.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-09-17 12:05:29][INFO] : Calcul status ==> Température pour chauffer : 17.25
[2017-09-17 12:05:29][DEBUG] : Execution de la commande : #109# avec les options []
[2017-09-17 12:05:30][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:05:30][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:05:30][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:05:40][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 20.8, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:05:40][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 12:05:41][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:05:41][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:05:41][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:06:02][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Chaud
[2017-09-17 12:06:02][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.705
[2017-09-17 12:06:02][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:06:02][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:06:02][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:06:12][DEBUG] : ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 19.8, hyst : 0.25, RefTemp : 19.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-09-17 12:06:12][INFO] : Calcul status ==> Température pour chauffer : 17.25
[2017-09-17 12:06:12][DEBUG] : Execution de la commande : #109# avec les options []
[2017-09-17 12:06:13][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:06:13][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:06:13][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:06:21][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 20.8, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:06:21][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 12:06:22][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:06:22][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:06:22][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:06:45][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Chaud
[2017-09-17 12:06:45][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.705
[2017-09-17 12:06:45][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:06:45][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:06:45][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:06:55][DEBUG] : ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 19.8, hyst : 0.25, RefTemp : 19.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-09-17 12:06:55][INFO] : Calcul status ==> Température pour chauffer : 17.25
[2017-09-17 12:06:55][DEBUG] : Execution de la commande : #109# avec les options []
[2017-09-17 12:06:56][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:06:56][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:06:56][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:07:02][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 20.8, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:07:02][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 12:07:02][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:07:02][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:07:03][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:07:28][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Chaud
[2017-09-17 12:07:28][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.705
[2017-09-17 12:07:28][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:07:28][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:07:28][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:07:38][DEBUG] : ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 19.8, hyst : 0.25, RefTemp : 19.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-09-17 12:07:38][INFO] : Calcul status ==> Température pour chauffer : 17.25
[2017-09-17 12:07:38][DEBUG] : Execution de la commande : #109# avec les options []
[2017-09-17 12:07:38][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:07:39][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:07:39][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:07:43][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 20.8, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:07:43][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 12:07:44][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:07:44][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:07:44][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:08:11][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Chaud
[2017-09-17 12:08:11][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.705
[2017-09-17 12:08:11][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:08:11][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:08:11][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:08:21][DEBUG] : ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 19.8, hyst : 0.25, RefTemp : 19.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-09-17 12:08:21][INFO] : Calcul status ==> Température pour chauffer : 17.25
[2017-09-17 12:08:21][DEBUG] : Execution de la commande : #109# avec les options []
[2017-09-17 12:08:22][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:08:22][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:08:22][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:08:24][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 20.8, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:08:24][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 12:08:24][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:08:25][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:08:25][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:08:54][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Chaud
[2017-09-17 12:08:54][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.705
[2017-09-17 12:08:54][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:08:54][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:08:54][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:09:04][DEBUG] : ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 19.8, hyst : 0.25, RefTemp : 19.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-09-17 12:09:04][INFO] : Calcul status ==> Température pour chauffer : 17.25
[2017-09-17 12:09:04][DEBUG] : Execution de la commande : #109# avec les options []
[2017-09-17 12:09:04][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:09:04][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:09:05][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:09:05][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 20.8, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:09:05][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 12:09:06][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:09:06][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:09:06][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:09:37][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Chaud
[2017-09-17 12:09:37][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.705
[2017-09-17 12:09:37][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:09:37][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:09:37][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:09:46][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 20.8, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:09:46][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 12:09:47][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:09:47][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:09:47][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:10:20][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Chaud
[2017-09-17 12:10:20][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.705
[2017-09-17 12:10:20][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:10:20][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:10:20][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:10:27][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 20.8, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:10:27][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 12:10:28][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:10:28][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:10:28][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:10:30][DEBUG] : ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 19.9, hyst : 0.25, RefTemp : 19.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-09-17 12:10:30][INFO] : Calcul status ==> Température pour chauffer : 17.25
[2017-09-17 12:10:30][DEBUG] : Execution de la commande : #109# avec les options []
[2017-09-17 12:10:30][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:10:30][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:10:31][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:11:03][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Chaud
[2017-09-17 12:11:03][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.705
[2017-09-17 12:11:03][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:11:03][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:11:03][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:11:08][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 20.8, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:11:08][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 12:11:09][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:11:09][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:11:09][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:11:13][DEBUG] : ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 19.9, hyst : 0.25, RefTemp : 19.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-09-17 12:11:13][INFO] : Calcul status ==> Température pour chauffer : 17.25
[2017-09-17 12:11:13][DEBUG] : Execution de la commande : #109# avec les options []
[2017-09-17 12:11:13][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:11:14][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:11:14][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:11:46][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Chaud
[2017-09-17 12:11:46][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.705
[2017-09-17 12:11:46][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:11:46][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:11:46][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:11:49][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 20.8, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:11:49][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 12:11:49][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:11:50][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:11:50][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:11:56][DEBUG] : ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 19.9, hyst : 0.25, RefTemp : 19.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-09-17 12:11:56][INFO] : Calcul status ==> Température pour chauffer : 17.25
[2017-09-17 12:11:56][DEBUG] : Execution de la commande : #109# avec les options []
[2017-09-17 12:11:57][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:11:57][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:11:57][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:12:29][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Chaud
[2017-09-17 12:12:29][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.705
[2017-09-17 12:12:29][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:12:29][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:12:29][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:12:30][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 20.8, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:12:30][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 12:12:31][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:12:31][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:12:31][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:12:39][DEBUG] : ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 19.9, hyst : 0.25, RefTemp : 19.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-09-17 12:12:39][INFO] : Calcul status ==> Température pour chauffer : 17.25
[2017-09-17 12:12:39][DEBUG] : Execution de la commande : #109# avec les options []
[2017-09-17 12:12:40][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:12:40][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:12:40][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:13:11][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 20.8, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:13:11][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 12:13:11][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:13:11][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:13:12][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Chaud
[2017-09-17 12:13:12][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.705
[2017-09-17 12:13:12][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:13:12][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:13:12][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:13:12][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:13:22][DEBUG] : ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 19.9, hyst : 0.25, RefTemp : 19.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-09-17 12:13:22][INFO] : Calcul status ==> Température pour chauffer : 17.25
[2017-09-17 12:13:22][DEBUG] : Execution de la commande : #109# avec les options []
[2017-09-17 12:13:23][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:13:23][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:13:23][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:13:52][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 20.8, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:13:52][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 12:13:53][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:13:53][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:13:53][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:13:55][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Chaud
[2017-09-17 12:13:55][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.705
[2017-09-17 12:13:55][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:13:55][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:13:55][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:14:05][DEBUG] : ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 19.9, hyst : 0.25, RefTemp : 19.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-09-17 12:14:05][INFO] : Calcul status ==> Température pour chauffer : 17.25
[2017-09-17 12:14:05][DEBUG] : Execution de la commande : #109# avec les options []
[2017-09-17 12:14:06][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:14:06][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:14:06][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:14:33][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 23, temp 20.8, hyst : 0.25, RefTemp : 20.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 50%, mode : Manuel
[2017-09-17 12:14:33][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 21.925
[2017-09-17 12:14:34][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:14:34][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:14:34][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:14:38][DEBUG] : ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 20.3, hyst : 0.25, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 10%, mode : Chaud
[2017-09-17 12:14:38][INFO] : Calcul status ==> Température pour arreter : 20.705
[2017-09-17 12:14:38][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:14:38][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:14:38][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:14:48][DEBUG] : ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 19.9, hyst : 0.25, RefTemp : 19.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-09-17 12:14:48][INFO] : Calcul status ==> Température pour chauffer : 17.25
[2017-09-17 12:14:48][DEBUG] : Execution de la commande : #109# avec les options []
[2017-09-17 12:14:48][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-09-17 12:14:48][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche]
[2017-09-17 12:14:49][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Chaudière Virt][Marche
Helper Officiel Jeedom

glooobule
Helper
Messages : 33
Inscription : 28 avr. 2017, 16:30

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par glooobule » 17 sept. 2017, 12:42

Pour l'instant j'ai mis ce scénario en place qui semble fonctionner. Si ma "super" programmation est trop moche n'hésitez pas à me le dire, je ne me vexe pas facilement :p

Image

Le résultat en courbes :

Image

En bleu l'interrupteur virtuel en noir le module fibaro de la chaudière.
Helper Officiel Jeedom

glooobule
Helper
Messages : 33
Inscription : 28 avr. 2017, 16:30

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par glooobule » 17 sept. 2017, 13:09

Donc je suis le boulet du jour !!! :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol:

Mon problème venait de là :

Image

En clair sur chaque TH virtuel j'avais mis la ligne pour commander la consigne de mes vannes Danfoss MAIS également les commandes On et OFF dse la chaudière, ce qui fait que chacun de mes TH faisaient leur petite sauce dans leur coin en plus du Master ...

MEA CULPA et un grand merci à DavZero d'avoir résolu mon problème en 2 mins chrono

Merci à tous !
Helper Officiel Jeedom

dvb
Actif
Messages : 1442
Inscription : 15 févr. 2015, 22:50

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par dvb » 17 sept. 2017, 15:57

Le principal est d'avoir trouvé !
@+
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...

glooobule
Helper
Messages : 33
Inscription : 28 avr. 2017, 16:30

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par glooobule » 18 sept. 2017, 12:05

Quelqu'un peut il m'expliquer comment fonctionne l'offset des TH qui a été rajouté dans la maj d'hier svp ?
Helper Officiel Jeedom

DavZero
Actif
Messages : 521
Inscription : 19 déc. 2015, 14:31

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par DavZero » 18 sept. 2017, 19:24

Salut,

oui moi ^^.

Donc effectivement j'ai mis a jour le plugin hier . Cette mise a jour contient :
- L'ajout d'un offset sur le consigne des actionneurs
- Une amélioration des log de debug (maintenant on voit apparaître le nom du thermostat qui généré le log, c'est plus simple a comprendre)


Pour l'offset, le but est de compensé la mesure de température entre le sonde associé au thermostat et la/les vannes thermostatique.

Par exemple, si tu demande via le thermostat une température de 19°C, la sonde mesure 18,5°C
- Dans ce cas, il y a de forte chance que le plugin décide de mettre en route la chaudière (ne prenons pas en compte la gestion de l'inertie pour l'explication)
Par contre le plugin a du envoyé une consigne aux vannes thermostatique de 19.5°C (un peu plus que la consigne mise sur le thermostat, pour être sur que la vanne est bien ouverte quand on chauffe). Si dans ce cas la vanne mesure une température de 19.5°C elle va décider de se fermer ce qui va empêcher la température de la pièce de monter et donc la sonde associé au thermostat va rester à 18.5°C.

En utilisant l'offset, on peut compenser cette écart de mesure entre le sonde du thermostat et la vanne thermostatique.
Ainsi pour le cas ci dessus, si on met +1.00 dans l'offset defini pour la vanne thermostatique, alors le plugin lui enverra la consigne de 20.5 et pas 19.5.

J'ai pris un écart de 1°C pour l'exemple mais ça peut être plus comme moins. J'ai laisser la possibilité de mettre une valeur entre -5 et +5 (en l’écrivant ça me parait un peu large mais bon chacun règle comme il veut comme ca).

A+

glooobule
Helper
Messages : 33
Inscription : 28 avr. 2017, 16:30

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par glooobule » 18 sept. 2017, 19:57

Superbe explication merci !

J'ai donc mis un offset de 1°C dans ma cuisine car la sonde est un peu loin et mal placé ^^

Ma femme me demande : "Si je change la consigne directement sur une des tetes thermostatique, est ce que cela modifie la valeur du thermostat ou va t'il remettre sa propre consigne sur la tete ?"

Quelqu'un sait ?

Merciii !
Helper Officiel Jeedom

DavZero
Actif
Messages : 521
Inscription : 19 déc. 2015, 14:31

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par DavZero » 18 sept. 2017, 21:06

Le retour de la tête thermostatique vers le thermostat est quelque chose que j'ai déjà dans les tuyaux mais je cherche encore comment le faire au mieux car il faut attention si l'un commande l'autre et que l'autre commande l'un alors qui gagne?
Bref je cherche comment faire ça proprement.

A+

glooobule
Helper
Messages : 33
Inscription : 28 avr. 2017, 16:30

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par glooobule » 18 sept. 2017, 22:47

Réponse rapide c'est très sympa. Il me semble avoir lu dans le sujet que quelq'un à fait un scénario pour gérer ça. Je vais relire.

En tout cas super plugin !
Helper Officiel Jeedom

Pignonduclan
Timide
Messages : 132
Inscription : 02 sept. 2015, 22:32

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par Pignonduclan » 19 sept. 2017, 12:37

Bonjour à tous,

Depuis la màj du plugin, j'ai mon contacteur de chaudière qui reste allumé tout le temps, même quand les consignes de mes thermostats sont inférieures aux températures mesurées. Quelqu'un d'autre a le même problème? Ce n'est peut-être pas dû au plugin, mais ça fonctionnait jusqu'à ce weekend...

Merci!

Cedric

Avatar de l’utilisateur
Sylar
Actif
Messages : 501
Inscription : 02 mars 2016, 09:34
Contact :

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par Sylar » 19 sept. 2017, 18:11

Bonjour,

petite question comment réagis le plugin ?

j'explique : j'aimerai réalisé un scénario qui prend en compte ( jour de semaine / weekend / jours férie ), suivant cela est appliqué un horaire de chauffe

mais en plus suivant la température extérieur j'active ou pas le scénario

cela est réalisable ou pas du tout le calcul se fait en instantané ou pas ?

merci pour les futures réponses

Avatar de l’utilisateur
nickasimir
Actif
Messages : 693
Inscription : 06 août 2014, 19:35
Localisation : Montreuil, Idf

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par nickasimir » 19 sept. 2017, 18:37

bonjour,

j'imagine que le plugin est compatible v3 ?
Jeedom en DIY sur NUCI3| Mon Matos : Ici

DavZero
Actif
Messages : 521
Inscription : 19 déc. 2015, 14:31

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par DavZero » 19 sept. 2017, 19:02

Salut,

@pignonduclan, je ne constate pas ce problème chez moi, essaye de mettre le manager sur Off pour voir si le contacteur passe bien a Off.
- Si le contacteur reste sur On c'est étrange et ca doit venir d'autre chose que le plugin, sinon remet le sur On et test la même chose thermostat par thermostat en mettant les autres a Off. SI tu ne parvient pas a trouver la cause, envoie moi des logs en debug que je regarde si je trouve quelque chose.

@Sylar, désolé mais ... j'ai pas compris. Tu peux via le plugin agenda, activer un mode d'un thermostat. Après si dans ta piece il fait 17°C et que dehors il fait 20°C et que la consigne est a 19°C alors le thermostat va mettre en route la chaudière. Mais normalement ca ne devrait pas chauffer longtemps. Si dans ce cas tu souhaite que le thermostat ne déclenche pas la chaudière alors plusieur solutions :
Solution 1 : Tu fais un senario qui s'active sur un changement de consigne d'un thermostat et tu agis en fonction de la température exterieur en mettant si besoin le thermostat en hors gel. Ca doit amrcher mais ca me semble un peu laborieux a mettre en place.
Solution 2 : A la place de ta sonde de température tu fais un virtuel qui prend comme valeur la plus haute des températures entre la sonde interieur de ta pièce et la température extérieur.

Nota : tu m'a posé une question à laquel je ne t'avais pas répondu, a savoir comment faire une moyen de plusieurs sonde dans un virtuel. Pour ca tu créer un virtuel (via le plugin virtuel) et tu y ajoute une indo. Dans la valeur tu choisi une de tes sondes puis tu fais "+" une autre sonde "+" ... et tu divise par le nombre de sonde (je ferais une image si j'ai le temps ce soir).

@nickasimir, oui le plugin est compatible Jeedom V3.

A+

Avatar de l’utilisateur
Sylar
Actif
Messages : 501
Inscription : 02 mars 2016, 09:34
Contact :

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par Sylar » 19 sept. 2017, 20:39

@Davzero

bon je détaille

via un scénario et le plugin info du jour ,
j'aimerais différencé , Hiver / été / semaine / weekend. et ajout de plusieurs plage horaire

exemple :
En été (hiver) T° de consigne 22°c
T° extérieur 25°c
T°ambiante 20°c
vu qu'il fait 25°c en extérieur et que l'ont est dans la plage horaire de chauffe , le chauffage ne devrais pas se mètre en route ( T° extérieur de 25°c).
par contre s'il fait 12°c en extérieur et que l'ont est dans la période de chauffe la , le chauffage devrais se mètre en service.

en gros j'aimerais créer un offset suivant la T° extérieur et agir

j'aviserai plus tard j'ai commander mes vannes Popp.

merci du retour et des informations.

DavZero
Actif
Messages : 521
Inscription : 19 déc. 2015, 14:31

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par DavZero » 19 sept. 2017, 21:09

Salut,

Voila donc comment mettre en place des moyennes et valeur max avec le plugin virtuel (ca devrait plutot être dans le sujet du virtuel mais bon comme on parle de température ..)
Donc voila l'image du resultat (3 sondes de températures et un equipement pour faire des calcul, ici la moyenne des 3 et le max de deux valeur)
jeedom tmp calcul.PNG
jeedom tmp calcul.PNG (15.23 Kio) Consulté 1570 fois
formule virtuel.PNG
formule virtuel.PNG (29.14 Kio) Consulté 1570 fois
Voila je penses que ça se passe de description.

@Sylar, je penses que si tu utilise la formule de température avec l'exemple du max, ca répond a ton besoin.

Exemple pour une consigne a 19 °C :
1 - dans la maison il fait 17, dehors 12. ==> la température d'entrée du plugin est le max des 2 donc 17 ==> le thermostat allume la chaudière. La température de la maison monte et dès qu'on est à 19 le thermostat arrete
2 - dans la maison il fait 17, dehors il fait 18 ==> la température d'entree du plugin est le max des 2 donc 18 ==> le thermostat allume la chaudière. La température de la maison monte et dès qu'on dépasse les 18, c'est la température de la maison qui devient la reference (car plus grande que les 18 de dehors), dès que la maison atteint 19, le thermostat cvoupe la chaudière
3 - dans la maison il fait 17, dehors il faut 20 ==> la température d'entrée du plugin est le max des 2 donc 20 ==> le thermostat n'allume pas la chaudière.

Après 17 dedans et 20 dehors, perso j'allume quand même donc si tu veux un plus grand ecart par rapport a dehors, a la place de la température réelle de dehors tu prends température de dehors -1.

Du coup pas besoin de senario, c'est a mon sens plus facile a gérer et également a dépanner en cas de pbm (quand t'a des scénario qui font leur job + un plugin + ... ça devient difficile d'avoir la raison de l'allumage ou pas de la chaudière). En plus avec cette méthode, pas besoin de savoir si t'es en hiver ou en été, ça gere tout seul, t'a juste a définir dans le plugin agenda des plage de température idéal dans la maison et c'est bon.

A+

Alexou
Timide
Messages : 90
Inscription : 14 oct. 2015, 16:59

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par Alexou » 19 sept. 2017, 23:37

Bonjour,
Je me permets d'intervenir sur ce sujet après avoir lu une bonne partie du sujet car il y a quelque chose que je n'ai surement pas compris.

Ma conf est la suivante:
- Chaudière ancienne sur laquelle est installé un thermostat d'ambiance NEST qui est dans mon salon
- 2 vannes thermostatiques dans 2 chambres (chambre 1 et chambre 2)

J'essaye de comprendre quel est dans ce cas la configuration basique du plugin. Voici ce que j'ai compris:
- Dans la conf principale du plugin: (Action On Chaudière: Allumage via Nest, Action Off Chaudière: Eteindre via Nest)
- Création d'un thermostat central
- Création d'un thermostat pour chambre 1 avec un seul actionneur de type "consigne" sur le thermostat de la chambre 1
- Création d'un thermostat pour chambre 2 avec un seul actionneur de type "consigne" sur le thermostat de la chambre 2
- Création d'un thermostat pour salon avec un seul actionneur de type "consigne" sur le thermostat Nest

J'ai tout bon ?
Cdlt,
Alex
Dernière édition par Alexou le 19 sept. 2017, 23:38, édité 1 fois.

glooobule
Helper
Messages : 33
Inscription : 28 avr. 2017, 16:30

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par glooobule » 19 sept. 2017, 23:38

Pignonduclan a écrit :
19 sept. 2017, 12:37
Bonjour à tous,

Depuis la màj du plugin, j'ai mon contacteur de chaudière qui reste allumé tout le temps, même quand les consignes de mes thermostats sont inférieures aux températures mesurées. Quelqu'un d'autre a le même problème? Ce n'est peut-être pas dû au plugin, mais ça fonctionnait jusqu'à ce weekend...

Merci!

Cedric
Je n'ai pas constater ce problème chez moi.
Helper Officiel Jeedom

Répondre