A ce stade de mon installation (Zwave + clé sigma) mon wallplug et mes FGMS fonctionne parfaitement.
Par contre j'ai du mal avec mon zxt120... J'ai en effet du mal a bien comprendre....
En effet l’inclusion du module se passe bien et l'interview aussi.
J’utilise le fichier ZXT120 et les commande de base passe bien (a chaque setting le module allume sa led)
par contre j'ai besoin de programmer soit le paramètre 27 et éventuellement le 25 par contre le module ne reçoit rien (pas de led) une idée ????
de plus plus le bouton synchroniser le raspberry avec l équipement me ramené 2 module fantôme ineffaçable une idée ?
Code : Tout sélectionner
{
"data" : {
"basicType" : {
"value" : 4
},
"isAwake" : {
"updateTime" : 1416762860,
"value" : "true"
},
"isListening" : {
"value" : "true"
},
"isReady" : {
"updateTime" : 1416762860,
"value" : "true"
},
"isRouting" : {
"value" : "true"
},
"isVirtual" : {
"value" : ""
},
"lastReceived" : {
"updateTime" : 1416762860
},
"manufacturerId" : {
"value" : "5254"
},
"manufacturerProductId" : {
"value" : "8377"
},
"manufacturerProductType" : {
"value" : "0101"
},
"name" : {
"value" : "ZXT-120"
},
"neighbours" : {
"value" : [
]
},
"product_name" : {
"value" : "ZXT-120"
},
"state" : {
"value" : "Complete"
},
"vendorString" : {
"value" : "Remotec"
}
},
"instances" : {
"0" : {
"commandClasses" : {
"39" : {
"data" : {
"0" : {
"help" : "",
"level" : "Disabled",
"name" : "Switch All",
"type" : "List",
"units" : "",
"updateTime" : 1416762860,
"val" : "Disabled",
"value" : "Disabled"
},
"updateTime" : 1416762860
},
"name" : "COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL"
},
"49" : {
"data" : {
"1" : {
"help" : "",
"level" : "25.0",
"name" : "Temperature",
"type" : "float",
"units" : "C",
"updateTime" : 1416762860,
"val" : "25.0",
"value" : "25.0"
},
"updateTime" : 1416762860
},
"name" : "COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL"
},
"64" : {
"data" : {
"0" : {
"help" : "",
"level" : "Heat",
"name" : "Mode",
"type" : "List",
"units" : "",
"updateTime" : 1416762860,
"val" : "Heat",
"value" : "Heat"
},
"updateTime" : 1416762860
},
"name" : "COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE"
},
"67" : {
"data" : {
"1" : {
"help" : "",
"level" : "0.0",
"name" : "Heating 1",
"type" : "float",
"units" : "C",
"updateTime" : 1416762860,
"val" : "0.0",
"value" : "0.0"
},
"2" : {
"help" : "",
"level" : "0.0",
"name" : "Cooling 1",
"type" : "float",
"units" : "C",
"updateTime" : 1416762860,
"val" : "0.0",
"value" : "0.0"
},
"4" : {
"help" : "",
"level" : "0.0",
"name" : "Unused 4",
"type" : "float",
"units" : "C",
"updateTime" : 1416762860,
"val" : "0.0",
"value" : "0.0"
},
"6" : {
"help" : "",
"level" : "0.0",
"name" : "Unused 6",
"type" : "float",
"units" : "C",
"updateTime" : 1416762860,
"val" : "0.0",
"value" : "0.0"
},
"updateTime" : 1416762860
},
"name" : "COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT"
},
"68" : {
"data" : {
"0" : {
"help" : "",
"level" : "Auto Low",
"name" : "Fan Mode",
"type" : "List",
"units" : "",
"updateTime" : 1416762860,
"val" : "Auto Low",
"value" : "Auto Low"
},
"updateTime" : 1416762860
},
"name" : "COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_FAN_MODE"
},
"112" : {
"data" : {
"25" : {
"help" : "In case none of the code on the code list works for the targeted air conditioner, user can use IR code learning function. See manual at section "IR Code Learning" for a description of the procedure. Value 0-22",
"level" : "1",
"name" : "Indicate a location for IR code learning and start learning",
"type" : "int",
"units" : "",
"updateTime" : 1416762860,
"val" : "1",
"value" : "1"
},
"26" : {
"help" : "Note: The status value 0x01 and 0x04 will be reset to 0 when the ZXT-120 receive a get command to this parameter. Value 1 idle - this IR channel is idle (default). Value 2 OK - the latest learning process successful and completed. Value 3 Learning - the ZXT- 120 is busy processing previous learning request. Value 4 Failed - the latest learning request failed.",
"level" : "0",
"name" : "Learning status register",
"type" : "int",
"units" : "",
"updateTime" : 1416762860,
"val" : "0",
"value" : "0"
},
"27" : {
"help" : "Look up the code list of ZXT-120 according to your AC brand.",
"level" : "72",
"name" : "IR code number for built-in code library",
"type" : "int",
"units" : "",
"updateTime" : 1416762860,
"val" : "72",
"value" : "72"
},
"28" : {
"help" : "Value 0 normal power mode. Value 255 high power mode (default)",
"level" : "255",
"name" : "External IR Emitter power level",
"type" : "int",
"units" : "",
"updateTime" : 1416762860,
"val" : "255",
"value" : "255"
},
"32" : {
"help" : "Value 0 disable Surround IR Emitters. value 255 enable Surround IR Emitters (default).",
"level" : "255",
"name" : "Surround IR control",
"type" : "int",
"units" : "",
"updateTime" : 1416762860,
"val" : "255",
"value" : "255"
},
"33" : {
"help" : "Value 0 SWING OFF. Value 255 SWING AUTO (Default).",
"level" : "0",
"name" : "Surround IR control",
"type" : "int",
"units" : "",
"updateTime" : 1416762860,
"val" : "0",
"value" : "0"
},
"updateTime" : 1416762860
},
"name" : "COMMAND_CLASS_CONFIGURATION"
},
"128" : {
"data" : {
"0" : {
"help" : "",
"level" : "99",
"name" : "Battery Level",
"type" : "int",
"units" : "%",
"updateTime" : 1416762860,
"val" : "99",
"value" : "99"
},
"last" : {
"type" : "int",
"updateTime" : 1416762860,
"value" : "99"
},
"supported" : {
"type" : "bool",
"updateTime" : 1416762860,
"value" : true
},
"updateTime" : 1416762860
},
"name" : "COMMAND_CLASS_BATTERY"
},
"134" : {
"data" : {
"0" : {
"help" : "",
"level" : "6",
"name" : "Library Version",
"type" : "String",
"units" : "",
"updateTime" : 1416762860,
"val" : "6",
"value" : "6"
},
"1" : {
"help" : "",
"level" : "3.42",
"name" : "Protocol Version",
"type" : "String",
"units" : "",
"updateTime" : 1416762860,
"val" : "3.42",
"value" : "3.42"
},
"2" : {
"help" : "",
"level" : "1.03",
"name" : "Application Version",
"type" : "String",
"units" : "",
"updateTime" : 1416762860,
"val" : "1.03",
"value" : "1.03"
},
"updateTime" : 1416762860
},
"name" : "COMMAND_CLASS_VERSION"
},
"data" : {
"updateTime" : 1416762860
},
"updateTime" : 1416762860
},
"updateTime" : 1416762860
},
"updateTime" : 1416762860
}
}