Les dépendances étaient bien mises à jour. A tout hasard, j'ai relancé l'installation des dépendances, et relancé le daemon. Tout est au vert.
A ce moment là j'ai une une notification pour rafraîchir la ZiGate.
Je suis donc allé dans la ZiGate, j'ai lancé un rafraîchissement. La commande a bien été lancée, et rien. Pas de feedback, dans les logs de la zigate non plus.
Le lien entre la zigate et la lumière est toujours rompu.
La lampe est elle toujours connectée, on voit un dernier contact il y a quelques minutes.
J'ai finalement réussi à avoir des logs significatifs, dans Gestion des plugins -> ZiGate -> Logs ZiGate. Les voici :
Code : Tout sélectionner
[2018-07-26 17:20:51][ERROR][zigate] : Command 0x0030 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2018-07-26 17:20:54][ERROR][zigate] : No response waiting command 0x8030
[2018-07-26 17:20:57][ERROR][zigate] : No response waiting command 0x8120
[2018-07-26 17:20:58][ERROR][zigate] : Command 0x0030 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2018-07-26 17:21:01][ERROR][zigate] : No response waiting command 0x8030
[2018-07-26 17:21:04][ERROR][zigate] : No response waiting command 0x8120
[2018-07-26 17:21:04][ERROR][zigate] : Command 0x0030 failed Failed (ZigBee event codes) 128 : b''
[2018-07-26 17:21:07][ERROR][zigate] : No response waiting command 0x8030
[2018-07-26 17:21:10][ERROR][zigate] : No response waiting command 0x8120
[2018-07-26 17:21:13][ERROR][zigate] : No response waiting command 0x8120
[2018-07-26 17:21:17][ERROR][zigate] : No response waiting command 0x8120
[2018-07-26 17:21:20][ERROR][zigate] : No response waiting command 0x8120
[2018-07-26 17:21:23][ERROR][zigate] : No response waiting command 0x8120
[2018-07-26 17:21:26][ERROR][zigate] : No response waiting command 0x8120
[2018-07-26 17:21:29][ERROR][zigate] : No response waiting command 0x8120
[2018-07-26 17:21:33][ERROR][zigate] : No response waiting command 0x8120
[2018-07-26 17:21:36][ERROR][zigate] : No response waiting command 0x8120
[2018-07-26 17:21:37][ERROR][zigate] : Command 0x0092 failed Failed (ZigBee event codes) 21 : b''
Pour info le scénario envoie une commande level, puis une commande color, puis une commande on sur l'ampoule