Bonjour, les résistances sont obligatoires ? Car moi j'ai fait un montage avec 1 sonde pH et une sonde redox sans résistance et mes valeurs sont bonnes.
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Salut Jérôme,coco38 a écrit : ↑25 juin 2018, 11:11Salut,
Désolé, mais je suis pas mal occupé ces derniers jours et je fait aussi la mise aux points du système à temps perdu.
Pour les ponts diviseurs, sur les mesures Redox et Ph, il faut mettre la résistance de 3.3k et 2.2k en série, avec:
- la resistance 3.3k entre le GND et l'entrée A0 ou A1
Il semble qu'il y ait effectivement un décalage sur les mesures. L'idéal serait d'avoir des solutions tampons (Ph=7 ou Redox=650mV), mais c'est pas forcement donné. Perso j'ai un régulateur de Ph qui me donne une valeur, et pour le Redox, je vais jouer avec des solutions de test pour me caler dans la plage quand ma piscine sera bien "chlorée". C'est un peu longué, surtout que la cellule de l'électrolyseur est quasi morte...
- la resistance 2.2k entre la mesure issue du Phidget 1130 (fil blanc) et l'entrée A0 ou A1
Pour corriger le décalage, j'ai ajouté 2 potentiomètres sur les entrées A2 et A3, et j'ai ajouté un peu de code. Désormais on peut recaler les mesures juste en tournant les potentiomètres. Par contre, tu devrais avoir des valeurs entre 300mV et 1000mV. Le mieux est de faire un test sans sonde, tu dois avoir 0.
Comme l'avait spécifié n.granier, lors du montage en réel sur l'automatisme de la piscine, il faut mettre le GND sur la terre de la piscine (obligatoire avec les électrolyseurs). Ce n'est pas très "règles de l'art", mais ça permet de stabiliser des mesures (variations de 150mV sinon).
Jérôme
Des nouvelles à propos de tes changements dans ton code ainsi que des potentiomètres que tu as ajouté pour calibrer les sondes?
Ce serait sympa si tu pouvais mettre ton Git à jour.
Merci beaucoup !!!!
Sébastien
Sébastien
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
oui moi aussi, je vais m'y atteler ce week end ..
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Bonjour,
Désolé pour cette réponse tardive, mais je n'ai toujours pas plus de temps et je pars en congés à la fin de la semaine donc ça ne va pas être mieux.
J'ai mis à jour le Github, en rajoutant un peu de commentaires.
Pour répondre à une question précédente:
Jérôme
Désolé pour cette réponse tardive, mais je n'ai toujours pas plus de temps et je pars en congés à la fin de la semaine donc ça ne va pas être mieux.
J'ai mis à jour le Github, en rajoutant un peu de commentaires.
Pour répondre à une question précédente:
Oui, les résistances sont obligatoires, car les cartes Phidgets renvoie un signal en 5V et les cartes Z-Uno n'acceptent que du 3V sur les entrées. La carte ne va pas aimer très longtemps.
Jérôme
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Merci Jérôme!!!!
Ceci devrait me permettre de continuer, yesssss!
Bonnes vacances !
Sébastien
Ceci devrait me permettre de continuer, yesssss!
Bonnes vacances !
Sébastien
Sébastien
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Salut à tous!
Bonne nouvelle: j'ai réalisé le montage de Jérôme (il me manque juste les potentiomètres) mais dans l'ensemble tout fonctionne très bien.
- Dans un petit récipient la mesure du Ph semble juste (même mesure que mon appareil dans ma salle technique!!!!) par contre le Redox varie et est très bas lorsque l'eau est stable mais dès que j'agite la sonde dans le récipient alors la valeur augmente!
Peut-être faut-il que l'eau soit en circulation pour avoir une bonne mesure? (je testerai ultérieurement)
Petit bug détecté: lorsque je mets le circuit en mode automatique et que je démarre la pompe depuis le module dans Jeedom, alors le relais 'pompe' s'active (led rouge) mais sur l'afficheur LCD l'indication reste sur OFF...
Prochaine étape: fabrication d'un boitier pour stocker le circuit, adaptateur et câblage.
Merci Jérôme pour ce que tu as réalisé et surtout partagé, c'est vraiment très sympa de ta part!
Sébastien
Bonne nouvelle: j'ai réalisé le montage de Jérôme (il me manque juste les potentiomètres) mais dans l'ensemble tout fonctionne très bien.
- Dans un petit récipient la mesure du Ph semble juste (même mesure que mon appareil dans ma salle technique!!!!) par contre le Redox varie et est très bas lorsque l'eau est stable mais dès que j'agite la sonde dans le récipient alors la valeur augmente!
Peut-être faut-il que l'eau soit en circulation pour avoir une bonne mesure? (je testerai ultérieurement)
Petit bug détecté: lorsque je mets le circuit en mode automatique et que je démarre la pompe depuis le module dans Jeedom, alors le relais 'pompe' s'active (led rouge) mais sur l'afficheur LCD l'indication reste sur OFF...
Prochaine étape: fabrication d'un boitier pour stocker le circuit, adaptateur et câblage.
Merci Jérôme pour ce que tu as réalisé et surtout partagé, c'est vraiment très sympa de ta part!
Sébastien
Sébastien
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Salut à tous!
Voici le boitier en 3D pour stocker les composants du projet de Jérôme.
Je vais l'imprimer ce week-end en esperant qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité dû aux possibles orages
- Support pour la carte électronique, la carte relais et les cartes adaptateurs sondes Ph / Redox.
- Les trous pour passer l'alimentation, les cartes adaptateurs sondes Ph / Redox, les sondes de température, les instruments à relier aux relais.
- L'emplacement de l'écran LCD.
- Les trous pour les potentiomètres.
Si tout est OK, je reviens avec un photo du boitier sous peu.
Sébastien
Voici le boitier en 3D pour stocker les composants du projet de Jérôme.
Je vais l'imprimer ce week-end en esperant qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité dû aux possibles orages
- Support pour la carte électronique, la carte relais et les cartes adaptateurs sondes Ph / Redox.
- Les trous pour passer l'alimentation, les cartes adaptateurs sondes Ph / Redox, les sondes de température, les instruments à relier aux relais.
- L'emplacement de l'écran LCD.
- Les trous pour les potentiomètres.
Si tout est OK, je reviens avec un photo du boitier sous peu.
Sébastien
Sébastien
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
@N.granier
Bonjour,
j'essai de faire votre montage plus simple juste pour une sonde Clhore
Pouvez vous partager votre croquis arduino et votre schéma cablage.
Merci d'avance.
Bonjour,
j'essai de faire votre montage plus simple juste pour une sonde Clhore
Pouvez vous partager votre croquis arduino et votre schéma cablage.
Merci d'avance.
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Salut!
Photo de mon boitier pour stocker les composants du projet de Jérôme. (Coco38)
@+
Sébastien
Photo de mon boitier pour stocker les composants du projet de Jérôme. (Coco38)
@+
Sébastien
Sébastien
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
pas mal le boitier
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Sympa en effet, je commence aussi un projet similaire mais RJ45 et MQTT.
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
@cedru, partage ton projet sur gitub .. ça peut intéresser certains (dont moi et en plus, je vois que nous sommes voisin, toulousain aussi )
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Je l'ai fait en RJ45 mqtt avec un Arduino.
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Alors moi j'ai trois capteurs sur l'arduino. une sonde de température en OneWire, une sonde redox et une PH branché sur une carte Phidgets ORP/PH 1130.
Ci-joint mon code brut il y a surement du ménage à faire.
Ci-joint mon code brut il y a surement du ménage à faire.
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Félicitations Sattaz pour ton boitier qui donne un résultat très "Pro".
Jérôme
P.S: je me joins au groupe des toulousains!
Effectivement, je pense qu'il y a un loupé, j'essaierai d'y remedier.
Jérôme
P.S: je me joins au groupe des toulousains!
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
merci roxxsuxx pour le partage.
mais je craque sur ce calcul du chlore.
si je fait
redox_value_float = (((2.5 - analogRead(pin_redox)) / 1.037) * 1000.0 );
je trouve -464320 pour une lecture pin = 484
et pour
redox_sensor_value = analogRead(pin_redox) * 5000.0 / 1023.0 / 1000.0;
j'ai 0.0 pour une lecture pin 458
alors que je test avec un taux chlore de 3.5 ppm (test bandelette) soit environ 820mv ?
qui peux me donner la formule qui marche pour afficher sur arduino ?
ou un extrait de code .
merci de vos retours.
mais je craque sur ce calcul du chlore.
si je fait
redox_value_float = (((2.5 - analogRead(pin_redox)) / 1.037) * 1000.0 );
je trouve -464320 pour une lecture pin = 484
et pour
redox_sensor_value = analogRead(pin_redox) * 5000.0 / 1023.0 / 1000.0;
j'ai 0.0 pour une lecture pin 458
alors que je test avec un taux chlore de 3.5 ppm (test bandelette) soit environ 820mv ?
qui peux me donner la formule qui marche pour afficher sur arduino ?
ou un extrait de code .
merci de vos retours.
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Je fait le calcul dans jeedom. Je te donne mes formules demain.
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
cool merci
Si tu peux dire un mot sur ta fonction map (recupORP, 0, 1023, 0, 5000);
tes paramétres 1023 et 5000 c'est pour diviser RecupORP ?
je pense que cela change pour ton calcul jeedom.
Merci.
Si tu peux dire un mot sur ta fonction map (recupORP, 0, 1023, 0, 5000);
tes paramétres 1023 et 5000 c'est pour diviser RecupORP ?
je pense que cela change pour ton calcul jeedom.
Merci.
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités