[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
@ Gwladys le plugin Modbus RTU de Jeedom (payant 5€) n'est visible sur le marker que si Beta est validé (donc plus de support/Ticket)
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
Bonjour,
Merci de ton info, cependant quel interface physique ce plugin utilise t'il pour la gestion du protocole/ hardware RS485? as tu une documentation de ce plugin pour que je me fasse une idée avant d'acheter?
merci et bonne journée,
Merci de ton info, cependant quel interface physique ce plugin utilise t'il pour la gestion du protocole/ hardware RS485? as tu une documentation de ce plugin pour que je me fasse une idée avant d'acheter?
merci et bonne journée,
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
Bonsoir,
non c'est un peu le pb ni doc, ni fil sur le fofo aucune info, si ce n'est :
"Plugin permettant l'usage du Modbus Rtu sur Jeedom
Attention ceci est un plugin technique, il vous faut connaitre la table d'adressage pour créer la configuration dans Jeedom ainsi que bien valider avec un logiciel comme Modscan par exemple que votre branchement est correct et que le dispositif communique"
un peu short à mon gout pour se lancer. Il m'intéresse pourtant, j'ai reçu suite à une erreur du fournisseur une girouette et un anémomètre en modbus rtu au lieu de 4/20mA et j'aimerai bien les sortir de mon tiroir. Avec ce qu'on s'est ramassé l'hiver dernier....les menhirs volaient.
non c'est un peu le pb ni doc, ni fil sur le fofo aucune info, si ce n'est :
"Plugin permettant l'usage du Modbus Rtu sur Jeedom
Attention ceci est un plugin technique, il vous faut connaitre la table d'adressage pour créer la configuration dans Jeedom ainsi que bien valider avec un logiciel comme Modscan par exemple que votre branchement est correct et que le dispositif communique"
un peu short à mon gout pour se lancer. Il m'intéresse pourtant, j'ai reçu suite à une erreur du fournisseur une girouette et un anémomètre en modbus rtu au lieu de 4/20mA et j'aimerai bien les sortir de mon tiroir. Avec ce qu'on s'est ramassé l'hiver dernier....les menhirs volaient.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
Merci meute pour l'info.
Je vais essayer de mettre l'adresse il de l'hote de la vm dans l'automate car l'automate n'autorise la connexion que d'adresses ip connues.
Savoir que ça fonctionne chez certains sur VM me confirme que c'est possible.
Merci
Je vais essayer de mettre l'adresse il de l'hote de la vm dans l'automate car l'automate n'autorise la connexion que d'adresses ip connues.
Savoir que ça fonctionne chez certains sur VM me confirme que c'est possible.
Merci
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
@kerdale
Merci ce tes infos.
De mon côté, j'utilise modbus ip pour certains de mes périph, une passerelle Mgate pour le modbus en rtu et cela fonctionne très bien.
Ma question est sur l'interface physique, quel interface filaire, sur les ports d'e/s, avec un interface USB?(USB rsr85 ftdi)
Qui a écrit ce plugin? Étonnant de n'avoir ni doc ni info...
Au plaisir de discuter entres breton/ne
Merci ce tes infos.
De mon côté, j'utilise modbus ip pour certains de mes périph, une passerelle Mgate pour le modbus en rtu et cela fonctionne très bien.
Ma question est sur l'interface physique, quel interface filaire, sur les ports d'e/s, avec un interface USB?(USB rsr85 ftdi)
Qui a écrit ce plugin? Étonnant de n'avoir ni doc ni info...
Au plaisir de discuter entres breton/ne
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
Pas besoin de doc pour ça, ça coule de source, le plugin attaque forcément un port COM RS232, qu'il soit physique ou USB (avec chipset FTDI ou Prolific ça change rien, bien que le FTDI est bien meilleur à l'usage)
Si tu veux du RS485 il faudra utiliser un adaptateur USB>RS485 ou un convertisseur RS232>RS485 qui sera toujours vu comme un port COM du côté machine.
Donc quelque soit la couche physique utilisée pour la machine ça reste un port COM, donc pour le plugin aussi.
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
Ok pour de soucis j'ai un FTDI.
Pas de soucis pour le port COM, simplement sans doc, il est difficile de savoir comment cela à été prévu.. .
On peut faire un rs485 avec un PIO ou les E/S d'un RPI avec une puce Dallas ou autre, donc la solution port série n'est pas exhaustive, surtout sans doc.
Quand à la couche logicielle, à part les infos du concepteur du plugin chaudiere De dietrich (si c'est le même plugin) on n'a pas grand chose...
Merci de nous partager tes info, je pense que nous serions preneurs,
Sinon le plugin modbus ip fonctionne très bien grâce aux conseils de vous tous.
Merci et bonne journe
Pas de soucis pour le port COM, simplement sans doc, il est difficile de savoir comment cela à été prévu.. .
On peut faire un rs485 avec un PIO ou les E/S d'un RPI avec une puce Dallas ou autre, donc la solution port série n'est pas exhaustive, surtout sans doc.
Quand à la couche logicielle, à part les infos du concepteur du plugin chaudiere De dietrich (si c'est le même plugin) on n'a pas grand chose...
Merci de nous partager tes info, je pense que nous serions preneurs,
Sinon le plugin modbus ip fonctionne très bien grâce aux conseils de vous tous.
Merci et bonne journe
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
j'ai trouvé un fil sur modbus RTU sur le fofo.
Pour ne pas polluer ce fil Modbus, peut etre peut on continuer si besoin est sur celui ci , pour tout ce qui concerne spécifiquement RTU ?
viewtopic.php?f=23&t=34372&p=586748&hil ... tu#p586748
Pour ne pas polluer ce fil Modbus, peut etre peut on continuer si besoin est sur celui ci , pour tout ce qui concerne spécifiquement RTU ?
viewtopic.php?f=23&t=34372&p=586748&hil ... tu#p586748
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
Bonjour,
J'avais vu ce plugin mais est ce ke même? Car le plugin modbus rtu semble créé par Jeedom alors que celui pour De Dietriech par Sarakha63.
Si c'est le même, ok pour continuer sur l'autre fil.
J'avais vu ce plugin mais est ce ke même? Car le plugin modbus rtu semble créé par Jeedom alors que celui pour De Dietriech par Sarakha63.
Si c'est le même, ok pour continuer sur l'autre fil.
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
Sarakha63 "travaille" pour jeedom ...
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
Ok, merci @Meute de l'info.
Nous pouvons donc continuer notre discussion sur le modbus rtu sur l'autre post.
Bonne journee,
Nous pouvons donc continuer notre discussion sur le modbus rtu sur l'autre post.
Bonne journee,
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
Bonjour,
J'utilise actuellement le Plugin Modbus RTU qui fonctionne a merveille.
Seul petit souci, c'est les températures extérieures négatives.
Le sujet a déjà été abordé, mais je n'arrive pas a aller au bout des chôses.
Niveau calcul, j'arrive a le faire, pour enlever la valeur du bit de signe, je soustrait 32768, je divise ensuite par 10 et prend l'opposé.
Mathématiquement, il fait -2.6° je reçois la valeur 32794
Ce qui nous fait : 32794-32768=26
De divise par 10 et je prend l'opposé, ça fait bien -2.6
Maintenant j'aimerais faire ce calcul directement dans le virtuel
Dans les paramétrés avancés, configuration, calcul et arrondi, formule de calcul, je rentre ça :
If #value#>32767 then #value#=-(#value#-32768)
Et ça me donne en résultat 0 (même si je modifie ce qu'il y a après le = pour mettre quelque chose de plus simple ça ne fonctionne pas)
J'aimerai bien sur éviter de passer par un scénario pour faire ça
La formule ne doit pas être correcte je pense, mais je débute sous jeedom
Merci d'avance,
J'utilise actuellement le Plugin Modbus RTU qui fonctionne a merveille.
Seul petit souci, c'est les températures extérieures négatives.
Le sujet a déjà été abordé, mais je n'arrive pas a aller au bout des chôses.
Niveau calcul, j'arrive a le faire, pour enlever la valeur du bit de signe, je soustrait 32768, je divise ensuite par 10 et prend l'opposé.
Mathématiquement, il fait -2.6° je reçois la valeur 32794
Ce qui nous fait : 32794-32768=26
De divise par 10 et je prend l'opposé, ça fait bien -2.6
Maintenant j'aimerais faire ce calcul directement dans le virtuel
Dans les paramétrés avancés, configuration, calcul et arrondi, formule de calcul, je rentre ça :
If #value#>32767 then #value#=-(#value#-32768)
Et ça me donne en résultat 0 (même si je modifie ce qu'il y a après le = pour mettre quelque chose de plus simple ça ne fonctionne pas)
J'aimerai bien sur éviter de passer par un scénario pour faire ça
La formule ne doit pas être correcte je pense, mais je débute sous jeedom
Merci d'avance,
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
Essaye plutot avec du PHP :Di@bl0 a écrit : ↑22 nov. 2018, 08:52Bonjour,
J'utilise actuellement le Plugin Modbus RTU qui fonctionne a merveille.
Seul petit souci, c'est les températures extérieures négatives.
Le sujet a déjà été abordé, mais je n'arrive pas a aller au bout des chôses.
Niveau calcul, j'arrive a le faire, pour enlever la valeur du bit de signe, je soustrait 32768, je divise ensuite par 10 et prend l'opposé.
Mathématiquement, il fait -2.6° je reçois la valeur 32794
Ce qui nous fait : 32794-32768=26
De divise par 10 et je prend l'opposé, ça fait bien -2.6
Maintenant j'aimerais faire ce calcul directement dans le virtuel
Dans les paramétrés avancés, configuration, calcul et arrondi, formule de calcul, je rentre ça :
If #value#>32767 then #value#=-(#value#-32768)
Et ça me donne en résultat 0 (même si je modifie ce qu'il y a après le = pour mettre quelque chose de plus simple ça ne fonctionne pas)
J'aimerai bien sur éviter de passer par un scénario pour faire ça
La formule ne doit pas être correcte je pense, mais je débute sous jeedom
Merci d'avance,
Code : Tout sélectionner
(#value#>32767)?-(#value#-32768):#value#
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
cadavor, ça marche
Super, merci encore
Super, merci encore
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
Bonjour,
Je voudrais savoir si votre plugin est compatible avec mes panneaux solaires.
Il s'agit d'un converteur SMA et celui-ci à la fonction Modbus.
Pourriez-vous m'en dire plus ?
Merci
Je voudrais savoir si votre plugin est compatible avec mes panneaux solaires.
Il s'agit d'un converteur SMA et celui-ci à la fonction Modbus.
Pourriez-vous m'en dire plus ?
Merci
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
Quelle interface SMA ? la webbox ?
A priori cela concerne plus tot le plugin Modbus RTU puis que les onduleurs SMA utilisent un bus physique rs485
le protocole est décrit ici
https://github.com/ardexa/sma-rs485-inv ... otocol.pdf
maintenant il va falloir exploiter donc tres bien maîtriser Modbus et bien comprn,dre ce que l'on fait, ont peut aisément mettre en vrac un onduleur.
A priori cela concerne plus tot le plugin Modbus RTU puis que les onduleurs SMA utilisent un bus physique rs485
le protocole est décrit ici
https://github.com/ardexa/sma-rs485-inv ... otocol.pdf
maintenant il va falloir exploiter donc tres bien maîtriser Modbus et bien comprn,dre ce que l'on fait, ont peut aisément mettre en vrac un onduleur.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
Bonjour,
Tout à fait d'accord Kerdale, d'autant plus que les onduleurs SMA n'ont pas les API disponibles, comme Fronius ou autres.
En plus, il faut une interface spécifique dans les onduleurs.
Quand à la webbox, elle communique en tcp/ip via un browser classique.
Tout à fait d'accord Kerdale, d'autant plus que les onduleurs SMA n'ont pas les API disponibles, comme Fronius ou autres.
En plus, il faut une interface spécifique dans les onduleurs.
Quand à la webbox, elle communique en tcp/ip via un browser classique.
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
Bjr Gwladys,
L'interface RS485 est optionnelle. Mais j'insiste sur la sécurité de l'onduleur. Avec l'interface TCP/IP de la webbox en local (pas à distance) on peut modifier des params dans les limites fixées pas SMA tandis qu'en modbus, il n'y a aucun controle de la cohérence des ordres transmis à l'onduleur, donc à réserver vraiment à ceux qui maîtrise parfaitement modbus ET le param des onduleurs. La modif de certains paramètre sans l'accord du SAV SMA risquant de faire tomber la garantie, ou détruire l'onduleur ou pire rupture du contrat d'acheminement énergie par Enedis et OA pour onduleur hors paramètres, surtout que maintenant, le nouveau compteur Linkys remonte tous les incidents qui pouvaient passer inaperçus avec le compteur électronique.
L'interface RS485 est optionnelle. Mais j'insiste sur la sécurité de l'onduleur. Avec l'interface TCP/IP de la webbox en local (pas à distance) on peut modifier des params dans les limites fixées pas SMA tandis qu'en modbus, il n'y a aucun controle de la cohérence des ordres transmis à l'onduleur, donc à réserver vraiment à ceux qui maîtrise parfaitement modbus ET le param des onduleurs. La modif de certains paramètre sans l'accord du SAV SMA risquant de faire tomber la garantie, ou détruire l'onduleur ou pire rupture du contrat d'acheminement énergie par Enedis et OA pour onduleur hors paramètres, surtout que maintenant, le nouveau compteur Linkys remonte tous les incidents qui pouvaient passer inaperçus avec le compteur électronique.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
Bonsoir,
D'accord et pas d'accord dans la mesure où il est nécessaire d'avoir une clé logicielle pour pouvoir modifier les paramétré liés au réseau électrique.
Donc pas de risques pour la tête de réseau, notamment les paramètres VDE, ce qui n'est pas le cas pour les autres paramètres.
Bonne soirée,
D'accord et pas d'accord dans la mesure où il est nécessaire d'avoir une clé logicielle pour pouvoir modifier les paramétré liés au réseau électrique.
Donc pas de risques pour la tête de réseau, notamment les paramètres VDE, ce qui n'est pas le cas pour les autres paramètres.
Bonne soirée,
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Modbus
Tout a fait d'accord mais J'avais fait bref car c'est un peu (beaucoup ) HS. Pour SMA il ya des outils qui me sembles plus aboutis que ce que l'on peut faire en modbus sauf a y passer beaucoup de temps et en plus à ouvrir un port !! (sauf si on habite sur place, mais ce n'est pas mon cas, le local de comptage n'est pas trop bien isolé ). Avec la webox et sunnyportal, j'arrive sans pb à détecter dans la journée un string ayant un panneau défectueux sur les 2000 du générateur ou une baisse de qque % du rendement . C'est l'essentiel à mon avis €€€€€€€
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités