Dans ton log, je vois ceci :
Qui semble bien indique que ta vanne (id 941) a remonté une consigne qui a bien été prise en compte (changement de la consigne de 21 à 22)[2018-12-27 16:46:14][DEBUG] : {"eqpID":"50","event_id":"941","value":"23","datetime":"2018-12-27 16:46:13","listener_id":"28"}
[2018-12-27 16:46:14][DEBUG] : value lié de : 925 vs 941
[2018-12-27 16:46:14][DEBUG] : value lié de : 941 vs 941
[2018-12-27 16:46:14][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2018-12-27 16:46:13, valueDate : 2018-12-27 16:46:13
[2018-12-27 16:46:14][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 21, nouvelle consigne ajustée : 22
[2018-12-27 16:46:14][INFO] : Définition de la consigne : 22 par la vanne 941
[2018-12-27 16:46:14][INFO] : Execution de la commande : #924# avec les options {"slider":23}
[2018-12-27 16:46:14][INFO] : Execution de la commande : #940# avec les options {"slider":23}
[2018-12-27 16:46:14][INFO] : Execution de la commande : #876# avec les options {"slider":22}
[2018-12-27 16:46:14][INFO] : Execution de la commande : #989# avec les options {"slider":22}
[2018-12-27 16:46:14][DEBUG] : Thermostat : [Séjour][Thermostat Virtuel], ActualState : 1, consigne : 22, temp 20.7, hyst : 0, RefTemp : 20.7, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2018-12-27 16:46:14][INFO] : Thermostat : [Séjour][Thermostat Virtuel], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 22
On voit aussi que cette consigne a bien été répercuté sur les autres vannes lié au thermostat.
Par contre de ce que je vois dans ton log, tu as du "jouer" avec la coche "ignorer premier evenement" donc le comportement n'est pas le même tous au long du log.