Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
Re: Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
Essaye de t’inspirer du scénario de gidom en page 8 j’avais le même style de problème il fallait que je remette les slider du poêle à une certaine position pour ne plus avoir d’erreur dans le log du rfxcom et par la suite j’ai remplacé les slider par des boutons et depuis plus de problème
Re: Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
l' ensemble est identique à Gidom déja c'était nikel et d un coup paffff des erreurs et plus rien ne fonctionne...
Dernière édition par bosquo342 le 15 janv. 2019, 23:51, édité 1 fois.
Re: Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
Bonsoir, essayez de tout mettre à 3 flamme & fan après la commande auto avec des pauses de 2s entre chaque.
Je suis en bip off tout le temps.
J'ai pas le xl et un poêle 2 ventilos mais depuis que je fais ça j'ai plus de problème. Avant j'en avait comme vous avec des non démarrages, c'était pas WAF
Je suis en bip off tout le temps.
J'ai pas le xl et un poêle 2 ventilos mais depuis que je fais ça j'ai plus de problème. Avant j'en avait comme vous avec des non démarrages, c'était pas WAF
NUC sous EXSI et Jeedom 3.2.11 sur VM Debian9 / Zwave / MySensors / Remora / RFXCOM433E / Xiaomi Home / Volets sous ESPEASY / Squeezebox / ZoneMinder
Re: Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
Voici le code du scenario :
Code : Tout sélectionner
- Nom du scénario : Mode auto 2
- Objet parent : Salon
- Mode du scénario : provoke
ACTION
#[Salon][Pellet][Flamme]# - Options : {"enable":"1","background":"0","slider":"3"}
(sleep) Pause de : 5
#[Salon][Pellet][Ventilateur]# - Options : {"enable":"1","background":"0","slider":"3"}
(sleep) Pause de : 5
#[Salon][Pellet][Ventilateur 2]# - Options : {"enable":"1","background":"0","slider":"3"}
DANS 15
FAIRE
(scenario) activate de [Salon][Mode auto 3]
(scenario) deactivate de [Salon][Mode auto 2]
Re: Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
C'est peut être un soucis sur le xl ou alors à cause des 3 ventilos ?
Vous êtes bien en version stable du plugin jeedom?
Vous êtes bien en version stable du plugin jeedom?
NUC sous EXSI et Jeedom 3.2.11 sur VM Debian9 / Zwave / MySensors / Remora / RFXCOM433E / Xiaomi Home / Volets sous ESPEASY / Squeezebox / ZoneMinder
Re: Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
Oui je suis en version stable et tout fonctionnait très bien
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Re: Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
Le firmware du XL peut-être?
Certains ont eu des anomalies avec le XL en firmware récent (postérieur à la version du plugin). Perso, j'ai la version 1028.
Certains ont eu des anomalies avec le XL en firmware récent (postérieur à la version du plugin). Perso, j'ai la version 1028.
Re: Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
Alors petit retour, après un retour du support j ai réinstallé l ensemble du plugin rfxcom et j ai changé le cable usb par un nouveau de meilleur qualité. J avais encore des erreurs mais le rfxcom fonctionnait de temps à autre. J ai ensuite placé un hub USB auto-alimenté et depuis les deux changement je n ai plus d erreur de transmission. Peut être que le xl demande plus d énergie que le normale et que la box ne parvient pas à lui donner. Cela fait maintenant 1 jours que il tourne très bien . Firmware version 1030. Je ne met pas à jour je vais essayer de garder cette configuration.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Re: Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
Super, merci pour ton retour qui pourra servir à d'autres.bosquo342 a écrit : ↑18 janv. 2019, 07:48Alors petit retour, après un retour du support j ai réinstallé l ensemble du plugin rfxcom et j ai changé le cable usb par un nouveau de meilleur qualité. J avais encore des erreurs mais le rfxcom fonctionnait de temps à autre. J ai ensuite placé un hub USB auto-alimenté et depuis les deux changement je n ai plus d erreur de transmission. Peut être que le xl demande plus d énergie que le normale et que la box ne parvient pas à lui donner. Cela fait maintenant 1 jours que il tourne très bien . Firmware version 1030. Je ne met pas à jour je vais essayer de garder cette configuration.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
NUC sous EXSI et Jeedom 3.2.11 sur VM Debian9 / Zwave / MySensors / Remora / RFXCOM433E / Xiaomi Home / Volets sous ESPEASY / Squeezebox / ZoneMinder
-
- Timide
- Messages : 16
- Inscription : 27 févr. 2017, 22:19
Re: Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
Hello
Moi c'est tjs la galère... même une simple commande auto pour le démarrage ne passe pas, pourtant le rfxcom est à 3m (+1 cloison placo) du poêle....
Scénario : Log du scénario :
Log du rfxcom :
Je me demande si les sondes oregon ne viennent pas foutre le binz en même temps...
Moi c'est tjs la galère... même une simple commande auto pour le démarrage ne passe pas, pourtant le rfxcom est à 3m (+1 cloison placo) du poêle....
Scénario : Log du scénario :
Code : Tout sélectionner
------------------------------------
[2019-01-19 18:00:54][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2019-01-19 18:00:54][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2019-01-19 18:00:54][SCENARIO] Exécution de la commande [Séjour][Poele][Auto]
[2019-01-19 18:00:54][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 173
[2019-01-19 18:00:54][SCENARIO] Tâche : 173 programmé à : 2019-01-19 18:10:54 (+ 10 min)
[2019-01-19 18:00:54][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Code : Tout sélectionner
[2019-01-19 18:00:54][DEBUG] : Special function execCmd143 return : 0C430202456302010102020200
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:38186]
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"m1CYwOpLd8wZnfZ9P3PleGKKwp1B7sI6","cmd":"send","data":["0C430202456302010102020200"]}
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:38186]
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : Test message: 0C430202456302010102020200
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : flushOutput serial port
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : Write message to serial port
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : Write data to serial port : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 02 00
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : Write message ok : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 02 00
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : Decode message
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : Decode : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 02 00
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : Test message: 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 02 00
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : PacketType: 43
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : SubType: 02
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : Id1: 45
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : Id2: 63
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '02', 'packettype': '43', 'raw': '0C430202456302010102020200'}
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : Message: 14 01 FF 02 45 53 19 08 8C 3F 00 01 03 1C 03 52 69 58 43 4F 4D
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : Decode : 14 01 FF 02 45 53 19 08 8C 3F 00 01 03 1C 03 52 69 58 43 4F 4D
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : Test message: 14 01 FF 02 45 53 19 08 8C 3F 00 01 03 1C 03 52 69 58 43 4F 4D
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : PacketType: 01
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : SubType: FF
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : Id1: 45
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : Id2: 53
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : Subtype = Unknown type (01)
[2019-01-19 17:00:54][DEBUG] : Sequence nbr = 02
[2019-01-19 17:00:54][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 45 53 19 08 8C 3F 00 01 03 1C 03 52 69 58 43 4F 4D) : '45'
Re: Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
Salut essaye de désactiver tous les protocoles. Est ce que ça fonctionne en passant par le rfxcom seul ?
NUC sous EXSI et Jeedom 3.2.11 sur VM Debian9 / Zwave / MySensors / Remora / RFXCOM433E / Xiaomi Home / Volets sous ESPEASY / Squeezebox / ZoneMinder
Re: Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
Et une commande ECO car moi la commande AUTO me mettait une erreur mais en ECO le poêle démarre
Re: Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
On dirait qu'il y a plusieurs transmissions dans la même seconde.
Re: Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
Peut être une pause de 5 s entre chaque commandes ?
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Re: Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
De plus le scénario qui est en photo ce n'est pas le scénario de commande mais le scénario qui active le scénario de commandes.
Mon scénario de démarrage qui fonctionne très bien même si maintenant je pourrai retirer le bip car il ne fonctionne plus sur mon poêle (mon poêle à presque 10 ans)
Mon scénario de démarrage qui fonctionne très bien même si maintenant je pourrai retirer le bip car il ne fonctionne plus sur mon poêle (mon poêle à presque 10 ans)
-
- Timide
- Messages : 16
- Inscription : 27 févr. 2017, 22:19
Re: Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
Merci pour tous vos conseils, je vais faire les modifs conseillées et je reviens vers vous
Re: Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
Bonjour , Pourrait on connaître la sortie de la maj pour mcz avec 3 fans car je possède un mcz et j aimerais exploiter les 3 fans. Passer en plugin bêta je ne suis pas trop chaud ... ou alors comment envoyer la commande pour le fan 3 avec le plugin stable ? Merci
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
-
- Timide
- Messages : 4
- Inscription : 06 mars 2019, 13:51
Re: Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
Bonjour à tous,
Quelqu'un a-t-il réussi à configurer un MCZ EGO/STAR qui utilise ce type de télécommande :
Je n'ai malheureusement pas la télécommande pour afficher la tram dans RfxCom
J'ai testé avec une télécommande affichage LCD d'un ami mais elle n'utilise pas la même tram
Merci d'avance pour vos retour
Quelqu'un a-t-il réussi à configurer un MCZ EGO/STAR qui utilise ce type de télécommande :
Je n'ai malheureusement pas la télécommande pour afficher la tram dans RfxCom
J'ai testé avec une télécommande affichage LCD d'un ami mais elle n'utilise pas la même tram
Merci d'avance pour vos retour
Re: Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
A mon avis votre télécommande ressemble à une télécommande infrarouge et pas une commande rf.
Y a t il un genre de petite led transparente ou noir à l avant de la télécommande ?
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Y a t il un genre de petite led transparente ou noir à l avant de la télécommande ?
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Re: Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
Bon bah voila je viens de retester le version beta avec mon rfxcom XL et mon feu mcz 3 fans.
Le feu ne reçoit rien. Dans les logs j'ai :
Avec un décalage de une heure par rapport au log de la version stable.
En stable avec le rfxcom Xl et le feu configuré en 2 fans je n'ai aucun problèmes de fonctionnement.
Je ne sais pas si je peux aider autrement ? ( loic ? :p )
Cela me serait bien utile que le troisième fan soit activé surtout en cette période
Merci d'avance a tous pour le travail réalisé
Le feu ne reçoit rien. Dans les logs j'ai :
Code : Tout sélectionner
[2019-03-10 17:45:04][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 17:45:05][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 17:45:05][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 17:45:05][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 18:24:27][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 18:24:27][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 18:24:27][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 18:24:27][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 18:24:28][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 18:24:33][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 18:24:37][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 18:24:37][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 18:24:37][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 18:24:38][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 18:24:38][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 18:24:43][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 18:24:49][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 18:24:49][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 18:24:49][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 18:24:49][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 18:24:50][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 18:24:55][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 18:25:00][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 18:25:03][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 18:25:03][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 18:25:03][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 18:25:03][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 18:25:05][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 18:31:44][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-03-10 18:33:01][ERROR] : Invalid message from socket.
En stable avec le rfxcom Xl et le feu configuré en 2 fans je n'ai aucun problèmes de fonctionnement.
Je ne sais pas si je peux aider autrement ? ( loic ? :p )
Cela me serait bien utile que le troisième fan soit activé surtout en cette période
Merci d'avance a tous pour le travail réalisé
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité