J'ai un NUC Intel (avec Jeedom) et un HP proliant microserver n54l (NAS) connecté à un onduleur HP UPS 1000 G3.
Sur mes deux machines, j'ai activé l'option "Restore after AC Power Loss" dans le BIOS. En effet, si le courant est coupé au moins 5 secondes, quand le courant est de nouveau en service, les machines démarrent automatiquement.
Du côté de l'onduleur, lorsque celui-ci passe sous batterie et au bout de quelques minutes, il arrive en mode critique. J'arrive à éteindre le NUC et le n54L proprement. Pour faire cela, j'utilise le service NUT (Network UPS Tools).
Cependant, j'ai un problème pour redémarrer mes machines ! Je m'explique :
Lorsque l'onduleur est en mode batterie, puis mode critique, il éteint les PC, etc... le courant ne revient pas depuis 1H, la batterie est complètement à plat, il n'y a plus de jus. Le courant revient, l'onduleur démarre et les machines aussi. Dans ce scénario, tout se passe bien.
La où ça se gatte :
L'onduleur est en mode batterie, puis mode critique, il éteint les PC, etc... le courant revient au bout de quelques minutes. La batterie n'est pas à plat. L'onduleur se n'est pas stoppé. L'onduleur a détecté le retour du courant. Pour redémarrer mes PC, il exécute une bref coupure de courant (1 secondes - on entend un clac des relais). Mon switch, routeur, caméra, etc... redémarres, sauf, mes deux machines . En effet, la bref coupure exécuté par l'onduleur est trop courte pour que les machines comprennent qu'il y a eu une perte de courant et qu'elles doivent redémarrer (comme je les dis plus haut, elles redémarrent que s'il y a eu au moins 5 secondes de coupure).
Je suis donc très embêté par ce fonctionnement !
J'ai regardé sur l'onduleur si je pouvais paramétré un allumage de la charge avec un retard. Via NUT on peut passer des commandes de configuration à l'onduleur (upscmd -u admin -p **** ups@localhost load.on.delay=10), mais cela ne donne rien.
Bien que la commande "upscmd -l" nous retourne le jeu de commandes "compatibles" avec l'onduleur :
J'ai testé l'application de gestion de l'onduleur HP sur Windows, et aucun paramètre de ce type.root@srv000:~# upscmd -l ups@localhost
Instant commands supported on UPS [ups]:
beeper.disable - Disable the UPS beeper
beeper.enable - Enable the UPS beeper
beeper.mute - Temporarily mute the UPS beeper
beeper.off - Obsolete (use beeper.disable or beeper.mute)
beeper.on - Obsolete (use beeper.enable)
load.off - Turn off the load immediately
load.off.delay - Turn off the load with a delay (seconds)
load.on - Turn on the load immediately
load.on.delay - Turn on the load with a delay (seconds)
shutdown.reboot - Shut down the load briefly while rebooting the UPS
shutdown.return - Turn off the load and return when power is back
shutdown.stayoff - Turn off the load and remain off
shutdown.stop - Stop a shutdown in progress
test.battery.start.deep - Start a deep battery test
test.battery.start.quick - Start a quick battery test
test.battery.stop - Stop the battery test
Je suis donc à la recherche d'une solution.
Soit une solution pour arriver à configurer mon onduleur (si cela est possible, mais j'en doute), soit une solution du genre "une prise électrique avec allumage retardé de la charge" que je mettrais à la sortie de mon onduleur (mais je ne sais pas si cela existe).
Bref, que pouvez vous me conseillé ?