JPSR a écrit : ↑16 avr. 2019, 23:34
Bonjour,
Je possède une VMX Zehnder ComfoAIr LQ 350. Je n'utilise pas Confoconnect LAN C mais Comfoconnect KNX C. Je ne peux donc pas me connecter via IP. Avez vous une solution pour utiliser votre plugin dans mon cas?
Merci , excellente journée à tous.
Jean Pierre
Bonjour,
J'ai relus ton poste et parcouru la doc sur la ComfoAir 350 ainsi que les comfoConnect (LAN & KNX) que j'ai trouvé et à priori cela devrait fonctionner; je vais tenter d'expliquer.
Le plugin n'utilise et n'a pas besoin du ComfoConnect en fait mais il peut être monté en parallèle par contre.
La VMC a une interface série RS232 à laquelle un autre device peut se connecter, le ComfoConnect dans ton cas.
Ce comfoConnect semble avoir d'une part 2 ports série (sous la forme de 2 bornier 4 fils) : un pour se connecter à la VMC et l'autre pour connecter un autre device et d'autre part, soit un port rj45 (LAN) pour y connecter je ne sais quoi soit un port KNX suivant la version du ComfoConnect donc.
Mon plugin repose sur le fait qu'un raspberry Pi est connecté au port série (via le bornier 4 fils ou le port db9) de la VMC; le plugin va installer un démon sur ce raspberry pour communiquer via réseau (IP) avec et ce démon va transmettre les commandes qu'il recoit à la VMC via le port série.
Donc le Pi est connecté d'une part via adpatateur USB-série à la VMC (ou le comfoConnect dans ton cas) et au réseau via LAN ou wifi. Le plugin sur jeedom communique via IP au raspberry qui transmet les commandes à la VMC.
Le raspberry peut aussi être placé entre la VMC et un comfoConnect, dans ce cas il faudra 2 adaptateurs USB-série, l'un vers la VMC, l'autre vers le comfoConnect (l'équivalent des 2 ports séries sur le comfoConnect).
Donc le plugin ne doit pas du tout se connecter un IP (ou KNX) sur le comfoConnect.
J'espère que tout cela est assez clair, si pas n'hésite pas