[Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
pastebin est bloqué sur se pc
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Code : Tout sélectionner
[2019-04-12 23:30:06][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-12 23:30:07][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-12 23:30:08][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-12 23:30:07","listener_id":"15"}
[2019-04-12 23:30:08][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-12 23:55:39][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"15.25","datetime":"2019-04-12 23:55:39","listener_id":"15"}
[2019-04-12 23:57:40][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"15.313","datetime":"2019-04-12 23:57:39","listener_id":"15"}
[2019-04-12 23:59:39][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"15.062","datetime":"2019-04-12 23:59:39","listener_id":"15"}
[2019-04-13 00:00:11][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 00:00:11][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 00:00:13][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 00:00:12","listener_id":"15"}
[2019-04-13 00:00:13][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 00:01:40][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"14.688","datetime":"2019-04-13 00:01:39","listener_id":"15"}
[2019-04-13 00:03:39][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"14.437","datetime":"2019-04-13 00:03:39","listener_id":"15"}
[2019-04-13 00:05:40][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"14.25","datetime":"2019-04-13 00:05:39","listener_id":"15"}
[2019-04-13 00:07:40][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"14.063","datetime":"2019-04-13 00:07:39","listener_id":"15"}
[2019-04-13 00:09:39][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.875","datetime":"2019-04-13 00:09:39","listener_id":"15"}
[2019-04-13 00:11:39][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.812","datetime":"2019-04-13 00:11:39","listener_id":"15"}
[2019-04-13 00:15:39][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.75","datetime":"2019-04-13 00:15:39","listener_id":"15"}
[2019-04-13 00:17:40][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.812","datetime":"2019-04-13 00:17:39","listener_id":"15"}
[2019-04-13 00:25:39][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.875","datetime":"2019-04-13 00:25:39","listener_id":"15"}
[2019-04-13 00:30:06][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 00:30:07][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 00:30:08][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 00:30:07","listener_id":"15"}
[2019-04-13 00:30:08][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 00:31:40][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.812","datetime":"2019-04-13 00:31:39","listener_id":"15"}
[2019-04-13 00:33:39][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.875","datetime":"2019-04-13 00:33:39","listener_id":"15"}
[2019-04-13 01:00:10][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 01:00:10][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 01:00:11][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 01:00:10","listener_id":"15"}
[2019-04-13 01:00:11][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 01:30:06][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 01:30:06][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 01:30:08][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 01:30:06","listener_id":"15"}
[2019-04-13 01:30:08][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 02:00:08][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 02:00:08][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 02:00:09][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 02:00:09","listener_id":"15"}
[2019-04-13 02:00:09][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 02:30:06][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 02:30:06][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 02:30:07][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 02:30:06","listener_id":"15"}
[2019-04-13 02:30:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 03:00:09][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 03:00:10][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 03:00:11][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 03:00:10","listener_id":"15"}
[2019-04-13 03:00:11][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 03:30:06][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 03:30:06][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 03:30:08][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 03:30:07","listener_id":"15"}
[2019-04-13 03:30:08][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 04:00:10][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 04:00:10][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 04:00:11][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 04:00:10","listener_id":"15"}
[2019-04-13 04:00:11][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 04:30:06][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 04:30:06][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 04:30:08][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 04:30:06","listener_id":"15"}
[2019-04-13 04:30:08][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 05:00:09][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 05:00:09][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 05:00:11][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 05:00:09","listener_id":"15"}
[2019-04-13 05:00:12][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 05:30:06][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 05:30:06][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 05:30:07][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 05:30:06","listener_id":"15"}
[2019-04-13 05:30:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 06:00:10][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 06:00:10][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 06:00:12][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 06:00:10","listener_id":"15"}
[2019-04-13 06:00:12][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 06:05:41][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.812","datetime":"2019-04-13 06:05:40","listener_id":"15"}
[2019-04-13 06:07:41][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.875","datetime":"2019-04-13 06:07:41","listener_id":"15"}
[2019-04-13 06:30:07][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 06:30:07][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 06:30:09][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 06:30:07","listener_id":"15"}
[2019-04-13 06:30:09][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 06:35:41][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.812","datetime":"2019-04-13 06:35:40","listener_id":"15"}
[2019-04-13 06:37:41][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.875","datetime":"2019-04-13 06:37:41","listener_id":"15"}
[2019-04-13 06:39:41][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.812","datetime":"2019-04-13 06:39:40","listener_id":"15"}
[2019-04-13 06:45:41][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.875","datetime":"2019-04-13 06:45:40","listener_id":"15"}
[2019-04-13 06:47:41][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.812","datetime":"2019-04-13 06:47:41","listener_id":"15"}
[2019-04-13 06:49:41][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.875","datetime":"2019-04-13 06:49:40","listener_id":"15"}
[2019-04-13 06:53:41][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.812","datetime":"2019-04-13 06:53:40","listener_id":"15"}
[2019-04-13 07:00:10][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 07:00:10][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 07:00:12][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 07:00:10","listener_id":"15"}
[2019-04-13 07:00:12][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 07:21:41][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.875","datetime":"2019-04-13 07:21:40","listener_id":"15"}
[2019-04-13 07:23:41][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.812","datetime":"2019-04-13 07:23:40","listener_id":"15"}
[2019-04-13 07:30:06][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 07:30:06][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 07:30:08][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 07:30:07","listener_id":"15"}
[2019-04-13 07:30:08][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 08:00:07][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 08:00:07][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 08:00:09][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 08:00:08","listener_id":"15"}
[2019-04-13 08:00:09][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 08:15:41][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.75","datetime":"2019-04-13 08:15:41","listener_id":"15"}
[2019-04-13 08:30:06][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 08:30:06][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 08:30:08][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 08:30:06","listener_id":"15"}
[2019-04-13 08:30:08][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 09:00:10][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 09:00:10][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 09:00:12][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 09:00:10","listener_id":"15"}
[2019-04-13 09:00:12][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 09:30:06][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 09:30:06][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 09:30:08][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 09:30:07","listener_id":"15"}
[2019-04-13 09:30:08][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 10:00:08][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 10:00:08][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 10:00:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 10:00:09","listener_id":"15"}
[2019-04-13 10:00:10][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 10:30:06][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 10:30:06][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 10:30:08][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 10:30:07","listener_id":"15"}
[2019-04-13 10:30:08][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 11:00:08][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 11:00:09][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 11:00:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 11:00:09","listener_id":"15"}
[2019-04-13 11:00:10][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 11:30:07][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 11:30:07][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 11:30:08][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 11:30:07","listener_id":"15"}
[2019-04-13 11:30:08][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 11:59:42][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.688","datetime":"2019-04-13 11:59:41","listener_id":"15"}
[2019-04-13 12:00:09][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 12:00:09][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 12:00:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 12:00:09","listener_id":"15"}
[2019-04-13 12:00:10][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 12:01:42][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.75","datetime":"2019-04-13 12:01:41","listener_id":"15"}
[2019-04-13 12:30:08][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 12:30:08][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 12:30:09][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 12:30:08","listener_id":"15"}
[2019-04-13 12:30:09][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 12:55:42][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.688","datetime":"2019-04-13 12:55:42","listener_id":"15"}
[2019-04-13 12:57:43][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.75","datetime":"2019-04-13 12:57:42","listener_id":"15"}
[2019-04-13 13:00:09][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 13:00:09][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 13:00:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 13:00:09","listener_id":"15"}
[2019-04-13 13:00:10][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 13:30:07][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 13:30:07][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 13:30:09][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 13:30:08","listener_id":"15"}
[2019-04-13 13:30:09][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 14:00:08][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 14:00:08][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 14:00:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 14:00:09","listener_id":"15"}
[2019-04-13 14:00:10][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 14:30:07][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 14:30:07][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 14:30:08][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 14:30:07","listener_id":"15"}
[2019-04-13 14:30:08][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 15:00:09][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 15:00:09][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 15:00:11][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 15:00:09","listener_id":"15"}
[2019-04-13 15:00:11][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 15:30:06][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 15:30:07][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 15:30:08][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 15:30:07","listener_id":"15"}
[2019-04-13 15:30:08][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 16:00:09][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 16:00:09][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 16:00:11][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 16:00:09","listener_id":"15"}
[2019-04-13 16:00:11][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 16:30:08][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 16:30:08][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 16:30:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 16:30:08","listener_id":"15"}
[2019-04-13 16:30:10][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 16:57:44][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.812","datetime":"2019-04-13 16:57:43","listener_id":"15"}
[2019-04-13 16:59:43][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.75","datetime":"2019-04-13 16:59:42","listener_id":"15"}
[2019-04-13 17:00:13][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 17:00:13][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 17:00:14][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 17:00:13","listener_id":"15"}
[2019-04-13 17:00:15][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 17:15:43][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.812","datetime":"2019-04-13 17:15:42","listener_id":"15"}
[2019-04-13 17:17:44][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.75","datetime":"2019-04-13 17:17:43","listener_id":"15"}
[2019-04-13 17:25:43][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.812","datetime":"2019-04-13 17:25:43","listener_id":"15"}
[2019-04-13 17:29:43][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.75","datetime":"2019-04-13 17:29:43","listener_id":"15"}
[2019-04-13 17:30:07][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 17:30:07][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 17:30:09][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 17:30:07","listener_id":"15"}
[2019-04-13 17:30:09][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 17:31:43][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.812","datetime":"2019-04-13 17:31:43","listener_id":"15"}
[2019-04-13 17:33:43][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.75","datetime":"2019-04-13 17:33:43","listener_id":"15"}
[2019-04-13 17:39:43][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.812","datetime":"2019-04-13 17:39:43","listener_id":"15"}
[2019-04-13 18:00:11][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 18:00:11][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 18:00:13][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 18:00:11","listener_id":"15"}
[2019-04-13 18:00:13][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 18:30:08][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 18:30:08][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 18:30:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 18:30:09","listener_id":"15"}
[2019-04-13 18:30:10][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 19:00:10][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 19:00:10][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 19:00:12][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 19:00:11","listener_id":"15"}
[2019-04-13 19:00:12][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 19:30:07][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 19:30:08][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 19:30:09][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 19:30:09","listener_id":"15"}
[2019-04-13 19:30:09][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 19:47:45][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.875","datetime":"2019-04-13 19:47:45","listener_id":"15"}
[2019-04-13 19:49:44][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.812","datetime":"2019-04-13 19:49:43","listener_id":"15"}
[2019-04-13 19:51:44][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.875","datetime":"2019-04-13 19:51:43","listener_id":"15"}
[2019-04-13 19:55:43][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.812","datetime":"2019-04-13 19:55:43","listener_id":"15"}
[2019-04-13 19:57:44][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.875","datetime":"2019-04-13 19:57:44","listener_id":"15"}
[2019-04-13 20:00:12][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 20:00:12][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 20:00:14][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 20:00:12","listener_id":"15"}
[2019-04-13 20:00:14][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 20:11:44][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.812","datetime":"2019-04-13 20:11:43","listener_id":"15"}
[2019-04-13 20:13:44][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.875","datetime":"2019-04-13 20:13:43","listener_id":"15"}
[2019-04-13 20:30:07][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 20:30:07][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 20:30:08][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 20:30:07","listener_id":"15"}
[2019-04-13 20:30:08][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 21:00:09][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 21:00:09][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 21:00:11][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 21:00:10","listener_id":"15"}
[2019-04-13 21:00:11][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 21:30:05][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 21:30:05][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 21:30:07][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 21:30:06","listener_id":"15"}
[2019-04-13 21:30:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 22:00:09][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 22:00:09][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 22:00:11][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 22:00:10","listener_id":"15"}
[2019-04-13 22:00:11][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 22:30:07][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 22:30:07][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 22:30:09][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 22:30:07","listener_id":"15"}
[2019-04-13 22:30:09][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 22:49:44][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.938","datetime":"2019-04-13 22:49:44","listener_id":"15"}
[2019-04-13 22:51:44][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.875","datetime":"2019-04-13 22:51:44","listener_id":"15"}
[2019-04-13 23:00:09][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 23:00:09][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 23:00:11][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 23:00:09","listener_id":"15"}
[2019-04-13 23:00:11][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 23:09:44][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.938","datetime":"2019-04-13 23:09:44","listener_id":"15"}
[2019-04-13 23:13:44][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.875","datetime":"2019-04-13 23:13:44","listener_id":"15"}
[2019-04-13 23:30:07][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-04-13 23:30:07][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-13 23:30:08][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-04-13 23:30:07","listener_id":"15"}
[2019-04-13 23:30:08][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-13 23:33:44][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.938","datetime":"2019-04-13 23:33:44","listener_id":"15"}
[2019-04-13 23:39:44][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.875","datetime":"2019-04-13 23:39:44","listener_id":"15"}
[2019-04-13 23:41:44][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.938","datetime":"2019-04-13 23:41:44","listener_id":"15"}
[2019-04-13 23:43:44][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.875","datetime":"2019-04-13 23:43:44","listener_id":"15"}
[2019-04-13 23:45:44][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"8450","value":"13.938","datetime":"2019-04-13 23:45:44","listener_id":"15"}
[2019-04-13 23:49:44][DEBUG] : Evenement sur
RPI 3B+ | HP Proliant Gen8
RFXCOM | Chacon | ESP8266 | BLEA
RFXCOM | Chacon | ESP8266 | BLEA
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
a quel heure devrait il démarrer
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Heure de dispo 6h30.
En general 2h30-3h30 il demarre.
En general 2h30-3h30 il demarre.
RPI 3B+ | HP Proliant Gen8
RFXCOM | Chacon | ESP8266 | BLEA
RFXCOM | Chacon | ESP8266 | BLEA
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Tres étrange ça, a part de la répétition y a rien d'autre, comme ci pas de mouvement de température
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Pas d'eau chaude ce matin. 3 fois cette semaine.
Désolé, mais là j'arrive au bout. Je peux comprendre que tu développes, mais je me répète une stable sans fioriture SVP.
Le plugin a démarré normalement vers 4h du matin pour sa chauffe et est passé à OFF tout seul.
Dois-je passer sur une béta qui sera FIABLE ou non ?
Désolé, mais là j'arrive au bout. Je peux comprendre que tu développes, mais je me répète une stable sans fioriture SVP.
Le plugin a démarré normalement vers 4h du matin pour sa chauffe et est passé à OFF tout seul.
Dois-je passer sur une béta qui sera FIABLE ou non ?
Code : Tout sélectionner
[2019-04-19 03:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-19 03:30:03][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]#
[2019-04-19 03:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-04-19 03:30:03","listener_id":"175"}
[2019-04-19 03:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-19 04:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]#
[2019-04-19 04:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-04-19 04:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-04-19 04:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-04-19 04:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-04-19 04:00:04","listener_id":"175"}
[2019-04-19 04:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-19 04:00:05][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][On]#
[2019-04-19 04:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"1","datetime":"2019-04-19 04:00:05","listener_id":"175"}
[2019-04-19 04:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-04-19 04:00:06][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-19 04:00:06][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-04-19 04:00:06][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]#
[2019-04-19 04:00:06][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-04-19 04:00:06","listener_id":"175"}
[2019-04-19 04:00:06][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-19 04:30:03][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]#
[2019-04-19 04:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-04-19 04:30:03","listener_id":"175"}
[2019-04-19 04:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-19 05:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]#
[2019-04-19 05:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-04-19 05:00:04","listener_id":"175"}
[2019-04-19 05:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-19 05:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]#
[2019-04-19 05:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-04-19 05:30:04","listener_id":"175"}
[2019-04-19 05:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-19 05:46:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"32.9","datetime":"2019-04-19 05:46:10","listener_id":"175"}
[2019-04-19 05:56:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"32.8","datetime":"2019-04-19 05:56:10","listener_id":"175"}
[2019-04-19 06:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]#
[2019-04-19 06:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-04-19 06:00:04","listener_id":"175"}
[2019-04-19 06:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-19 06:01:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"32.9","datetime":"2019-04-19 06:01:10","listener_id":"175"}
[2019-04-19 06:02:26][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-04-19 06:02:26][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][On]#
[2019-04-19 06:02:26][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-19 06:02:27][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"1","datetime":"2019-04-19 06:02:26","listener_id":"175"}
[2019-04-19 06:02:27][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-04-19 06:11:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"33.1","datetime":"2019-04-19 06:11:10","listener_id":"175"}
[2019-04-19 06:16:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"34.3","datetime":"2019-04-19 06:16:10","listener_id":"175"}
[2019-04-19 06:21:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"36.2","datetime":"2019-04-19 06:21:10","listener_id":"175"}
[2019-04-19 06:26:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"38.8","datetime":"2019-04-19 06:26:10","listener_id":"175"}
[2019-04-19 06:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][On]#
[2019-04-19 06:30:04][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-19 06:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"1","datetime":"2019-04-19 06:30:03","listener_id":"175"}
[2019-04-19 06:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-04-19 06:31:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"41.6","datetime":"2019-04-19 06:31:10","listener_id":"175"}
[2019-04-19 06:35:06][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-04-19 06:35:06][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]#
[2019-04-19 06:35:06][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-04-19 06:35:06","listener_id":"175"}
[2019-04-19 06:35:06][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-19 06:36:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"43.8","datetime":"2019-04-19 06:36:10","listener_id":"175"}
[2019-04-19 06:41:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"45.6","datetime":"2019-04-19 06:41:10","listener_id":"175"}
[2019-04-19 06:46:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"46.2","datetime":"2019-04-19 06:46:10","listener_id":"175"}
[2019-04-19 06:51:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"46.3","datetime":"2019-04-19 06:51:10","listener_id":"175"}
[2019-04-19 06:56:11][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"46.4","datetime":"2019-04-19 06:56:10","listener_id":"175"}
[2019-04-19 07:00:05][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]#
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Pareil chez moi.
J'ai lancé des scenario pour passage en forcé a 2h30 et fin à 6h
J'ai lancé des scenario pour passage en forcé a 2h30 et fin à 6h
RPI 3B+ | HP Proliant Gen8
RFXCOM | Chacon | ESP8266 | BLEA
RFXCOM | Chacon | ESP8266 | BLEA
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Je comprend que tu en ai marre et je fais tout pour retrouvé quelque chose de stable.benj29 a écrit : ↑19 avr. 2019, 10:30Pas d'eau chaude ce matin. 3 fois cette semaine.
Désolé, mais là j'arrive au bout. Je peux comprendre que tu développes, mais je me répète une stable sans fioriture SVP.
Le plugin a démarré normalement vers 4h du matin pour sa chauffe et est passé à OFF tout seul.
Dois-je passer sur une béta qui sera FIABLE ou non ?
Code : Tout sélectionner
[2019-04-19 03:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-04-19 03:30:03][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]# [2019-04-19 03:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-04-19 03:30:03","listener_id":"175"} [2019-04-19 03:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-04-19 04:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]# [2019-04-19 04:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai [2019-04-19 04:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai [2019-04-19 04:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau [2019-04-19 04:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-04-19 04:00:04","listener_id":"175"} [2019-04-19 04:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-04-19 04:00:05][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][On]# [2019-04-19 04:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"1","datetime":"2019-04-19 04:00:05","listener_id":"175"} [2019-04-19 04:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1 [2019-04-19 04:00:06][DEBUG] : Exécution de scenario [2019-04-19 04:00:06][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau [2019-04-19 04:00:06][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]# [2019-04-19 04:00:06][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-04-19 04:00:06","listener_id":"175"} [2019-04-19 04:00:06][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-04-19 04:30:03][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]# [2019-04-19 04:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-04-19 04:30:03","listener_id":"175"} [2019-04-19 04:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-04-19 05:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]# [2019-04-19 05:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-04-19 05:00:04","listener_id":"175"} [2019-04-19 05:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-04-19 05:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]# [2019-04-19 05:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-04-19 05:30:04","listener_id":"175"} [2019-04-19 05:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-04-19 05:46:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"32.9","datetime":"2019-04-19 05:46:10","listener_id":"175"} [2019-04-19 05:56:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"32.8","datetime":"2019-04-19 05:56:10","listener_id":"175"} [2019-04-19 06:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]# [2019-04-19 06:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-04-19 06:00:04","listener_id":"175"} [2019-04-19 06:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-04-19 06:01:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"32.9","datetime":"2019-04-19 06:01:10","listener_id":"175"} [2019-04-19 06:02:26][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau [2019-04-19 06:02:26][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][On]# [2019-04-19 06:02:26][DEBUG] : Exécution de scenario [2019-04-19 06:02:27][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"1","datetime":"2019-04-19 06:02:26","listener_id":"175"} [2019-04-19 06:02:27][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1 [2019-04-19 06:11:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"33.1","datetime":"2019-04-19 06:11:10","listener_id":"175"} [2019-04-19 06:16:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"34.3","datetime":"2019-04-19 06:16:10","listener_id":"175"} [2019-04-19 06:21:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"36.2","datetime":"2019-04-19 06:21:10","listener_id":"175"} [2019-04-19 06:26:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"38.8","datetime":"2019-04-19 06:26:10","listener_id":"175"} [2019-04-19 06:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][On]# [2019-04-19 06:30:04][DEBUG] : Exécution de scenario [2019-04-19 06:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"1","datetime":"2019-04-19 06:30:03","listener_id":"175"} [2019-04-19 06:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1 [2019-04-19 06:31:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"41.6","datetime":"2019-04-19 06:31:10","listener_id":"175"} [2019-04-19 06:35:06][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau [2019-04-19 06:35:06][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]# [2019-04-19 06:35:06][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-04-19 06:35:06","listener_id":"175"} [2019-04-19 06:35:06][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0 [2019-04-19 06:36:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"43.8","datetime":"2019-04-19 06:36:10","listener_id":"175"} [2019-04-19 06:41:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"45.6","datetime":"2019-04-19 06:41:10","listener_id":"175"} [2019-04-19 06:46:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"46.2","datetime":"2019-04-19 06:46:10","listener_id":"175"} [2019-04-19 06:51:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"46.3","datetime":"2019-04-19 06:51:10","listener_id":"175"} [2019-04-19 06:56:11][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"46.4","datetime":"2019-04-19 06:56:10","listener_id":"175"} [2019-04-19 07:00:05][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]#
Chez moi d'ailleur, je n'ai aucun probleme
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi il fait ca
on declance a 4h ce qui me parrait logique et 1 seconde apres il stop[2019-04-19 04:00:05][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][On]#
[2019-04-19 04:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"1","datetime":"2019-04-19 04:00:05","listener_id":"175"}
[2019-04-19 04:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-04-19 04:00:06][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-19 04:00:06][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-04-19 04:00:06][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]#
Y a t'il quelque chose de particulier les jours ou cela ne chauffe pas?
Est ce que l'un d'entre vous peux me donné un acces a ca machine ou je peux faire des test car je vois vraiment rien dans ses log
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Je peux te donner accès si tu veux, et non sauf erreur il n'y a rien de particulier.
Je n'ai même pas mis de protection comme a fait flobul par exemple.
Je fais juste un check à minuit si le plugin est bien auto.
Je n'ai même pas mis de protection comme a fait flobul par exemple.
Je fais juste un check à minuit si le plugin est bien auto.
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
bah je veux bien car je ne vois absolument pas le probleme et ca fait deja un moment que tu es embeter
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Mika, comme je t'ai dit par MP.
Chauffe OK.
Le log est trop verbeux du coup je n'ai pas tout...
Chauffe OK.
Le log est trop verbeux du coup je n'ai pas tout...
Code : Tout sélectionner
[2019-04-20 04:41:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 04:41:07][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 04:41:07][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 04:42:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 04:42:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 04:43:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 04:43:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 04:44:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 04:44:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 04:45:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 04:45:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 04:46:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 04:46:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 04:46:07][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 04:46:07][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 04:47:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 04:47:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 04:48:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 04:48:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 04:49:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 04:49:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 04:50:05][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 04:50:05][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 04:51:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 04:51:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 04:51:07][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 04:51:07][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 04:52:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 04:52:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 04:53:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 04:53:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 04:54:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 04:54:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 04:55:05][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 04:55:05][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 04:56:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 04:56:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 04:56:07][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 04:56:07][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 04:57:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 04:57:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 04:58:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 04:58:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 04:59:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 04:59:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 05:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][On]#
[2019-04-20 05:00:04][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-20 05:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-04-20 05:00:05][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:00:05][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 05:00:05][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:00:05][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 05:01:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:01:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 05:01:07][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:01:07][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 05:02:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:02:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 05:03:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:03:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 05:04:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:04:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 05:05:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:05:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 05:06:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:06:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 05:06:07][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:06:07][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 05:07:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:07:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 05:08:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:08:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 05:09:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:09:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 05:10:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:10:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 05:11:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:11:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Hysteresis] : Start
[2019-04-20 05:11:07][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:12:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:13:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:14:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:15:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:16:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:16:07][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:16:07][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-04-20 05:16:07][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]#
[2019-04-20 05:16:07][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Élévation de température de 17.7°C sur une période de 4504s
[2019-04-20 05:16:07][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : La puissance estimée du ballon est de 3289 Watt
[2019-04-20 05:16:07][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-20 05:16:07][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:17:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:18:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:19:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:20:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:21:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:21:07][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:22:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:23:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:24:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:25:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:26:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:26:07][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:27:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:28:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:29:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Cycle en cours
[2019-04-20 05:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]#
[2019-04-20 05:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-04-20 05:30:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps dépassé, verification du delestage
[2019-04-20 05:30:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Pas de temps additionnel du au delestage
[2019-04-20 05:30:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Fin du cycle de chauffe
[2019-04-20 05:30:05][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le prochain disponibilité est 21/04/2019 05:30
[2019-04-20 05:30:05][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Attente de la prochaine chauffe
[2019-04-20 05:30:05][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-04-20 05:31:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le prochain disponibilité est 21/04/2019 05:30
[2019-04-20 05:31:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Attente de la prochaine chauffe
[2019-04-20 05:31:07][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le prochain disponibilité est 21/04/2019 05:30
[2019-04-20 05:31:07][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Attente de la prochaine chauffe
[2019-04-20 05:32:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le prochain disponibilité est 21/04/2019 05:30
[2019-04-20 05:32:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Attente de la prochaine chauffe
[2019-04-20 05:33:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le prochain disponibilité est 21/04/2019 05:30
[2019-04-20 05:33:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Attente de la prochaine chauffe
[2019-04-20 05:34:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le prochain disponibilité est 21/04/2019 05:30
[2019-04-20 05:34:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Attente de la prochaine chauffe
[2019-04-20 05:35:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le prochain disponibilité est 21/04/2019 05:30
[2019-04-20 05:35:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Attente de la prochaine chauffe
[2019-04-20 05:36:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le prochain disponibilité est 21/04/2019 05:30
[2019-04-20 05:36:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Attente de la prochaine chauffe
[2019-04-20 05:36:07][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le prochain disponibilité est 21/04/2019 05:30
[2019-04-20 05:36:07][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Attente de la prochaine chauffe
[2019-04-20 05:37:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le prochain disponibilité est 21/04/2019 05:30
[2019-04-20 05:37:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Attente de la prochaine chauffe
[2019-04-20 05:38:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le prochain disponibilité est 21/04/2019 05:30
[2019-04-20 05:38:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Attente de la prochaine chauffe
[2019-04-20 05:39:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le prochain disponibilité est 21/04/2019 05:30
[2019-04-20 05:39:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Attente de la prochaine chauffe
[2019-04-20 05:40:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le prochain disponibilité est 21/04/2019 05:30
[2019-04-20 05:40:04][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Attente de la prochaine chauffe
[2019-04-20 05:41:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le prochain disponibilité est 21/04/2019 05:30
[2019-04-20 05:41:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Attente de la prochaine chauffe
[2019-04-20 05:42:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le prochain disponibilité est 21/04/2019 05:30
[2019-04-20 05:42:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Attente de la prochaine chauffe
[2019-04-20 05:43:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Le prochain disponibilité est 21/04/2019 05:30
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Oui j'ai regarder ce matin comme j'étais reveiller de bonne heure.
C'est volontairement verbeux car vue que le bug est aleatoire il faut beaucoup de trace pour le capturé.
Peux etre augmenter la taille du log du coup
C'est volontairement verbeux car vue que le bug est aleatoire il faut beaucoup de trace pour le capturé.
Peux etre augmenter la taille du log du coup
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Salut Mika. Chauffe eau ok ce matin. Malgré deux tours de chauffe par mon scénario car sous estimé. Parfait. On continue et on stabilise
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Salut Mika. Douche froide évitée... Le plugin est passé off visiblement hier dans la journée. Un scénario que j'ai ajouté vérifie et l'a repassé en auto cette nuit.
Tu as toujours l'accès pour voir les logs.
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
Tu as toujours l'accès pour voir les logs.
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Bonsoir
Après le plugin qui ne marche pas bien, nous avons le plugin qui se désinstalle tout seul.
Absent pendant le week-end, je recevais les alertes via pushover m'indiquant que le chauffe-eau n'avait fonctionné qu'une minute. En rentrant je contrôle et j'obtiens : Et en regardant la version installée, Chauffe-eau n'apparait même plus....désinstallé
Bref il faut tout réinstaller...
Quand ce plugin sera-t-il enfin stable ???????
Mika-nt28 ne touche plus à rien SVP.
Après le plugin qui ne marche pas bien, nous avons le plugin qui se désinstalle tout seul.
Absent pendant le week-end, je recevais les alertes via pushover m'indiquant que le chauffe-eau n'avait fonctionné qu'une minute. En rentrant je contrôle et j'obtiens : Et en regardant la version installée, Chauffe-eau n'apparait même plus....désinstallé
Bref il faut tout réinstaller...
Quand ce plugin sera-t-il enfin stable ???????
Mika-nt28 ne touche plus à rien SVP.
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Ha hier je n'etais pas a la maison je n'ai pas pue me connecté.
Je pense que maintenant c'est trop tard
Heu alors elle est forte celle la.Merangle a écrit : ↑22 avr. 2019, 19:58Bonsoir
Après le plugin qui ne marche pas bien, nous avons le plugin qui se désinstalle tout seul.
Absent pendant le week-end, je recevais les alertes via pushover m'indiquant que le chauffe-eau n'avait fonctionné qu'une minute. En rentrant je contrôle et j'obtiens : Et en regardant la version installée, Chauffe-eau n'apparait même plus....désinstallé
Bref il faut tout réinstaller...
Quand ce plugin sera-t-il enfin stable ???????
Mika-nt28 ne touche plus à rien SVP.
Ce n'est absolument pas le plugin qui s'est enlevé tout seul.
Et vue le problème je tu suggerais de changé ton mot de passe au cas ou par ce que normalement seul une manipulation manuel peux supprimer un plugin.
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
J'ai ça ce matin :
Chauffe de l'eau OK ce matin sans passage par la case OFF.
Mais le log est trop court (à 10h je peux à peine remonter à 9h30).
Bref, on ne sait pas pourquoi hier le plugin était en OFF du coup...
Il est passé OFF à 19h14 samedi.
Le scénario de protection a rebasculé en AUTO durant la nuit (à 22h je fais un check).
Chauffe de l'eau OK ce matin sans passage par la case OFF.
Mais le log est trop court (à 10h je peux à peine remonter à 9h30).
Bref, on ne sait pas pourquoi hier le plugin était en OFF du coup...
Il est passé OFF à 19h14 samedi.
Le scénario de protection a rebasculé en AUTO durant la nuit (à 22h je fais un check).
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Oui j'ai cree une chauffe-eau virtuel que j'ai lancé plusieur fois mais qui ne m'a pas remonté de bug.
Comme je pense que c'est un interaction entre le plugin et toute la machinerie que tu a mis deriere j'ai tous supprimé car cela ne donnais rien
J'ai augmenté le nombre de ligne autorisé sur un log car il faut que l'on arrive a avoir des log de ce qui pausais problème
J'ai également autorisé la répétition de l'etat sur ton virtuel de commande du chauffe-eau qui peut etre une source de problème si l’état du chauffe eau du plugin differt de l’état réel
Bref il faut continué de chercher car pour le moment j'ai toujours pas de piste sur laquel creusé
J'ai remarqué que tu as des chute brutal de la température de ton chauffe eau, sais tu a quoi elle sont du?
Comme je pense que c'est un interaction entre le plugin et toute la machinerie que tu a mis deriere j'ai tous supprimé car cela ne donnais rien
J'ai augmenté le nombre de ligne autorisé sur un log car il faut que l'on arrive a avoir des log de ce qui pausais problème
J'ai également autorisé la répétition de l'etat sur ton virtuel de commande du chauffe-eau qui peut etre une source de problème si l’état du chauffe eau du plugin differt de l’état réel
Bref il faut continué de chercher car pour le moment j'ai toujours pas de piste sur laquel creusé
J'ai remarqué que tu as des chute brutal de la température de ton chauffe eau, sais tu a quoi elle sont du?
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Bonjour
Ce matin pas d'eau chaude...
Plugin toujours présent mais tout le paramétrage a disparu (tous les champs sont vides et commandes, programmation et action sont vides....)
J'abandonne définitivement ce plugin qui n'apporte que des frustrations pour les besoins simples que j'ai.
Bon courage et persévérance pour les autres.
Ce matin pas d'eau chaude...
Plugin toujours présent mais tout le paramétrage a disparu (tous les champs sont vides et commandes, programmation et action sont vides....)
J'abandonne définitivement ce plugin qui n'apporte que des frustrations pour les besoins simples que j'ai.
Bon courage et persévérance pour les autres.
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Se genre de désagrément n'est certainement pas du au plugin, j'ai aucun intérêt a mettre en place une suppression du plugin ou de ses paramètres et je pense que ton problème est beaucoup plus grave.
Est tu sur un carte SD?
Est tu sur que la conf est perdu?
Je comprend ta frustration et te souhaite bon courage pour la suite, si néanmoins tu veux de l'aide je suis la
Est tu sur un carte SD?
Est tu sur que la conf est perdu?
Je comprend ta frustration et te souhaite bon courage pour la suite, si néanmoins tu veux de l'aide je suis la
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Qui est en ligne ?