[Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Bonjour,
Effectivement il faut redémarrer l'onduleur.
Merci pour votre aide
Effectivement il faut redémarrer l'onduleur.
Merci pour votre aide
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Bonjour,
pour info nous venons d'installer le plugin.
nous avons eu les mêmes soucis que la plupart des personnes à savoir le message:
Erreur sur apcups::pull() : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string
voici les tests que nous avons fait:
1-) on a tester avec l'application powerchute d'APC (test automatique) pour voir si on arrivait bien à dialoguer avec l'onduleur: résultat ok (le câble USB n'est donc pas défectueux)
2-) on désinstaller le pluging
3-)réinstaller le pluging
4-)recréer l’équipement: pour info il y a des messages qui s'affiche il suffit de faire F5 pour rafraichir. et voir que l’équipement a été créé.
Toujours pareil
4-)par le biais du SSH: nous avons donc saisie les commandes
cd /sbin
apcaccess status
et là nous avons bien les informations retournées par l'onduleur.
A la suite de ça , ça fonctionne!!!
Par contre le rafraichissement de l'affichage ne se fait pas sur événement, il faut attendre le cycle de jeedom minimum 1min.
-------------------
JEEDOM 3.3.27
pour info nous venons d'installer le plugin.
nous avons eu les mêmes soucis que la plupart des personnes à savoir le message:
Erreur sur apcups::pull() : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string
voici les tests que nous avons fait:
1-) on a tester avec l'application powerchute d'APC (test automatique) pour voir si on arrivait bien à dialoguer avec l'onduleur: résultat ok (le câble USB n'est donc pas défectueux)
2-) on désinstaller le pluging
3-)réinstaller le pluging
4-)recréer l’équipement: pour info il y a des messages qui s'affiche il suffit de faire F5 pour rafraichir. et voir que l’équipement a été créé.
Toujours pareil
4-)par le biais du SSH: nous avons donc saisie les commandes
cd /sbin
apcaccess status
et là nous avons bien les informations retournées par l'onduleur.
A la suite de ça , ça fonctionne!!!
Par contre le rafraichissement de l'affichage ne se fait pas sur événement, il faut attendre le cycle de jeedom minimum 1min.
-------------------
JEEDOM 3.3.27
- patamacour
- Actif
- Messages : 594
- Inscription : 01 mars 2015, 17:21
- Localisation : Anglet
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Bonsoir,
j'ai essayé la même chose mais sans résultat... je vois bien les paramètres de l'onduleur dans les logs mais rien ne s'affiche sur le widget. De plus, la mémoire du pi fond comme neige au soleil, la charge s'envole jusqu'à ce que jeedom soit inaccessible !
j'ai essayé la même chose mais sans résultat... je vois bien les paramètres de l'onduleur dans les logs mais rien ne s'affiche sur le widget. De plus, la mémoire du pi fond comme neige au soleil, la charge s'envole jusqu'à ce que jeedom soit inaccessible !
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Idem chez moi sur un UPS Back-UPS PRO - BR1500G-FR.
Plugin installé aujourd'hui pour la première fois.
Dans le log j'ai ça :
Erreur sur apcups::pull() : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
Dès que je tente de sauvegarder l'équipement auto-généré lors de l'install du plugin, j'ai une erreur 500.
En SSH, la commande "apcaccess status 127.0.0.1:3551"
fonctionne bien et me retourne toutes les infos.
La solution serait de vider l'onduleur ? Heuuuuu, pas envie que mon serveur Dell sous VSphere et toutes mes VM (dont jeedom) s'arrêtent d'un coup ! Vous faites comment concrêtement ? Vous arrêtez proprement tout ce qui est ondulé juste avant la fin des batteries ?
Plugin installé aujourd'hui pour la première fois.
Dans le log j'ai ça :
Erreur sur apcups::pull() : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
Dès que je tente de sauvegarder l'équipement auto-généré lors de l'install du plugin, j'ai une erreur 500.
En SSH, la commande "apcaccess status 127.0.0.1:3551"
fonctionne bien et me retourne toutes les infos.
La solution serait de vider l'onduleur ? Heuuuuu, pas envie que mon serveur Dell sous VSphere et toutes mes VM (dont jeedom) s'arrêtent d'un coup ! Vous faites comment concrêtement ? Vous arrêtez proprement tout ce qui est ondulé juste avant la fin des batteries ?
Jeedom 3.3.20 sur ESXi 6.7 (VM ) DIY Debian 9 - 32 Go 4 vCPU 2.4 GHz - HDD SAS 15k RAID5
Environ 80 capteurs / commandes / IoT en Legrand IObL, Z-Wave, Camera
Environ 80 capteurs / commandes / IoT en Legrand IObL, Z-Wave, Camera
-
- Timide
- Messages : 2
- Inscription : 16 juil. 2019, 10:54
- Localisation : Nancy
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Bonjour,
j'ai eu le même problème "apcups::pull() : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string."
Pour le résoudre j'ai du modifier le plugin: plugins/apcups/class/apcups.class.php (le plugin "Outils de Développements" est bien pour ça
J'ai simplement commenté la ligne 207 (possible que ce soit pas exactement la bonne, j'ai ajouter / supprimer des lignes de debug pour trouver l'origine du problème qui était une boucle infinie)
devient
Ensuite il faut:
- désactiver le plugin,
- le réactiver
- le passer en débug
- relancer l'installation des dépendances
- attendre que apcupsd (apcups_dep) soit lancé
- aller dans le moteur de taches (dans l'icone de la roue crantée en haut a droite)
- lancer le job apcups pull (bouton vert a gauche de la bonne ligne)
- aller dans les logs de apcups (dans Analyses)
- voir que tout ce passe bien, si c'est pas le cas, vérifier en ssh que la commande /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 retrourne quelque chose de correct, si c'est pas le cas, vérifier votre config/branchements
- si ça marche pas recommencer depuis la désactivation du plugin
- si ça marche, ça devrais être bon sur votre tableau de bord
- pensez a retourner dans les paramètres du plugin pour le remettre en mode defaut
J'ai testé chez moi et chez un collègue ce matin, ça marche pour nous.
j'ai eu le même problème "apcups::pull() : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string."
Pour le résoudre j'ai du modifier le plugin: plugins/apcups/class/apcups.class.php (le plugin "Outils de Développements" est bien pour ça
J'ai simplement commenté la ligne 207 (possible que ce soit pas exactement la bonne, j'ai ajouter / supprimer des lignes de debug pour trouver l'origine du problème qui était une boucle infinie)
Code : Tout sélectionner
$this->updateCommands();
Code : Tout sélectionner
//$this->updateCommands();
- désactiver le plugin,
- le réactiver
- le passer en débug
- relancer l'installation des dépendances
- attendre que apcupsd (apcups_dep) soit lancé
- aller dans le moteur de taches (dans l'icone de la roue crantée en haut a droite)
- lancer le job apcups pull (bouton vert a gauche de la bonne ligne)
- aller dans les logs de apcups (dans Analyses)
- voir que tout ce passe bien, si c'est pas le cas, vérifier en ssh que la commande /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 retrourne quelque chose de correct, si c'est pas le cas, vérifier votre config/branchements
- si ça marche pas recommencer depuis la désactivation du plugin
- si ça marche, ça devrais être bon sur votre tableau de bord
- pensez a retourner dans les paramètres du plugin pour le remettre en mode defaut
J'ai testé chez moi et chez un collègue ce matin, ça marche pour nous.
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Merci pour la procédure !naruto`kyun a écrit : ↑16 juil. 2019, 11:07Bonjour,
j'ai eu le même problème "apcups::pull() : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string."
Pour le résoudre j'ai du modifier le plugin: plugins/apcups/class/apcups.class.php (le plugin "Outils de Développements" est bien pour ça
J'ai simplement commenté la ligne 207 (possible que ce soit pas exactement la bonne, j'ai ajouter / supprimer des lignes de debug pour trouver l'origine du problème qui était une boucle infinie)
devientCode : Tout sélectionner
$this->updateCommands();
Ensuite il faut:Code : Tout sélectionner
//$this->updateCommands();
- désactiver le plugin,
- le réactiver
- le passer en débug
- relancer l'installation des dépendances
- attendre que apcupsd (apcups_dep) soit lancé
- aller dans le moteur de taches (dans l'icone de la roue crantée en haut a droite)
- lancer le job apcups pull (bouton vert a gauche de la bonne ligne)
- aller dans les logs de apcups (dans Analyses)
- voir que tout ce passe bien, si c'est pas le cas, vérifier en ssh que la commande /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 retrourne quelque chose de correct, si c'est pas le cas, vérifier votre config/branchements
- si ça marche pas recommencer depuis la désactivation du plugin
- si ça marche, ça devrais être bon sur votre tableau de bord
- pensez a retourner dans les paramètres du plugin pour le remettre en mode defaut
J'ai testé chez moi et chez un collègue ce matin, ça marche pour nous.
Cela fonctionne chez moi aussi.
Raspberry PI 3 / Jeedom Power Pack
Z-stick Gen5
Centrale + capteurs/controleurs Xiaomi
Thermostat Delta Dore X2D + Têtes thermostatiques Devolo
Z-stick Gen5
Centrale + capteurs/controleurs Xiaomi
Thermostat Delta Dore X2D + Têtes thermostatiques Devolo
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Je n'ai toujours pas trouvé à quoi correspond le status CAL ...bartounet a écrit : ↑16 mars 2019, 12:27Bonjour.
J'ai quelques fois des notification de coupure de courant, signalé par un scénario qui vérifie le status de l'onduleur
Sil il n'est pas "ONLINE"
Par contre je me rend compte que le status est quelquefois:"CAL"je n'arrive pas à trouver la signification de ce statusCode : Tout sélectionner
[2019-03-16 12:08:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["CAL" == "ONBATT"] = Faux
Mon olduleur est un BACKUPS XS 1400U
CALCULATE ?
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Je m'auto répondbartounet a écrit : ↑16 mars 2019, 12:27Bonjour.
J'ai quelques fois des notification de coupure de courant, signalé par un scénario qui vérifie le status de l'onduleur
Sil il n'est pas "ONLINE"
Par contre je me rend compte que le status est quelquefois:"CAL"je n'arrive pas à trouver la signification de ce statusCode : Tout sélectionner
[2019-03-16 12:08:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["CAL" == "ONBATT"] = Faux
Mon olduleur est un BACKUPS XS 1400U
Code : Tout sélectionner
OL - On line (mains is present)
OB - On battery (mains is not present)
LB - Low battery
HB - High battery
RB - The battery needs to be replaced
CHRG - The battery is charging
DISCHRG - The battery is discharging (inverter is providing load power)
BYPASS - UPS bypass circuit is active - no battery protection is available
CAL - UPS is currently performing runtime calibration (on battery)
OFF - UPS is offline and is not supplying power to the load
OVER - UPS is overloaded
TRIM - UPS is trimming incoming voltage (called "buck" in some hardware)
BOOST - UPS is boosting incoming voltage
FSD - Forced Shutdown (restricted use, see the note below)
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Bonjour,
J'utilise depuis très longtemps ce plugin sans soucis particulier. Je viens de changer d'onduleur pour passer sur un APC SMART UPS 1500 SMC.
J'ai supprimé l'ancien onduleur. Réinstallé le plug-in puis intégrer le nouveau onduleur avec sa puissance associé (1500)
Depuis je n'arrive plus a récupérer l'intégralité des données. J'ai bien le statut et les événements ainsi que la durée restante mais aucune info de voltage, puissance et % de charge.
Vous sauriez d'ou cela peut provenir?
Merci à vous.
J'utilise depuis très longtemps ce plugin sans soucis particulier. Je viens de changer d'onduleur pour passer sur un APC SMART UPS 1500 SMC.
J'ai supprimé l'ancien onduleur. Réinstallé le plug-in puis intégrer le nouveau onduleur avec sa puissance associé (1500)
Depuis je n'arrive plus a récupérer l'intégralité des données. J'ai bien le statut et les événements ainsi que la durée restante mais aucune info de voltage, puissance et % de charge.
Vous sauriez d'ou cela peut provenir?
Merci à vous.
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Bonjour,
Dans mon cas, ces données ont commencé à remonter après avoir forcé un fonctionnement sur batterie en débranchant la prise électrique de l’onduleur.
Dans mon cas, ces données ont commencé à remonter après avoir forcé un fonctionnement sur batterie en débranchant la prise électrique de l’onduleur.
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Si c'est comme moi l'onduleur ne remonte pas toutes les valeurs. Ca depend des versions d'onduleur. Vu que c'est exactement les mêmes infos qu'il me manque, je suppose que c'est pareil que chez moi.Romain771 a écrit : ↑27 juil. 2019, 11:41Bonjour,
J'utilise depuis très longtemps ce plugin sans soucis particulier. Je viens de changer d'onduleur pour passer sur un APC SMART UPS 1500 SMC.
J'ai supprimé l'ancien onduleur. Réinstallé le plug-in puis intégrer le nouveau onduleur avec sa puissance associé (1500)
Depuis je n'arrive plus a récupérer l'intégralité des données. J'ai bien le statut et les événements ainsi que la durée restante mais aucune info de voltage, puissance et % de charge.
Annotation 2019-07-27 113744.png
Vous sauriez d'ou cela peut provenir?
Merci à vous.
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Salut avez vous vidé les batterie de votre onduleur et rebranché l onduleur
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Bonjour,
J'ai le même problème. J'ai deux onduleurs (même modèle), chacun branché sur un RPi en Raspbian Stretch.
Un sur le RPi1 qui fait tourner Jeedom 3.3.29 ==> Le plugin fonctionne correctement
Un sur un RPi2 sur lequel APCUPSD permet la consultation via le réseau (NISIP 0.0.0.0). Interrogation apcaccess OK en SSH depuis le RPi1 ==> L'ajout de cet onduleur dans le plugin fait tourner en boucle l'engrenage de tempo au moment de sauvegarder la conf. Lorsque je rafraichis l'interface, je vois la tuile, mais avec uniquement la charge. Et la conso CPU/RAM s'emballe tant que la conf est active (50% Apache2 50% kworker). Pas de message d'erreur pour autant.
La log d'événements est même encourageante :
[2019-08-02 20:50:29][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Salon Onduleur USB][Modèle donduleur] valeur : Back-UPS ES 550
[2019-08-02 20:50:29][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Salon Onduleur USB][Modèle donduleur] valeur : Back-UPS ES 550
[2019-08-02 20:50:29][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Salon Onduleur USB][Statut] valeur : ONLINE
[2019-08-02 20:50:29][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Salon Onduleur USB][Temps sur batterie] valeur : 36.4
[2019-08-02 20:50:30][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Salon Onduleur USB][Modèle donduleur] valeur : Back-UPS ES 550
[2019-08-02 20:50:30][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Salon Onduleur USB][Statut] valeur : ONLINE
Les symptômes sont assez proches de ce que beaucoup d'entre vous décrivez:
-Remontée partielle d'infos
-Boucle infinie
Mais différente sur certains points:
-Pas de message d'erreur
-Le monitoring d'un onduleur fonctionne correctement
Je n'arrive même pas à restreindre le champ d'investigation:
- Système? Pourtant en Stretch, install récente, à jour
- APCUPSD? Configuré à partir de la doc officielle, les commandes manuelles fonctionnent correctement
- Jeedom? A jour, install propre de moins d'un mois, pas de message d'erreur nul part
- Le plugin Onduleur? Comment je peux savoir?
- L'onduleur lui-même? ça fait des années qu'il tourne et je l'embête avec des demandes sur son port Data qui n'a jamais servi jusque là... Serait-il susceptible? Pas trop chaud de le vider car il sert 24/7.
Si quelqu'un a une intuition, qu'il n'hésite pas à la partager
N.B.: Merci @kemar pour le htop. C'est encore plus top que la commande top!
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Par réflexe (et dépit), j'ai refait la même conf que je fais inlassablement depuis 2 jours juste après vous avoir écrit.
J'ai juste changé le nom de l'onduleur lors de sa création dans le plugin. Il s'appelle "test" au lieu de "Salon Onduleur USB" comme vous avez pu le voir dans la log.
Croyez-moi ou non, mais la tuile fonctionne parfaitement ce coup-ci!
Donc dans le doute: merci pour votre aide! Même si cela reste incompréhensible.
J'ai juste changé le nom de l'onduleur lors de sa création dans le plugin. Il s'appelle "test" au lieu de "Salon Onduleur USB" comme vous avez pu le voir dans la log.
Croyez-moi ou non, mais la tuile fonctionne parfaitement ce coup-ci!
Donc dans le doute: merci pour votre aide! Même si cela reste incompréhensible.
- Antoinekl1
- Actif
- Messages : 3927
- Inscription : 23 mai 2015, 08:14
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Bonjour à tous
depuis mise à jour stretsh sur ma smart de ce matin, le plugin fonctionne plus
j'ai regardé la procédure décrite plus haut mais ca m'ennuis de commenter une commande du script
la ligne lancée manuellement :/sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551
me renvoi bien toutes les infos
je remarque que le cron est en RUN depuis 824s, je l'arrête
je resauvegarde la partie CRON dans le plugin
le mode debug semble montrer que tout est OK mais il tourne en boucle plusieurs fois par seconde dans mettre à jour les infos dans la vignette
si je tente de desactiver le plugin, j'ai une erreur 500 : Internal Server Error
l'apctest fonctionne
tout comme l'apcaccess status
depuis mise à jour stretsh sur ma smart de ce matin, le plugin fonctionne plus
Code : Tout sélectionner
Erreur sur apcups::pull() : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
la ligne lancée manuellement :/sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551
me renvoi bien toutes les infos
je remarque que le cron est en RUN depuis 824s, je l'arrête
je resauvegarde la partie CRON dans le plugin
le mode debug semble montrer que tout est OK mais il tourne en boucle plusieurs fois par seconde dans mettre à jour les infos dans la vignette
Code : Tout sélectionner
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Update command bcharge
[...]
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Update command bcharge
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : => apply default case
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : => update battery status
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information string APC : 001,037,0930 DATE : 2019-08-08 11:41:58 +0000 HOSTNAME : jeedom VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) debian UPSNAME : jeedom UPS_IDEN CABLE : USB Cable DRIVER : USB UPS Driver UPSMODE : Stand Alone STARTTIME: 2019-08-08 09:43:26 +0000 MODEL : Back-UPS XS 700U STATUS : ONLINE LINEV : 238.0 Volts LOADPCT : 3.0 Percent BCHARGE : 100.0 Percent TIMELEFT : 139.5 Minutes MBATTCHG : 5 Percent MINTIMEL : 3 Minutes MAXTIME : 0 Seconds SENSE : Medium LOTRANS : 140.0 Volts HITRANS : 300.0 Volts ALARMDEL : 30 Seconds BATTV : 13.5 Volts LASTXFER : Low line voltage NUMXFERS : 1 XONBATT : 2019-08-08 10:12:26 +0000 TONBATT : 0 Seconds CUMONBATT: 31 Seconds XOFFBATT : 2019-08-08 10:12:57 +0000 SELFTEST : NO STATFLAG : 0x05000008 SERIALNO : 3B1514X02038 BATTDATE : 2015-03-30 NOMINV : 230 Volts NOMBATTV : 12.0 Volts NOMPOWER : 390 Watts FIRMWARE : 924.Z3 .I USB FW:Z3 END APC : 2019-08-08 11:42:22 +0000 from apcaccess
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key APC with value 001,037,0930
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key DATE with value 2019-08-08 11:41:58 +0000
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key HOSTNAME with value jeedom
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key VERSION with value 3.14.14 (31 May 2016) debian
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key UPSNAME with value jeedom UPS_IDEN
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key CABLE with value USB Cable
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key DRIVER with value USB UPS Driver
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key UPSMODE with value Stand Alone
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key STARTTIME with value 2019-08-08 09:43:26 +0000
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key MODEL with value Back-UPS XS 700U
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key STATUS with value ONLINE
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key LINEV with value 238.0 Volts
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key LOADPCT with value 3.0 Percent
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key BCHARGE with value 100.0 Percent
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key TIMELEFT with value 139.5 Minutes
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key MBATTCHG with value 5 Percent
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key MINTIMEL with value 3 Minutes
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key MAXTIME with value 0 Seconds
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key SENSE with value Medium
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key LOTRANS with value 140.0 Volts
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key HITRANS with value 300.0 Volts
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key ALARMDEL with value 30 Seconds
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key BATTV with value 13.5 Volts
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key LASTXFER with value Low line voltage
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key NUMXFERS with value 1
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key XONBATT with value 2019-08-08 10:12:26 +0000
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key TONBATT with value 0 Seconds
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key CUMONBATT with value 31 Seconds
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key XOFFBATT with value 2019-08-08 10:12:57 +0000
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key SELFTEST with value NO
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key STATFLAG with value 0x05000008
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key SERIALNO with value 3B1514X02038
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key BATTDATE with value 2015-03-30
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key NOMINV with value 230 Volts
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key NOMBATTV with value 12.0 Volts
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key NOMPOWER with value 390 Watts
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key FIRMWARE with value 924.Z3 .I USB FW:Z3
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Get information key END APC with value 2019-08-08 11:42:22 +0000
[2019-08-08 13:42:22][DEBUG] : Update command bcharge
[...]
l'apctest fonctionne
Code : Tout sélectionner
2019-08-08 14:00:27 apctest 3.14.14 (31 May 2016) debian
Checking configuration ...
sharenet.type = Network & ShareUPS Disabled
cable.type = USB Cable
mode.type = USB UPS Driver
apctest FATAL ERROR in apctest.c at line 313
Unable to create UPS lock file.
If apcupsd or apctest is already running,
please stop it and run this program again.
apctest error termination completed
Code : Tout sélectionner
jeedom@jeedom:/sbin$ ./apcaccess status
APC : 001,036,0883
DATE : 2019-08-08 14:05:02 +0000
HOSTNAME : jeedom
VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) debian
UPSNAME : jeedom UPS_IDEN
CABLE : USB Cable
DRIVER : USB UPS Driver
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: 2019-08-08 12:40:40 +0000
MODEL : Back-UPS XS 700U
STATUS : ONLINE
LINEV : 236.0 Volts
LOADPCT : 3.0 Percent
BCHARGE : 100.0 Percent
TIMELEFT : 123.3 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
SENSE : Medium
LOTRANS : 140.0 Volts
HITRANS : 300.0 Volts
ALARMDEL : 30 Seconds
BATTV : 13.5 Volts
LASTXFER : Unacceptable line voltage changes
NUMXFERS : 0
TONBATT : 0 Seconds
CUMONBATT: 0 Seconds
XOFFBATT : N/A
SELFTEST : NO
STATFLAG : 0x05000008
SERIALNO : 3B1514X02038
BATTDATE : 2015-03-30
NOMINV : 230 Volts
NOMBATTV : 12.0 Volts
NOMPOWER : 390 Watts
FIRMWARE : 924.Z3 .I USB FW:Z3
END APC : 2019-08-08 14:05:02 +0000
JEEDOM Smart Ultimate + 40 modules zwave
A vendre ; pack POWER jeedom - Jeedom Mini+ - Console Clazio sous Android 6
A vendre ; pack POWER jeedom - Jeedom Mini+ - Console Clazio sous Android 6
- Antoinekl1
- Actif
- Messages : 3927
- Inscription : 23 mai 2015, 08:14
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Suppression de l'équipement
Désactivation du plugin
Suppression du plugin
Réinstallation du plugin
Réactivation du pluguin
Présence de l'équipement 'Onduleur USB', rien a voir avec mon équipement précèdent
Ça marche...
Désactivation du plugin
Suppression du plugin
Réinstallation du plugin
Réactivation du pluguin
Présence de l'équipement 'Onduleur USB', rien a voir avec mon équipement précèdent
Ça marche...
JEEDOM Smart Ultimate + 40 modules zwave
A vendre ; pack POWER jeedom - Jeedom Mini+ - Console Clazio sous Android 6
A vendre ; pack POWER jeedom - Jeedom Mini+ - Console Clazio sous Android 6
- maxredphenix
- Actif
- Messages : 539
- Inscription : 18 sept. 2015, 21:36
- Localisation : Bourgogne
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Bonjour a tous,
Petite question, est ce que quelqu'un utilise le plugin avec un onduleur en réseau ?
Mon système domotique étant assez loin (30m) de l'endroit où je peux mettre l'onduleur je le renseigne avant d'acheter. Et comme j'ai une prise réseau cat6a a côté
Merci
Petite question, est ce que quelqu'un utilise le plugin avec un onduleur en réseau ?
Mon système domotique étant assez loin (30m) de l'endroit où je peux mettre l'onduleur je le renseigne avant d'acheter. Et comme j'ai une prise réseau cat6a a côté
Merci
DIY Intel NUC i5 7Gen(via Proxmox) - Jeedom 3.2.
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Détecteur fuite d'eau + fumée fibaro
Divers modules Zwave
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Détecteur fuite d'eau + fumée fibaro
Divers modules Zwave
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Je confirme en suivant la méthode décrite ça fonctionne.d0d0 a écrit : ↑16 juil. 2019, 20:08Merci pour la procédure !naruto`kyun a écrit : ↑16 juil. 2019, 11:07Bonjour,
j'ai eu le même problème "apcups::pull() : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string."
Pour le résoudre j'ai du modifier le plugin: plugins/apcups/class/apcups.class.php (le plugin "Outils de Développements" est bien pour ça
J'ai simplement commenté la ligne 207 (possible que ce soit pas exactement la bonne, j'ai ajouter / supprimer des lignes de debug pour trouver l'origine du problème qui était une boucle infinie)
devientCode : Tout sélectionner
$this->updateCommands();
Ensuite il faut:Code : Tout sélectionner
//$this->updateCommands();
- désactiver le plugin,
- le réactiver
- le passer en débug
- relancer l'installation des dépendances
- attendre que apcupsd (apcups_dep) soit lancé
- aller dans le moteur de taches (dans l'icone de la roue crantée en haut a droite)
- lancer le job apcups pull (bouton vert a gauche de la bonne ligne)
- aller dans les logs de apcups (dans Analyses)
- voir que tout ce passe bien, si c'est pas le cas, vérifier en ssh que la commande /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 retrourne quelque chose de correct, si c'est pas le cas, vérifier votre config/branchements
- si ça marche pas recommencer depuis la désactivation du plugin
- si ça marche, ça devrais être bon sur votre tableau de bord
- pensez a retourner dans les paramètres du plugin pour le remettre en mode defaut
J'ai testé chez moi et chez un collègue ce matin, ça marche pour nous.
Cela fonctionne chez moi aussi.
Par contre dans la conf du plugin dans Dépendances partie dernière installation ça reste sur Inconnue malgré l'installation de celles-ci
Il faudrait peut être que l'auteur du plugin corrige le bug quand il a un moment
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Hello tout le monde!
Bon j ai le meme probleme que tout le monde apparemment...
Du coup, pour "modifier" le plugin comme décrit dans la procédure plus haut, il faut le plugin outil de développement, mais sauf erreur de ma part ce plugin n'existe plus... Donc comment fait on pour commenter cette fameuse ligne qui pose problème?
Bon j ai le meme probleme que tout le monde apparemment...
Du coup, pour "modifier" le plugin comme décrit dans la procédure plus haut, il faut le plugin outil de développement, mais sauf erreur de ma part ce plugin n'existe plus... Donc comment fait on pour commenter cette fameuse ligne qui pose problème?
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Hello,
Tu peux utiliser le plugin jeexplorer.
Sinon perso je ne comprend pas le problème que vous avez, le plugin fonctionne bien chez moi mais je l'ai installé il y a longtemps, c'est p-e ca...
Enfin, le plugin est passé gratuit et le repo est public, si vous êtes certain de vous vous pouvez toujours faire un pr dessus
Tu peux utiliser le plugin jeexplorer.
Sinon perso je ne comprend pas le problème que vous avez, le plugin fonctionne bien chez moi mais je l'ai installé il y a longtemps, c'est p-e ca...
Enfin, le plugin est passé gratuit et le repo est public, si vous êtes certain de vous vous pouvez toujours faire un pr dessus
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités