Bonjour,
Voici mon problème, depuis la mise a jour BLEA faite le 24/07 mon scénario ne fonctionne plus correctement.
J'explique :
J'ai un scénario qui se déclenche sur présence de NUTs entre 7h00 et 00h00
ça me permet d'allumer ma borne wifi le matin a 7h seulement si je suis présent dans l'appart et/ou quand je rentre du boulot le soir par exemple.
Depuis la maj, le scénario ne se lance que sur changement d'etat des NUTs (ce n'était pas le cas avant)
Ex :
je suis chez moi a 7h => le scénario ne se déclenche plus
je rentre du boulot et j'arrive chez moi à 17h => le scénario se déclenche
je sais que des choses ont changé dans le plugin, mais je voudrais bien de l'aide si possible
Merci d'avance
scenario sur evennement BLEA ne se lance plus tout le temps
Re: scenario sur evennement BLEA ne se lance plus tout le temps
Bonjour,
Avec la nouvelle version de blea il n'y a plus de fausses variations de présence.
Du coup si tu es chez toi à 7h le déclencheur n'est plus actionné artificiellement.
Il faut rajouter un déclencheur programmé à 7h à ton scénario.
Avec la nouvelle version de blea il n'y a plus de fausses variations de présence.
Du coup si tu es chez toi à 7h le déclencheur n'est plus actionné artificiellement.
Il faut rajouter un déclencheur programmé à 7h à ton scénario.
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
Re: scenario sur evennement BLEA ne se lance plus tout le temps
Ok merci
je test et je te fait un retour
je test et je te fait un retour
- Fabrice
- Modérateur
- Messages : 3424
- Inscription : 27 oct. 2016, 22:26
- Localisation : Planète terre, IDF, 93
Re: scenario sur evennement BLEA ne se lance plus tout le temps
Bonjour
changez votre condition :
time_op(#time#) >700
en
#time# > 700
time_op c'est pour faire des opérations de calcul sur le l'heure.
Le comportement que vous indiquez avoir est le comportement attendu a vue de votre scénario.
Si vous voulez que la prise s'allume seule à 700 quand vous être présent, il faut effectivement ajouter une programmation à 700 et cela évalura votre condition.
changez votre condition :
time_op(#time#) >700
en
#time# > 700
time_op c'est pour faire des opérations de calcul sur le l'heure.
Le comportement que vous indiquez avoir est le comportement attendu a vue de votre scénario.
Si vous voulez que la prise s'allume seule à 700 quand vous être présent, il faut effectivement ajouter une programmation à 700 et cela évalura votre condition.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Protocole : Z-Wave / RFXcom / BLEA
- Raspberry Pi : Pi 3 B+ / Pi 3 B / Pi Zero W
- Jeedom : 3.3.36
- Protocole : Z-Wave / RFXcom / BLEA
- Raspberry Pi : Pi 3 B+ / Pi 3 B / Pi Zero W
Re: scenario sur evennement BLEA ne se lance plus tout le temps
Super merci, je modifie aussi (même si ca marchait avant, je serais bien plus propre )