[Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Bonsoir à tous.
Je me réponds à moi même pour le problème de perte de réseau et de mes actionneurs .
En cherchant sur le web (ici : https://presentationdeconz.wordpress.com/installation/) je suis tombé sur ça :
deCONZ est systématiquement installé avec deux modes de fonctionnement, le mode headless et le mode avec GUI, selon votre systeme ou vos besoins vous pouvez changer le mode de fonctionnement, par défaut c’est le mode avec GUI qui est défini.
Pour avoir deconz en mode Headless :
$ sudo systemctl disable deconz-gui
$ sudo systemctl stop deconz-gui
$ sudo systemctl enable deconz
Pour avoir deconz en mode avec GUI :
$ sudo systemctl disable deconz
$ sudo systemctl stop deconz
$ sudo systemctl enable deconz-gui
Un tilt a jaillit de ma petite tête et effectivement je me suis aperçu que deCONZ était installé en version headless sur ma box.
J'ai donc remis la version GUI => Phoscon de nouveau opérationel.
J'ai réinclus mes lampes et leurs télécommandes par la même occasion => tout est OK sous Phoscon.
Authentification d'une app à se connecter puis, sous Jeedom sous le plug in deCONZ, récupération clef API et sauvegarde (et donc relance du démon) => youpi mes actionneurs sont réapparus et tout refonctionne (j'en ai profité au passage pour ajouter un micromodule Legrand Netatmo).
Si ce petit sujet peut aider d'autres domoticiens Zigbee à sortir de l'ornière je n'aurais pas perdu ma journée.
PROBLEME RESOLU
Je me réponds à moi même pour le problème de perte de réseau et de mes actionneurs .
En cherchant sur le web (ici : https://presentationdeconz.wordpress.com/installation/) je suis tombé sur ça :
deCONZ est systématiquement installé avec deux modes de fonctionnement, le mode headless et le mode avec GUI, selon votre systeme ou vos besoins vous pouvez changer le mode de fonctionnement, par défaut c’est le mode avec GUI qui est défini.
Pour avoir deconz en mode Headless :
$ sudo systemctl disable deconz-gui
$ sudo systemctl stop deconz-gui
$ sudo systemctl enable deconz
Pour avoir deconz en mode avec GUI :
$ sudo systemctl disable deconz
$ sudo systemctl stop deconz
$ sudo systemctl enable deconz-gui
Un tilt a jaillit de ma petite tête et effectivement je me suis aperçu que deCONZ était installé en version headless sur ma box.
J'ai donc remis la version GUI => Phoscon de nouveau opérationel.
J'ai réinclus mes lampes et leurs télécommandes par la même occasion => tout est OK sous Phoscon.
Authentification d'une app à se connecter puis, sous Jeedom sous le plug in deCONZ, récupération clef API et sauvegarde (et donc relance du démon) => youpi mes actionneurs sont réapparus et tout refonctionne (j'en ai profité au passage pour ajouter un micromodule Legrand Netatmo).
Si ce petit sujet peut aider d'autres domoticiens Zigbee à sortir de l'ornière je n'aurais pas perdu ma journée.
PROBLEME RESOLU
Dernière édition par Yves19 le 16 oct. 2019, 19:32, édité 2 fois.
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Ta lampe était éteinte lors de tes tests ? "on": "false"maximemangin a écrit : ↑15 oct. 2019, 10:15Bonjour @HugoVal11
Pour faire suite au problème de luminosité des hue qui est toujours à 254, je confirme que c'est bien deconz en lui même qui renvoie cette valeur. J'ai appelé l'api directement et j'ai ce résultat en PJ.
Une idée de ce que je peux faire ?
Pour info, il est impossible de changer la luminosité d'une lampe éteinte, c'est pas que cela ne marche pas, mais il y a carrément un message d'erreur.
Moi ce que je ferais, je la ferais varier (avec phoscon vu que ça marche avec) et je regarderais dans les logs le retour du websocket, deja un, pour voir ce qui change (ou pas) et de deux pour les comparer avec le JSON que tu récupères de l'api direct (celui de ton screen) dans le cas ou ca bouge.
-
- Timide
- Messages : 83
- Inscription : 14 janv. 2018, 21:51
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
@HugoVal11,
Oui dans cet exemple là, elle était bien sur off, la luminosité devrait être à 0 donc
Attention, je peux bien changer l'état d'intensité, ça fonctionne, c'est juste la lecture de l'état qui reste systématiquement à 254, qu'elle soit allumée ou non
Edit : Même problème avec une autre clé deconz, un autre raspberry et une autre ampoule hue
Oui dans cet exemple là, elle était bien sur off, la luminosité devrait être à 0 donc
Attention, je peux bien changer l'état d'intensité, ça fonctionne, c'est juste la lecture de l'état qui reste systématiquement à 254, qu'elle soit allumée ou non
Edit : Même problème avec une autre clé deconz, un autre raspberry et une autre ampoule hue
Dernière édition par maximemangin le 15 oct. 2019, 22:00, édité 1 fois.
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Ca m'intéresse bien, ce que tu dis. Tu peux détailler la récupération des logs pour le retour du websocket ?HugoVal11 a écrit : ↑15 oct. 2019, 17:28...
Moi ce que je ferais, je la ferais varier (avec phoscon vu que ça marche avec) et je regarderais dans les logs le retour du websocket, deja un, pour voir ce qui change (ou pas) et de deux pour les comparer avec le JSON que tu récupères de l'api direct (celui de ton screen) dans le cas ou ca bouge.
Je n'arrive pas à trouver dan phoscon ; je suppose donc que tu agis dans phoscon, et que tu récupères les logs dans jeedom ?
Tu fais comment ?
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Dans le plugin, il y a moyen d'avoir les logs. Niveau de log "debug" suffit de mémoire. Puis tu va avoir des trucs du genre "Received data from gateway" avec un JSON, c'est ce qui passe de deconz a jeedom.
Mais je trouve bizarre que tu sois le seul avec ce bug, y a peut être eu un soucis lors de l'appairage. C'est une lampe standard ? Normalement pour philips y a pas d'attribute reporting, la centrale "poole" la lampe pour avoir les infos d'etat. Dans deconz, vu que tu as le GUI, il y a une petite LED en haut a gauche de ta lampe, qui passe au bleu lors des requêtes, elle passerait pas au rouge de temps en temps (Dans tout les cas si tu as des philips, elles devraient allumer le voyant bleu très souvent, beaucoup plus que les ikea) ?
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Bonjour
J'ai bien compris que les ampoules devaient être allumées en permanence et pilotées par jeedom
Concernant les prises que ce passe t'il si on les débranche et rebranché dans la foulée sur une autre prise
C'est considéré comme une coupure de courant
Dans ce cas les données, paramètres et statuts sont ils conservés ?
J'ai bien compris que les ampoules devaient être allumées en permanence et pilotées par jeedom
Concernant les prises que ce passe t'il si on les débranche et rebranché dans la foulée sur une autre prise
C'est considéré comme une coupure de courant
Dans ce cas les données, paramètres et statuts sont ils conservés ?
Jeedom smart zwave+ passée en stretch
Modules FGD-212 + FGB-002 + Bypass + QUBINO ZMNHAD1 & ZMNHJD1 fil pilote + ZMNHEA1 + Sonde temp
plugins app mobile, mail, groupe, agenda, geoloc, info jour, mode, heliotrope, vigilance meteo, thermostat
Modules FGD-212 + FGB-002 + Bypass + QUBINO ZMNHAD1 & ZMNHJD1 fil pilote + ZMNHEA1 + Sonde temp
plugins app mobile, mail, groupe, agenda, geoloc, info jour, mode, heliotrope, vigilance meteo, thermostat
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Bonjour Loic,
Est ce que tu as pu eu le temps de regarder mon souci ?
Merci
-
- Timide
- Messages : 83
- Inscription : 14 janv. 2018, 21:51
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
@HugoVal11,
Ca me fait ça avec toutes les HUE (hors hue go), et j'en ai au moins 10. Et ça le fait avec deux clés conbee différentes, sur deux PI différents
Je n'ai pas d'interface graphique pour voir le GUI de deconz, j'utilise phoscon
Ca me fait ça avec toutes les HUE (hors hue go), et j'en ai au moins 10. Et ça le fait avec deux clés conbee différentes, sur deux PI différents
Je n'ai pas d'interface graphique pour voir le GUI de deconz, j'utilise phoscon
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
@toenil
Bonsoir.
Tu peux déjà retirer la ligne de gateway qui est "undefined" (avec le bouton - à droite de la ligne).
Ton adresse IP et le port de com sont corrects pour la Gateway.
Ensuite depuis deCONZ ou depuis Phoscon dans le menu Gateway/Advanced tu lances l'authentification d'une application tierce et dans les secondes qui suivent tu passes sous Jeedom et cliques sur "Récupérer Clef API". Puis tu sauvegardes (ce qui va automatiquement relancer le démon. Si tout est OK alors YAPUKA admirer.
Sinon vérifie bien sous Phoscon que tu es connecté à la Conbee2 (cf copie écran jointe) .
Si tu n'es pas connecté je t'invite à appliquer mon petit tuto dans un post précédent (pb de configuration de l'appli deCONZ qui est en headless au lieu de GUI).
Bonsoir.
Tu peux déjà retirer la ligne de gateway qui est "undefined" (avec le bouton - à droite de la ligne).
Ton adresse IP et le port de com sont corrects pour la Gateway.
Ensuite depuis deCONZ ou depuis Phoscon dans le menu Gateway/Advanced tu lances l'authentification d'une application tierce et dans les secondes qui suivent tu passes sous Jeedom et cliques sur "Récupérer Clef API". Puis tu sauvegardes (ce qui va automatiquement relancer le démon. Si tout est OK alors YAPUKA admirer.
Sinon vérifie bien sous Phoscon que tu es connecté à la Conbee2 (cf copie écran jointe) .
Si tu n'es pas connecté je t'invite à appliquer mon petit tuto dans un post précédent (pb de configuration de l'appli deCONZ qui est en headless au lieu de GUI).
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Je viens d'installer Deconz et j'ai rencontré un problème identique suite à l'intégration d'un multisensor Xiaomijbx a écrit : ↑14 oct. 2019, 22:54Bonjour,
je rencontre un problème avec des capteurs Xiaomi.
J'ai bien installé et configuré la passerelle deCONZ, le capteur remonte bien après son reset mais j'obtiens seulement la température une seule fois puis plus rien et jamais de remonté de l'humidité.
2019-10-14 22_51_35-View - Jeedom.png
Par contre, les informations sont bien dans l'interface Phoscon.
Pouvez-vous m'aider SVP ?
Merci d'avance.
Les informations dans le plugin Deconz / Réseaux Deconz / noeuds / info montraient bien l'actualisation des données humidité et température
Mais au niveau des commandes du module, pas d'info pour l'humidité et la température figée à la synchronisation
Je rédigeais un sujet sur ce problème dans le nouveau forum (ce qui prend du temps avec les copies d'écran) et les informations sont finalement remontées
Il faut donc être patient (et je n'ai pas créé de sujet sur le nouveau forum)
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Tu parles des plugs ? Ben comme les lampes, ça supporte sans problème une coupure, surtout si elle est brève, même si tu remet le courant que 24h après, aucun problemes, ça va repartir comme avant en moins de 5s.MarcF a écrit : ↑16 oct. 2019, 17:05Bonjour
J'ai bien compris que les ampoules devaient être allumées en permanence et pilotées par jeedom
Concernant les prises que ce passe t'il si on les débranche et rebranché dans la foulée sur une autre prise
C'est considéré comme une coupure de courant
Dans ce cas les données, paramètres et statuts sont ils conservés ?
Le soucis va venir du maillage,, si ta prise sert de routeur, quand tu vas la déplacer la maillage va changer, et certains appareils (Les xiaomi évidement) ne supportent pas de perdre leur routeur, si tu as un appareil de ce type qui utilise ta prise en routeur, il va se barrer du réseau au bout de quelques heures.
Pas forcement besoin du GUI, comme j'ai dit plus haut, c'est pas dur, si quand tu fais varier la luminosité avec phoscon, si tu vois bouger un JSON dans les logs (de jeedom), le problème vient de jeedom. Si ça bouge pas c'est deconz, et il vont te demander le même JSON, et au pire des cas d'activer les logs sur deconz.maximemangin a écrit : ↑16 oct. 2019, 19:00@HugoVal11,
Ca me fait ça avec toutes les HUE (hors hue go), et j'en ai au moins 10. Et ça le fait avec deux clés conbee différentes, sur deux PI différents
Je n'ai pas d'interface graphique pour voir le GUI de deconz, j'utilise phoscon
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Bonjour je viens de faire l'acquisition d'une clé ConBee II et j'aimerai faire un reset de mes commande Legrand pour volet roulant mais je ne trouve pas comment le faire. D'après certains sujets que j'ai pu voir ça serait derrière le bouton mais j'ai pas envie de risquer de le casser si c'est simple a faire et juste que je m'y prends mal. Vous pouvez m'aider ?
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Reset de tes volets roulants Legrand ?
Cela suppose t il que tes volets sont pilotés par des actionneurs Myhome Play ?
Si oui et pour éviter toute mauvaise surprise, la clef Conbee2 N'EST PAS COMPATIBLE avec ces actionneurs.
Cette alerte étant faite la procédure de reset des actionneurs MyhomePlay est assez simple et décrite dans la doc Legrand de tes actionneurs , rubrique Retrait d’un produit du réseau/Removing a device from the network.
Au préalable il est recommandé de retirer l'association avec les commandes qui sont liées aux actionneurs que tu veux "resetter" conformément à ce qui est décrit à la rubrique Retrait d’un produit d’une programmation de commande/Withdrawing a device from a control program.
Si tu veux remettre ensuite tes actionneurs dans un état "Usine" une fois ces actionneurs débranchés du réseau électrique, appuyer 10sec sur la touche Ntw puis relâcher.
En espérant avoir répondu à ta question. Sinon je reste à ta disposition.
PS : au cas où tu aurais perdu la doc de tes actionneurs de volets roulants je peux de l'envoyer en MP
Cela suppose t il que tes volets sont pilotés par des actionneurs Myhome Play ?
Si oui et pour éviter toute mauvaise surprise, la clef Conbee2 N'EST PAS COMPATIBLE avec ces actionneurs.
Cette alerte étant faite la procédure de reset des actionneurs MyhomePlay est assez simple et décrite dans la doc Legrand de tes actionneurs , rubrique Retrait d’un produit du réseau/Removing a device from the network.
Au préalable il est recommandé de retirer l'association avec les commandes qui sont liées aux actionneurs que tu veux "resetter" conformément à ce qui est décrit à la rubrique Retrait d’un produit d’une programmation de commande/Withdrawing a device from a control program.
Si tu veux remettre ensuite tes actionneurs dans un état "Usine" une fois ces actionneurs débranchés du réseau électrique, appuyer 10sec sur la touche Ntw puis relâcher.
En espérant avoir répondu à ta question. Sinon je reste à ta disposition.
PS : au cas où tu aurais perdu la doc de tes actionneurs de volets roulants je peux de l'envoyer en MP
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Désolé je n'ai pas préciser mais il s'agit de modèle Dooxie, ce qui utilise le même système que Céliane, ceux-là sont censés fonctionner ou en tout cas certains modules de cette catégorie. Mais je pense avoir trouver comment faire le reset en utilisant la commande sans fil départ/arrivée mais je ne vois toujours rien, je ferai davantage d'essai demain, peut-être un problème de portée ou bien pas compatible non plus.
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Tu m'intéresse, avec les commandes dooxie pour volets roulants.
Ca marche en zigbee ? Tu as un lien ?
Ca marche en zigbee ? Tu as un lien ?
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Logiquement ça devrait. Ça utiliser le même protocole que Céliane. Je viens de voir comment faire le reset dans risquer de casser le bouton donc il faudra que j'essaie ça
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Bonjour.
Legrand With Netatmo n'est pas (ou plutôt très peu) compatible avec le Zigbee ouvert v3 tel que piloté par la clef Conbee2 et deCONZ.
Je suis en phase de test sur ma box domotique Intel NUC8i5 . mes résulats à ce jour :
- micromodule 0 648 88 : OK
- interrupteur : NOK
- Prise commandée : Partiellement OK
Que ce soit Celiane, dooxie ou autre, seuls en général les plaques, doigts de commande, etc... changent. Les mécanismes dessous sont les mêmes.
Il semble que toute mise à jour du firmware des mécanismes With Netatmo puissent faire perdre le peu de compatibilité existante entre Conbee et Legrand. Donc à ce stade je n'inclus pas ce couplage dans ma domotique en attendant de voir aussi d'autres retours et une meilleure visibilité sur la politique Legrand vis à vis de Netatmo (j'ai déjà du Home Play radio Zigbee Legrand qui est incompatible avec le With Netatmo Legrand donc je suis prudent avec Conbee2)
Legrand With Netatmo n'est pas (ou plutôt très peu) compatible avec le Zigbee ouvert v3 tel que piloté par la clef Conbee2 et deCONZ.
Je suis en phase de test sur ma box domotique Intel NUC8i5 . mes résulats à ce jour :
- micromodule 0 648 88 : OK
- interrupteur : NOK
- Prise commandée : Partiellement OK
Que ce soit Celiane, dooxie ou autre, seuls en général les plaques, doigts de commande, etc... changent. Les mécanismes dessous sont les mêmes.
Il semble que toute mise à jour du firmware des mécanismes With Netatmo puissent faire perdre le peu de compatibilité existante entre Conbee et Legrand. Donc à ce stade je n'inclus pas ce couplage dans ma domotique en attendant de voir aussi d'autres retours et une meilleure visibilité sur la politique Legrand vis à vis de Netatmo (j'ai déjà du Home Play radio Zigbee Legrand qui est incompatible avec le With Netatmo Legrand donc je suis prudent avec Conbee2)
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Avec ConBee sur quel channel es-tu ? J'ai pu voir que pour la ZiGate par exemple il faut absolument être sur le channel 11.
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
J'ai aussi testé les canaux pour éviter de me retrouver en conflit avec ceux du WiFi.
J'ai donc testé plus particulièrement les canaux 11, 15, 20, 25 et 26. Les autres aussi mais un peu encombré par le WiFi.
J'ai mê coupé tous canaux WiFi pour m'assurer du minimum de perturbation (vérification avec un petit analyseur de spectre pour être encore plus sur de moi).
In fine c'est bien au niveau protocole que ça semble coincer pas au niveau couche physique.
Legrand semble utiliser des clusters Zigbee non documentés dans leurs API mais cependant utilisés dans les échanges entre la borne Legrand et les équipements With Netatmo. Je suppose que c'est là la spécificité puisque Conbee/deCONZ ne peut répondre aux requêtes qu'ils ne connaissent pas.
Je suis preneur de vos expériences avec les équipement Netatmo et Conbee/Zigate (n'oubliez pas de préciser qund ça marche quel est le numéro de série de vos équipements. Chez Legrand les deux premiers chiffres donnent l'année de production en général.)
J'ai donc testé plus particulièrement les canaux 11, 15, 20, 25 et 26. Les autres aussi mais un peu encombré par le WiFi.
J'ai mê coupé tous canaux WiFi pour m'assurer du minimum de perturbation (vérification avec un petit analyseur de spectre pour être encore plus sur de moi).
In fine c'est bien au niveau protocole que ça semble coincer pas au niveau couche physique.
Legrand semble utiliser des clusters Zigbee non documentés dans leurs API mais cependant utilisés dans les échanges entre la borne Legrand et les équipements With Netatmo. Je suppose que c'est là la spécificité puisque Conbee/deCONZ ne peut répondre aux requêtes qu'ils ne connaissent pas.
Je suis preneur de vos expériences avec les équipement Netatmo et Conbee/Zigate (n'oubliez pas de préciser qund ça marche quel est le numéro de série de vos équipements. Chez Legrand les deux premiers chiffres donnent l'année de production en général.)
-
- Timide
- Messages : 220
- Inscription : 13 janv. 2017, 15:12
- Localisation : Toulouse
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz)
Pour moi les interrupteurs filaires fonctionnent.Yves19 a écrit :Bonjour.
Legrand With Netatmo n'est pas (ou plutôt très peu) compatible avec le Zigbee ouvert v3 tel que piloté par la clef Conbee2 et deCONZ.
Je suis en phase de test sur ma box domotique Intel NUC8i5 . mes résulats à ce jour :
- micromodule 0 648 88 : OK
- interrupteur : NOK
- Prise commandée : Partiellement OK
Que ce soit Celiane, dooxie ou autre, seuls en général les plaques, doigts de commande, etc... changent. Les mécanismes dessous sont les mêmes.
Il semble que toute mise à jour du firmware des mécanismes With Netatmo puissent faire perdre le peu de compatibilité existante entre Conbee et Legrand. Donc à ce stade je n'inclus pas ce couplage dans ma domotique en attendant de voir aussi d'autres retours et une meilleure visibilité sur la politique Legrand vis à vis de Netatmo (j'ai déjà du Home Play radio Zigbee Legrand qui est incompatible avec le With Netatmo Legrand donc je suis prudent avec Conbee2)
Par contre ceux sur pile ne fonctionnent pas.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités