Comme annoncé, ce forum est passé en lecture seule au 1er janvier 2020. Désormais nous vous invitons à vous rendre sur notre nouvelle page communauté :
Image

A très bientôt !

Sèche serviette automatisé (avec Fibaro FSG 212)

Pour parler de tout, et surtout de rien !
guillaume60250
Timide
Messages : 38
Inscription : 16 mai 2018, 15:32

Sèche serviette automatisé (avec Fibaro FSG 212)

Message par guillaume60250 » 01 nov. 2019, 21:25

Salut les enfants
Bon je voudrais me lancer dans des scénario avec mon sèche serviette qui me sert de chauffage également pour la salle de bain. Pour ceci, j'ai un relais switch fibaro fgs 212.

Mon problème :

Je ne sais absolument pas comment le brancher a la carte du sèche serviette.
Les fils sont les suivants :


- 2 pour l'alimentation ( je suppose 1 bleu Neutre +1 marron phase) + 1 noir fil pilote
- 1 bleu et 1 noir qui forme je pense le capteur de température ? (descend vers le bas du sèche serviette et sont reliés par un composant rond)
- 1 bleu et 1 rouge qui partent à l'intérieur du sèche serviette


Pour mieux comprendre, une petite photo
Image

Si vous pouviez un peu m'éclairer sur les branchements à effectuer de manière a pouvoir effectuer un scénario le matin,genre le faire fonctionner 15mn avant que je me lève ;)
Pièces jointes
Screenshot_20191101_212104_com.google.android.apps.photos.jpg
Screenshot_20191101_212104_com.google.android.apps.photos.jpg (95.58 Kio) Consulté 3835 fois
Dernière édition par guillaume60250 le 01 nov. 2019, 21:35, édité 1 fois.

BLRPERES
Actif
Messages : 1118
Inscription : 31 août 2016, 10:51
Localisation : Bourg-La-Reine

Re: Sèche serviette automatisé (avec Fibaro FSG 212)

Message par BLRPERES » 01 nov. 2019, 21:31

Attention
Le noir est très probablement le fils pilote


Homekit user

guillaume60250
Timide
Messages : 38
Inscription : 16 mai 2018, 15:32

Re: Sèche serviette automatisé (avec Fibaro FSG 212)

Message par guillaume60250 » 01 nov. 2019, 21:34

BLRPERES a écrit :
01 nov. 2019, 21:31
Attention
Le noir est très probablement le fils pilote


Homekit user
Ça m'étonnait pour un 'être qu'il soir noir également, d'où mes "???" après
Donc ok je rectifie, merci

T'aurais une idée sur mon soucis ?

Rvitch
Actif
Messages : 683
Inscription : 21 juin 2016, 10:31

Re: Sèche serviette automatisé (avec Fibaro FSG 212)

Message par Rvitch » 01 nov. 2019, 21:40

Ce qui presque certain, c'est que le deux fils qui vonts à l'intérieur, c'est l'alimentation de ta résistance et c'est avec elle que tu va devoir d'intercaler.
Après il vaux mieux faire quelques mesures pour vérifier.
Normalement quand ton circuit est en chauffe, tu dois avoir 220v entre le neutre et l'un des deux fils ( phase pilotée)
Et 0 entre le neutre et le 2eme fils.(neutre)
Et tu doit avoir 0 pour les 2 quand pas de chauffe demandée.



Envoyé de mon Mi 9 SE en utilisant Tapatalk


BLRPERES
Actif
Messages : 1118
Inscription : 31 août 2016, 10:51
Localisation : Bourg-La-Reine

Re: Sèche serviette automatisé (avec Fibaro FSG 212)

Message par BLRPERES » 01 nov. 2019, 21:40

Pour valider cette hypothèse il faut débrancher le fameux fil noir et s’assurer que ça continue de marcher en mode manuel

Bien vérifier qu’il y a 230VAC entre le gros bleu et le gros maron
Voir si il y a une tension entre le gros bleu et le noir

Si tout ça se confirme tu pourras jouer en série du fils noir et donc piloter le sèche serviette via le fil pilote en programmant la sortie du fgs212


Homekit user

guillaume60250
Timide
Messages : 38
Inscription : 16 mai 2018, 15:32

Re: Sèche serviette automatisé (avec Fibaro FSG 212)

Message par guillaume60250 » 01 nov. 2019, 22:27

Bon j'ai rien pour faire des mesures, ça va pas m'aider... 😏

Avatar de l’utilisateur
mich0111
Timide
Messages : 460
Inscription : 25 juin 2019, 13:59

Re: Sèche serviette automatisé (avec Fibaro FSG 212)

Message par mich0111 » 01 nov. 2019, 22:41

guillaume60250 a écrit :Bon j'ai rien pour faire des mesures, ça va pas m'aider...
Faire de l'électronique ou de l'électricité sans contrôleur c'est compliqué.
Il y a un moyen un peu touchy et risqué.
Tu utilises une ampoule sur une douille avec les fils qui pendent.
Tu mets ces fils sur les fils indiqués en t'arrangeant pour que ça tienne tout seul (plus prudent).
Tu branches, ça s'allume, tu as du 220, ça ne s'allume pas, il n'y a pas de courant.
.

Envoyé de mon SM-T585 en utilisant Tapatalk

Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
Contrôleur Z-Wave Z-stick Gen5
CronBee2
Et plus de 70 devices de toutes marques et toutes natures

guillaume60250
Timide
Messages : 38
Inscription : 16 mai 2018, 15:32

Re: Sèche serviette automatisé (avec Fibaro FSG 212)

Message par guillaume60250 » 02 nov. 2019, 01:43

Bon si les fils s'avèrent être les bons, je devrais avoir un montage comme celui ci ? (trouvé sur http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... il-pilote/)

Image

D'ailleurs, sur le sujet traité dans planete domotique, ils parlent de diode au niveau du fil pilote , est ce vraiment nécessaire ?
Mon montage ne fonctionnerait pas sans ?

Si je fait ce genre de montage, ca me donnerait ça ?

Image
Pièces jointes
Sans titre.jpg
Sans titre.jpg (100.28 Kio) Consulté 3792 fois

rol-rider
Actif
Messages : 5097
Inscription : 10 août 2014, 23:50

Re: Sèche serviette automatisé (avec Fibaro FSG 212)

Message par rol-rider » 02 nov. 2019, 08:40

C'est effectivement la meilleure solution, (gérer le radiateur par le fil pilote)
Et dans ton premier schéma, la diode ( une 1N4007) est indispensable.
Uniquement pour gérer deux modes ( fil pilote)
Relais du fibaro sur OFF = mode confort
Relais du fibaro sur ON (avec la diode) = mode Arrêt ou Hors gel ( en fonction du sens de la diode).
Mais ces modes seront en relation avec le thermostat du radiateur.

Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk

RPI3 avec mSATA
RFXcom; RFLink; Z-Wave; Mysensors; ESPEasy
Noeuds MySensors-téléinfo-Température-Distance-Baromètre-relais
Noeuds ESPEasy-open-garage-relais-PIR-Station Météo

rol-rider
Actif
Messages : 5097
Inscription : 10 août 2014, 23:50

Re: Sèche serviette automatisé (avec Fibaro FSG 212)

Message par rol-rider » 02 nov. 2019, 08:43

Et j'y reviens, si tu ne mets pas de diode, tu auras, soit le mode confort soit le mode eco.
Trop proche l'un de l'autre (2° d'écart je crois).

Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk

RPI3 avec mSATA
RFXcom; RFLink; Z-Wave; Mysensors; ESPEasy
Noeuds MySensors-téléinfo-Température-Distance-Baromètre-relais
Noeuds ESPEasy-open-garage-relais-PIR-Station Météo

guillaume60250
Timide
Messages : 38
Inscription : 16 mai 2018, 15:32

Re: Sèche serviette automatisé (avec Fibaro FSG 212)

Message par guillaume60250 » 02 nov. 2019, 22:28

rol-rider a écrit :
02 nov. 2019, 08:43
Et j'y reviens, si tu ne mets pas de diode, tu auras, soit le mode confort soit le mode eco.
Trop proche l'un de l'autre (2° d'écart je crois).

Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
J'ai pas tout saisi sur la diode en faite haha ^^
Et ça se trouve facilement ce genre de composant ? Le branchement n'est pas galère avec du fil standard ?

rol-rider
Actif
Messages : 5097
Inscription : 10 août 2014, 23:50

Re: Sèche serviette automatisé (avec Fibaro FSG 212)

Message par rol-rider » 03 nov. 2019, 09:15

Il faut que tu regardes la doc sur le fil pilote.
Les différents modes sont obtenus avec le fil de phase du réseau EDF.(qui est alternatif)
Si la phase n'est pas présente..tu es en mode confort
Si la phase est présente...tu es en mode Eco
Et avec une diode qui va laisser passer que l'alternance positive ou négative (en fonction de son sens) tu auras soit le mode arrêt soit Hors gel.
C'est le propre de la diode de laisser passer le courant que dans un sens.
Et ici pas d'intensité pour commander le fil pilote une 1N4007 supporte largement les 230VAC et peut laisser passer 1A.... largement suffisant.

Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk

RPI3 avec mSATA
RFXcom; RFLink; Z-Wave; Mysensors; ESPEasy
Noeuds MySensors-téléinfo-Température-Distance-Baromètre-relais
Noeuds ESPEasy-open-garage-relais-PIR-Station Météo

guillaume60250
Timide
Messages : 38
Inscription : 16 mai 2018, 15:32

Re: Sèche serviette automatisé (avec Fibaro FSG 212)

Message par guillaume60250 » 03 nov. 2019, 14:22

Super ça marche merci pour les explications. Me reste plus qu'à trouver cette diode a l'unité 😊

guillaume60250
Timide
Messages : 38
Inscription : 16 mai 2018, 15:32

Re: Sèche serviette automatisé (avec Fibaro FSG 212)

Message par guillaume60250 » 08 nov. 2019, 18:05

rol-rider a écrit :
03 nov. 2019, 09:15
Il faut que tu regardes la doc sur le fil pilote.
Les différents modes sont obtenus avec le fil de phase du réseau EDF.(qui est alternatif)
Si la phase n'est pas présente..tu es en mode confort
Si la phase est présente...tu es en mode Eco
Et avec une diode qui va laisser passer que l'alternance positive ou négative (en fonction de son sens) tu auras soit le mode arrêt soit Hors gel.
C'est le propre de la diode de laisser passer le courant que dans un sens.
Et ici pas d'intensité pour commander le fil pilote une 1N4007 supporte largement les 230VAC et peut laisser passer 1A.... largement suffisant.

Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
Bon ca y est, me suis trouvé les diodes 1N4007, et finalement me suis lancé avec un module fibaro toujours, mais en double charge, soit un modele fgs 222 , et j'ai monté le tout comme ci dessous :

Image

Quand je fais les tests, sous le module sous jeedom, j'ai un questionnement, je n'arrive pas a effectuer ce que je voudrais faire, à savoir garder ma SDB en température normale la journéé, soit environ 20°, et passer en mode marche forcée quand je le souhaite par un scénario (le matin avant de me lever). j'ai uniquement les choix suivants :

-quand je tests les commandes du module sous jeedom (dans cet ordre), j'ai les résulats suivant :

(1) -ON1 : mon radiateur affiche sur l'ecran de controle "HG", soit Hors Gel -> ne chauffe pas (sauf biensur s'il gèle)
(2)-OFF1 : mon radiateur revient en mode normal, a savoir il affiche la Température que je lui ai donné sur son ecran de controle, et chauffe uniquement pour arriver à la température voulue
(3)-ON2 : mon radiateur affiche Off -> ne chauffe pas
(4) OFF2 : mon radiateur affiche de nouveau la temperature que je lui ai donné (comme pour OFF1)


PAR CONTRE, je me suis rendu compte qu'en effectuant les commandes dans un ordre différent, j'ai des resultats différents :

(3) puis (1) [soit ON2 puis ON1] : mon radiateur affiche "ECO" et si je rappuie sur (2) [soit OFF1], et ensuite rappuie sur (1) [soit ON1], l'écran affiche toujours ECO (contrairement à au dessus ou c'était Hors GEL)
Par contre si j'appuie sur (4) [soit OFF2] puis (1) [soit ON1], la le radiateur repasse en mode HORS GEL


POUR RESUMER : JE N'Y COMPRENDS RIEN :shock: , avez vous une idée de comment juste mettre mon radiateur en marche forcée quand je le souhaite via un scénario peut être ? :idea:

Et la capture des commandes de mon module fibaro FGS 222 :

Image
Pièces jointes
Capture.JPG
Capture.JPG (109.92 Kio) Consulté 3629 fois

rol-rider
Actif
Messages : 5097
Inscription : 10 août 2014, 23:50

Re: Sèche serviette automatisé (avec Fibaro FSG 212)

Message par rol-rider » 08 nov. 2019, 19:06

Le principe du fil pilote est de gérer les différents modes. Pas de mettre en marche forcée. (Si tu entends par chauffe au max sans gestion du thermostat)
Après, tu peux "tricher" en sélectionnant une température de 22° pour le mode confort et en mode eco tu devrais être a 20° .
Peut être que tu peux choisir les températures pour les modes sur ton radiateur ?
Ou alors, utiliser le plugin thermostat (avec ta gestion fil pilote) ET une sonde température dans ta salle de bain, ce qui te permettra de choisir ta température "marche forcée 24°/28°
Et de la déclencher par scénario une ou deux heures par jour.

Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk

RPI3 avec mSATA
RFXcom; RFLink; Z-Wave; Mysensors; ESPEasy
Noeuds MySensors-téléinfo-Température-Distance-Baromètre-relais
Noeuds ESPEasy-open-garage-relais-PIR-Station Météo

guillaume60250
Timide
Messages : 38
Inscription : 16 mai 2018, 15:32

Re: Sèche serviette automatisé (avec Fibaro FSG 212)

Message par guillaume60250 » 08 nov. 2019, 19:44

pour la température du mode éco, je ne pense pas pouvoir choisir, du moins quand je passe en mode eco sous jeedom, et que j'appuie sur + ou - du radiateur, il m'affiche ma [ température choisie sur la commande du radiateur - 3.5° (en moins) ] puis reviens en affichage "Eco"mais j'ai pas limpression de pouvoir augmenter ou diminuer la temperature de ce dernier. En gros, si je mets 20° sur ma commande en mode confort, le mode éco sera a 16.5°.
Sinon j'ai un capteur de température et d'humidité xiaomi que j'utilise déja en scénario avec ma VMC, (si humidité > 60 % alors VMC allumée en mode rapide) tu penses que je puisses créer un scénario avec ce capteur? sans le pluggin qui n'est pas donné (8€ je trouve que jeedom commence un peu a se foutre un peu de nous la..)
Genre je laisse le mode éco tout le temps la journée, soit 20.5° en reglant mon mode confort à 24 (20.5+3.5), et je créer un scenario du type Si T°<24 degré entre [6-7h], alors [trouver la combinaison pour passer en mode confort] et puis arrreter le scénario après 7h, pour revenir en mode eco. Mais pour cela, faut que je sache la combinaison pour garder le mode éco en permanance.. :/


EDIT : je viens de trouver ça sur la toile, ce qui correspond aux commandes que j'ai cité plus haut :

Si les deux relais sont sur Off, le radiateur est en mode Confort.
Si les deux relais sont sur On, le radiateur passe en mode Eco.
Si le relai 1 est sur On et le 2 sur Off, le radiateur est en mode Arrêt.
Si le relai 1 est sur Off et le 2 sur On, le radiateur est en mode Hors Gel.

BLRPERES
Actif
Messages : 1118
Inscription : 31 août 2016, 10:51
Localisation : Bourg-La-Reine

Re: Sèche serviette automatisé (avec Fibaro FSG 212)

Message par BLRPERES » 08 nov. 2019, 20:08

Mon gars m’a contribution s’arrête là
Ne pas vouloir payer 8€ pour quelque chose c’est vraiment ne pas comprendre ce que propose Jeedom
Va faire un tour chez domoticz tu seras très bien reçu


Homekit user

guillaume60250
Timide
Messages : 38
Inscription : 16 mai 2018, 15:32

Re: Sèche serviette automatisé (avec Fibaro FSG 212)

Message par guillaume60250 » 08 nov. 2019, 20:21

BLRPERES a écrit :
08 nov. 2019, 20:08
Mon gars m’a contribution s’arrête là
Ne pas vouloir payer 8€ pour quelque chose c’est vraiment ne pas comprendre ce que propose Jeedom
Va faire un tour chez domoticz tu seras très bien reçu


Homekit user
Ta contribution ? merci de m'avoir dit que le fil noir est le fil pilote

Et puis penser qu'éviter de payer 8€ alors qu'il est peut être possible de faire un scénario gratuitement dans mon cas, ça te permet de dire que je ne comprends pas ce que propose jeedom, c'est bien dommage.
Si je résume ta pensé, etre chez jeedom = forcément payer pour domotiser son chez soi, sinon on t'aide pas...bref

rol-rider
Actif
Messages : 5097
Inscription : 10 août 2014, 23:50

Re: Sèche serviette automatisé (avec Fibaro FSG 212)

Message par rol-rider » 08 nov. 2019, 20:42

Le plugin thermostat, c'est 8€ et aussi une simplification, mais effectivement ça peut se faire par scénario.
Après, ça dépend aussi de ta salle de bain, un chauffage de 2/3h le matin et pareil le soir peut être suffisant pour garder une température correct en cas d'absence.
Pour le mode eco, effectivement généralement, il n'est pas modifiable, c'est 3/4° en dessous du mode confort.
Pour garder le mode eco, c'est comme tu dis, les deux relais sur ON.

Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk

RPI3 avec mSATA
RFXcom; RFLink; Z-Wave; Mysensors; ESPEasy
Noeuds MySensors-téléinfo-Température-Distance-Baromètre-relais
Noeuds ESPEasy-open-garage-relais-PIR-Station Météo

guillaume60250
Timide
Messages : 38
Inscription : 16 mai 2018, 15:32

Re: Sèche serviette automatisé (avec Fibaro FSG 212)

Message par guillaume60250 » 08 nov. 2019, 20:58

rol-rider a écrit :
08 nov. 2019, 20:42
Le plugin thermostat, c'est 8€ et aussi une simplification, mais effectivement ça peut se faire par scénario.
Après, ça dépend aussi de ta salle de bain, un chauffage de 2/3h le matin et pareil le soir peut être suffisant pour garder une température correct en cas d'absence.
Pour le mode eco, effectivement généralement, il n'est pas modifiable, c'est 3/4° en dessous du mode confort.
Pour garder le mode eco, c'est comme tu dis, les deux relais sur ON.

Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
Merci @rol-rider de ton "non extremisme" concernant la vente des pluggins jeedom :D

Donc ce que j'ai fait et qui, j'ai programmé mon radiateur a 24° pour qu'en en mode confort le matin je puisse avoir cette temérature entre 6h et 7h, et le reste du temps, je puisse rester en mode eco ce qui me passerai la salle de bain à 20.5°, en créant le scénario ci dessous. Le trouves tu correct ou des modifs a effectuer selon toi?

Me reste plus qu'à savoir s'il est judicieux de passer le radiateur en mode éteind courant de journée/nuit pour permettre des économies ?

merci encore de ta contribution en tout cas
Pièces jointes
Capture2.JPG
Capture2.JPG (37.56 Kio) Consulté 3575 fois

Répondre

Revenir vers « Discussions Générales »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités